施嘉赐 | 被浏览161次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-01-06 13:13

    喷射混凝土加固施工方案:①干法喷射混凝土;②湿法喷射混凝土。 ①干法喷射混凝土特点:密封性能良好,辅料连续均匀;生产能力(混合料)为3~5m3/h;允许输送的骨料最大粒径为25mm;输送距离(混合料),水平不小于100m,垂直不小于30m。

    0 评论

  • q747572634 2016-01-05 23:59

    你好,一般来说,加固工程常采用的方法有加大截面加固法、外包钢加固法、预应力加固法和改变结构传力途径加固法等,随着科学技术的不断进步,应用新技术、新材料、新工艺进行工程加固的方法,如,化学灌浆法、粘钢锚固法、碳纤维加固法应运而生,并开始广泛应用于各类加固工程中。具体那个方案最能体现加固工程所要求的短、平、快、省的特点,应根据需要加固的构件情况,综合确定加固方案。下面是几种常用的施工方案:
      1外包钢加固法
      要把表面处理包括加固结合面和钢板贴合面处理作为加固施工过程中的关键,对于干式加固施工,为了使角钢能紧贴构件表面,混凝土表面必须打磨平整,无杂物和尘土;当采用湿式加固施工时,应先在处理好的角钢及混凝土表面抹上乳胶水泥浆或配制环氧树脂化学灌浆料,对钢板进行除锈,混凝土进行除尘并用丙酮或二甲苯清洗钢板及混凝土表面,进行粘、灌。
      2预应力加固法
      采用预应力拉杆加固时,在安装前必须对拉杆事先进行调直校整,拉杆尺寸和安装位置必须准确,张拉前应对焊接接头、螺杆、螺帽质量进行检验,保证拉杆传力正确可靠,避免张拉过程中断裂或滑动,造成安全和质量事故;采用预应力撑杆加固时,要注意撑杆末端处角钢(及其垫板)与混凝土构件之间的嵌入深度传力焊缝的质量检验,检验合格后,将撑杆两端用螺拴临时固定,然后用环氧砂浆或高强度水泥砂浆进行填灌,加固的压杆肢、连接板、缀板和拉紧螺栓等均应涂防锈漆进行防腐。
      3改变结构传力途径加固法
      增设支点若采用湿式连接,在接点处梁及支柱与后浇混凝土的接触面,应进行凿毛,清除浮渣,洒水湿润,一般以微膨胀混凝土浇筑为宜。若采用型钢套箍干式连接,型钢套箍与梁接触面间应用水泥砂浆座浆,待型钢套箍与支柱焊牢后,再用较干硬砂浆将全部接触缝隙塞紧填实;对于楔块顶升法,顶升完毕后,应将所有楔块焊连,再用环氧砂浆封闭。
      4混凝土构件外部粘钢加固法
      此法施工较为简单,但首先需要着重注意混凝土和钢板的表面处理,对于旧、脏严重的混凝土构件的粘合面,应先用硬毛刷沾高效洗涤剂,刷除表面油垢污物后用水冲洗,再对粘合面进行打磨,除去2~3mm厚表层,露出新面和平整,将粉尘清除干净;对于混凝土表面较好的,则可直接对粘合面进行打磨,去掉1~2mm厚表层,使之平整,清去粉尘,再用丙酮擦试表面即可;钢板表面处理应根据其绣蚀情况,可用喷砂、砂布、砂轮机打磨,使钢板出现金属光泽,打磨纹路尽量与受力方向垂直,然后用丙酮擦试干净。其次要注意对胶粘剂的选择,目前国内市场建筑结构胶粘剂鱼龙混杂,对胶粘剂的选择一定要慎重。第三要注意在配胶、粘贴过程中的细节,胶粘剂要严格按照说明书要求的比例配制,尤其是要掌握好固化剂的用量,搅拌要均匀,同时在粘贴时要保证粘贴面的饱满、密实。最后要注意在固化阶段不能对钢板有任何扰动。

    0 评论

  • du845968102 2016-01-05 19:57

    喷射混凝土施工工艺
    喷射混凝土是一种从巷道支护技术中演变到地上构筑物加固的一种快捷有效的加固手段,具有自己的独特优势:喷射混凝土是借助喷射机械,利用压缩空气做动力,将一定比例的拌合料,通过高压管道输送并以高速喷射到受喷面上凝结硬化而成.
    混凝土友喷嘴喷出速度达到60m~80m/s,依靠高速喷射时水泥与集料的反复连续撞击压密混凝土,由于采用较小的水灰比(0.4-0.5),与混凝土、砖石、钢材有很高的粘结强度,与钢筋网联合使用可很好的在结合面上传递拉应力和剪应力,具有较高的力学性能和良好的耐久性,能大幅度地提高砌体承载力,加强整体性.同时,在混凝土高速喷射状态下能使砂浆进入带加固的孔隙和裂缝中,使原结构得到一定恢复.
    适用于砌体墙体开裂加固、砖混结构加层墙体加固、抗震加固,事故处理等工程中.
    工艺流程:
    凿除粉刷层 -- 除尘 -- 加固面喷水湿润 -- 编设固定钢筋网 -- 拌混合料 -- 喷射 -- 养护
    喷射混凝土施工作业指导书

