装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

装修工程消防验收标准是什么

许华清 | 被浏览326次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-01-06 13:16

    装修工程消防验收标准: 1、建筑工程竣工后,建设单位应向公安消防机构提出工程竣工消防验收申请,经验收合格后才能投入使用。 2、公安消防机构受理案件后,验收具体经办人应查验资料是否符合要求,不合要求的应及时告知申办单位补齐。

    1 评论

  • YR依然 2016-01-06 21:42

    装修工程消防验收标准

      1、建筑工程已竣工,并经建设单位组织设计、施工、监理等单位进行初验合格;

      2、建筑消防设施经技术检测合格。

      申报材料:

      1、 《建筑工程消防验收申报表》或《建设工程竣工验收消防备案申报表》

      2、 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件(加盖单位公章)

      3、建设单位要求组织消防验收的报告(报告中应注明工程的基本概况);

      4、建设单位组织设计、施工、监理等单位消防安全质量验收合格的报告;

      5、建筑工程竣工消防验收报告;

      6、公安消防机构的审批文件(包括:施工图设计防火审核意见书、装修工程设计防火审核意见书、其他设计防火审核意见书);

      7、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件(加盖单位公章);

      8、消防设计文件(厂房必须明确生产性质、建筑面积、同一时间最多在线生产人数);

      9、工业建筑应有生产工艺流程,使用的原材料和半成品、成品的理化性质、数量和运输、储存方式等资料;

      10、工程所采用消防产品的设备清单和相关的型式检验报告、质量认证证书、型式认可证书等相关证书,建筑内部装修工程应该提供材料见证检验报告;

      11、消防产品、设备的生产单位对其产品、设备的数量、型号及施工安装质量的确认报告,身份标识及B签;

      12、地下及隐蔽工程消防验收记录;消防设施系统调试报告;施工单位出具的消防设施联动测试报告;建筑消防设施技术检测报告;消防系统的操作维护管理手册;

      13、消防安全管理人员、消防控制室值班人员名单及培训记录(出示原件提供复印件)

      14、钢结构防火喷涂施工、检验记录(设有钢结构时提供);

      15、竣工图一套:原审核同意的规划总平图,建筑(装修)、结构、水、电、暖通、燃气等各系统竣工图(平面图、立面图、系统图)和图纸光盘;

      16、外墙保温材料耐火性能检测报告;

      17、质监站意见表(备案项目,须在工程竣工验收合格之日起7日内进行竣工验收消防备案)

      办理程序: 1、窗口受理; 2、现场查看、验收; 3、审批送达

      收费标准:不收费

    0 评论

  • q747572634 2016-01-06 00:28

    建设工程消防验收评定规则
      1 范围
      本标准规定了建设工程消防验收的内容、程序和技术要求,并提供了评定方法。
      本标准适用于公安机关消防机构依法对新建、改建(含室内装修、用途变更)、扩建等建设工程竣工后实施的消防验收和竣工验收消防备案检查。
      2 规范性引用文件
      下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
      GB/T 14107 消防基本术语 第二部分

      3 术语和定义
      GB/T 14107 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

      建设工程消防验收 acceptance inspection of building fire protection installation
      公安机关消防机构依据消防法律法规和国家工程建设消防技术标准,对纳入消防行政许可范围的建设工程在建设单位组织竣工验收合格的基础上,通过抽查、评定,作出行政许可决定。

      子项 subassembly of fire protection system
      组成防火设施、灭火系统或使用性能、功能单一的涉及消防安全的项目。如火灾探测器、安全出口、防火门等。

      单项 individual system of building fire protection installation
      由若干使用性质或功能相近的子项组成的涉及消防安全的项目。如建筑内部装修防火;防火防烟分隔、防爆;火灾自动报警系统;防排烟系统等。

