装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

谁能给份ts防水卷材施工方案

sunxiaojie | 被浏览172次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-03-01 22:08

    ts防水卷材施工方案:1、设计要求做法:
      1) 防水层采用APP改性沥青防水卷材。用热熔法粘贴,满粘法施工,长边搭接80mm,短边搭接100mm,搭接缝和卷材末端收头用高效粘结剂密封。 2) 铺贴方向:防水卷材平行于屋脊铺贴。
      2、施工准备:
      1) 所有材料有合格证、检验报告、并出示给土建施工队。
      2) 各种屋面防水配套材料、工具准备齐全。
      3) 各种材料及配套材料进场数量能满足屋面工程的使用。
      4) 熟悉和会审图纸,掌握和了解设计意图,收集该品种卷材的有关资料。
      5) 向操作人员进行技术交底和培训。
      6) 确定质量目标和检验要求。
      7) 施工现场备有粉末灭火器或砂袋。
      8) 提出施工内容要求。
      9) 掌握天气预报资料。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-03-01 21:36

    ts防水卷材施工方案:高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材材料是一种合成聚合物基聚乙烯防水层,添加帮助剂,抗老化层,以增强附着力促进层和聚丙烯非织造布复合,通过新型防水材料自动化生产线制造。 1) 防水层采用APP改性沥青防水卷材。用热熔法粘贴,满粘法施工,长边搭接80mm,短边搭接100mm,搭接缝和卷材末端收头用高效粘结剂密封。 2) 铺贴方向:防水卷材平行于屋脊铺贴。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-01 20:34

      施工时应根据不同的设计要求、材料和工程的具体情况,选用合适的施工方法。
      1、热施工工艺法中又分为三种不同的情况:
      (1)热玛蹄脂粘贴法
      其作法是,传统施工方法,边浇热玛蹄脂边滚铺油毡,逐层铺贴。适宜范围:石油沥青油毡三毡四油(二毡三油)叠层铺贴。   
      (2)热熔法
      其作法是,采用火焰加热器熔化热熔型防水卷材底部的热熔胶进行黏贴。适用范围:热塑性合成高分子防水卷材搭接缝焊。   
      (3)热风焊接:
      共作法是:采用热空气焊枪加热防水卷材搭接缝进行搭接缝进行黏结。适用范围:热塑性合成高分子防水卷材搭接缝焊接。   
      2、冷施工法中也包括三种不同的方法。   
      (1)冷玛蹄脂粘贴法
      其作法是,采用工厂配制好的冷用沥青胶结材料,施工时不需加热,直接涂刮后粘贴油毡。适用范围:石油沥青毡三毡四油(二毡三油)叠层铺贴。   
      (2)冷粘法
      其作法是,采用胶黏剂进行卷材与基层、卷材与卷材的黏结,不需加热。适用范围:合成高分子卷材、高聚物改性沥青防水卷材。   
      (3)自粘法
      其作法是,采用带有自粘胶的防水卷材,不用热施工,也不需涂刷胶材料,直接进行黏结。适用范围:带有自粘胶的合成高分子防水卷材及高聚物改性沥青防水卷材。   
      3、机械固定法中也有两种不同的情况。   
      (1)机械钉压法
      其作法是,采用镀锌钢或铜钉等固定卷材防水层。适用范围:多用于木基层铺设高聚物改性沥青卷材。   

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求份地下室自粘卷材防水施工方案
