装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

加气块砌筑施工工艺有谁了解?

李茹雪 | 被浏览163次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 布拉克丶 2016-03-09 20:35

    普通加气块施工工艺宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。3   蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位: 1   建筑物±0.000以下(地下室的室内填充墙除外)部位; 2   长期浸水或经常干湿交替的部位; 3   受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境; 4   砌体表面经常处于80℃以上的高温环境; 5   屋面女儿墙。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-09 19:18

    施工操作工艺流程图:
    1、工艺流程图:
    检查验收
    排砖撂底
    砌筑墙体
    作业准备
    砂浆搅拌
    施工操作要求:
    砌筑前楼地面清扫干净。
    根据设计图纸各部位尺寸,排砖撂底,要组砌方法合理,便于操作。
    拌制砂浆:
    砂浆配合比按重量比,计量 度为:水泥±2%,砂及掺合料±5%。
    砂浆应随拌随用,水泥在拌合3~4h内用完,严禁使用过夜砂浆。
    各种强度等级的砂浆必须做试块一组,当砂浆材料、配合比度动明,应加做试块。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-03-09 19:13

    加气块施工工艺
    (l) 工艺采用计算机控制原材料和配料系统。 根据工艺要求, 确定每模合理的生产周期号配料系统用计算机控制, 也可以转换为人工操作。
    (2) 定点浇注, 纵向三列预养。该厂采用纵向模具行进。干热静停室内并列布置三条轨道, 每列轨道可同时停放5个模具, 整个预养室同时停放15个模具在保证坯体预养时间的情况下, 不影响浇注的连续性。
    (3) 液压转盘转向, 双速同步升降行车。生产车间 采用 \"L\" 形布置, 须将纵向行进的模车转向900以后方能进行坯体切割。为此, 在干热静停室出口设置模车转向转盘。
    坯体切割前须经负压吸盘吊运。为提高吸盘在起降及运行过程中的稳定性, 尽量减少坯体所受的损伤, 工艺上采用了双速同步升降行车以提高负压吸盘运动的稳定性。
    (4) 真空负压运送坯体, 机械切割。
    (5) 高压蒸养。粉煤加气混凝士最佳蒸压养护压力为 1.2MPa 。
    (6) 采用l.2m × 3.9m模具, 坯体蒸压养护采用φ2m × 21m 蒸压釜。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 加气混凝土砌块砌筑规范是什么?
    • 可爱的橙子 回答:1、加气混凝土砌块规格有几种,因为计量的方法不一样。一般来说有五种,根据长宽高来说的话是600*240*75mm;根据平方/立方来讲的话是13.33;根据块/立方来说的话是92.59;根据块/平方来讲的话是6.9;按照单位是立方/块来说的话是0.0108,这就是关于加气混凝土砌块规格的情况,可以简单的参考一下。 2、 加气混凝土砌块生产过程中有许多需要注意的地方,一定要有相应的流程规范。实现当然要周围设施设备应该要处理好的就要处理好,然后就是要注意在开机前看电气设备的绝缘和接地是否良好,皮带路轮保护罩是否完整;启动后,先经空运转,检查搅拌叶旋转方向正确,方可边加料边加水进行搅拌作业;最后应做好砂浆搅拌机内外的清洗,保养及场地的清洁工作,切断电源,锁好箱门,每个流程都不容忽视。 3、在加气混凝土砌块砌体施工中也有很多需要注意的地方,首先承重加气混凝土砌块砌体所用砌块强度等级应不低于A7.5,砂浆强度不低于M5;加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长度宜为300mm,并不小于150mm。如不能满足时,应在水平灰缝设置2Φ6的拉结筋或Φ4钢筋网片,拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于700mm。这是运用中的一些规范。 4、 建筑施工一直都是一件比较有危险性的工作,在使用机械设备的时候更是要非常的小心,在生产加工过程中有很多需要注意的地方,在运用过程中一定要记牢,以免发生意外。
    • 砖砌浴缸 砖砌浴室柜 混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 加气混凝土砌块专用砌筑砂浆是什么?
