    机房工程一般包括以下几个方面:综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、UPS电源、专用恒温恒湿空调、机房环境及动力设备监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监控、消防、报警、屏蔽工程等。昆明机房各工程的装修标准如下:

      1、抗静电地板铺设
      机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连 接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库,通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内, 由于气流风口地板与一般活动地板可互换性,因此可自由的调节机房内气流的分布。
      活动地板下的地表面一般需进行防潮处理(如涮防潮漆等)。若活动地板下空间作为机房空调送风风库,活动地板下地面还需做地台保温处理(如Durkflex等),保证在送冷风的过程中地表面不会因地面和冷风的温差而结露。

      2、棚顶墙体装修
      机房棚顶装修多采用吊顶方式。机房内吊顶主要作用是:在吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库、可布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。机房应选择金属铝天花,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。
      机房内墙装修的目的的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。

      3、隔断装修
      为了保证机房内不出现内柱,机房建筑常采用大跨度结构。争对计算机系统的不同设备对环境的不同要求,便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理,往往采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还能隔音、隔热。
      机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。

      4、UPS不间断电源
      计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,这部分供配电系统称为\"设备供配电系统\",其 供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设备等,其供配电系统称 为\"辅助供配电系统\",其供电由市电直接供电。
      机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座,并注明易区别的标志。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。
      机房供配电系统是机房安全运行动力保证,机房往往采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统,保证机房供配电系统的安全、合理。
      机房一般采用市电、发电机双回路供电,发电机作为主要的后备动力电源,运行成本较低。

      5、空调系统
      机房空调系统的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。
      机房空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,宜采用恒温恒湿精密空调系统。

      6、新排风系统
      机房新排风系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境;其二维持机房对外的正压差,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。 机房内的气流组织形式应结合计算机系统要求和建筑条件综合考虑。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室内结构来合理布局。其风量根据空调送风量大小而定。

      7、接地系统
      机房接地系统是涉及多方面的综合性信息处理工程,是机房建设中的一项重要内容。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。机房一般具有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地。
      在机房接地时应注意两点:
      (1)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。
      (2)灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。机房接地宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。

      8、防雷系统
      机房雷电分为直击雷和感应雷。对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成 ;机房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电压。

      9、监控系统
      机房CCTV监控系统的规模不大,但是它是建立机房安全防范机制不可缺少的环节。它能24小时监视并记录下机房内发生的任何事件。

      10、门禁系统
      机房门禁系统多采用非接触式智能IC卡综合管理系统。该系统可灵活、方便地规定进入机房的人员、时间、权限,防止人为因素造成的破坏,保证机房的安全。

      11、漏水检测系统
      机房的水害来源主要有:机房顶棚屋面漏水;机房地面由于上下水管道堵塞造成漏水;空调系统排水管设计不当或损坏漏水;空调系统保温不好形成冷凝水。机房水患 影响机房设备的正常运行甚至造成机房运行瘫痪。因此,机房漏水检测是机房建设和日常运行管理的重要内容之一。除施工时对水害重点注意外,还应安装漏水检测系统。

      12、机房环境及动力设备监控系统
      随着社会信息化程度的不断提高,机房计算机系统的数量与俱增,其环境设备也日益增多,机房环境设备(如供配电系统、UPS 电源、空调、消防系统、保安系统等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因此,对机房动力设备及环境实施监控就显得尤为重要。
      机房环境及动力设备监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电 的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据,实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为机房高效的管理和安全 运营提供有力的保证。

      13、消防系统
      机房应设气体灭系统,气瓶间宜设在机房外,为管网式结构,在天花顶上设置喷嘴,火灾报警系统由消防控制箱、烟感、温感联网组成。
      机房消防系统应采用气体消防系统,常用气体为七氟丙烷和SDE两种气体。

      14、屏蔽系统
      机房屏蔽主要防止各种电磁干扰对机房设备和信号的损伤,常见的有两种类型:金属网状屏蔽和金属板式屏蔽。依据机房对屏蔽效果的要求大小不同,屏蔽的频率频段的高低不同,对屏蔽系统的材质和施工方法进行选择,各项指标要求应严格按照国家《规范》标准执行。

    1 评论

  • 奋斗_9500 2016-03-08 20:57

    计算机主机房建设的第一项是平面布局。平面布局的设计应考虑三方面的因素:①机房布局需考虑工艺需求、功能间的分配,按计算机设备和机柜数量规划布置机房面积与设备间距;②机房的功能必需考虑各个系统的设置;③机房布局要符合有关国家标准和规范,并满足电气、通风、消防及装修艺术、环境标准工程的要求。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-08 20:41

