装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

跪求份屋面防水改造工程施工方案

华冰蓝 | 被浏览291次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • No1等 2016-03-12 10:38

    一、 施工顺序:
    先将需施工的屋顶老化防水层清除,屋顶表面清扫干净。再做
    基层处理 :
    需30厚1:3水泥砂浆找平层 2%坡度放样 分隔缝、沿沟位置、屋面出气洞 ,SGF珍珠岩板找坡铺贴 ,1:1水泥砂浆沟缝(包括分格缝油膏) 细部处理,清洁、保护屋面至完工。
    女儿墙滴水槽塑料条10×80,双重防水滴线,女儿墙压顶采用罗马线,细石砼找坡。
    对沿沟、雨水口、女儿墙、穿墙管等节点部位先进行加强处理,沿沟、檐沟纵向坡度不宜小于1%,沟底水落差不得超过200mm,其他重要细部处理应采用软处理,油膏密封。

    二.屋面防水找平层技术要求
    1.坚固性要求
    找平层介于防水层和结构层之间,它要承受风、雨、雪等屋面设计荷载,又要传递防水层的施工荷重,故须具有一定的强度和硬度。本工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水灰比,适度掌握稠度、含水量等。

    2.平整度要求
    防水层对于找平层的平整要求是用2m的长靠尺检验,平面间隙不超过3mm,保持表面平整、厚度一致是防止屋面积水、清除渗漏的重要措施之一,所以说不能在找平层埋管。

    3.干燥性要求
    基层含水率以不超过6%为宜,若含水量不符合要求,对防水层的施工质量影响很大,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏防水效果,因此为确保防水效果,对基层含水率必须进行有效控制。除用仪器测定外,现场可采用简易方法检验,例如用圆钉尖划痕,当划速快有坚硬感,线槽又浅,线痕呈白色时,表示符合干燥要求。

    4.洁净度要求
    防水层施工前基层必须保持清洁,清扫后存在于缝隙、阴角处的尘埃用压缩空气吹净。油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净,只有保持表面法净,才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部,加强防水涂料和基层粘接,提高防水能力。

    5.防水坡度设计要求:
    正确的排水坡度和坡向必须在基层上明显给出,无论是结构找坡还是建筑找坡,在找平层上表示的都应是设计坡度。在同一个屋面上,女儿墙边每个落水口的标高都应按屋面坡度线设置,其下口边不得高出找平层面。天沟、雨水口安装要低于表面20mm,在基周围半径100mm范围内保持显著漏斗状水坡,使流水加快,以免发生排水倒流和水口堵塞不畅现象。

    6.细部做法要求
    由于温度应力引起双向变形,在屋面阴阳角处防水卷材皱折、断裂,因此在找平层的垂直面和水平面交接处要做成半径100—150mm的圆弧线。如女儿墙脚、泛水边、反梁底、斜沟、压顶、屋脊的阳角处也要做成小圆角,以满足受力要求,穿过屋面的管道应在做找平层前全部安装完毕,正确固定位置后,再仔细地用水泥砂浆和胶泥沿管四周分层抹实,并在管道周边隆起20mm向四周低下,经试水合格方可做防水层。

    7.找平层裂缝的对策
    用20—30mm厚水泥砂浆或细石混凝土做找平层的屋面,表面系数很大,在温湿度变化引起的内应力作用下,胀缩现象明显,会导致找平层空鼓、裂缝影响防水效果。这种裂缝虽难以避免,但应设法控制其宽度和分布区域,把危害降到最低限度,为此做找平层时一般采用沿轴线位置或预制板头、板边设置20mm宽分格缝的措施,缝距一般为4—6m,每块面积不超过36m2为宜,缝边顺直齐平,缝内用胶泥或油膏嵌填。

    三.屋面防水层施工要点

    1.卷材防水层施工工艺要点
    ① 雨天严禁进行卷材施工,五级风以上不得施工,气温低于0℃时不宜施工,施工中途下雨应做好已铺卷材四周的防护工作,夏季施工时应避免在高温烈日

