陈灵芸 | 被浏览188次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-03-03 13:52

    承包单位(以下简称甲方):
    分包单位(以下简称乙方):                                                                                                                                                   
    工程名称:北京市通州区梨园镇居住(含商业及综合项目)住宅1#至4#楼工程
      
    工程地点:北京市通州区梨园镇
      
    起止时间:从乙方进场至分包工程结束。      
              为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针和国家的有关政策、法规,保障施工现场的用电安全,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ59-99)的要求,以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定,结合施工现场的实际情况,甲乙双方经协商达成一致,订立本协议。协议双方须共同信守,严格履行。
              、甲方职责
    1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育,若发现违章、隐患作业及时责令乙方停止作业并及时整改。      
    2、遇到需要停电的紧急情况,甲方应在停电之前及时通知乙方。
    3、制定现场施工用电管理制度,进行施工用电安全技术交底。
              二、乙方职责
    1、各配电箱位置设立合理便于使用,各开关插座安全可靠,并按标准配备持有上岗证的专业电工。
    2、乙方需严格遵守国家及北京市的安全用电技术规范及相关用电标准。
    3、乙方须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度、规定及施工用电安全技术交底。
    4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备,如需用电必须由专业电工进行操作。
    5、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱,禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。
    6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯,严禁使用开口式碘钨灯;在特殊场所需使用手把灯,必须采用36V以下的安全电压。
    7、在使用电焊机等电气设备时必须穿戴好防触电防护用品,电焊机要接专用的漏电保护器,要有可靠的接地保护,一次电源线不要超过5米,二次电源线不要超过30米,接线牢固,并安装防护罩,同时要有防雨、防砸、防火措施。所有用电设备都必须接保护线并安装插头,严禁用电线直接插入插座使用。以上各电(气)动设备出现故障,非专业维修人员不得拆卸,经专业人员检测无误后,方可使用。
    8、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电源部大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于15   mA。配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有系统图,箱门应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。
    9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。
    10、发生有碍整体系统安全的隐患或问题后,乙方应立即向甲方报告,需要甲方提   供电源停电配合的,提前向甲方申请,经甲方同意由甲方人员完成(因触电事故急救需要除外)。
    11、因乙方违反有关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故,造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方承担。
    12、工人宿舍区每间宿舍设宿长,检查自己房间内灯具照明及电源使用情况,如出现问题及时报告给项目部管理人员。甲方组织人员定期检查。
    13、食堂、生活区内严禁私拉乱接电源线,严禁长明灯现象,食堂专用配电箱内要保持清洁,禁止放其他杂物,蒸箱、热水器的金属外壳必须要有可靠接零接地保护措施。
    14、补充条款:   以上条款望双方共同遵守,如另有未尽事宜按北京市有关用电规范、规定执行。本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自签字之日起生效。
    乙方:负责B级箱以下电力配电系统的布置及维修工作。
      
    甲方名称:北京市诚通新新建设有限公司            乙方名称:
                                                                  梨园项目部
    负   责人:                                                                                                                                                                                    负   责人:

                                          年         月         日                                                                                                                                          年         月         日

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-02 21:48

    一、施工依据
    1. 1建筑安装工程安全文明生产施工资料手册
    1. 2北京地区临时用电标准J46-88及电气设备电气安装规范
    1. 3建筑施工安全技术手册
    1. 4安全员手册
    1. 6集团公司的职业健康安全管理文件
