超薄型防火涂料施工工艺如何

柴慕莲 | 被浏览239次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-15 12:39

      一、施工前准备
      按照钢结构防火涂料施工方案的规定,防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,采用高压气体或用高压水枪进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料。
      1. 待涂表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补。
      2. 防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内。应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用。

      二、防火涂料的施工
      1. 采用喷涂方式。
      2. 涂装施工:钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍后,表干后18-24h进行第二遍施工,以后各遍施工,涂层厚度应根据需求控制,直至达到规定厚度。每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃。基材温度为5-45℃。空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。
      3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂。涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平。喷涂前应进行试喷并制作样板。通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂。喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌。喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留。底层涂料表面干燥后(底层涂料施工24小时后),方可进行面层涂料的喷涂,对于明显凹凸不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁。
      三、施工中注意事项
      1. 防火涂料在运输存放过程中要防雨防潮。
      2. 防火涂料当出现固化、结块时不得使用。刚施工完的涂层应防止雨水冲淋。
      3. 若涂料在使用中若变稠时(不属时间过长硬化)可再加入少量水搅匀后再用。
      4. 涂料喷涂后,宜用塑料布或其它物品遮挡,以免强风直吹和暴晒,造成涂层开裂。
      5. 不需喷涂抹涂的部位,要在喷涂前盖住,一旦造成污染,应马上清洗干净。
      6. 喷涂工具停止使用后,应马上清洗干净,以备再用。
      7. 施工温度:施工期间,以及施工后24之内,施工周围环境及钢构件温度均应保持在5℃以上为宜。若不能满足此温度条件时,应另采取其它特殊措施,防止涂层受冻。当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。
      8. 防火涂料初期强度较低,容易碰坏。因此,喷涂应在相关钢结构施工完后再进行,防止强烈震动和碰撞。
      9. 施工时若有上、下立体交叉作业,应注意安全。特别是在脚手架上的操作人员要加倍小心,操作人员必须戴好防护用具,系好安全带后方可操作。
      四、安全措施编辑
      1、认真做好安全技术交底,严格执行施工安全的有关规定,树立安全意识。
      2、高处作业应严格执行有关操作规程。
      3、施工用电遵守有关安全用电操作规程。
      4、建立联保、互保安全责任制,使用的安全用具要定期检查维修。
      5、施工班组要有专人负责检查安全,并经常开展安全学习活动。安全员在现场巡回检查,随时制止各种违章作业行为,发现问题有记录,有整改措施,有落实。
      6、施工现场配备兼职电工。
      7、如需自行搭设脚手架时搭设必须按规范进行。架子搭设完毕后需经验收合格后方可投入使用。
      8、施工前作好施工脚手架的搭建,配备安全网和低压照明设施,施工人员统一进行安全教育及现场培训,施工作业交底后方可进入施工现场,施工人员应穿戴工作服、口罩、安全帽、防护镜、作业时系好安全带,严禁重叠作业和上下抛物,并备有3-4个爬梯和2-3个移动工作台架,使用是设专人管理、监护。
      9、对喷涂机械实行专人管理,控制空压机表压在6-8㎏/㎡左右,电源线采用高压绝缘导线与施工配电柜相接,配电柜设紧急按钮,以便在紧要是切断电源。

    0 评论

  • woshi1091888511 2016-03-15 11:43

    施工工艺 1.SC钢结构防火涂料工艺流程 - 采用刷涂、滚涂施工。 钢结构表面清理 → 四周围护 → 一遍涂刷 → 干燥 → 检验 → 二遍涂刷 → 干燥→ 检验 → 三遍涂刷 → 干燥