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-11 22:55

    你好,下面是一份方案,你可以参考下:
    1、   屋面做法:
    现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层。
    2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。
    3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的
    检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。
    4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。
    5、防水卷材铺贴的施工要点:
    (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。
    (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。
    (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。
    (4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。
    (5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。
    (6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1㎡卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-11 18:53

    屋面防水改造工程施工工艺
    1、   屋面做法:
    现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层。
    2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。
    3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的
    检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。
    4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 跪求份屋面防水专项施工方案!拜托了!
    • 芒果5270 回答:APP、SBS卷材的施工方法及施工要点 一、热熔法、冷粘法及冷热结合 卷材既可单独采用热熔法或冷粘法施工,也可采用冷热结合法即大面积用冷粘法,搭接缝部位用用热熔的方法进行施工。1、热熔法:用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材底面和基层表面,使卷材表面的沥青溶化,边烘烤边的向前滚铺卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或卷材粘结牢固。2、冷熔法:先将胶粘剂均匀涂刷在防水基层和卷材上,稍加凉干后即可粘贴卷材,随后用压辊滚压,把卷材下面的空气挤出,使卷材平整,紧密,牢固地粘贴在基层或卷材上。二、施工机具1、清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器、手锤、钢凿等。2、卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒、刮板、毛刷、压辊。3、专用热熔机具:单头或多头热熔喷枪或喷灯。三、卷材铺贴1、施工前应将验收合格的基层清理干净,将棱角处的尘土吹净。2、涂刷基层处理剂要均匀一致,切勿反复涂刷。3、基层处理剂干燥后,首先按设计要求对屋面防水工程,地下防水工程需做附加层的部位进行铺设附加层处理。4、确定卷材铺贴顺序和铺贴方向并在基层弹线,然后铺贴卷材,卷材不同部位的粘贴按下要求施工。 屋面:卷材与基层点粘贴或条粘贴;屋面周边800MM应全粘贴;坡屋面粘贴面积在70%以上;卷材与卷材间100%全粘贴; 地下室底板:卷材与基层可全粘、点粘、条粘或空铺,但卷材与卷材之间必须全粘贴; 地下室立墙:卷材与基层和卷材与卷材之间均应全粘贴; 附加层:一般部位全粘贴,变形缝处允许空铺。5、铺贴顺序为先高跨,后低跨;同等高度,先远后近;同一平面,从低处开始铺贴。6、屋面铺贴方向: 坡度〈3%平行于屋脊方向铺贴。 坡度3%—15%平等或垂直于屋脊方向铺贴。 坡度〉15%或受振动时宜垂直于屋脊方向铺贴。 平行于屋脊搭接缝顺流水方向,垂直于屋脊时接缝应顺主导风向铺贴。四、卷材搭接施工方法:1、长边搭接:卷材纵向搭接宽度应≥80mm,必须仔细操作,涂刷胶粘剂要均匀,不得漏涂。冷粘法卷材边部应有多余的胶粘剂挤出。