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 混凝土加固施工方案谁能提供份?
    • qq489528372 回答:一、工程概况: 1 工程名称:。。。。。。。。 2工程加固说明: 本工程包括植筋、柱包钢压力注胶、钢结构支撑梁、混凝土墙体拆除。根据现场图纸设计要求以及现行《混凝土结构加固技术规范》和《后锚固技术规程》,特拟定以下具体施工方案: 二、植筋施工方案 工艺流程:打孔→清孔→钢筋处理→配胶→钢筋植入→养护。 1施工必须在-10℃以上环境下施工,施工使用温度环境低于-10℃时,应采用升温处理措施。 2其它施工前安全注意事项: 2.1施工前须检查设备运转是否正常,电线有无破损、漏电现象。 2.2高空作业时以搭设脚手架并系好安全带。 3定位 3.1按设计要求标示植筋钻孔位置、型号,如果基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或部分布筋内侧(对板、剪力墙)。 3.2该工序所用主要工具:卷尺、墨斗、铅笔。 4、钻孔 4.1 钻孔宜采用冲击电锤成孔,如遇不可切断钢筋应调孔位置避开,对于固立特高效植筋胶,钻孔直径d+4~8mm,锚固长度15d,均能保证所植钢筋达到屈服。 4.2钻孔孔壁潮湿,有水对锚固力没有影响。 4.3该工序所用主要工具:电锤、水钻或风镐。 附表: 螺纹钢筋直径 (mm) 钻孔直径 (mm) 锚固长度 (mm) 24h后拉拔力 (KN) 10 14 150 26.50 12 16 180 38.50 14 18 210 52.20 16 20 240 61.80 18 22 270 86.30 20 25 300 106.20 22 28 330 127.80 25 30 375 166.40 5清孔 5.1钻孔完毕,孔内粉尘用压缩空气将孔内粉屑吹出,然后用毛刷将孔壁刷净然后检查孔深、孔径,合格后将孔口临时封闭。 5.2该工序所用主要工具:清孔风机、毛刷、卷尺。 6钢筋除锈 6.1钢筋锚固长度范围的铁锈应清除干净。 6.2该工序所用主要工具:角磨机、钢丝轮片。 7植筋 7.1将浸泡好的植筋胶放入孔内,也可用细钢筋配合往孔内送胶。锚固胶填充量已插入钢筋后有少量剂溢出为宜,钢筋可采用旋转或手锤击打方式入孔。该植筋锚固胶不流淌,水平孔、倒垂孔也可方便快捷植筋。 7.2该工序所用主要工具:手套、手锤。 8固化、养护 固立特植筋在常温、低温下均可良好固化,若固化温度20℃左右,24小时即可负载使用;若固化温度在0℃左右,48小时可负载使用;植筋后4小时内不得扰动钢筋,若有较大扰动宜重新植筋。 9检验 9.1固立特植筋胶力学性能极佳,正常操作即可达到钢筋设计值而锚固端无损。检验一般采用千斤顶、锚具、反力架系统做拉拔试验。 9.2该工序所用主要工具:千斤顶、锚具、反力架、压力表。 9.3检验标准:以国家承认工程检测中心检测数据为工程施工质量依据。 三、外包型钢加固(压力注胶) 施工工艺: 表面处理→安装→预埋胶管→封边→配胶→加压→固化检测→防腐处理 1施工准备施工前应认真阅读设计施工图,必须要将结构面清理干净,按设计图纸,在混凝土粘钢位置测放打磨控制线,待打磨工作完成后补加粘钢位置线。 2砼表面打磨打磨掉混凝土浮层,直至完全露出坚实新结构面,混凝土表层出现剥落、空鼓、蜂窝、腐蚀等劣化现象的部位应予以剔除,用指定材料修补,裂缝部位应首先进行封闭处理。 3钢材表面打磨钢材粘接面,须进行除锈和粗糙处理。用砂轮磨光机打掉腐蚀层。打磨粗糙度越大越好,其后擦拭干净。 4组装焊接根据图纸或洽商要求结合现场实际情况对钢材进行组装焊接,角钢与原结构柱尽量贴紧,竖向基本顺直,如原结构柱出现较大偏差,应进行顺直处理,箍板与角钢搭接部位需焊接,焊缝应符合设计及《建筑钢结构焊接规程》要求。 5埋管注胶 5.1焊缝检验合格后,用环氧砂浆沿钢材边缘封严,结合现场实际情况确定埋管位置及间距。如不埋管,可在角钢和箍板上钻φ6注胶孔,孔间距不大于500mm。 5.2严格按结构胶说明书提供的配比配制,搅拌均匀后方可使用。一次配胶量不宜过多,以40~50分钟用完为宜。 