    1. 7集团公司的职业健康安全操作指导书
    二、控制对象
    达到三级配电,两级保护,配电箱内标系统图,开关电器标明用途。
    三、目标
    杜绝触电事故;保障供电设施正常运行。
    四、措施方法及技术要求
    4.1、临时用电管理
    临时用电是专属施工现场内部的用电,是由现场临时用电工程提供电力并用于现场施工(如驱动各种电动机械和电动工具,以及点燃照明灯具等)的用电,并且随着建筑工程的竣工而结束,因而它具有明显的临时性,移动性和露天性。施工现场临时用电的这些特点给用电安全带来许多不可避免的不利因素(例如承受风、沙、雨雪的侵袭等),因此施工现场临时用电应有较正式“永久性”用电更为可靠的安全防护措施和技术措施,以确保用电设备和人身安全。
    为确保建筑施工用电的安全生产,必须建立健全安全用电的规章制度,既要有安全用电的组织措施,又要有相应的技术管理措施。
    对建筑施工人员进行安全用电教育,严格遵守电气安全技术操作规程。对电工进行严格专业安全技术培训考核,持证上岗,在各种施工用电机具上必须设置电气安全装置,并对其进行定期检查维修。严禁违章指挥,违章作业,这些措施有力地促进了电气安全管理工作,对提高企业经济效益和人身安全起到了保障作业。
    对施工现场临时用电设备,制定安全用电技术措施和电气防火措施,从而保障施工用电的安全性,实用性和可靠性。
    4.1.1临时用电设备统计
    在负荷计算的基础上,根据施工现场用电总量422KW情况结合进行。本工地场区内建设单位提供有两台变压器,一台为400KVA,一台为315KVA,满足施工用电需要。
    具体布置见施工现场临时用电平面图(见附图)
    4.1.2输电线路设计选择:根据现场库房内现有电缆、原料进行电缆的使用。
    线路安全载流导线的选择,常温±30摄氏度。
    电源总线电流计算,工作效率取0.86
    I=422÷(√3×0.35×0.86)=679.4A
    结合甲方提供的两处电源分别采用两根VV22 3×1852+2×1202即能满足工地安全用电。
    二极分电箱设计容量为100KW工作效率取0.86
    I=100÷(√3×0.38×0.86)=176.68A
    电源导线采用YC3×502+2×252即能满足各开关箱的用电。
    三极分电箱设计容量55KW工作效率取0.86
    I=55÷(√3×0.38×0.86)=97.17A
    电源导线采用YC3×352+2×252即能满足各用电设备的用电。
    外用电梯配电设计为25KW,工作效率取0.86
    I=25÷(√3×0.35×0.86)=50A
    电源导线采用3×25+2×16的铜芯导线即能满足各用电设备的用电。
    4.1.2建立健全安全用电技术档案
    1、安全组负责安全技术交底资料,临时用电工程检查验收表,电气设备的测试,检查和调试记录。
    2、接地电阻摇测记录表,定期检查复查表,电工值班和电气维修记录。
    4.1.3建立健全临时用电安全制度
    1、建立安全用电技术交底。
    2、建立安全用电检测制度。从临时用电工程安装验收使用开始,定期对临时用电工程进行检测。
    3、建立电气维修制度。
    4、建立临时用电工程拆除制度。
    5、建立安全检查评价制度。
    4.1.4建筑施工临时用电的接地与接零
    由于施工现场环境、条件的影响,电气设备绝缘化或机械损伤等现象比较常见,间接触电现象比直接触电现象更普遍,危害也更大。所以应采取防止间接触电的安全技术措施。
    1、接地:设备与大地作金属性连接即为接地。接地主要有三种
    1)工作接地:在电力系统中,因运行需要的接地称为工作接地,在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,而且能够稳定设备导电部分的对地电压。
    2)保护接地:在电力系统中,因漏电保护需要,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构件接地。
    3)防雷接地:防雷装置(避雷针、避雷器、避雷线)等的接地,其作用时将电流泄入大地。
    2、接零:电气设备因运行需要而与工作零线连接。保护接零线是指电气设备正常情况不带电的导体部分与保护零线连接。导电部分是指能导电,然而不一定承载工作电流的部分。在下列电气设备正常情况下不带电的外露导电部分应做保护接零
    电机、变压器、电器、照明器具、电动机械、电动工具的金属外壳,基座等。
    4.1.5配电箱
    总配电箱的电缆是从变压器内直接引入的。总配电箱用符号“A”表示。本工地有2个总配电箱,分别用A-1、A-2表示。总配电箱内必须装设隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器以及漏电保护器,引入、引出线应穿管并有防水弯。每一个总配电箱分别引出6个分配电箱。分配电箱必须装设漏电保护。
    总配电箱的维护措施:总配电箱设置4.5m×3.7m×2.7m(高)墙体:240厚砖围墙
    屋顶:石棉瓦、木屋架
    地面:混凝土地面
    门窗:钢制门窗MLC1821、CO609


    电室内设照明灯,开关位于门洞侧。
    室内通风应畅通,窗带沙扇
    配电柜安装时,做150㎜高基底座。
    分配电箱的维护措施:
    分配电箱设置1.2×1.5×2m(高)护拦,具体做法为
    栅栏:Φ12钢筋焊制,立柱间距100㎜。
    顶:竹胶板(12㎜厚)
    栅栏安装时,做200高底座,且底座表面有排水坡度2%,以利雨水的排放。
    分箱制做时,均带有800㎜高的支架,分箱带有锁。
    开关箱直接控制用电设备。每台用电设备应有各自的专用开关箱,必须实行“一机、一闸、一箱”制。开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m,与分配电闸箱的距离不得超过30m.开关箱用符号“C”表示。
    4.1.6施工照明
    施工现场现北部车库用高压汞灯3个;装修工程靠近外用电梯处每楼层安装日光灯一个,每盏灯25W,且不得使用绝缘老化或破损的照明器具和器材。在室内作业时每一支线上不得超过10盏灯。每个灯具上应装设熔断器。最下面一盏灯离地不低于2.4m。
    4.1.7施工用电线路的防护措施
    根据施工现场的具体情况,本工程采用埋地敷设线路的方法。电缆埋地时必须有电缆埋设图,应砌砖槽防护,且埋设深度不小于0.6m。在电缆的上下各均匀铺设不小于10㎝厚的细砂,上方盖电缆盖板或砖作为电缆的保护层。地面上应有埋设电缆的标志,现场有专人负责管理。不得将物料堆放在电缆埋设的上方。有接头的电缆不准埋在地下。接头处应露出地面,并配有电缆接线盒(箱)。电缆接线盒(箱)应防雨、防尘、防机械损伤,并远离易爆、易燃、易腐蚀场所。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加防护套管,电缆线路与其附近热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。