热熔法应在边部形成一道沥表条。2、短边搭接:卷材两端必须全部粘结。搭接宽度应≥100mm,当用聚酯胎卷材点粘剂挤出。热熔法:接缝处要有沥青条挤出。3、 同一层相邻两幅卷材铺贴时,横向搭接边应错开1500mm以上,且上下两层卷材禁止互相垂直铺贴。4、带页岩片卷材短边搭接时要去掉页岩层,方法是用火焰加热后用抹子刮掉页岩部分。也可以采用对接,方法是在接缝处下面垫300mm卷材条,卷材横向对接,接缝处用密封材料处理。5、卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位,端部及卷材收头部位进行密封处理。应嵌填密封材料,封口胶或冷粘剂,然后抹平,使其形成明显的沥青条。五、保护层的施工方法:1.卷材铺贴经检验合格后,应将防水层表面清扫干净并对防水层采取保护措施。2.非上人屋面防水工程保护和装饰层施工方法如下: 用去母片、页岩片及砂粒等散状材料做保护层时,应筛去粉料,铺设时应随后刮涂胶粘剂随铺散状保护材料,应铺撒均匀,并辊压使其与卷材粘结牢固。未粘结的材料应扫除干净。 用涂料做保护层时,表面应涂刷均匀,不得漏涂。 上人屋面做保护层施工时,要着重注意保护防水层,不得有尖锐物刺穿防水层,地下室外墙防水层要做软保护层的,必须粘贴牢固。六、工程险收1.工程竣工后,不得有渗漏和积水现象。2.防水卷材的辅助材料的性能指标须符合有关质量要求。3.防水卷材铺贴方向和搭接顺序,搭接宽度,粘结方法,均应符合规范规定,粘结点必须牢固严密,不得有皱折,翘边和封口不严等缺陷。热熔法搭接边部位应有明显沥青条。4.各部位节点做法,应符合设计要求,落水口及突出屋面设施与屋面在连接处卷材末端收头处,均应粘结牢固,密封严实。5.屋面散状材料保护层,涂料保护层均应覆盖严密,粘结牢固。水泥砂浆保护层表面要平整,分格缝应留设正确。6.工程完工:清理干净施工现场,不应留有杂物、垃圾,以免堵塞雨水口及排水沟。基层处理剂(冷底子油)技术要求:项目要求外观黑褐色常温下呈液态固含量(%)≥40干燥时间(h)表干不大于2注:溶剂型材料的保管和使用应避开火源、热源。 卷材胶粘剂质量要求:项目改性沥青类粘结强度(Mpa)≥外观常温下呈现褐色粘稠物柔度℃在以下温度时,绕Φ10㎜圆棒3S弯成半周胶膜不应有裂纹耐热度℃≥85,2h无滑动注:1、不同类材料应分别存放; 2、贮存保管应避开火源、热源、避免日晒、雨淋,保持包装完好。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面改造工程施工方案求一份?
    • 灯泡怪兽 回答:一、编制依据 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2.屋面工程质量验收规范                        (GB50207-2002) 3.建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50211-2001) 4.本工程施工图纸及图纸会审记录 5.本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程1-7#楼总建筑面积约79000㎡,钢筋混凝土剪力墙结构,1-4#楼11层,5-7#楼16层,屋面结构分别为:结构找坡,结构平屋面两种形式,屋面做法分别为坡屋面(倒置式屋面)钉油毡瓦→铺卷材垫毡一层→35厚C15细石混凝土(内配A6@500×500钢筋网片)→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→钢筋混凝土屋面板 平结构屋面(不上人屋面)40厚C20细石混凝土(内配A4@150×150钢筋网片)→干铺无纺纤维布一层→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→1:6水泥珍珠岩找坡→钢筋混凝土屋面板 三、准备工作 1.   材料 1)水泥:普通硅酸盐32.5水泥,或普通矿渣32.5水泥 2)钢筋:A6.5圆钢 3)无纺纤维布 4)4mm厚SBS   II型防水卷材 5)40mm厚挤塑聚苯保温板 6)中、粗砂,珍珠岩 7)油毡瓦,水泥钢钉 以上工程所需材料进场时必须有产品出厂合格证及检验报告单,材料进场后实行见证取样、送检,复检合格后方可使用。 2.   机械、工具 混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、平板式混凝土震动器、铁锹、水桶、大小括杠、水平尺、钢卷尺、手锤、工程线、灰斗车、水管、铁抹子、木抹子、喷灯、压棍、刮板等 四、施工方法 1.   1:6水泥珍珠岩混凝土垫层找坡(平屋面) 1)基层处理:将屋面垃圾、杂物清理干净,按要求安装好雨水斗,将伸出屋面的管、通风道根部进行封堵。 2)贴点、找坡根据图纸设计要求放坡度线,按流水方向进行放坡。 3)铺装水泥珍珠岩混凝土,依据放好的坡度线铺设垫层,虚铺时应略高于坡度线,然后用铁锹大致铲平,用大刮杠刮平之后用平板振动器进行振捣两遍以上使之密实。 