      屋面工程施工方案

      一、 工程概况:
      本工程为山东中华发电有限公司聊城发电厂2*600MW机组烟气脱硫技改工程,
      根据图纸及规范制定一期脱硫屋面施工做法,本办法针对制浆楼屋面、石灰石仓屋面、电控楼屋面、石膏脱水楼屋面、废水楼屋面、循环泵房屋面。
      施工方案:参见中国建筑标准图集99J20-1-1-9-W9A
      屋面结构层为现浇钢筋砼板,屋面坡度为2%,上铺30mm厚挤塑聚苯板保温层1:8水泥膨胀珍珠岩找坡(最薄处为30mm)。20mm厚1:3水泥砂浆找平层。屋面防水采用3mm厚的高聚物改性沥青防水卷材,单层铺设。
      二、质量工作目标:
      (一) 具体质量目标
      建成后屋面工程无渗漏,达到优良标准。
      (二)屋面防水工程质量予控标准
      1.找平层要求设分格缝(6m×6m),表面无开裂、起砂、起皮。平整度偏差不大于5mm;
      2.屋面坡度为2%,无倒坡或积水;
      3.卷材搭接宽度正确,搭接缝严密,节点处理符合规范要求,无翘边、张口;
      4.防水层上的缸砖保护层完整、无损坏。
      (三)工序质量检验
      1. 找平层平整度用2m直尺检查,面层与直尺间最大空隙不得大于5mm,外观检查
      无开裂、酥松、起砂;
      2. 坡度用水平仪或水平尺检查;
      3. 找平层含水率检查,可将1m2卷材摊开铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查找平
      层覆盖部位与卷材上未见水印方可铺设卷材防水层;
      4. 节点做法应符合要求,封固严密不得开缝、翘边、水落口及突出屋面设施与屋面
      连接处,应固定牢靠,密封严密;
      5. 防水层每完成一道工序后,应由专职质量检查人员进行检查,合格后方可进行下
      道工序的施工;
      6. 防水层做完后,检查屋面有无渗漏或积水,排水系统是否通畅,应在雨后或持续
      淋水2h后进行检查。
      三. 材料选用及要求:
      (一)材料选用
      1. 聚苯乙烯泡沫塑料板,表观密度为≤32kg/m3导热系数为0.033W/MK,抗压强
      度≥0.15MPa板的外形整齐。
      2. 根据图纸要求选用高聚物改性沥青防水卷材,铺贴厚度3mm。
      (二) 防水材料质量要求及保管运输
      1. 所用沥青防水卷材等材料均必须有出厂合格证;
      2. 防水卷材进场后,应抽样进行拉伸性能,耐热度、柔性和不透水性
      复试;
      3. 防水卷材宜直立堆放,高度不得超过两层,贮存处应阴凉通风,避
      免日晒,雨淋和受潮。
      四、施工方法
      (一) 施工方法和工序
      本工程采用热熔法进行卷材的铺贴,采用滚涂法进行冷底子油的施工。
      防水施工工序:材料进场验收→排汽道设置→找平层含水率测定→节点密封处理
      →涂刷冷底子油→附加层卷材铺贴→卷材收头固定和密封。
      (二) 施工条件准备:各项防水材料按时运输到现场,垂直运输可利用土建施工用的龙门架,屋面找平层上已清理完毕,含水率符合规定,伸出屋面的设施,予埋件等已安装完毕。
      五、主要技术措施:
      楼地面有打洞或管线直径大于30mm的必须浇注30mm---50mm的细石混凝土找平层。
      30mm厚挤塑聚苯板保温层1:8水泥膨胀珍珠岩找坡(最薄处为30mm),20厚水泥砂浆找平。
      (一) 1:8水泥膨胀珍珠岩找坡:
      1. 清理基层,清除高出屋面的混凝土渣,以免影响找坡的有效厚度。
      2. 贴点标高、冲筋,图纸为双向坡,施工前找坡挂线。
      3. 施工时要厚度均匀,用刮杆找平并进行轻轻打夯,严格控制密度。
      (二) 找平层
      1. 找平层采用1:2.5水泥砂浆(20厚)体积配合比;
      2. 在铺设找平层前,应将下一层表面清理干净;
      3. 找平层与突出屋面结构的连接处和转角处,均应做成元弧形,且整齐平顺;
      4. 找平层铺设时先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为1:0.4~0.5,并应随刷随铺;
      水泥砂浆找平层上留出20×20宽的分格缝(6m×6m),并用沥青油膏嵌缝;
      5. 水泥砂浆找平层应表面平整压光、压实、无起砂、脱皮、积水现象。
      (三) 水落口处理
      水落口应设在标高的最低处,水落口周围500mm半径内的找平层坡度应加大为5%
      在水落口与找平层的接触处应留宽20mm深20mm的凹槽,槽内用SBS改性沥青弹性密
      封膏嵌填严密,上面做SBS附加层一道。
      (四) 泛水节点处理
      本工程女儿墙上在距防水层上方250mm处予留凹槽,卷材防水层的收头应压入凹槽内,每隔900mm用水泥钉钉牢,然后用干硬性砼将凹槽嵌填、挤实,表面用水泥砂浆抹平。
      六、防水层施工操作要点
      (一) 卷材铺贴方向
      由于本屋面工程的坡度为2%,且室内无较大的振动影响,故采用平行屋脊的铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。
      (二) 卷材搭接缝宽度
      卷材防水层采用热熔法施工,故要求长边及短边的搭接缝宽度分别不小于150mm、
      100mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,排列正确后方可进行正式铺贴。
      (三) 掌握好卷材热熔胶的加热程度
      卷材底部的热熔胶加热不足,卷材与基层粘结不牢;过分加热,易使卷材烧穿,
      胎体老化,热熔胶焦化变脆,严重降低防水层的质量。因此,要求烧烤时要使卷材底面和基层,同时均匀加热,喷qiang要沿卷材横向缓缓来回移动,移动速度要合适,使在卷材幅宽内加热温度均匀,至热熔胶熔融呈光亮黑色时即可趁卷材柔软情况下滚铺粘贴。
      (四) 辊压排气
      应趁热用压辊滚压,排出卷材下面的空气,并使之粘贴牢固,表面平整、无皱折
      现象。
      (五) 搭接缝施工
      在进行搭接缝粘贴前,应先将下层卷材上表面清理,用喷qiang烧熔,注意不要烧伤
      搭接缝处的卷材。粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈现光亮的黑色即可
      粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热熔胶刮平,沿边封严。
      当整个卷材防水层铺贴完毕后,对所有搭接缝均要用SBS改性沥青弹性密封膏涂封、宽10mm。
      (六) 节点处理
      1. 在正式铺贴卷材前,对水落口、泛水、出屋面管等部位的防水应增加附加层一道,铺节点部位卷材时应根据节点部位的形状、剪口搭铺,封盖严密。
      (七) 冷底子油
      当找平层经检验证实已干燥后,在铺贴卷材前应在找平层上涂刷一道冷底子油。
      冷底子油采用长柄滚刷涂刷,要求涂刷均匀,不漏涂,当冷底子油挥发干燥后,即可铺贴卷材防水层。
      (八) 隔离层
      铺贴塑料布一层或干铺沥青油毡一层。
      (九)防水细石混凝土
      隔离层施工完毕后,浇注C20防水细石混凝土40mm厚。分割缝6m*6m,油膏嵌缝。
      (十)成品保护
      屋面防水层施工完后,不准在防水层上凿孔、打洞,也不准在防水层上拌制砂浆
      和进行其它工序的操作,如确需在上面进行少量工序的作业时,应对卷材防水层采取针对性的保护措施,完工后应通知防水专业施工队进行检查,如发现防水层有破损时,应及时组织修复。
      七、安全注意事项
      1. 热熔使用的火焰加热器经常检查,喷咀不得堵塞;
      2. 在屋面上施工时,应设置相应的灭火器材,以备急时使用;
      3. 卷材、油箱等堆放要远离火源,库房应做好防火值班措施;
      4. 滚铺卷材及刮边的操作人员应戴手套等防护用品,以防烫伤;
      5. 喷灯使用正确。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-24 18:45