    在施工程高层建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设时,位置应充分利用竖井、垂直孔洞。其固定点每楼层不得少于1处,水平敷设应沿墙或门口固定,最大弧垂距地面不得小于1.8m。
    1、变压器至总配电柜(一级箱)
    由1#和2#变压器分别引出VV3×185+2×120电缆至A—1#和A—2#总配电柜(一级箱)电缆线路用10m高水泥电线杆架设,电线杆间距为25m,共用3根。
    2、由A—1#总配电柜(一级箱)内引出6路电缆,分别引至(B1—1#、B1—2#、B1—3#、B1—4#、B1—5#、B1—6#)分配电箱(二级箱)内。
    由A—2#总配电柜(一级箱)引出6路电缆分别引至(B2—1#、B2—2#、B2—3#、 B2—4#、B2—5#、B2—6#)分配电箱(二级箱)内。各路电缆均套φ80焊管埋入地下,穿过场区内砼路,埋深0.6m。
    穿过砼路后,用沟槽地埋的方式引至各分配电箱(二级箱),分配电箱旁,引线出地面时,加PVC防护套管引入箱内。
    3、由各分配电箱(二级箱)再引出电缆至各流动控制箱(三级箱)再引入至各用电设备。
    4、照明线路
    施工现场楼外照明线路,穿PVC管架设,楼内施工用线路,尽量沿穿板洞口引上,各作业层设流动控制箱(三级箱)。地下室施工照明用低压36V电线路,穿PVC套管。
    职工宿舍照明全部采用低压36V电,沿物顶板敷设,线路穿PVC套管。沿墙装塑料槽板引至开关处。
    4.1.9漏电保护开关
    漏电保护开关是一种新型保护电器,它是安全用电、防止人身触电伤亡事故及防止设备漏电引起电气火灾事故的一项重要技术措施。
    漏电保护开关是一种在人体发生触电时或设备绝缘损坏发生漏电时,能迅速自动地切断电源,以保障人身安全及设备安全的保护装置,电流型又可分为零序电流型和泄露电流型,目前施工现场使用的漏电保护装置均为零序电流型漏电保护开关。
    在建筑施工现场,为了正确使用漏电开关,在中性点接地的供电系统中,工作零线与保护零线都与中性点连通,从现场总配电箱零线端子板下端开始分开,采用三相五线制形式输送给分配电箱
    应搞清漏电保护开关安装前的项数要与被保护设备相数相匹配。检查其额定电压、额定工作电流、漏电动作电流及分断时间等是否符合所需设备的要求。施工现场的漏电保护开

    关必须采用两极漏电保护,起到保护人身安全的作用。
    漏电保护开关不得随意拆卸和调换零部件,以免改变原有技术参数。漏电保护开关应经常检查试验,发现异常情况,必须立即查明原因,排除隐患。
    4.1.8施工现场电动机械安全技术
    1、动力部分
    1)每台设备必须是一机一闸,并安装漏电保护开关,根据电机的功率单独配备开关箱,开关箱与设备距离不大于3m。
    2)电气线路要绝缘良好,不得破损漏电。
    2、经常使用的电动机械的安全技术
    1)混凝土(灰浆)搅拌机
    ①灰浆搅拌机的安装必须平稳牢固,设有防雨防砸工作棚。
    ②灰浆搅拌机的电源和开关箱等电气设备的接线必须正确并装设漏电保护器,接零接地保护必须牢固可靠。
    ③机工应持证上岗
    ④每天实行“三检制”规定进行班前、班中、班后检查。
    ⑤搅拌机不得超负荷使用。
    ⑥料斗提升时,严禁在料斗下工作或穿行。
    2)蛙式打夯机
    ①每台夯机的电机必须是加强绝缘或双重绝缘电机,并应装有漏电保护器。操作开关要使用定向开关,每台夯机必须一机一闸。电源线和零线与定向开关、电机接线柱连接处必须加接线端子与之紧固。
    ②夯机的操作手柄要加装绝缘材料
    ③每天上班前要对夯机进行检查。
    ④每台夯机设两名操作人员。一人操作夯机,一人随机整理电线。操作人员均必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。
    ⑤夯机作业前方2m以内不得有人。多台夯机同时作业时,其并列间距不得小于5m,纵向不得小于10m。
    3、钢筋机械
    ①钢筋机械必须由专人管理,并坚持执行规程制度及负责人挂牌制。
    ②工作前应认真检查电源及电器元件的接法是否正确,机身的接零保护是否牢固,漏电保护器是否灵敏可靠。
    ③操作调直机、弯曲机、切断机时应按规程要求进行作业。
    4、木工机械
    ①木工机械必须设专人管理,操作规程和防火制度应挂在明显的位置,未经管理人员同意和不熟悉木工机械安全操作规定者,不允许上机操作。
    ②工作前应认真检查电源及电器元件的接法是否正确,机身的接零保护是否牢固,漏电保护器是否灵敏可靠。
    ③木工工作棚或车间防火制度必须齐全,并设置必要的消防器材。
    5、手持电动工具
    ①手持电动工具应设专人管理。管理者应熟知手持电动工具构造、性能和安全技术知识,并认真进行维护保养和检查。
    ②手持电动工具的电源线应用专用电缆,不准接长和更换非专用电缆。
    ③手持电动工具的安全防护罩必须牢固,工作部件安装必须正确。
    ④操作者必须熟知安全使用规定,并穿戴个人防护用品。
    ⑤在潮湿和危险的工作场所,或在金属容器里作业时,应选用绝缘手持电动工具。有些特殊部位需要用较高电压的手持电动工具作业时,必须用双重绝缘型手持电动工具。
    ⑥对手持电动工具各个部件应定期检查。
    4.2安全措施
    1、电气施工人员进场听从领导指挥。
    2、进入施工现场必须戴安全帽,现场禁止吸烟。对未从事过电工的人员进行安全教育,认真学习本工种安全技术规章制度。
    3、电工作业时必须穿绝缘鞋,电工所持工具或绝缘设备不得转借它人使用。
    4、临电电工禁止带电作业,必要情况下带电作业禁止带负载,必须由二人进行低工操作,高级监护进行,同时也应选择良好的绝缘设备,作为辅助作用。
    5、临电电工对所有金属外壳的电气设备做好接地或接零保护以及防雷措施。
    6、施工现场必须保证三极配电两极保护,做到一机一闸一漏电做到光力分设的原则。
    7、施工机具进场后由机工进行调试,按电气配合的原则进行,同时应检测电气设备绝缘阻值,经全面检查机械电气无故障通电试运行。
    8、施工机具的检修,必须拆开电源或挂标志牌(线路检修禁止合闸)施工机具停用必须拆除线路。
    9、施工现场所用

    的配电箱,周围不得堆放易燃易爆物品,配电箱周围设置围栏,配电箱应设防雨罩,箱门完好并上锁。
    10、施工现场所有机械的开关箱由专人负责,并做好安全交底,下班停电加锁,机械电气出现故障及时找专业人员修理,切勿带故障运行。
    11、施工现场照明,高温灯具离易燃易爆的最小距离,碘钨灯不小于300mm镝灯不小于500mm。