    牢固。
    2、阀门、笼头安装牢固、平整、开启灵活、出水畅通。
    3、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管间距不得小于50 mm。
    4、排水管应采用硬质聚氯乙烯管材,禁用塑料软管。
    5、有无其他结构、构件妨碍进排水管与阀门的维护和更换。
    电路改造验收内容
    1、接线分色:红、黄、绿色为火线,蓝、黑为零线,双色线为地线。
    2、导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装同一管道中。
    3、工作零线与保护零线不可混接。
    4、管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。
    5、面向电源插座的相线和零线位置为左零右火,有接地孔的插座,其他线插孔应为上方位置。
    6、导线与燃气管之间距离。同一平面内不得小于100 mm。不同平面不得小于50 mm。
    7、电气开关接头与燃气管间距离不得小于150 mm。
    8、插座离地不小于300mm,同一墙面面板高低差小于3 mm,开关不宜装在门后,线盒内导线余量150 mm。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 机房装修颜色标准是什么?
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。   注意:中性线(N线)不等于零线,正常情况下中性线无电流,而零线是作为电路的回路   中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。   三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 机房装修 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 装修瓦工验收标准是什么?
    • 曹讯波 回答:瓦工施工标准验收:1.地面石材、瓷质砖的施工规范。(1)基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补,在抹底层水泥砂浆找平前,地面应洒水湿润,以提高与基层的粘结能力。(2)铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。铺贴时,从中间向四侧退步铺装。安放石材、瓷质砖时必须四角同时下落,并用橡皮锤或木锤敲击紧实平整。(3)石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护,两天之内禁止上人。为不影响其他项目施工,可在地面上铺设实木板供人行走。2.地面石材、瓷质砖铺装的验收。地面石材、瓷质砖铺装必须牢固,铺装表面平整,色泽协调,元明显色差。接缝平直、宽窄均匀,石材无缺棱掉角现象,非标准规格板材铺装部位正确、流水坡方向正确。拉线检查误差小于2毫米,用2米靠尺检查平整度误差小于1毫米,表面洁净。3.地面石材、瓷质砖铺装常见质量问题及处理办法。地面石材、瓷质砖铺装常见的质量缺陷是空鼓和平整度偏差大。(1) 空鼓:主要原因有粘结层砂浆稀、铺装时水泥素浆已干、板材背;面污染物未除净、养护期过早上人行走或重压。在施工中,粘结层砂浆要干,以落地散开为准。铺 粘时水泥素浆的水灰比为122.2(体积比),严禁用水泥面粉铺贴。养护期内应架板,禁止在面上行走。如发生空鼓,则应返工重铺,方法是取出空鼓板材,可 用吸盘吸住,平直吊出,然后按规范要求铺装。(2)平整度偏差大:除施工操作不当、板面没有装平外,主要原因是板材翘曲。在施工中应严格选材,剔除翘曲严重的不合格品,厚薄不匀的,可在板背抹砂浆调整找平,对局部偏差较大的,可以用云石机打磨平整,再进行抛光处理。没有装平的板块,应取下重装。4.墙面瓷砖粘贴的验收。墙面瓷砖粘贴必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖铺粘表面要平整、洁净,色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝 填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。检查平整度误差小于2毫米,立 面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米。
    • 装修瓦工费用 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2个月前
  • 3 回答
    • 装修油漆验收的标准是什么
    • yuyitian 回答:1,进场时检查下水是否畅通.2,先将柜内及床面涂刷一遍漆罩面.3,混水漆底灰打磨时,应先顺木板短方向,然后顺木板长方向打磨,最后一遍打磨砂纹必须长方向并操持一致.4,喷漆抽屉表面时,应将抽屉内部 用报纸封好,防止油漆喷入屉内.5,对油漆刷流喷流处必须及时处理.6,门上下两边要刮原子灰然后刷漆,窗套门套上应补灰刮平并刷漆.7,墙面阴阳角必须用直尺靠刮并力求垂直.8,所有柜内严禁弄脏,进场当天用报纸贴好,刷清漆时必须将灰尘除干净.9,必须注意地砖石材保护,严禁任何油漆,机油,色浆等相关污染.10,撕报纸,封边条后及时清理干净及修补破损.11,柜顶,吊顶上灰尘必须清理干净.12,刮灰时应尽量少掉灰在地上,并及时清理干净.外墙修补处应在场3天内刮白.13,为避免墙面下跌及裂缝,严禁用石膏粉补洞及线槽,否则负全部责任.14,油漆分色及接头处要处理成一条直线,可考虑用小毛笔填补或用透明胶带分色.15,有射灯及日光灯的地方必须用射灯照着施工.16,进场后必须对土建及线槽进行检查,如高出墙面必须处理后方能刮墙.17,阳台贴砖及其它造成的损害,污染,在交房前必须刮白或者做成同墙面类似的颜色.18,天气太潮湿时严禁油漆施工.19,对墙根进行处理以便于地脚线安装.20,对复合地板安装造成的破损要及时补漆.21,接头处,可能造成裂缝处必须贴的确良布.22,清洗乳胶漆桶及滚筒后,卫生间地面扩蹲便器内不得留有乳胶漆,以免堵塞下水口.23,哑光混水漆收尾时,背光处应配合使用1000号砂纸及家俱喷蜡,以消除漆面灰尘颗粒,提高手感.24,乳胶漆加水调好后,必须用80目筛布过滤,然后滚涂.混水漆调和时,必须按比例调和,调好后必须用300目滤布过滤.所有调配好的漆必须静置30分钟,方可施工.25,白色混水漆上分色时,必须用透明胶带贴纸,以免有色漆渗透到白漆上.26,混水漆木制品必须考虑防潮问题,做防潮时背面,侧面,底漆都有做底漆.
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 2个月前