      一、 施工顺序:
                          先将需施工的屋顶老化防水层清除,屋顶表面清扫干净。再做
      基层处理   :
      需30厚1:3水泥砂浆找平层   2%坡度放样   分隔缝、沿沟位置、屋面出气洞   ,SGF珍珠岩板找坡铺贴   ,1:1水泥砂浆沟缝(包括分格缝油膏)   细部处理,清洁、保护屋面至完工。   
                                                           女儿墙滴水槽塑料条10×80,双重防水滴线,女儿墙压顶采用罗马线,细石砼找坡。   
                                                           对沿沟、雨水口、女儿墙、穿墙管等节点部位先进行加强处理,沿沟、檐沟纵向坡度不宜小于1%,沟底水落差不得超过200mm,其他重要细部处理应采用软处理,油膏密封。   

      二.屋面防水找平层技术要求   
                    1.坚固性要求   
                                         找平层介于防水层和结构层之间,它要承受风、雨、雪等屋面设计荷载,又要传递防水层的施工荷重,故须具有一定的强度和硬度。本工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水灰比,适度掌握稠度、含水量等。   

              2.平整度要求   
                                            防水层对于找平层的平整要求是用2m的长靠尺检验,平面间隙不超过3mm,保持表面平整、厚度一致是防止屋面积水、清除渗漏的重要措施之一,所以说不能在找平层埋管。   

                    3.干燥性要求   
                                            基层含水率以不超过6%为宜,若含水量不符合要求,对防水层的施工质量影响很大,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏防水效果,因此为确保防水效果,对基层含水率必须进行有效控制。除用仪器测定外,现场可采用简易方法检验,例如用圆钉尖划痕,当划速快有坚硬感,线槽又浅,线痕呈白色时,表示符合干燥要求。   