    12、施工现场塔吊及大型电气设备做好防雷接地措施。由于该地区属于场强地区,防雷阻值不大于4欧姆。
    13、生活用电严禁私拉乱接,电气设备安装时应按规范要求,用时保证线路绝缘良好,不受机械损伤及外力,线路架设要规范。
    14、生活区内禁止使用电炉及自制烧水器。
    15、施工现场配电箱要贴系统图,并标明控制线路。现场分别设置分箱,开关箱,保证光力分设,确保三相平衡,照明单项系统由分电箱作一级保护,开关箱作二级保护。
    16、配电箱箱门齐全,设置防雨罩,围栏。配电箱内设明显断开点,配电箱位置选择通风良好,无易燃易爆及腐蚀物质的场所安装。
    17、生活区架设的导线要规范并设两极漏电保护,禁止有长明灯。厨房采用磁灯口或防水灯口。
    18、做好机械使用安全交底记录及机械安装前的绝缘检测记录。
    19、使用蛙式打夯机及振捣器应带绝缘手套正确操作机械由工人进行一人操作一人管理导线进行作业。
    20、电气人员必须保证施工现场的正常供电,同时保证自身及他人的人身生命安全,做好电气设备的接地及防雷
    21临电搭设电工要求具备一定的文化素质;具有初中以上文化程度。
    22、带电设施起火,严禁喷水灭火。
    23、制定用电管理制度,设临电专业小组,负责场区临电作业。
    4、3防火措施
    各配电箱(一级、二级)旁摆放二支干粉灭火器,并存放不少于0.5m3的干砂。设立消防小组。
    组织学习《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—1988)中的规定。
    五、完成时间
    随工程进度及生产情况搭设或拆除
    六、责任方的职责
    安全组负责全面工作并对各种配电箱、电缆进行安全检查。杜绝触电事故。
    技术组负责临时用电方案的编写工作及其技术要求。
    七、资源配置
    配电柜2台;分配电箱15个;开关箱45个;
    塑料护套电缆铝芯3×185+2×120共200米
    橡胶电缆电缆铜芯3×50+2×25共 300米
    塑料护套电缆铜芯3×25+2×16共1000米
    塑料护套电缆铜芯3×35+2×25共450米
    橡胶电缆铜芯3×16+2×10共 300米
    橡胶电缆铜芯3×10+2×6共 500米
    橡胶电缆铜芯3×6+2×4共 1000米
    橡胶电缆铜芯4×2.5共 1500米
    橡胶电缆铜芯3×25+2×10共 400米
    橡胶电缆铜芯3×35+2×25共 350米

    0 评论

  • 请叫我郭坚强 2016-03-02 21:23

    临时用电专项施工方案      本工程为景观绿化及室外配套工程工程,施工现场供用电贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,确保在施工用电中的人身完全,为施工现场供用电设施的运行和维护安全,特制定本方案以指导施工工程中安全用电。      一、   施工用电平面布置及供电系统设计      1、本工程用电部位主要有:生活用电和办公用电;混泥土搅拌机和砂浆搅拌机;钢筋弯曲机和电焊机;混凝土振捣器、石材切割机、木料加工机械等;(用电平面布置图附后)。      2、供电系统设计      (1)施工现场临时用电实行三级配电,三级保护。采用TN—S接零线保护系统,专用保护零线由工作接地线、第一级漏电保护器电源的零线引出。      (2)公用线路路径的选择合理,避免易撞、易碰、易受雨水冲刷和气体腐蚀地带,并避开热力管道和施工中交通频繁场所。   (3)施工场内的低压架空线路在人员频繁活动区或大型机具集中作业区,采用绝缘线。绝缘线不得拉在地面上,埋地敷设时必须穿管,管内部的有接头,其管口应密封。   (4)导线截面的选择应满足下列要求:      A、   导线中的负荷电流不大于导线允许载流量。   B、   线路末端的允许电压降不大于额定值5%。      C、   线路互相交叉时不同线路导线之间最小垂直距离应符合:

    线路电压小于1KV交叉是2导线最小垂直距离L=1米。   3、安全用电注意事项:      (1)现场使用的漏断电保护器、熔断器、开关具备合格证以及检验报告;熔断器的规定满足被保护线路和设备的要求熔体不得削小或合股使用禁止用金属是代替熔断器;熔体必须有保护罩管形熔断器不得无管使用有填充材料的熔断器不得改装使用。      熔体熔断后必须查明原因并排除故障后方可更换好保护罩方可送电;更换熔体时禁止采用不合规格的熔体代替。      (2)保护零线线路上不得安装开关或熔断器,总配、分配电箱、线末端等处按规定住重复接地,且接地连成整体构成网络,重复接地点不少于三处(间隔最长不得超过50米)。配电箱做分级设置,且在配电箱内标明负责人和接线图。      (3)动力配电箱与照明配电箱分别设置,如合置在统一配电箱内,动力与照明线路分别设置,动力照明回路分包装隔离开关,总熔断器和分路隔离开关、分录熔断器。总箱不安装插座,分配箱采用端子板的形式      (4)开关箱内禁止使用同一开关控制两台以上(含两台)设备及插座,必须明确做到一机一闸、一漏一箱。      (5)大容量的用电设备,动力开关箱装设带电动机保护功能的漏电断器,用量大于5.5KW的动力电路采用自动开关电器,电焊机开关装设二次载降压保护和漏电断器   (6)夜间施工装设充足的安全照明设备   (7)加强施工用电管理,对施工人员进行安全用电教育。   (8)配电箱坚固、完整、严密并加锁,想门上涂红色危险标志。   (9)现场各种电器设备未经检查合格不得使用,使用中的设备严禁带故障运行。      (10)使用电器设备前,由电工进行接线运转,正常后交给操作人员使用。      (11)露天使用的电气设备搭设防雨罩,凡被雨淋水淹的电气设备要进行必要的干燥处理,经检测绝缘合格后方可使用      (12)凡使用或操作电动机械专业人员,必须进行安全用电的技术教育,了解电气常识,懂得起性能,正确掌握操作方法。      (13)手持式电动工具的管理使用检查和维修应符合现行国家标准手持式电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程的规定应加装单独的电源开关和保护禁止一台开关并接2台以上电动设备      (14)施工现场照明单独照明配电箱,向内设置隔离开关,施工现场的照明线路敷设出护套外,分开设置或穿管敷设,办公室照明灯开关控制,工作棚、场地分路控制,灯泡距地面2.5米      (15)电线必须符合有关规定,禁止使用老化电线,破皮的应进行保接处理或更换      工作结束或停工一小时以上,要将开关箱断电、上锁、保护好电源和工具。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场临时用电施工方案求一份?