      综合评定 comprehensive assessment
      依据资料审查和各单项检查结果做出的消防验收结论。
      4 总则
      建设工程消防验收(以下简称消防验收)由公安机关消防机构组织实施,建设、设计、施工、工程监理、建筑消防设施技术检测等单位予以配合。
      消防验收应按照资料审查、现场抽样检查及功能测试、综合评定的程序进行。
      消防验收的资料审查合格后,方可进行现场抽样检查及功能测试。现场抽样检查及功能测试应按照《建设工程消防验收记录表》(见附录A)的内容逐项进行,并如实记录结果。表中未涵盖的其他灭火设施,可依据此表格式自行续表。
      建设工程竣工验收消防备案检查除材料审查、局部验收外,其他同本标准规定的消防验收要求。
      公安机关消防机构对于消防验收不合格需要申请复验的建设工程,应查阅有关整改资料及证明文件,并对不合格项目全部进行检查及功能测试,如实记录结果,填写《建设工程消防验收复验记录表》(见附录B)。
      5 消防验收的内容
      消防验收的内容包括资料审查、现场抽样检查及功能测试。
      应审查的资料包括:
      a)建设工程消防验收申报表;
      b)工程竣工验收报告;
      c)消防产品质量合格证明文件;
      d)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或行业标准的证
      明文件、出厂合格证;
      e)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
      f)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
      g)消防设计变更情况、消防设计专家论证会纪要及其他需要提供的材料。
      现场抽样检查及功能测试内容包括:
      a)对建筑防(灭)火设施等外观质量进行现场抽样查看;
      b)通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测
      量;
      c)对消防设施的功能进行现场测试;
      d)对消防产品进行现场抽样判定;
      e)对其它涉及消防安全的项目进行抽查、测试。
      6 消防验收的评定
      一般原则
      现场抽样检查及功能测试应按照先子项评定、后单项评定的程序进行。
      子项的验收检查评定
      6.1.1 子项应按其在消防安全中的重要程度分为A(关键项目)、B(主要项目)、C(一般项目)三类。子项的名称、类别见附录A。
      6.1.2 子项的现场抽样检查及功能测试,应符合以下要求:
      a)子项的抽样数量不少于2处,当总数不大于2处时,全部检查;防火间距、消防车道
      的设置及安全出口、疏散楼梯的形式和数量应全部检查;
      b)子项抽查中若有1处B类不合格项,则对该子项再抽查4处,不足4处的全部抽查。
      6.1.3 子项的评定应符合以下要求:
      a)子项内容符合消防技术标准和消防设计文件要求的,评定为合格;
      b)有距离、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容,其误差不超过5%,且不影响正常使用功
      能的,评定为合格;
      c)子项抽查中,出现A类不合格项的,评定为不合格;有1处B类不合格项,再抽查的4处
      均合格的,评定为合格,否则为不合格;有4处以上C类不合格项的,判定为不合格;
      d)子项名称为系统功能的,系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现的,评定为合格;
      e)消防产品经现场判定不合格的,该子项评定为不合格;
      f)未按照消防设计文件施工建设,造成子项内容缺少或与设计文件严重不符的,评定为不合
      格。
      单项的验收检查评定
      6.1.4 单项验收检查内容包括:
      a)建筑类别、总平面布局和平面布置;
      b)建筑内部装修防火;
      c)防火防烟分隔、防爆;
      d)安全疏散与消防电梯;
      e)消防水源、消防电源;
      f)水灭火系统;
      g)火灾自动报警系统;
      h)防烟排烟系统;
      i)建筑灭火器;
      j)其他灭火设施。
      6.1.5 所有子项评定合格,且满足下列条件的,单项评定为合格,否则为不合格:
      a)B类不合格项不大于4处;
      b)C类不合格项不大于8处。
      综合评定
      消防验收的综合评定结论分为合格和不合格。建设工程符合下列条件的,应综合评定为消防验收合格;不符合其中任意一项的,综合评定为消防验收不合格:
      a)建设工程消防验收的资料审查为合格;
      b)建设工程的所有单项均评定为合格。
      7 局部验收