    • 秉锅锅155 回答:地下室防水施工方案 一、 编制依据: 建筑工程防水施工手册及地下室工程技术规范,GB50108—2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002;及其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 二、工程概况:(略) 三、防水部位及材料的确定: 防水材料应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高、低温性能和优良的抗腐蚀性;与基面应形成良好的粘接力。根据要求,采用聚酯胎SBS4mm厚改性沥青防水卷材。 四、施工部署: 1、设立临时组织机构; 2、结合工程特点,组织经验丰富、持有上岗证的工人进行操作。 五、施工准备工作: 1、材料审查: 经理部出具各类人员上岗证以及材料供应的准用证、检测报告、合格证、说明书、防伪标志。 2、材料复试: 材料依据计划进场后,经理部试验员,在甲方监理的监督下依据规定取样送检,待复试合格后方可使用。 3、施工前组织专业班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。 4、结构施工单位在底板垫层及保护墙施工时,对阴阳角及管道根等细部用1:3水泥沙浆抹成r≥50mm的光滑圆角,以使防水卷材粘接牢固。 5、底板防水施工时由结构单位搭设临时马道及安全护栏,以便材料运输和确保人员通行安全。 6、地下室垫层及外墙基面,办理文字交接检、执行贯标要求。 六、施工要点: 1、施工阶段划分: 依据设计图纸及施组设计,确定为该工程地下室,防水分为两个阶段:底板防水(内粘法)施工为第一阶段:外墙防水(外粘法)施工为第二阶段。 2、防水构造及留槎 (1)结构施工单位在垫层四周依据测量定位,砌筑永久保护墙和临时保护墙,并抹灰找平。 (2)结构外墙砼浇筑完结后,及时用1:3水泥砂浆找平,以备第二阶段防水施工。 七、施工工艺: (一)工艺流程: 1、底板防水:采用内粘法。 基面清扫、处理→涂刷基层处理剂→热熔铺贴第一层卷材→质量检查→热熔铺贴第二层卷材→搭接边缝密封→交验→做保护层。 2、 结构外墙防水:采用外粘法 结构外墙基层处理→涂刷基层处理→热熔铺贴第一层卷材→质量检查→热熔铺贴第二层卷材→搭接边缝密封→交验→做保护层。 (二)、基层清扫、处理: 1、施工前,将基层表面的突起物等铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净,若表面不平或局部开裂,由结构单位采用1:3水泥砂浆修补。 2、基层含水率测定:取1㎡见方的SBS卷材,覆盖基层3-4小时,掀起若无明显水迹,证明基面含水率小于9%,符合要求,可以防水施工。当基层表面干燥确有困难时,与甲方、监理另行办理洽商确定相应施工方案。 (三)涂刷基层处理剂: 基层处理剂用氯丁胶乳化沥青制成,人工用长把滚刷将底油涂刷均匀。 (四)热熔粘贴卷材施工要点: 1、局部加强: 后浇带、阴阳角及管道根等细部是防水薄弱部位,大面铺贴卷材前须做增强处理。 (1)、阴阳角(含积水坑)位置裁减500mm宽的SBS卷材粘实加强。 (2)后浇带部位: A、底板后浇带加强:用SBS4mm厚的卷材1500mm附加层粘实加强。 B、外墙后浇带加强:用SBS4mm厚的卷材1600mm附加层粘实加强。 (3)、预留管道根处理剪裁成直径比管道直径大于300mm宽的SBS3mm卷材圆形块粘实加强。 2、铺贴顺序: 铺粘平面时,应由流水地处向高处铺粘以增强防水效果。 3、 热熔铺粘卷材:第一阶段底板施工。 (1)在基层上划线分格,确定铺粘卷材的具体位置,划线分格由转角处开始,以确保卷材的合理布置。 (2)接头位置的规定: 平面接缝应留在距立面不小于1300mm的位置,平面接缝不小于900mm,外墙卷材甩槎不小于300mm,地下室交接部位防水处理甩600mm封头处理。 (3)卷材搭接规定: 相邻卷材的长边搭接宽度为100mm,短边搭接宽度为100mm,同层相邻两幅卷材短边应错开不少于1500mm以上,上下层两幅卷材错开500mm幅宽。 (4)卷材铺粘操作: 细部增强完毕后,依据正确定位,开始铺粘卷材,两人一组,其中一人手持汽油喷灯或用液化*强火移动烘烤熔融层,待熔融层融化后,另一人迅速推动卷材粘接,并用铁棍压实,边部挤出少量熔融物,同时用腻子刀进行封边。 第二阶段外墙防水施工:待地下室结构±0.000顶板完成后,清理卷材甩茬、找平基面并经监理验收合格后,开始往上铺粘卷材,直到设计规定的标高位置收头,粘贴方法及要求与地板基本相同。 (五)、接缝机收头处理: 对卷材长短边及末端收头;应用喷灯加热,腻子刀封边,封边应闭合严密。 八、交验: 第二阶段防水卷材铺贴完毕,并经内部质量检查评定合格后,技术员填写隐检纪录,通知甲方监理进行最终验收,合格后进行下一道工序施工。 九、质量要求: 1、质量目标:防水卷材施工一次合格。 2、所用SBS防水卷才符合设计要求及规格规范。 3、防水基面必须坚硬、平整、干燥、清洁,不应有反砂现象,清除尖利物。 4、卷材热熔铺贴方法和搭接顺序符合规范规定。 5、细部增强和收头处理必须符合规范规定。 