    • 小虎2643 回答:临时用电施工方案一、线路布置施工用电接自建设单位设在场地内东南侧的总配电柜,分五个回路输入二级配电箱对现场及用电设施进行供电,采用三相五线制即TN-S接零保护系统。序号 配电箱号 码 对应供电部位 备注1 1号 1#塔吊用 专用2 2号 2#塔吊用 专用3 3号 对焊机等钢筋机械使用 4 4号 1#、2#、3#楼层使用 5 5号 4#、5#、6#楼层使用 二、负荷计算1、 施工用电设备清单序号 用电设备名称 规格型号 功率 单位 数量 备注1 塔吊 F0/23C 60KW 台 1 2 塔吊 QTZ160 60KW 台 1 3 施工电梯 SCD200/200 33KW 台 3 4 施工电梯 S(1)200-200J 33KW 台 3 5 对焊机 UN1—100 100KVA 台 2 cosФ=0.8J=65% 64.5KW6 电焊机 BX2-500 38.6KVA 台 4 cosФ=0.8J=65% 24.9KW7 电渣压力焊设备 41.5KVA 台 4 cosФ=0.8J=35% 19.6KW8 卷扬机 JJK-1 3.5KW 台 2 9 弯钢机 GW-40 3KW 台 4 10 切断机 GQ-40 3KW 台 3 11 砼搅拌机 WS5-400 7.5KW 台 2 12 砼搅拌机 JZ350型 7.5KW 台 1 13 砂浆搅拌机 JZ250型 4KW 台 6 14 圆盘锯 3 KW 台 6 15 平板振动器 ZB-11 1.1KW 台 10 16 插入式振动器 ZX-50 1.1KW 台 10 2、负荷计算(根据所列设备清单计算如下:)1)塔吊、电梯需用容量(取需用系数K=0.3 功率因素cosФ=0.7)S1=(60×2+33×6)×K/cosФ =136.3 KVA 2)电焊机、对焊机需用容量(取需用系数K=0.35 功率因素cosФ=0.8 )S2=(64.5×2+24.9×4+19.6×4)×K/cosФ =134.3 KVA 3)搅拌机、砂浆机需用容量(取需用系数K=0.7 功率因素cosФ=0.8)S3=(7.5×3+4×6)K/cosФ =40.7 KVA 4)钢筋机械需用容量(取需用系数K=0.6 功率因素cosФ=0.8)S4=(3.5×2+3×4+3×3)×K/cosФ=21 KVA5)其他机械需用容量(取需用系数K=0.4 功率因素cosФ=0.8)S5=(3×6+1.1×10+1.1×10)×K/cosФ =20 KVA6)照明用电估计为动力设备总容量的10% S6=(S1+S2+S3+S4+S5)×10% =352.3×10%=35.2 KVA7)现场临时用电总容量为:取同时系数KX=0.9 S总=KX(S1+S2+S3+S4+S5+S6) =348.8 KVA选取安全系数0.8, 则 S= S总/0.8=436.0 KVA现场已有一台315KVA的配电柜,不足电量由建设单位在地下室底板施工之前提供。三、配电柜及配电导线选择根据现场情况,选择导线截面和电器的类型、规格电源由甲方提供,总进线选用YC3×150mm+1×95mm+1×35 mm重型软电缆,各个分路选用YC3×50mm+2×25mm重型软电缆。 用电设备导线选用如下:F0/23C塔机 YC3×35mm+1×16mmQTZ160塔机 YC3×35mm+1×16mmSCD200/200施工电梯 YC3×25mm+2×16mmS(1)200-200J施工电梯 YC3×25mm+2×16mmUN1--100对焊机 YC3×50mm+1×25mm电渣压力焊设备 YC3×10mmBX2—500交流弧焊机 YC3×10mmJJK—1卷扬机 YC3×4mm+1×2.5mmGW-40弯钢机 YC3×4mm+1×2.5mmGQ-40切断机 YC3×4mm+1×2.5mmJZ350搅拌机 YC3×6mm+1×4mmWS5-400搅拌机 YC3×6mm+1×4mmJZ350砂浆搅拌机 YC3×4mm+1×1.25mm室内照明 BLVV2×2.5 mm+1×1.5mm食堂进线 YC3×16mm+2×6mm镝灯 YC3×6mm碘钨灯 YC3×1mm总进电开关选用DW10—1000/3(500A)单刀双掷刀开关;各分路总电气开关选用DZ15L—600(500A)漏电断路器。四、安全技术措施1、 制定安全用电责任制,做好施工用电安全技术交底;2、 按TN—S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。所有接零地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。3、 在高低压线路下方,不得搭设作业棚,或堆放构件、架具、材料及其它杂物。4、 设置总配电室,门向外开,配锁,并应符合下列要求:1) 各级配电箱、开关箱应有防雨措施,加门锁,并有专人负责。安装位置周围不得有杂物,便于操作。2) 配电装置的上端距天棚不小于0.5M3) 配电(屏)(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5M,双列布置不小于2M。5、 配电屏(盘)后的维修通道宽度不小于0.8M(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6M)6、 配电箱、天并箱在使用过程中的操作顺序。送操作:总配电屏——分配电箱——开关箱——用电设备。停电操作:用电设备——开关箱——分配电箱——总配电屏。7、 各种电器应安装在绝缘电器安装板上。电器及熔断器的熔丝规格必须与电流量相一致。8、 各级配电箱必须固定设置,配电箱、开关箱应统一编号,喷上电气标志和施工单位名称。箱底距地面不小于1.2M。9、 配电箱或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停送电必须由专业电工负责。10、 设备与开关电箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M。各级开关箱安装漏电保护器,单机所使用的漏电保护开关的额定漏电动作电流为30mA,额定漏动作时间应小于0.1S,特别潮湿场所,以及振动器、潜水泵、水磨石机及各种手持式电动工具应选用15MA漏电动作电流的防溅型产品。11、 作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可并联于基础防雷接地网,所有接地电险值≤4Ω。12、 保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求,保护零线不得装设开关或熔断器。13、 与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5MM2的绝缘多股铜线,保护零线的统一标志为绿/黄双色,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。14、 正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零。