      对于大型建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部消防验收。
      申请局部消防验收的建设工程,应符合下列条件:
      a) 与非使用区域有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔;
      b) 局部投入使用部分的安全出口、疏散楼梯符合消防技术标准要求;
      c) 消防水源、消防电源均满足消防技术标准和消防设计文件要求;
      d) 取得局部投入使用部分的各项消防设施技术检测合格报告,并保证其独立运行;
      e) 消防安全布局合理,消防车通道能够正常使用。
      7.3 局部验收的程序、方法及评定要求按照本标准的规定执行。
      8 档案
      建设工程消防验收的档案应包含资料审查、现场抽样检查及功能测试、综合评定等所有资料。经复验合格的建设工程验收档案应将不合格项目的整改证明资料和《建设工程消防验收复验记录表》等材料与原验收材料一并建档保存。
      建设工程消防验收档案内容较多时可立分册并集中存放,其中图纸可用电子档案的形式保存。
      建筑内部装修工程验收原始技术资料保存期限为五年,其它建设工程消防验收的原始技术资料应长期保存。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 装修工程验收标准是什么
    • zsysandman 回答:  第一板面平滑,无起泡、窝陷、爆裂、翘曲、变形刮花,色斑、死节等情形。边角平直圆滑,不刮手。接口吻合紧贴,一股时接缝为45,龙骨见光表面整洁,不刺手。底背整洁,无污渍。 4.柜屉关合顺滑。搁扳平稳粘贴于四只搁板搁脚之上,门板四正,无弯曲。配件齐全,入墙线路用PVC管或黑铁管,不可用挖墙埋线的方法,要接过路箱。明线的铺设要尽量整齐、美观,特别是转角位,线码的距离要正常均等。柜内电线,以尽量隐蔽为原则,每隔要用一个胶线码固定。功率较大用电设备宜单独回路配线。进户配电箱内应设漏电断路器为总开关。漏电动作电流为30。电气装置应接线牢固,接触良好,非带电金属部分应可靠接地,要安装地线。
    • 新房验收 工程验收单 装修费用标准 1年以前
  • 3 回答
    • 装修工程消防验收申报表?
    • HH0807 回答:建设单位 联 系 人 工程名称 联系电话 工程地址 使用性质 《建设工程消防设计审核意见书》编号 时 间 单位类别 单位名称 资质等级 负责人 联系人 联系电话 设计单位 施工单位 监理单位 工程主要消防设计内容 □ 土建工程 □防火间距 □防火分区 □防烟分区 □消防电梯 □防烟楼梯 □封闭楼梯 □消防车通道 □消防控制室 □ 室内装修工程 □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他装饰材料 □ 消防水源 □市政管网 □消防水池 □天然水源 □ 室内消火栓系统 □常高压 □临时高压 □干式消防竖管 □消防水箱 □消防水泵接合器 □ 室外消火栓系统 □环状管网 □枝状管网 □ 自动喷水灭火系统 □干式 □湿式 □预作用 □雨淋 □水幕 □水雾 □ 火灾自动报警系统 □区域报警 □集中报警 □控制中心报警 □ 气体灭火系统 □管网 □无管网 □洁净气体 □其他 □ 泡沫灭火系统 □固定 □半固定 □移动 □高倍 □中倍 □低倍 □抗溶性 □氟蛋白 □清水 □其他 □ 防烟排烟系统 □机械排烟 □正压送风 □自然排烟 □ 灭火器 □干粉 □气体 □水系 □泡沫 □其他 □ 干粉灭火系统 □全淹没 □局部 □ 其他 工程基本情况 序号 建筑物名称 结构类型 耐火等级 高度 (M) 层数 建筑面积 (储量) 火灾危险性 地上 地下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 竣 工 验 收 情 况 说 明 一、经审核合格的消防设计实施情况 设计单位:(盖章) 年 月 日 二、消防施工情况 施工单位:(盖章) 年 月 日 三、工程监理情况 监理单位:(盖章) 年 月 日 四、竣工验收情况 建设单位:(盖章) 年 月 日
    • 新房验收 完工验收 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 工程装修验收标准是什么