                       4.洁净度要求   
                                            防水层施工前基层必须保持清洁,清扫后存在于缝隙、阴角处的尘埃用压缩空气吹净。油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净,只有保持表面法净,才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部,加强防水涂料和基层粘接,提高防水能力。   

                          5.防水坡度设计要求:   
                                            正确的排水坡度和坡向必须在基层上明显给出,无论是结构找坡还是建筑找坡,在找平层上表示的都应是设计坡度。在同一个屋面上,女儿墙边每个落水口的标高都应按屋面坡度线设置,其下口边不得高出找平层面。天沟、雨水口安装要低于表面20mm,在基周围半径100mm范围内保持显著漏斗状水坡,使流水加快,以免发生排水倒流和水口堵塞不畅现象。   

                          6.细部做法要求   
                                            由于温度应力引起双向变形,在屋面阴阳角处防水卷材皱折、断裂,因此在找平层的垂直面和水平面交接处要做成半径100—150mm的圆弧线。如女儿墙脚、泛水边、反梁底、斜沟、压顶、屋脊的阳角处也要做成小圆角,以满足受力要求,穿过屋面的管道应在做找平层前全部安装完毕,正确固定位置后,再仔细地用水泥砂浆和胶泥沿管四周分层抹实,并在管道周边隆起20mm向四周低下,经试水合格方可做防水层。   

                             7.找平层裂缝的对策   
                                               用20—30mm厚水泥砂浆或细石混凝土做找平层的屋面,表面系数很大,在温湿度变化引起的内应力作用下,胀缩现象明显,会导致找平层空鼓、裂缝影响防水效果。这种裂缝虽难以避免,但应设法控制其宽度和分布区域,把危害降到最低限度,为此做找平层时一般采用沿轴线位置或预制板头、板边设置20mm宽分格缝的措施,缝距一般为4—6m,每块面积不超过36m2为宜,缝边顺直齐平,缝内用胶泥或油膏嵌填。   

              三.屋面防水层施工要点   
                          
        1.卷材防水层施工工艺要点   
                       ①   雨天严禁进行卷材施工,五级风以上不得施工,气温低于0℃时不宜施工,施工中途下雨应做好已铺卷材四周的防护工作,夏季施工时应避免在高温烈日下施工。   
                       ②   卷材铺贴时应避免过分拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,向横向两侧排气,不允许有翘边。   
                    ③   为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,应严格按照基层所弹标线进行铺贴,搭接上下层相邻两幅卷材应错开,搭接宽度50mm.

      本工程屋面防水年限为5年,卷材选用SBS带岩片高分子防水卷材。

      0 评论

    • -丶- 2016-03-24 01:29

      屋面防水专项施工方案
      施工顺序:   拆除原有隔热层防水层→清理干净→铺SBS防水层→恢复隔热层
      一、防水层施工
      1)   
      作业条件
      a.施工前掌握施工图纸的要求,选择防水工程专业队。
      b.屋面施工按照施工工序进行检验,找平层表面必须平整、坚实、干燥、清洁,不得有起砂、开裂和空鼓等缺陷。表面不得有积水现象。
      SBS卷材施工:

      工艺流程:
      基层清理-涂刷冷底子油-附加层处理-铺贴防水卷材-收头处理、节点密封-清理、检查-隔热层施工

      基层清理:铺贴卷材前将基层表面的突起物、砂浆、疙瘩等杂物清除,把灰土清理干净,检查找平层的质量及干燥程度,干燥程度的简易检验方法为:将1m2卷材平坦地干铺在找坡层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺贴。

      SBS防水层:冷底子油均匀涂刷,要求涂刷均匀一致,不得漏涂,用毛刷将屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油施工时注意:
      u   
      层处理剂涂刷后宜当天铺完防水层。
      u   基层处理剂干燥后方可铺贴卷材。

      附加层施工:在所有结构阴阳角、管根处、都必须增加附加层,要求进行满粘,不得空鼓。阴阳角的附加层宽度为500mm。阴角附加层采用全粘实铺,阳角采用空铺。


      铺SBS防水卷材:屋面、女儿墙采用满粘法施工。找平层分格缝处采用空铺,空铺宽度过为100mm。女儿墙收口处做法详见特殊部位细部做法。
      先确定卷材铺贴方向,卷材平行屋脊铺贴。铺贴顺序为先平面后立面,从上往下。将防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用Ф30的管穿入卷心,卷材端头与起点比齐,点燃汽油灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300-500mm左右的距离,往返喷烤、观察,当卷材沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀,铺设掌握好压边宽度。卷材与卷材之间的粘贴采用满粘法,不得空鼓。长边、短边搭接均为100mm。热熔封边:卷材接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。
      其他防水材料的做法,你也可以问问豫拓防水,他们应该可以帮得到你

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。