1) 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;2) 电气设备的传动装置的金属部件;3) 配电屏(箱)与控制屏的金属框架;4) 电力线路的金属保护管,起重机的轨道两端各设一组接地装置;15、 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。16、 总配电箱,应装设隔离开关和分路隔离开关,总熔断和分路熔断器(或总自动开关与分路自动天并),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器自动开关,总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应。17、 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用设备(含插座)。18、 配电箱、开关箱、中导线的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。19、 所有配电箱、开关箱应每月检修一次,维修人员必须是专业电工。检查维修时必须规定穿绝缘鞋、戴手套,使用电工绝缘工具。20、 一般场所应选用II类手持电动工具,并应装额定动作电流不大于15MA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。若采用I类手持电动工具,还必须作保护接零。21、 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。22、 水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。23、 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36V。24、 人工挖孔桩用电安全措施:1) 潜水泵放入水中或提出水面时应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。2) 漏电保护器的额定动作电流为15mA,额定动作时间小于0.1S。3) 孔桩上的电缆架空2.0米以上。4) 每周应测定电机绝缘电阻,其值应无下降。5) 使用行灯的电源电压不得超过36V,灯体与手柄应坚固,绝缘应良好。灯头与灯体结合牢固,灯头无开关,灯炮外部有保护网。五、制定电气防火措施1、 合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。2、 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。3、 配电室应做到“四防一通”:防火、防雨季、防潮、防小动物、通风,室内应配配置砂箱和绝缘灭火器(干粉灭火器,)并严禁烟火。4、 加强电气设备相间——地间绝缘,防止闪烁。5、 合理设置防雷装置。6、 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。7、 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。8、 设备不得超负荷工作,并避免出现高峰超负荷用电。9、 生活用电不得使用电热设备、照明线路不得乱拉乱搭。
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 1年以前
  • 3 回答
    • 临时用电的施工方案求一份~
    • 可爱的橙子 回答:一、工程概况 二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50KW以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制施工组织设计。为此本工程编制临时施工组织设计。 三、按规范编制临时用电施工组织设计 1、现场勘探; 1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。 2)该工程为筏板基础,周圈铺设40х4镀锌扁铁连成一体作为避雷接地体,与室外机械及配电系统相连,分别在三处(即总配电箱处、配电线路的中间处和末端处)做重复接地。每处的重复接地利用5-6个基础钢筋用电焊施焊。每处的接地电阻值用接地测试仪测得均符合接地电阻值要求。 2、电源选择:根据本工程实际工程量和电力需用量,临时供电由场地附近业主的电力系统供电。 电力系统选择:根据现场实际情况,将配电线路设在道路一侧。挖掘电缆沟,敷设电缆,不得妨碍交通和施工机械的装拆及运转,并避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。室内低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线。 确定电源进线,总配电箱,分配电箱等的位置及线路走向: 1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从外部高压线经变电器变电所得380/220电压引入,送至到施工单位指定的地点(总配电箱处)。整个施工现场按三级配电布置,(示意图表示):总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备。配电箱、开关箱按现场顺时针逐以编号箱内所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等,所运行的开关均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电伤害。 2)配电线路建设单位送至总配电箱处的电源线为三相四 线制380/220V低压供电系统。自总配电箱开始二级配电,严格按三相五线制(TN—S系统)覆盖施工现场。做到工作零线和保护零线严格分开。正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载(即220V照明及220V用电设备使用)。其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来宜采用绿/黄双色线。 3)施工现场中使用的配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离均为1.3m。手持式电动工具应采用移动式开关箱(用 D 表示)、内装漏电保护器。配电箱、开关箱进出线口一律设在箱底的下地面且有防绝缘损坏措施。整个施工现场采用二级漏电保护。在配电箱和开关箱内装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门有锁有防雨措施,箱内无杂物。 购置漏电保护器和安装运行及维修均应按规范规定。 4)从总配电箱至各分配电箱间导线线路均为直埋暗设,从分配电箱联系各开关箱的各导线埋地。做法:挖深60cm深,电缆加套管,上铺5㎝砂,砂上平铺一层红砖,上铺素土,在首末端位置插埋地标记。 5)防护用品措施:临时用电在安全防护上,应采取有效措施,杜绝一些不得因素得发生,消除一切隐患。 首先,我们选用国家级达标配电箱及分箱、开关箱、电缆采用三相五芯电缆,对电缆采用穿塑料管并埋敷地下不低15㎝,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目得警告标志牌。 另外,在维修电气设备时,应有电气工程技术人员或专职安全员负责看护,并备有消防栓两台。 6)接地与防雷设计: 在施工现场用的中性点直接接地的电力线路中采用接地保护系统。电气设备的金属壳与专用保护零线连接,详见下图设计所示: 注:1、-工作接地 2、-重复接地 3、-外露可导电部分 A、B、C为相线,N为工作零线,PE为保护零线。 防雷系统采用在塔吊、脚手架等最高点位置设置避雷针,基本覆盖整个施工现场,基础接地点采用螺栓与基础设计避雷带焊接的镀锌扁铁压接,上断避雷针与下端避雷带采用10㎜2多股铜芯线做电气连接并与重复接地分开设置。 7)现场施工用电干线及接线系统详见施工现场临时用电总平面布置图。