    0 评论

  • -丶- 2016-03-14 20:12

    PHA-6超薄型钢结构防火涂料是一种溶剂型膨胀防火涂料,该型涂料具有涂层薄、装饰性好、附着力强之优点。涂覆于钢结构表面平时可起防腐装饰作用,受火时涂层迅速膨胀,形成均匀致密的发泡隔热保护层,达到有效保护钢结构之目的。   
      一、性能特点   
          1、表干时间   ≤8h   
     2、粘结强度   ≥0.2Mpa   
        3、抗震性   挠曲L/200,涂层不起层、脱落
          4、   抗震性   挠曲L/100,涂层不起层、脱落   
          5、耐水性   ≥24h   
     6、耐冻融循环性能   ≥15次   
          7、涂层具有粘接强度高,装饰性好,耐候性优育等特点。   
          8、耐火性能   :
        耐火极根(h)   0.5   1.0   1.5   2.0   
        涂层厚度(mm)   0.45   0.90   1.40   1.75   
        理论用量(kg/m   2   )   0.60   1.20   2.00   2.70   
        二、施工要求   
          1、钢结构涂装施工前必须作彻底除尘、除油、除锈表面处理(标准Sa2.5级),涂刷二度防锈底漆,配套底漆推荐采用环氧富锌底漆,涂厚0.025-0.05mm。(其它类型底漆必须经制造商作相容性认可后方可使用)。在底漆完全干透后才可进行本型涂料的涂覆施工;已涂底漆时间较长的钢结构在涂覆施工前必须彻底清除尘污。   
          2、施工环境适宜在温度5-35℃,相对温度80%以下,被涂钢构件温度必须始终保证在露点3   ℃以上,并注意施场厂地的通风。   
          3、推荐使用刷涂或无气喷涂方法施工。刷涂每道涂厚控制在0.25-0.4mm,每道时间间隔至少2小时;无气喷涂推荐输出压力不小于0.25Mpa,喷嘴直径0.8-1.0mm,每道涂厚控制在不超过0.6mm,间隔时间夏季至少4小时;冬季至少8小时。   
          4、雨天、雾天、环境温度大于80%时不宜施工。   
          三、注意事项   
          1、本型涂料在出厂前已完成配制,施工前须充分搅拌均匀后再使用。施工时若涂料过稠,可加入总量不超过5%的配套稀释剂调节稠度;   
          2、施工人员必须注意个人防护,施工现场不得有明火,通风条件良好;   
          3、本型涂料严禁和其它油漆涂料混用;   
          4、本型涂料的理论耗用量为1mm厚度,每平方米干膜耗用1.5kg湿涂料   。   
          四、运输和储存   
          1、本型涂料中含有可挥发性易燃溶剂,可按一般溶剂性油漆方法运输;   
          2、储存环境-5-35℃,远离热源、火源、通风条件良好;不可室外储存或暴晒,储存有效期壹年。
          关联知识:
          室内超薄型钢结构防火涂料施工步骤:
          施工方法:一般有:喷涂、刷涂、辊涂、无气喷涂等。
          首先:清除钢结构表面油污、粉尘。检查防锈漆是否完好。
          其次:根据防火涂料的特性和表面平整度的要求确定施工方法(一般刷涂的比较多)。
          然后:进行第一遍施工,第一遍施工厚度要薄。等到涂层干燥后进行下一遍施工,直到达到设计要求的厚度。   