6、卷材接缝部位必须粘接牢固,封闭严密,不得存在皱折、空鼓、翘边、脱层等现象。 7、卷材和短边搭接宽度允许偏差±10mm。 十、雨季施工措施: 1、设专人掌握天气预报情况,避免在雨天进行露天防水作业。防水层不能在雨中和雨后潮湿面施工。如在施工过程中遇雨,就采取妥善的遮盖,防水层施工时,为加快速度,要备足扫水,汲水和烘干工具(海棉、拖把、喷灯)以加快基面干燥,保证速度和质量。 2、雨水过后及时清扫,以免雨水长时间浸泡基面或已做好的防水层。 十一、易出现的质量问题及处理方法: 直径不大于300mm的浸泡(空鼓),处理方法是:割破鼓泡:排出气体使用卷材复平,在鼓泡范围面层上部增铺一层卷材,热熔封严其周边。直径不大于300mm的浸泡(空鼓)处理方法是:按斜字形将鼓泡切开,翻开部分的防水卷材重新分开按流水方向粘贴,并在面上增粘一层卷材,其周边长应比开口范围大100mm,之后粘牢封边。 十二、成品保护: 1、 防水层施工完毕经监理验收合格,并签署隐检单后,结构单位应立即施工保护层。 2、 各方施工人员认真保护已做好的防水层,严防施工工具或尖硬物品损坏防水层。禁止在防水层上拌制砂浆。 十三、安全消防: 1、 对施工操作人员进行安全教育,使施工人员对所使用的材料性能及安全措施全面地了解,并在操作中严格劳动保护制度。 2、 人员应戴好安全帽,禁止酒后作业。 3、 防水施工每天下班前,应码放材料,清理杂物,确保工完场清。 4、 施工用料及防水材料多属易燃物质,在存放材料的料库和施工现场,必须严禁烟火,严格控制火源。 十四、文明施工: 1、 按规定施工,按标准操作,工程内实外美。施工现场整洁有序,工完料净场地清。 2、 项目部各级领导从抓文明施工着手,制定文明施工管理措施,提高施工人员职业道德和文明施工意识。 3、 将各项措施切实落实到队、班和每个施工环节中,切实体现出我单位文明施工的企业形象
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 求份地下室sbs卷材防水施工方案
    • 可爱的橙子 回答:地下室防水卷材施工方案 一、 施工工艺 1、地下室底板防水做法 C40S6 钢筋混凝土结构自防水底板。 20 厚 12.5 水泥防水砂浆内掺 5%防水剂 100 厚 C20 混凝土垫层 素土夯实 2、地下室外侧防水 钢筋混凝土墙体 10 厚白水泥浆掺 801 胶刮平铺玻纤网加强 1.5 厚 JS 复合防水涂料 120 厚 50 号砂浆砖砌保护墙 二、 防水施工 基层要求 1)、基层表面凸出墙面部分应铲平凹陷处用水泥砂浆填平密实将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净油污应清洗掉并用清洁湿布擦一遍。 2 、基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷。 3 、阴角应做成圆孤。 4 、当地下水位较高时将地下水位降至防水层底标高下 30cm并保持到防水层施工完成。 5 、基层表面应保持干燥含水率不大于 9%。 三、 材料准备 1 、把水泥、胶水及防水材料搬运到施工现场堆放到合理位置。 2 、地下防水工程所使用的防水材料应有产品合格证书和性能检测报告材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求不合格的材料不得在工程中使用。 3 、进场后应进行见证取样试验合格后才能使用。 江西省上饶市第二建筑有限责任公司 4 、接好施工水源。 四、 施工步骤 1) 基面用白水泥掺 801 胶水刮平满铺玻纤网加强。 2) JS 复合防水涂料要按规定的比例取料用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含团粒。 3) 涂覆分三遍涂刷各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准一般需 26 小时 。 4) 涂覆要尽量均匀不能有局部沉积并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡粘结严实。若防水层厚度不够可加涂一层或数层。 5) 涂层平均厚度不得低于设计厚度 测点中的 70%应大于或等于设计厚度允许有 30%的测点厚度不低于设计厚度的 80%。 6) 施工完后检查有无质量缺陷如有及时整改。 7) 验收防水层不应有堆积、裂纹、翘边、鼓泡分层现象。 五、 施工注意事项 1) 防水层所用材料、基层处理剂均属易燃品应单独存放远离火源。 2) 操作时应通风夜间有足够的照明。 3) 不得在雨天及有水的面层施工。 4) 操作人员应按作业顺序作业避免对已施工的防水层上造成破坏。接头及转角等施工必须符合施工规范要求。 六、 成品保护 1) 已辅贴的防水层应注意保护不得损坏。 2) 穿过地面和墙面的管根不得损伤和变位。 3) 防水层施工完成并验收合格后要及时进行保护层施工并随之进行下一道工序。