    • 施工现场临时用电 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份钢结构临时用电施工方案?
    • 我就是我d 回答:一、工程概况 唐山滨湖庄园403~406栋住宅楼位于唐山市路南区三角地,六层砖混。 二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。电气设备的金属壳与专用保护零线
    • 施工现场临时用电 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 临时用电安全施工方案求一份?
    • 梦见了什么 回答:一、工程概况 二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。    • 求一份临时施工用电施工方案
    • 清水一掬 回答:施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点 一、编制说明 根据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。 临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。 二、工程概况 1、工程名称 2、工程所处的地理位置 3、工程结构及占地面积 三、临电设计思路 1、根据现场实际情况选择配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2、根据总计算负荷和峰值电流选择和备用电源。 3、根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。 四、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 临时用电施工组织设计的现场勘测工作与建筑工程施工组织设计的现场勘测工作同时进行,或直接借用其勘测资料。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 五、负荷计算 1、负荷计算的目的 电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。它是以功率或热能的形式消耗于电气设备。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理地选择各级变电所中变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。电力负荷计算的目的就是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提高科学依据。 2、计算负荷确定方法 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。它的确定方法较多,目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先要确定设备的设备容量。 (1)用电设备设备容量(Pe)的确定 建筑供电系统中各用电设备铭牌上都标明有额定功率,但由于各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铭牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率成为“设备容量”,用Pe表示。用电设备按工作制可分为三种: a.长期连续工作制:指在规定环境温度下连续运行,设备任何部分的温度和温升均不超过允许值。这类设备的“Pe”值就是其铭牌的额定容量(kW)。 b.短时工作制:指运行时间短而停歇时间长,设备在工作时间内的温升不足以达到稳定温升而在间歇时间内足以使温升冷却到环境温度。这类用电设备的设备容量就是其铭牌上标明的额定值。(kW)。 c.反复短时工作制:指设备以断续方式反复进行工作,工作时间与停歇时间相互交替重复。这些用电设备的设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂停率下的功率。 ①吊车电动机组规定统一换算到暂载率Jc=25%时的额定功率(kW),其设备容量为: Pe=Jc/Jc25•Pn=2Pn•Jc 式中 Pe——换算到Jc=25%时电动机的设备容量,kW Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式; Pn——电动机铭牌功率 ②电焊机组规定统一换算到Jc=100%时的额定功率(KW),其设备容量为: Pc=Jc/Jc100•Pn=Jc•Sn•cosФ 式中 Pe——换算到Jc=100%时电焊设备的设备容量,KW Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式; Pn——铭牌额定功率(直流焊机),KW; Sn——铭牌额定视在功率(交流焊机),KVA; cosФ——铭牌额定功率因数。检举 回答人的补充 2009-06-16 22:50 d.照明设备的设备容量: 白炽灯、碘钨灯设备容量等于灯泡的额定功率(KW)。 荧光灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.2倍。 高压泵灯、金属卤化物灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.1倍。 e.不对称单相负荷的设备容量: 多台单相设备应均匀地分别接在三相上,在计算时若单相设备的总容量小于三相设备总 容量的15%时,则设备容量按最大相不对称负荷的3倍计算。 (2)计算负荷的确定 计算负荷的确定方法较多,目前我国常采用的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法一般适用于计算用电设备组中设备容量相差不大的情况。