    1、地坪表面的处理
    新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工,约28天,同时,清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
    2、涂饰封闭涂料
    在处理清洁、平整的砼表面,采用高压无气喷涂或辊涂,环氧封闭底涂料一道,局部漏涂可用刷子补涂,表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。
    3、批刮批刮料
    调整地面平整度,用100~200目的石英砂和环氧批刮料,作为第1道腻子,要充分搅拌均匀、刮平,然后用200—270目的石英砂和环氧批刮料,作为第2道腻子,此道主要用于增强地面的耐磨及平整度,用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨并吸尘清洁。
    4、涂饰地坪中间层
    在打磨、清洁后的腻子表面上用环氧地坪涂料涂饰中间层,可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂,大面积施工以高压无空气喷涂为最佳,喷涂压力为20~25Mpa。
    5、涂饰地坪面层
    中间层实干后,进行环氧地坪层涂装,涂装方法用批刮和高压无空气喷涂,但以高压无空气喷涂为宜。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-10 19:11

    环氧树脂防静电地坪的施工工艺:

    1、地面处理   :   依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘。

    2、环氧防静电地坪底漆:采用渗透性及附着力特强防静电底漆滚涂一道,增强表面附着力。

    3、铜箔铺设   :用导电铜箔全面铺设一道。

    4、防静电砂浆:将防静电组份加入石英砂,用镘刀将其均匀涂布多道。

    5、防静电腻子:用防静电组份加入适量腻子粉,用镘刀将其均匀涂布多道。

    6、防静电面漆:用防静电面漆滚涂或用防静电自流平馒涂。

    7、环氧防静电地坪漆投入使用时间:以250C为准,24小时后方可上人,72小时后方可重压。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-10 19:07

    环氧防静电地坪通常使用在机房,电子行业,具有导出静电使工作更加安全。

    市场上环氧防静电地坪材料价格在各个地区有一些差异,主要是原材料上选择不同,造价最终也就不一样了。

    环氧防静电地坪涂装工艺是要根据地面情况和使用情况来定。

    1、地面平整,没有凹坑缝隙,可选择1.0mm环氧防静电自流平地坪,当然也可以选择0.5-0.8mm防静电平涂地坪。两者做出来的效果有差异;前者平整,有镜面效果,耐磨性更强,当然造价也会偏高一些,通常是60元每平米。后者造价在45元每平米,但精美效果差,耐磨性比前者稍差一些。但都能解决实际使用要求。

    2、地面较差,可选择2.5mm以上防静电自流平来涂装,要求不高可选择1.5mm防静电平涂地坪。前者包工包料75元每平米后者55元每平米。以后给予的厚度都是实打实厚度。