    • Hzl_8542 回答:一、涂料(油漆)工程验收标准:      1、腻子应与基体结合坚实、牢固,不起皮、不粉化及不裂纹。      2、油漆表面应平整、光洁,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本上一致、无刷纹。五金、玻璃洁净。      3、乳胶漆严禁脱皮,漏刷、透底,大面无流坠,皱皮,表面颜色一致,无明显刷纹。   二、天花吊顶验收标准:      1、吊顶工程龙骨不得扭曲、变形,安装好的吊顶龙骨应牢固可靠,四周水平允许偏差±5毫米。      2、吊顶罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、拆裂、缺棱、掉角、锤伤等缺陷,接逢应   均匀一致,压条顺直、无翘曲,罩面板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处应严密。   三、墙、地面铺装工程验收标准:      1、石材、墙地砖品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,饰面板表面不得有划痕、缺掉角等质量缺陷。不得使用过期和结块的水泥作胶结材。      2、墙地砖尽量减少非整砖,且使用部位适宜,有突出物时应按规定进行套割。   3、石材铺贴应平整牢固、接缝平直、无歪斜、无污积和浆痕,表面洁净,颜色协调。      4、墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%。      5、厨房、卫生间的地面面层流水坡向地漏,不倒流泛水、不积水,24小时蓄水实验无渗漏。   6、木质楼地面的材质、构造以及拼花图案应符合设计、住户的要求,木材的含水率应不大于12%。   7、条形木地板的铺设方向,可征求用户的意见,一般走廊、过道宜顺行走方向铺设,室内房间,宜顺着光线铺订。木地板与墙之间应留10毫米的缝隙,并用踢脚板封盖。      8、木质板面层必须铺钉牢固无松动,粘贴牢固无空鼓,表面刨平磨光,无明刨痕、戗茬和毛刺等缺陷。   9、木板面层,板间隙基本严密,接头位置错开;拼花木板面层接缝对齐,粘、钉严密。无裂纹、翘曲,表面洁净无明显色差。      10、木质踢脚线接缝严密,表面光滑,高度出墙厚度一致。   四、细木制品工程验收标准      1、细木制品(窗帘盒、暖气罩、木护墙、木割断、包门及门套、窗套、踢脚板、花饰、装饰线)所用的木材含水率不得大于12%,其外表用料,不得有死节、虫眼和裂缝。      2、细木制品与基层必须镶钉牢固,无松动。衬板与面板必须粘结牢固,不得出现起层、起鼓现象。   3、窗台板和窗帘盒与基体连接牢固,表面平整,棱角方正,其两侧伸出窗洞以外的长度要一致,同一房间的窗台板或窗帘盒标高一致。      4、挂镜线、顶角线等木装饰线对接时,宜采用45度加胶坡接,接头处不得有错缝、离缝现象。装饰线要求顺直均匀一致,紧贴墙面,交圈收口正确。   5、吊柜、壁柜安装后应牢固,柜门开启灵活。      6、细木制品油漆后,应平整光滑、无刷痕,色泽一致,无胶痕。   五、电气工程基本要求:      1、   开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,同一房间开关或插   座高度一致。      2、   工程竣工时应向住户提供配线竣工简图,标明导线规定暗管走向。   六、给排水工程基本要求:      1、   卫生器具品种、规格、颜色应符合要求,管道、管件等产品质量应符合现行标准。      2、   管道安装应横平竖直,铺设牢固,坡度符合要求,开关、龙头安装平正,使用灵活方便,明管刷防锈   涂料,暗管刷除腐漆。      3、   给水管道及附件连接严密,经通水试压无渗漏。      4、   排水管道应畅通、无倒坡、无堵塞,无渗漏,地漏篦子应略低于地面。   5、   卫生器具安装平正牢固,外表光洁无损坏。      七、阳台地坪坡度:2%;厨房地坪坡度:1.5%~2%;卫生间地坪坡度:1.5%~2%。
    • 新房验收 工程验收单 装修费用标准 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程消防验收规范是什么
    • 一追再追 回答:建筑工程消防验收规范:消防工程验收所需资料及验收程序送交申报表前,建设单位应组织施工单位、设计单位、监理单位按照公安消防机构审核批准的设计图纸及有关资料,对照《建筑工程消防验收需具备的基本条件》,进行全面自查、自验; 1.建设工程消防验收申报表; 2.建设工程初步设计审核意见书(复印件); 3.工程竣工验收报告;(现暂时采用《建筑工程消防安全质量验收报告表》) 4.建设行政主管部门颁发的施工许可证(复印件)(注明复印件与原件相符。
    • 新房验收 工程验收单 栏杆规范 11个月前
  • 3 回答
    • 装修工程消防验收流程是怎样的
    • 这妞很酷 回答:1、完成施工、调试(常见的含防火门、防火卷帘门、疏散通道、电气系统、消火栓系统、喷淋系统消防报警联动等); 2、准备资料,各种相关原材料的三证(合格证、消防型式许可、检验报告)、隐蔽记录、各系统调试报告等; 3、请有资质的检测单位进行电气检测、水系统、报警联动系统等各系统的检测,并出具检测合格报告; 4、填写当地消防部门印发的消防工程竣工验收申请表,并附上当地消防部门要求提供的相关资料,主要为申请表、图纸审核意见、开工报告、原材料的三证、隐蔽记录、施工记录、各系统调试报告、检测合格报告等; 5、消防部门审查资料合格后,确定时间到现场进行验收,主要为现场查看,各系统测试等; 6、验收合格的,在规定工作日内出具消防验收合格报告,不合格的出具整改意见,整改完成后重新验收; 7、消防验收合格后才可以进行下面的验收。
    • 工程验收单 验房流程 买房流程 8个月前