当用电设备组中存在大容量设备时用需要系数法计算得到的计算负荷偏低,对这种情况用二项式法计算能较好的符合实际。对于建筑供电系统目前通常采用需要系数法进行计算,因此这里主要介绍需要系数法。需要系数法就是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值。实际上需要系数与用电设备的工作性质、设备效率和线路损耗灯因素有关,它是一个综合系数,难准确计算,实用中常采用表3—1确定需要系数。 用电设备组的KX、cos ø及tg ø 表3-1 用电设备组名称 Kx cosФ tgФ 混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10台以下 10台以上 0.7 0.6 0.68 0.65 1.08 1.17 破碎机、筛洗石机、泥浆泵、 空气压缩机、输送机 10台以下 10台以上 0.7 0.65 0.7 0.65 1.02 1.17 提升机、起重机、掘土机10台以下 10台以下 10台以上 0.3 0.2 0.7 0.65 1.02 1.17 电焊机 10台以下 10台以上 0.45 0.35 0.45 0.4 1.98 (3)负荷计算 a、各用电设备组的计算负荷 有功功率计算:Pjs=Kx•∑Pc 无功功率计算: Qjs=Pjstg ø 视在功率计算:Sjs=(P2js+Q2js)½ 式中 Pjs——用电设备组的有功计算负荷,KW; Qjs——用电设备组的无功计算负荷,KVar; Sjs——用电设备组的视在计算负荷,KVA; Kx——用电设备组的需要系数。 b.总的计算负荷 Pjz=Kx∑Pc Qjz=Pjs•tg ø Sjz=(P2jz+Q2jz)½ 式中Pjz、Qjz、Sjz——各用电设备组的有功、无功、视在计算负荷的总和KW、KVar、KVA; Kx——各用电设备组的最大负荷不会同时出现的同期系数。 六、配电线路设计 配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。 配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN-S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。 七、配电箱与开关箱的设计 配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准配电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。 配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏电触电的要求。检举 回答人的补充 2009-06-16 22:52 八、接地与接地装置设计 接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。 接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求选择或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要求,设计接地的结构、尺寸和埋深以及相应的土壤处理,并选择接地材料,接地装置的设计还包括接地线的选用和确定接地装置各部分之间的连接要求等。 九、防雷设计 防雷设计包括:防雷装置装设位置的确定,防雷装置型号的选择,以及相关防雷接地的确定。 防雷设计应保证根据设计所设置的防雷装置,并保护范围可靠地覆盖整个施工现场,并对雷害起到有效的防护作用。 十、编制安全用电技术措施和电气防火措施 编制安全用电技术措施和电气防火措施要和现场的实际情况相适应,其中主要重点是:电气设备的接地(重复接地),接零(TN-S系统),保护问题,装设漏电保护器问题,一机、一闸、一漏、一箱问题,外用防护问题,开关电器的装设,维护、检修,更换问题,以及对水源、火源、腐蚀变质、易燃易爆物的妥善处置问题。 编制安全用电技术措施和电气防火措施时,不仅要考虑现场的自然环境和工作条件。还要兼顾现场的整个配电系统,包括从变电所到用电设备的整个临时用电工程。 十一、电气设计施工图 对于施工现场临时用电工程来说,由于其设置一般只具有暂设的意义,所以可综合绘出体现设计要求的设计施工图,又由于施工现场临时用电工程相对来说是一个比较简单的用电系统,同时其中一些主要的,相对比较复杂的用电设备的控制系统已由制造厂家确定,勿须重新设计。临时供电施工图是施工组织设计的具体表现,也是临电设计的重要内容。进行计算后的导线截面及各种电气设备的选择都要体现在施工图中,施工人员依照施工图布置配电箱、开关箱,按照图纸进行线路敷设。它主要分供电系统图和施工现场平面图。 1、临时供电平面图设计 临时供电平面图的内容应包括: (1)在建工程临建、在施、原有建筑物的位置。 (2)电源进线位置、方向及各种供电线路的导线敷设方式、截面、根数及线路走向。 (3)变压器、配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置,箱与箱之间的电器关系。检举 回答人的补充 2009-06-16 22:53 (4)施工现场照明及临建内的照明,室内灯具开关控制位置。 (5)工作接地、重复接地、保护接地、防雷接地的位置及接地装置的材料做法等。 2、临时供电系统图 临时供电系统图是表示施工现场动力及照明供电的主要图纸,其内容包括: (1)标明变压器高压侧的电压级别,导线截面,进线方式,高低压侧的继电保护及电能计量仪表型号、容量等。 (2)低压侧供电系统的形式是TT还是TN-S。 (3)各种箱体之间的电气联系。 (4)配电线路的导线截面、型号、PE线截面、导线敷设方式及线路走向。 (5)各种电气开关型号、容量、熔体、自动开关熔断器的整定、熔断值。 (6)标明各用电设备的名称、容量。 《编制施工现场临时用电施工组织设计》的主要依据是JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》,以及其他一些相关的电气技术标准、法规和规程。 编制临时用电工程施工组织设计,必须由施工单位专业电气技术人员编制,技术负责人审核。封面上要注明工程名称、施工单位、编制人并加盖单位公章。 临时用电施工组织设计必须在开工前15d内报上级主管部门审核,批准后方可进行临时施工。施工时要严格执行审核后的施工组织设计,按图施工。当需要变更施工组织设计时,应补充有关图纸资料,同样需要上报主管部门批准,待批准后,按照修改前,后的临电设计对照施工。检举 回答人的补充 2009-06-16 23:02 以上只是大体的框架,具体计算过程还是很多的。有总负荷计算,分区计算,回路计算等等。都可以参照上面的计算方法进行。这种方案我做得非常多了。给你传个系统图。平面图太大,传上来也看不清楚。因为是CAD截图的。
    • 施工现场临时用电 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前