4)振捣完成后拉线检查,去高补低,使表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 5)质量标准 珍珠岩垫层振压密实,表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 2.   20厚水泥砂浆找平层 1)贴灰饼、冲筋:根据结构坡屋面和珍珠岩垫层的坡度,拉水平控制线贴灰饼,控制找平层的厚度,灰饼间距1.5m-2m。 2)留置分格缝:分格缝宽度为20mm,深度和屋面板及垫层连通,分格缝间距最大不得超过6m。 3)抹水泥砂浆:根据灰饼的高度抹上水泥砂浆,铺平后先用大刮杠沿灰饼刮平,然后用木抹子搓平,铁抹子压第一遍,待表面没有浮水,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可成活。 4)质量标准: 找平层表面无起皮、起砂、空鼓等质量问题,找平层和突出屋面的构造交接处和转角处,应做成圆弧形,且要求整齐平直,找平层分格缝的位置和间距应符合规范要求(纵横宽度均不得大于6m)表面平整,无积水现象。 3.   防水卷材 1)经检验水泥砂浆找平层质量符合要求且干燥后方可进行防水卷材施工。 2)将基层表面杂物及尘土清扫干净,即可涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要均匀,满涂到位。 3)做附加层:凡突出屋面的管道、通风道及墙根部的阴阳角、落水口处必须做附加层,附加层每边的高度(宽度)为250mm。 4)铺贴防水卷材 铺贴防水卷材时,平屋面可平行于屋面进行铺贴,坡屋面应垂直于屋脊进行铺贴,铺贴顺序应先沿檐口、天沟、雨水口等处,从最低标高处向最高标高方向进行铺贴。 铺贴开始前先将卷材依照屋面的尺寸进行裁割后卷好,铺贴时用喷灯加热卷材至出现黑色光泽、发亮、并稍有微泡出现,慢慢放下卷材铺平、压实,使空气完全排出,将边沿挤出的沥青刮平。 铺贴防水卷材搭接宽度为100mm,每边搭接的边缘用压棍进行滚压,使搭接边缘密闭牢固无开口、翘曲现象。 5)质量标准 防水卷材防水层的表面平整度应符合排水要求无倒坡现象。 冷底子油应涂刷均匀、到位,卷材的铺贴方法、压接顺序和搭接长度符合规定要求,卷材应粘贴牢固,无起泡、空鼓、翘边、皱折等缺陷,卷材附加层泛水收头等应符合设计要求及屋面工程技术规范的规定,卷材搭接宽度的偏差不大于10mm。 4.   挤塑聚苯保温板安装 根据屋面规格、尺寸进行排板后将挤塑保温板干铺在防水层上,要求表面平整,板和板的拼缝紧密,其上再铺设一道无纺纤维布。 5.   钢筋混凝土保护层 1)工艺要求:平屋面采用内配A4钢筋双向@150×150网片,40厚C20细石混凝土,坡屋面采用内配A6钢筋@500×500钢筋网片,35厚C20细石混凝土。 2)施工方法: ①拉线检查已完成的防水卷材面层的坡度,如有凹坑积水现象的部位,先用1:3水泥砂浆找平,使坡度顺畅,无积水现象。 ②按设计要求绑扎好钢筋网片。 ③贴混凝土灰饼间距1.5m-2m(平屋面厚40mm,坡屋面厚35mm) ④铺摊混凝土保护层,先用大刮杠刮平,再用木抹子搓平,用铁抹子压第一遍,待人踩上无脚印时,再用铁抹子抹压第二遍,要求混凝土表面平整、光洁,坡度顺直、流畅。 ⑤平屋面每5-6m留置分格缝,分格缝宽20mm,厚度为混凝土保护层厚度,用沥青砂浆填实、表面压光。 6.   油毡瓦施工:油毡瓦进场应有出厂合格证及质量检验报告,并对进场油毡瓦进行抽检,不合格的材料不准使用。 1)油毡瓦施工流程: 基层清理→分格弹线→排瓦→油毡瓦铺设→检查验收。 2)油毡瓦施工工艺 ①将基层表面杂物、垃圾清理干净,基层应具有足够的刚度,平整、干净。 ②根据油毡瓦的规格,在屋面弹出铺瓦纵、横线。 ③依据弹出的纵、横线,进行排瓦,并进行调整。 ④铺设油毡瓦:油毡瓦应自檐口向上铺设,第一层瓦应与檐口平行,切槽应向上指向屋脊用油毡钉固定,第二层油毡瓦应与第一层叠合,但切槽应向下指向檐口,第三层瓦压在第二层上,并露出切槽125mm,油毡瓦之间的对缝,上下层不应重合,每层油毡瓦不应少于4个油毡钉。 ⑤将油毡瓦切槽剪开,分成四块即可作为脊瓦,并搭盖二坡面油毡瓦1/3,脊瓦相互搭接面不应小于1/2。 ⑥屋面与突出屋面结构的交接处,油毡瓦应铺贴至立面上,高度不应小于250mm。 ⑦油毡瓦屋面搭接要求: A.脊瓦与二坡面油毡瓦搭接宽度≥100mm。 B.脊瓦与脊瓦的压盖面≥1/2(脊瓦面积)。 C.油毡瓦在屋面与实出屋面结构的交接处铺贴高度≥250mm。 五、高处作业安全事项 1.屋面工程施工前对原有外架作全面检查,尤其是栏杆防护的高度及安全网必须符合安全施工要求。 2.高处临边施工人员必须穿防滑鞋、系安全带。 3.所有材料、工具及建筑垃圾全部由塔吊或提升机进行上、下运输,不准由屋面向下乱扔材料、工具及杂物。 4.每天派出专人进行高处施工安全检查,不准违章作业,违章指挥,盲目施工。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能提供份屋面防水改造工程施工方案?