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 求份自粘橡胶沥青防水卷材施工方案
    • 家和往事兴 回答:答,一、施工的环境条件   1、施工基面应干燥,干净,雨、雪天严禁施工。   2、五级以上大风不得施工。   3、气温低于0℃时不宜施工。   4、在施工过程中途下雨,下雪,应做好对已铺贴好卷材周边的防护工作。   5、运输与贮存时,卷材必须竖放。若平放时高度不得超过三层。贮存处应通风,干燥避免日晒。   二、基层面的处理   1、基层处理达到的质量要求:基层要平整、兼顾、干燥、光洁无毛刺、不起砂不能有疏松。   2、基层平整度处理的具体要求:A、砼在末拌拆除后,对个别凹陷处深度大,应用水泥砂浆填平、抹光。B、基面有突起物、砂浆疙瘩等异物要铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。   3、基层必须干燥,含水率不宜大于9%。若施工在底板或侧面时,要督促土建施工单位做好现场工作面降水工作。   4、验收施工单位是否将施工基面找平层的阴阳角部位作成圆弧形,圆弧的半径不小于100mm。   三、涂刷卷材清洁剂   在基层处理完毕后,铺贴卷材之前应先涂刷卷材清洁剂,先用高压吹尘机把砼基面上的浮灰吹干净后,涂刷一层自粘型防水卷材基层处理剂,涂刷的主要目的是将基面粉尘固结,提高卷材的粘结效果,基层清洁剂表干时间一般为0.5——1小时,用量为3——4m2/kg。   四、大面积的铺贴方法   在平面上铺贴:将防水卷材展开(隔离膜面向下),将卷材正确的排放在要做防水的部位。根据尺寸要求进行正确剪裁。将卷材从端头回卷到中间,再从中间将隔离膜割开,边撕隔离膜边向前慢慢滚铺,同时用压辊压实,再按上述方法重做另一半卷材。   五、卷材铺贴时注意事项   卷材的横缝应交叉形成最多搭接厚度为三层的T字形,避免出现四层搭接,纵向搭接宽度为100mm,端头搭接为100mm。   六、在立面上铺贴:   由上往下边撕隔离膜,边慢慢往下滚铺,并在卷材上部用钢钉将卷材固定,以防止卷材下滑,间距450mm。因卷材自重较重,可将卷材裁剪成3——4m段铺贴。   七、铺后卷材的碾压   1、队以铺贴好的卷材,用压辊一次全面对卷材表面压实一遍   2、对搭接部位要重点碾压   3、对异形部位、垂直部位搭接的T型部位应用橡皮榔头敲密实   4、在气温低于-10℃,卷材偏硬时,对搭接部位可用热风器加温后施工   八、搭接缝的密封   1、对当天已铺好的卷材及时用密封胶进行封边,防止雨水进入卷材。   2、在封边时,应对接缝部位认真检查是否粘贴牢固,特别在T型部位不得留下空隙,经检查合格后,对所有接缝,特别是T型部位的接缝用密封胶加一封边。   3、对于卷材与EVA搭接部位,建议用专用密封带(宽≥500px)加以密封,密封一定要封严。   4、密封胶按双组份的配比,将A、B料混合搅拌均匀后罐入罐缝枪,进行密封。   九、铺贴卷材应遵守以下规定   1、铺贴卷材之前,基层表面应将均匀涂刷基层清洁剂,干燥后应及时铺贴卷材。   2、铺贴卷材时,必须将自粘卷材自粘胶底面隔离膜完全撕净。   3、铺贴卷材时,应排除卷材下面的空气,并辊压粘接牢固。   4、卷材铺贴应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、不得皱折。搭接部位宜采用热风焊枪加热,加热后随即粘接牢固,溢出的自粘胶随即刮平封口。   5、卷材接缝口应用密封胶封严,其宽度不少于10mm。   6、大坡面铺贴宜加热后粘贴牢固。立面铺贴,上部应用垫片或压条钉固定,钢钉间距不宜超过450mm,并用密封胶密封。   7、贴卷材施工时,遇到异形部位,可以与聚氨酯防水涂料结合施工,涂料与聚氨酯的搭接不少于20mm。 这仅仅是书面的施工方案,真正的施工方案需要你根据现场情况再针对性的添加添加,希望这些对你有用。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 卷材 自粘卷材 橡胶沥青 11个月前
  • 3 回答
    • ts防水卷材施工工艺是怎样的?