    希望我的回答可帮到您

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 超薄型防火涂料施工工艺是怎样的?
    • Lin_4987 回答:  1、喷涂构件的阳角时,可先由端部自上而下或自左而右垂直基面喷涂,然后再水平喷涂,喷涂阴角时,不要对着构件角落直喷,应当先分别从角的两边,由上而下垂直先喷一下,然后再水平方向喷涂;垂直喷涂时,喷嘴离角的顶部要远一些,以便产生的喷雾刚好在交的顶部交融,不会产生流坠;喷涂梁底时,为了防止耐高温涂料飘落在身上,应尽量向后站立,喷枪的倾角度不宜过大,以免影响出料。喷嘴在使用过程中若有堵塞,需用小竹签疏通,以免出料不均匀,影响喷涂效果,喷枪用毕立即用水或稀释剂清洗。   2、喷涂施工机具选用及操作要求:喷枪宜选用重力或涂料喷枪,喷嘴口径宜为4~6mm,最好采用口径可调的喷枪。空气压力宜控制在0.4~0.6Mpa。喷涂时喷枪距离钢基材表面距离适中,约为20~30cm太远则影响涂料的粘接力,太近则喷出的不粘涂料易反弹回来,造成损失。喷枪同需喷涂的钢构件表平面应倾斜成一定角度宜为45°左右。严禁远距离喷涂防火涂料,以免影响涂层同基层之间,涂层同涂层之间的粘接力,造成涂层粘接不牢而脱落影响防火涂料喷涂的施工质量。   3、钢结构防火涂料喷涂间隔及角度控制:防火涂料喷涂施工必须要分遍成活,每一遍喷涂需在上一遍涂层完全干燥固化后方可进行。在施工环境通风良好,相对湿度不大于90%,天气晴好的情况下,重涂间隔24~48小时即可。当风速大于5m/s,相对湿度大于90%;雨天或钢结构表面有结露时,若无其他特殊措施,不宜进行喷涂施工。   为避免单遍涂层过厚而导致流坠,影响整遍涂层的干燥固化及整个防火涂层的质量和美观,单遍涂层的喷涂厚度不得超过1.5mm,操作者必须随身携带测厚针,进行测定。确保单遍涂层不超过1.5mm,并使上述施工方法,循环反复,直至达到设计规定的厚度要求(不粘涂料)。
    • 施工工艺 木器漆施工工艺 吊顶施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 超薄型钢结构防火涂料施工工艺?
    • 为了你_8879 回答:超薄型钢结构防火涂料工程施工工艺要求 工程概况 5#联合厂房,建筑面积11508平方米,建筑檐口高度9.4米,耐火等级为二级。防火设计要求红丹底漆打底,防火涂料耐火极限钢柱为2小时,钢梁为1.5小时,其它钢构件为0.5小时。防火涂料施工为高空作业、露天作业,因此,须采取可靠的安全防护和雨季施工防雨措施。 防火保护涂料选用超薄型钢结构防火涂料,进行钢结构的防火工程施工。 1 主要项目 1.1 材料审批 向业主提交所用防火涂料的全部细节。购买材料或现场使用之前,应得到业主的书面认可,方可施工。 1.2 材料要求: 1.2.1 涂料包装完整无破损,桶盖密封完好。 1.2.2 产品有合格证,包装上挂有产品标签标志。 1.2.3 涂料经搅拌呈均匀稠状,无结块。 1.3 防火涂层结构(按二级防火等级)。 1.4 作业条件 1.4.1 作业面交接检完毕,确保基面无尘、无物、无锈蚀。 1.4.2 成品保护完成。 1.4.3 安全网架已设好,无隐患。 1.4.4 基材已清理干净,防腐处理完毕。 1.4.5 监理部门同意进行下道工序。 2 施工工艺 2.1 钢结构防火涂料工艺流程 — 采用刷涂、滚涂施工。 钢结构表面清理 → 四周围护 → 一遍涂刷 → 干燥 → 检验 → 二遍涂刷 → 干燥→ 检验 → 三遍涂刷 → 干燥 → 检验 → 涂刷至设计要求厚度 → 检验 →最终验收 → 填写验收报告。 2.2 现场设施围护 涂料施工时为了防止涂料对某些部位造成污染,用彩条布将其围护,搭接部位严密。每天喷涂前必须检查围护是否完整无损,无围护或围护不全不得施工,待围护整改完毕方可施工。
    • 施工工艺 木器漆施工工艺 钢结构涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 超薄型防火涂料耐火时间是多久
    • kitty1235 回答:根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,防火等级为一级时,构件的耐火时间要求为,柱:3小时、梁:2小时、楼板:1.5小时;防火等级为二级时,构件的耐火时间要求为柱:2.5小时、梁:1.5小时、楼板:1小时。对防火涂料而言,一般薄型防火涂料的耐火时间不超过1.5小时,超过1.5小时应采用厚型防火涂料。   钢构件的防火可采用外包混凝土(或砌筑砖块法)、防火涂料、防火板包覆和复合结构几种方式防火板又可分为防火厚度板和薄板,防火厚度板厚度为20~50MM,主要有硅酸钙防火板和膨胀蛀石放火板,主要品种有KB板、CF板;防火薄板厚度在6~15MM之间,主要品种有短纤维增强水泥压力板、纤维增强的普通硅酸钙板及玻璃布增强无机板。 众所周知,钢结构通常在450℃~650℃的温度中就会失去承载能力,发生很大的形变,导致钢柱、钢梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。 所以钢结构防火等级为二级时,构件的耐火时间要求为,柱:2.5小时、梁:1.5小时、楼板:1小时。钢结构可采用外包混凝土(或砌筑砖块法)、防火涂料、防火板包覆和复合结构几种方式达到所要求的耐火极限时间。
    • 耐火石膏板 耐火电缆 装修后多久入住 1年以前
  • 3 回答
    • 室内超薄型钢结构防火涂料价格多少
    • 米多奇hq 回答:1.室内超薄型钢结构防火涂料 品牌/型号:铭威特|按溶剂类型分:///|品牌:铭威特 类型:其它|单件净重:25k(g)|保质期:12(个月) 报价:1.50万元 2.室内超薄型钢结构防火涂料 品牌/型号:飞达|颜色:白色 (可调)|类型:钢结构防火涂料 按溶剂类型分:油性漆|单件净重:20000(g)|保质期:24(个月) 报价:550.00元 以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
    • 室内新风系统 室内装修师 钢结构涂料 1年以前