    • Hzl_8542 回答:平屋面防水一般是用SBS来做的。只要材料质量过关,施工技术过硬防水质量是没有问题的。 一般的屋面防水施工工艺:   1、   施工程序:验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。   2、   粘结前,先将屋面防水卷材预铺开,找正,然后将屋面防水卷材两端对折卷起,把配制好的水泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将屋面防水卷材向前推铺,并及时用刮板排除遗留在屋面防水卷材内部的空气,刮出多余粘结剂。屋面防水卷材与找平层的粘结率≥85%。   3、   接缝做法:    ⑴屋面防水接缝施工:隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法,用水泥粘合剂粘结,宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。    ⑵屋面防水卷材搭接宽度长边8-10cm,短边10-15cm,相邻短边接缝应错开100cm以上,墙面与地面夹角处均为30cm以上。                  4、   保护层   卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层,分二次抹成,二层接茬必须错开20cm以上,保护层要求平整,并洒水养护。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份给排水改造施工方案~
    • 最亮的小太阳 回答:工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.1.3 其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.2 主要机具: 2.2.1 手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等。 2.3 作业条件: 2.3.1 埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 2.3.2 暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 2.3.3 室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定 →封口堵洞→闭水试验→通水试验 3.2 预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口中稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。 3.3 干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗潜漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 3.4 立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及 U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。 3.5 支管安装:首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。 3.6 器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后,撤去橡胶堵,封好扫除口。 3.7 排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。 3.8 地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用硬质聚氯乙烯排水管件而采用下水铸铁管件时,可采用水泥捻口。为防止渗漏,塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横向打磨粗糙。 3.9 粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。 4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。 4.1.2 隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求。 检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格证。 4.1.3 管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。 检验方法:检查隐蔽工程记录或用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 4.1.4 管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 检查方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。 