    • qq1657946833 回答:从实践来看采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的砌体裂缝比不采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的砌体裂缝少。 蒸压加气混凝土砌块尺寸比空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块大,故当其采用普通砌筑砂浆时,砌体水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度要大一些。灰缝过厚和过宽,不利于砌体裂缝的控制。当蒸压加气混凝土砌块采用加气混凝土粘结砂浆进行薄灰砌筑法施工时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度可以大大减薄。
    • 砖砌浴缸 砖砌浴室柜 混凝土砌块 1年以前
  • 4 回答
    • 加气混凝土砌块砌筑的施工方法是什么
    • 灯泡怪兽 回答:(1)结构经验收合格后,根据基础或楼层中的控制轴线,事先测放出墙体的轴线和门窗洞口的位置线,将门顶及窗台窗顶的位置标高线标识在墙或柱上。经质量部门验收后方可进行墙体砌筑。   (2)基层清理在砌筑砖体前应对基层进行清理,将墙体处的浮浆、灰尘清扫冲洗干净,并浇水使基层湿润。   (3)砌块排列时,必须根据设计尺寸、砌块模数、水平灰缝的厚度和竖向灰缝的宽度,计算皮数和排数,在皮数杆上或柱墙上排出砖的皮数及灰缝厚度,并标出窗台、洞口、圈梁等的标高,以保证砌体的尺寸。   (4)排列砌块时,应尽量采用标准规格砌块,少用或不用异形规格砌块。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,产品龄期应超过28d.   (5)蒸压加气混凝土砌块的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m.加气混凝土砌块应防止雨淋。   (6)蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。   (7)用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜砌烧结普通砖、多孔砖或现浇混凝土坎台,其高度不宜小于200.   (8)在砌筑过程中,要经常校核墙体的轴线和边线,当挂线过长,应检查是否达到平直通顺一致的要求,以防轴线产生位移。   (9)砂浆配合比应由试验室确定,采用质量比,砂浆需用机械搅拌,砌筑的砂浆必须机械搅拌均匀,随拌随用。水泥砂浆和混合砂浆分别应在3h和4h内使用完毕。细石混凝土应在2h内用完。   (10)水泥砂浆和水泥混合砂浆的搅拌时间不得少于2min,掺外加剂的砂浆不得少于3min,掺有机塑化剂的砂浆应为3~5min,同时还应具有较好的和易性和保水性,一般稠度以5~7为宜。外加剂和有机塑化剂的配料精度应控制在±2%以内,其他配料精度应控制在±5%以内。   (11)在每一楼层或250m3的砌体中,对每种强度等级的砂浆或混凝土,应至少制作一组试块(每组六块)。如砂浆和混凝土的强度等级或配合比变更时,也应制作试块以便检查。   (12)蒸压加气混凝土砌块的竖向灰缝宽度和水平灰缝厚度宜分别为20和15.加气混凝土砌体填充墙水平灰缝饱满度应大于80%,垂直灰缝应用临时夹板夹紧后填满砂浆,不得有透明缝、瞎缝和假缝。   (13)应在较大墙上留置施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500.洞口净宽度不应超过1m.临时施工洞口处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。   (14)加气混凝土砌体工程当采用铺砂浆砌筑时,铺浆长度不得超过750;施工时气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500.   (15)砌筑时应预先试排试块,并优先选用整体砌块。不得已需断开试块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌体的棱角。上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3.当搭砌长度小于150时,即形成所谓的通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块。   (16)砌筑混水墙,应注意溢出墙面的灰渍(舌头灰)应随时刮尽,刮平顺;半头砖应分散使用;首层或楼层的第一皮砌块砌筑要查对皮数杆的层数及标高。   (17)墙体日砌高度不宜超过1.8m.并填充墙上不得留脚手眼,搭设脚手架。   (18)预留孔洞和穿墙等均应按设计要求砌筑,不得事后凿墙。墙体抗震拉结筋的位置,钢筋规格、数量、间距,均应按设计要求留置,不应错放、漏放。   (19)砌筑门窗口时,若先立门窗框,则砌块应离开门窗框边3mm左右。