    • 一追再追 回答:ts防水卷材施工方案:高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材材料是一种合成聚合物基聚乙烯防水层,添加帮助剂,抗老化层,以增强附着力促进层和聚丙烯非织造布复合,通过新型防水材料自动化生产线制造。 1) 防水层采用APP改性沥青防水卷材。用热熔法粘贴,满粘法施工,长边搭接80mm,短边搭接100mm,搭接缝和卷材末端收头用高效粘结剂密封。 2) 铺贴方向:防水卷材平行于屋脊铺贴。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 11个月前
  • 3 回答
    • ts高分子复合防水卷材施工工艺谁知道?
    • 没有昵称_0108 回答:1 施工操作程序 验收基层(找平层)→清扫基层(找平层)→制备胶粘剂(随用随配制)→处理复杂部位(落水口、通气孔等部位处理,附加层施工)→卷材(防水层或隔汽层)施工→防水层(或隔汽层)检验→保护层施工→验收。 2验收水泥砂浆找平层,清理找平层。 (1)水泥:砂(体积比=1:2.5~1:3),水泥强度等级不低于32.5级,厚度20mm。 (2) 为防止基层面积过大产生裂缝,应预留分格缝,并嵌填密封材料。分格缝其纵横缝的最大间距不宜大于6m,缝宽宜为20mm,分格缝兼作排汽道时,缝宽可适当加宽,并与保温层连通。 (3) 找平层应有利于卷材的铺设与粘贴,找平层应压实平整,表面光滑,洁净,无开裂,接茬平整。不允许有明显的酥松、尖凸、凹陷、起皮、起沙现象。 (4) 基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、烟筒、天窗壁、变形缝等)的交接处和基层的转角处,找平层应抹成圆弧半径R=20mm的小圆角过渡。 3 胶粘剂的配制 3.1 TS防水卷材施工采用冷粘法施工。卷材与基层、卷材与卷材的搭接粘接采用水泥素浆粘结剂。水落口、排气管道等复杂部位应先采用双组分聚氨酯密封膏或单组分丙烯酸密封膏做嵌缝密封处理。 3.2水泥素浆的配制 用含水泥重量10~15%的聚乙烯醇胶液加水配制,水泥与水的比例控制在10:3.5~4左右,气温高时取偏高值,气温低时取偏低值。配制时先用水将水泥浸透好,然后加入聚乙烯醇胶液,用工具搅拌均匀,无沉淀,无凝块,无离析现象即可使用。制胶容器及工具必须清理干净,制成的胶内不允许有硬性颗粒和杂质,制成的胶粘剂应在四小时内用完。 3.3 密封胶的使用与配制 (1) 聚氨酯密封膏使用时要求基层干燥,施工现场严禁明火。配制时聚氨酯甲、乙组份按规定比例配制,搅拌均匀,使甲、乙组份充分混合后使用(配制好的胶粘剂应在40分钟内用完,随用随配)。 (2) 丙烯酸密封膏可在潮湿基层上涂刷,但基层不应有明水,施工完毕后6小时内禁止雨淋。 4防水层的施工与操作 4.1施工条件 (1)TS防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 4.2 TS防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作 (1).卷材粘贴方向确定。 当屋面坡度3%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。 要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。 (2).屋面主体防水层施工前,应先做好节点、附加层(可选用天盾TS-C卷材)和屋面排水比较集中部位(屋面与水落口连接处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺设天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向减少搭结。 (3)TS防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。 (4)涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。 (5)卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。 (6)卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。 (7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。 4.3屋面特殊部位的处理 (1)卷材收头处理。 卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用水泥素浆或密封材料嵌填封严。 (2)天沟、檐沟及水落口处理 在铺贴天沟、檐沟卷材前,应先对水落口进行处理。水落口杯的上口高度,应在沟底最低处,水落口杯与基层接触处应先用密封材料涂抹严密,然后铺贴水落口处的卷材。 天沟或檐沟铺贴卷材应从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶走气泡,使粘贴密实。铺至水落口的各层卷材和附加层,均应粘贴入杯口内。 (3)伸出屋面管道的卷材处理 在伸出屋面管道根部与找平层之间应先用密封材料涂抹严密,然后加铺附加层,最后作防水层,由于管道为圆形,所以应在附加层上剪出切口,上下层切缝粘贴时错开,严密压盖。 (4) 阴阳角处理 在屋面的阴阳角处,先铺贴增强附加层。 (5)泛水处理 泛水是指屋面与立墙的转角部位,此处结构变形较大,容易造成防水层破坏。为了增强泛水部位的耐久性,应在此处加铺一层卷材附加层。附加层在立面和平面上各为250mm。泛水部位卷材铺贴前应先进行试铺,将立面卷材留足。先铺增强附加层,再铺平面卷材至转角处。然后从下向上铺贴立面卷材。 (6)最高封脊处理 中间起脊的双面坡屋面在卷材从两边屋檐最低标高处铺至最高屋脊处时,应根据卷材的不同的铺贴方向(垂直于屋脊或平行于屋脊铺贴),采取不同的封脊处理方法。 卷材垂直于屋脊铺贴的处理方法 当垂直于屋脊铺贴时,在卷材从檐口铺过屋脊200mm时应断开,不允许一幅卷材从一个檐口越过屋脊一直铺到另一个檐,在屋脊进行收头搭结封脊处理。 卷材平行于屋脊铺贴的处理方法 当平行于屋脊铺贴时,在最高屋脊处留下的封脊 间距宽度一般应不大于卷材幅宽的2/3,封脊卷材与两侧坡面卷材进行搭结。 4.4涂胶与铺设卷材注意事项 (1) 水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。 (2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后,尽快进行下道工序的施工。 (3)卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘边,粘贴面积应达85%以上。 (4)卷材施工温度高于25℃时,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养护,防止卷材变形起鼓。 5隔离层的施工与操作 5.1如果在TS卷材防水层上作细石混凝土刚性防水层(保护层),宜先做一层隔离层;如果在TS卷材防水层上作块体防护层,宜先做一层隔离层。 隔离层施工前,施工材料运输通道应用软物质垫在卷材上以避免损坏卷材,在施工过程中不能有尖硬物接触卷材,如推车角、铁锨、沙砾等,同时施工人员应穿软底鞋操作,防止卷材损坏。 5.2隔离层施工 (1)隔离层材料可就地取材,如果在TS卷材防水层上作细石混凝土刚性防水层(保护层),隔离层可选用低强度等级砂浆20mm厚或涂刷含10%聚乙烯醇胶液的水泥素浆1mm厚。 (2)如果在TS卷材防水层上作块体保护层,隔离层可选用纸筋灰、细砂或干铺玻璃纤维布或无纺布。 6保护层的施工 保护层施工前必须有主防水层验收合格证明,刚性防水层须等隔离层施工完毕,并基本干燥后方可施工。 (1)非上人屋面。保护层采用含10%聚乙烯醇胶液的水泥素浆。水泥素浆涂刷厚度为1mm,分两次相互垂直方向刷成,待水泥胶干燥后再对烟道、通汽孔、水落口等复杂部位用聚氨酯胶补强。 (2)上人屋面。保护层采用1:2.5水泥砂浆(体积比),抹制厚度20mm,表面抹平压光,并设1m×1m表面分格缝,分格缝用密缝材料嵌缝填实。 (3)上人屋面。保护层采用块体材料,应留设分格缝,分格面积不宜大于100,分格缝宽度不宜小于20mm。 (4)上人屋面。保护层采用厚度40mm细石混凝土,表面抹平压光,并留设分格缝,分格面积不大于36,分格缝宽度20~40mm,分格缝用密缝材料嵌缝填实。 保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密, 保护层应采取养护措施,以保证保护层能达到一定设计强度。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 10个月前