    3、市场上专业做地坪的并不多,提供进口施工设备 + 施工经验7年团队 + 合适的施工方案(现场勘查做解决方案) + 高品质防静电地坪材料。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 环氧地坪漆施工方案谁有?
    • wxq941 回答:1、地坪表面的处理 新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工,约28天,同时,清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。 2、涂饰封闭涂料 在处理清洁、平整的砼表面,采用高压无气喷涂或辊涂,环氧封闭底涂料一道,局部漏涂可用刷子补涂,表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。 3、批刮批刮料 调整地面平整度,用100~200目的石英砂和环氧批刮料,作为第1道腻子,要充分搅拌均匀、刮平,然后用200—270目的石英砂和环氧批刮料,作为第2道腻子,此道主要用于增强地面的耐磨及平整度,用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨并吸尘清洁。 4、涂饰地坪中间层 在打磨、清洁后的腻子表面上用环氧地坪涂料涂饰中间层,可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂,大面积施工以高压无空气喷涂为最佳,喷涂压力为20~25Mpa。 5、涂饰地坪面层 中间层实干后,进行环氧地坪层涂装,涂装方法用批刮和高压无空气喷涂,但以高压无空气喷涂为宜。
    • 立邦地坪漆 环氧地坪漆 环氧地板漆 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给我一份环氧地坪施工方案?
    • AN拉勾勾 回答:环氧自流平施工工艺 1前期准备 1. 1环氧自流平底涂封面时,其混凝土地面需要清洁,需无油脂污染物或其他影响附着力的不良表面物质,表面起砂也不可过度严重,否则会影响附着力。 1.2如果水泥地面宜先局部修平施工,然后在全面施工。 1.3对于有龟裂的地面,宜先灌注环氧自平底涂料直到填平为止。 1.4自平底涂料为铁克砂加三倍水在混合搅拌,均匀涂布于施工面上,约为6M2/L。 2.地面含水率测量 2.1素地需干燥,若地面潮湿,需以瓦斯喷灯烘干。若有高周水分仪,地面水分需于10%以下方可施工。 2.2若无水分仪,应以如下简单测试水分方式检视。 2.3以透明塑料布平铺地面,以交待封合所料布四周,经2—4小时后,若塑料布内呈结露现象,则地面含水率高,不宜施工。 2.4用瓦斯喷灯或报纸点燃后,在在地面上向同一处所加热,若火焰周围呈轮环现象,则地面含水率高,不宜吝包工。 2.5 取乾燥之报纸平铺地面,再以平板覆上,待第二天将报纸取出点火,若无法点燃,则地面含水率高不宜施工。 3.材料混合搅拌: 、 3.1搅拌场所须先以胶布铺设以确保环境清洁及施工后品质。 3.2材料启用时封盖须先清洁干净。 3.3主剂应先倒入,再倒入硬化剂,材料倒入时宜直接向桶中央,勿延着桶边顺着倒入,以免附着桶边之材料没有充份的混合。 3.4搅拌容器至少须为材料量1.5倍以上,一般为10Kg至15Kg。 3.5以磅秤正确秤量后才混合。 3.6底料、、填缝料及面料搅拌:搅拌时搅拌机应上下左右移动,使之充分搅拌均匀,时间约为3—5分钟。 3.7树脂砂浆搅拌:若有砂石搅拌机,主剂先倒入,再倒入硬化剂,充分搅拌后,再加入硅砂搅拌均匀:若无砂石搅拌机,主剂先倒入桶内,再倒入硬化剂,以电钻或高速搅拌器搅拌约3分钟后,再倒入硅砂,以人工搅拌均匀,切忌以电钻或高速搅拌器搅拌,以免因搅拌发热而缩短可使用时间。 3.8材料混合搅拌后可使用时间约为40分钟,中、面涂为25分钟;硬化时间夏天为8小时,冬天则为12—16小时。 3.9 混合比 底层EH-101A/EH-101B=4/1 16Kg/4Kg 中层 EH-201A/EH-201B=4/1 16Kg/4K9 面层EH-401AJEH-401B=4/1 16Kg/4Kg 4.环氧树脂底材涂布 4.1水泥面以打底料涂布,而磁砖面、大理石面、磨平地面则以特殊PRME涂布。 4.2以毛刷或毛刷滚轮纵横交又涂布,涂布时须薄而均匀,平均用量为0.15—0.3Kg/m。 4.3须经12小时以上之干燥时间,方可中涂。 4.4环氧树脂砂浆层涂布 4.5主剂、硬化剂投入搅拌均匀后,投入硅砂,以快速扭力混合机混合均匀,以镘刀抹平。 4.6砂浆层厚度,以2mm齿状镘刀控制厚度。 4.7施工后12小时方可施工下一层。 4.8环氧树脂面层施上 4.9以铜镘将倒置于地面的材料均匀涂抹达到预定施工厚度,铜镘的选用如下表(铜镘齿高之1/3即为施工高度)。涂膜厚度 (m/m) 0.2-0.4 0.5-0.7 0.8-1.0 1.1-1.3 1.4-1.6 1.7-2.0 2.1-2.3 2.4-2.6 齿高度 l 2 3 4 5 6 7 8 4.9.1搅拌后的材料应在可使用时间内涂抹完毕,且前后桶材料衔接完成,以免材料涂抹后材料表面已近硬化而无法流平。 4.9.2涂布时发现砂粒或其它杂质应立即去除。 4.9.3搅拌桶壁内的料呈硬化状态时须停止使用,并随时更换搅拌桶o 4.9.4施上时须以平镘刀抹平,以帮助其流动性,使表面平整。 4.9.5施工厚度若超过2mm以上时,则须分层施工,即一次施上厚度最高以2mm为限。 5.0防静电自流坪工程施工说明 5.1在防静电自流坪施作前需将地板清洁,使其光滑、平坦、干燥。 5.2在地板铺设时,需以CM湿度计测量水泥地板湿气含量不超过2.5%。 5.3在地板上先涂上一层导电涂层,且在每30m,的地板上安装1M长的细长铜片,将细表铜片连接到接地点,方可将导电地坪铺设上去。
    • 环氧油漆 环氧地坪漆 环氧涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 环氧地坪漆施工方案谁有?
    • 荣耀vvv 回答:1、施工前需确保地面干净,如有杂物粘附需清除; 2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌,并按配比加上一定的石英; 3、砂搅拌均匀后倾倒在地面上,使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开,以增加强度和耐冲击力;使地面更加结实,抗压。 4、中涂层干固后,采用打磨,把表面的流挂物、颗粒打磨平整。 5、灰尘处理干净。 然后环氧腻子层 1、在洁净的地面上,将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后,采用批刀均匀镘刮在地面上,以增加中涂与面层之间的结合,并进一步调整地面的平整度; 2、视实际需要施工遍数,要求达到平整无孔洞,无批刀印及砂磨印为准。 检验方法:使地面完全平整无孔洞,无批刀印及砂磨印方可进行面涂层施工。 最后环氧面涂层 1、施工前需保持干净,如有杂物粘附需清除; 2、将面涂材料的B组份先搅拌均匀;再加入固化剂混合,充分搅拌; 3、使用辊筒将材料均匀涂布; 4、第一遍涂层干固后,再施工第二次面涂层。 5、自流平面涂用镘刀刮镘一遍 6、注意先后施工交接处的处理;涂层要求均匀,无流挂。 检验方法:地面色泽均匀、无流挂、无针孔、光洁、平整。
    • 立邦地坪漆 环氧地坪漆 环氧地板漆 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给我一份环氧地坪施工方案?
    • 有烟无火80 回答:1、施工前需确保地面干净,如有杂物粘附需清除; 2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌,并按配比加上一定的石英; 3、砂搅拌均匀后倾倒在地面上,使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开,以增加强度和耐冲击力;使地面更加结实,抗压。    • 济南环氧地坪漆施工方案求一份?
    • 没有昵称_0108 回答:1、施工前需确保地面干净,如有杂物粘附需清除; 2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌,并按配比加上一定的石英; 3、砂搅拌均匀后倾倒在地面上,使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开,以增加强度和耐冲击力;使地面更加结实,抗压。    • 立邦地坪漆 环氧地坪漆 环氧地板漆 10个月前