4.1.5 排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于4m。 检验方法:观察和尺量检查。 4.1.6 排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:通水检查或检查通水试验记录。 4.2 基本项目: 4.2.1 管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应符合以下规定: 4.2.1.1 排列整齐,支架与管子接触紧密。 4.2.1.2 托架距离应符合表1-10的规定。 5 成品保护 5.1 管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。 5.2 安装完的管道应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板捆绑保护。 5.3 严禁利用塑料管道做为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管,以防管道变形。 5.4 油漆粉刷前应将管道用纸包裹,以免污染管道。 6 应注意的质量问题 6.1 预制好的管段弯曲或断裂。原因是直管堆放未垫实,或暴晒所致。 6.2 接口处外观不清洁,美观。粘接后外溢粘接剂应及时除掉。 6.3 粘接口漏水。原因是粘接剂涂刷不均匀,或粘接处未处理干净所致。 6.4 地漏安装过高过低,影响使用。原因是地平线未找准。 6.5 立管穿楼板处渗水。原因是立管穿楼板处没有做防水处理。 7 应具备的质量记录 7 应有管材和管件的产品合格证。 7.2 粘结剂合格证及使用期限。 7.3 排水横干管预检记录。 7.4 排水立管预检记录。 7.5 排水支管预检记录。 7.6 排水管道隐蔽检查记录。 7.7 排水管道灌水记录。 7.8 排水系统通水记录。 7.9 排水立管、横干管通球记录。 7.10 卫生器具通水记录。 7.11 雨水管道预检记录。 7.12 预埋雨水管道试压记录。 7.13 雨水管道隐蔽检查记录。 7.14 雨水系统灌水记录。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份屋面刚性防水施工方案
    • 可爱的橙子 回答:屋面防水 一、施工部位:二、施工准备:1、材料 泥宝弹性防水涂料属高分子防水涂料,以聚氯乙烯胶泥为子剂,添加乳化剂、弹性剂、分散剂,经加垫后 面成的弹性防水材料,具有弹性,刚必性久性,同时必须有无毒、无味、无收缩,防水、防冻、耐碱、耐老化。2、作业条件:① 屋面铺贴防水层的基层面应清洁,平整和干燥,不得有空鼓开裂和积水现象。② 找平层的厚度应符合设计和施工规范要求。③ 屋面分隔缝要清理干净。④ 防水施工在避雷作业完成后进行。⑤ 应浆表面污渍、油渍松散物等清洗干净,如有裂缝孔洞应浆某挖深,挖深至结构层实体,宽约1.5—2cm,清除杂物,涂刷前使用水分湿润,但不能积水。3、配料比 分三次开料,第一桶用1公斤粉料加0.6公斤水调用,第二遍用1公斤粉料加1公斤粉料加1公斤水调用, 第三遍同第二遍方法,涂刷第一遍后必须有6个小时湿润养护后方能到 第二遍。三、 操作工艺:①屋面按施工规范充分格缝,间距6m屋面抹处留一道分格缝宽4mm,深度到达结构层中间灌以密药膏,女儿 墙地30cm处,用切割机开槽,以使于收光,所有直角处用1:2.5水泥砂浆粉成圆弧型。②嵌板缝药膏。③涂层施工时,分格缝部位铺设加层,每片距板缝边缘不小于80mm。④屋面按照二布、三胶的作法,重复2格过程。⑤在屋脊处理纤布过物背布小于200mm。⑥在天沟泛水等部位均在加铺有玻纤布的滴加材料的附加层水管口周围与屋面接处作密封处理,重有二道材料 的附加层涂膜伸入管口的深度布得小于5cm。⑦合成高分子防水涂膜不应小于3mm。⑧施工顺序应先艺点,附加层然后进行大面积涂布。⑨屋面铺角处及立面涂层应铺两遍不得流淌。⑩严禁在雨天五级风以上或预计在固化前有雨时施工,气温低于45度于35度时不宜施工。四、质量保证:1、屋面防水层严禁有渗透现象。2、基本项目:①泥室防水层的表面平整度应符合排水要求无积水现象。②冷水防水层应粘贴牢固,封盖严密等、做法等符合施工规范规定。五、施工应注意事项:1、应注意问题:① 剥离:施工时基面必须充分湿润,才能加基面结合成整体,本材料必须涂两层以上每层湿润后均应注意湿润保护。② 结团:一定要先有水,而后徐徐下料。③ 硬化:开料起必须在2小时内完成。④ 不得在烈日或雨天不宜施工。⑤ 热灌法施工应由下向上进行尽量减少按斗,垂直于屋脊的板缝应先浇灌,同时纵转交叉处宜平行屋脊板缝各边长150mm并留成槎。2、成品保护:防水屋完成固化前,不允许上人行走及堆积物品。3、安全措施:① 参加施工人面应扎紧轴口裤脚不能直接接触油膏玻纤布。② 嵌淀油应在避必处熔化,并在弯放置灭火器,好的油膏后应熄灭火。进入现场人面应遵守现场制定的安全条例。
    • 刚性防水屋面 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前