若后塞门窗框,则应按弹好的位置砌筑(一般线宽比门窗实际尺寸大10~20mm)。   (20)蒸压加气混凝土砌块填充墙体砌体与后塞口门窗的连接可通过预埋木砖或预制砼块实现。木砖经防腐后可埋入预制混凝土块中,随加气混凝土砌块一起砌筑,预制混凝土砌块大小应符合砌体模数。   (21)加气混凝土填充墙砌至接近梁底和板底时,应留一定的孔隙,待填充墙砌筑完毕并至少间隔7天后,再用烧结标准砖或多孔砖宜成60斜砌顶紧,防止上部砌体因砂浆收缩而开裂。严禁平砌与生摆现象。   (22)砌体转角处及纵横墙相交处应同时砌筑,砌块应分皮咬槎,交错搭砌。砌体上下皮砌块应互相错缝搭砌,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3.最小搭砌长度不得小于150,竖向通缝不得大于2皮砌块高度。   (23)砌体的竖向灰缝应避免与门窗等洞口边线形成通缝。   (24)砌筑前,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸过行排列摆块,不足整块的可锯截成需要尺寸,但不得小于砌块长度的1/3.最下一层如灰缝厚大于20mm时,应用细石混凝土找平铺砌,应有不低于M2.5混合砂浆,采取满铺满挤法砌筑,上下皮错缝砌结,转角处相互咬砌搭接。砌块墙的丁字交接处,应使横墙砌块隔皮露头。   (25)不同干密度(容重)和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌。也不得与其他砖、砌块混砌,但在墙底、墙顶及门窗洞口处局部采用烧结普通砖或多孔砖砌筑,可不视为混砌。   (26)构造柱钢筋位置应正确,钢筋搭接长度应满足规范要求,墙拉结筋伸入构造柱应满足规范,间距不大于500.   (27)框架柱、剪力墙侧面等结构部位应预埋6的拉墙筋以及构造柱、圈梁插筋,或结构施工后植入墙拉筋、圈梁和构造柱插筋。   (28)蒸压加气混凝土砌块填充砌体施工过程中,严格按设计要求留设构造柱。当设计无要求时,应按墙长每5m设一构造柱。另外在墙的端部、墙角和纵横墙相交处设构造柱。   (29)构造柱砌筑应注意使构造柱墙砌成马牙槎,设置好拉结筋,应从柱脚开始先退后进;进退尺寸宜为60,进退高度宜为砌块1~2层高度,且在300左右。应将进的砌块下端切成45°斜面,以保证混凝土浇灌时上角密实;构造柱内的落地灰、砖渣杂物应清理干净,防止夹渣,以免影响构造柱的整体性。   (30)圈梁、构造柱和墙体拉结筋的位置、锚固长度及搭接长度应符合设计和规范要求。
    • 砖砌浴缸 砖砌浴室柜 混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 加气混凝土砌块砌筑方法有哪些?
    • 瞎激动51 回答:1、构造柱应在填充墙砌筑后浇筑,不得与剪力墙结构同时浇筑。构造柱箍筋加密区为楼层上下各500㎜,加密区为φ6.5@100。具体做法详见02YG001-1。构造柱与墙体连接处应砌筑成马牙槎,并按图纸结施-02中图-九做法施工。 2、砌体填充墙应沿墙体高度每隔500㎜设2φ6.5拉结筋与柱或墙拉 结;拉筋伸入墙内长度不应小于墙长的1/5且不小于700㎜;具体视墙体位臵长度而定。 3、砌块与暗柱或剪力墙等砼构件的相接处拉接筋、过梁筋均采用结构胶植筋的方法,即在砌筑填充墙前按施工上述要求间隔准确定位,用冲击钻打眼,孔深度为10d(d为钢筋直径)mm,清孔干净后用螺纹三级φ6.5钢筋蘸优质结构胶插入砼构件内。 4、填充墙洞口过梁可根据建施图纸的洞口尺寸按《河南省02YG301过梁通用图集》选用,荷载按一级取用。当洞口紧贴暗柱或钢筋混凝土剪力墙时过梁改为现浇过梁
    • 砖砌浴缸 砖砌浴室柜 混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 蒸压加气混凝土砌块砌筑施工要求是什么?
    • 家和往事兴 回答:答,1.施工前,必须把砌筑基层楼面的浮浆残渣清理干净并进行弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线要准确,偏差控制在规范允许的范围内。皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。 2.砌筑时,墙底部必须浇筑200mm高同墙厚混凝土地圈梁或导墙,混凝土强度等级为C20。砌筑前,必须根据门窗洞口位置认真进行排砖,当洞口与砌块模数不符合时,可以适当调整与增大门窗抱框的尺寸。 3.砌筑时,应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3,长度小于等于150mm的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20mm时,使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3,当搭砌长度
    • 砖砌浴缸 砖砌浴室柜 混凝土砌块 1年以前