5.3用气泵和注胶罐进行注胶,注胶时竖向按从下向上的顺序,水平方向按同一方向的顺序,注胶时待下一注胶管(孔)溢出胶为止,依次注胶,直至所有注胶管(孔)均注完。最后一个注胶管(孔)用于出气孔,可不注胶,注胶结束后清理残留结构胶。 6竣工验收结构胶固化后用小锤轻轻敲击钢材表面,从音响判断粘接效果,如有个别空洞声,表明局部不密实,须再次高压注胶方法补实。 四、墙体拆除及钢结构梁承托 1墙体拆除前应对上部分保留墙体进行卸荷支撑处理,然后在高于扶梯洞口相应的位置沿墙体凿出高度500mm,宽度与墙体等宽的空口(置放支撑钢梁)。 2确定钢梁两端的支点,采用植筋工艺固定牛腿埋件与钢梁焊接,其标准应符合《钢结构工程施工技术规范》,钢梁置放完毕后,梁顶与墙体之间的缝隙用环氧砂浆进行填补。钢梁表面涂刷防锈漆。 3测定出需拆除轻体的位置,做好安全防护,采用水钻切割或风镐剔除,做到不破坏其它原结构。 五、安全技术措施 1参加施工人员必须经安全教育培训方可进入施工现场,必须遵守《安规》,遵守公司关于《现场文明施工管理规定》的有关内容; 2开工前技术人员必须进行技术交底,使施工人员了解施工内容、方案和安全注意事项,明确各工种岗位职责,并在施工中严格执行;专职安全员进行安全监督; 3施工区域内拉好围栏,与施工无关的人员不得进入施工现场;进入现场的人员必须正确佩戴防护用品; 4施工作业环境保持整洁卫生,减少环境污染和职业危害; 5对参加本项目施工人员进行安全文明施工教育培训,杜绝野蛮施工。
    • 施工 混凝土 混凝土砌块 1年以前
  • 5 回答
    • 谁有泡沫混凝土施工方案,求分享
    • 清水一掬 回答:1. 基层检验 基层宽度、路拱与标高、表面平整度、厚度压实度等均须检查其否符合规范要求符处应予整修工程实践要求基层完应加强养护控制行车使其现车槽损坏应浇筑混凝土板前采用相同材料修补压实严禁用松散粒料填补半刚性基层要注意握整修间迟难整修且费工加宽部新旧部强度应致若旧砂石路或沥青路面铺筑混凝土路面所旧路面坑洞、松散等损坏及路拱横坡或宽度符合要求处均应事先翻修、调整、压实 2.测理放 测理放水泥混凝土路面施工项重要工作首先应根据设计图纸放线及边线设置胀缝、缩缝、曲线起迄占纵坡转折点等桩位同根据放线及边线现场核施工图纸混凝土块线要求块线距窨井盖及其公用事业检查井盖边线保持至少1cm距离否则应移块线位置放保证曲线段线内外侧车道混凝土块较合理划必须保持横向块线与路线垂直测量放必须经进行复核包括浇捣混凝土程要做勤测、勤核、勤纠偏 3. 安设模板 基层检验合格即安设模板模板宜采作钢模度3~4m接处应牢固拼装配件装拆应简易模板高度应与混凝土面层板厚度相同模板两侧铁钎打入基层固定模板顶面与混凝土板顶面齐平并应与设计高程致模板底面应与基层顶面紧贴局部低洼处(空隙)要事先用水泥浆铺平并充夯实钢模采用木模厚度宜5cm 模板安装完毕宜再检查模板相接处高差模板内侧否错位平整等情况高差于3mm或错位平整模板应拆重新安装确则内侧面均匀涂刷薄层油或沥青便拆模
    • 混凝土 泡沫玻璃 泡沫玻璃板 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有彩色混凝土施工方案,求分享~~
    • xiaoping123 回答:1施L准备 施工前应根据施工环境和业主的要求确定施工图,以反映出完成后的图案及基层混凝上厚度、强度等,并根据设计及现场要求作相应准备,其中包括混凝土用材料及混凝土配合比、彩色混凝土强化料、脱模料、成型模、彩色混凝土表层保护剂等 。 2施工方法 (1)先将混凝土基层压实,确保基底不塌陷.彩色混凝土铺面可座落在夯实的素土、二七灰土、混凝土面层或旧的混凝土地面上等 (2)混凝土配置:在会冰冻的气候下,混凝土强度等级不小于C30在不会冰冻的气候下,混凝土强度等级不小于C25,碎石以。一14mm为宜,配合比应以施工原材料为依据配制一21 (3)混凝土基层的施工:将按要求配置好的混凝土铺浇在已清理好的地面上,随即用振动器或圆滚将其压实,用大泥刀抹平并将边角做好,混凝土基层厚度一般不小于50mm (4)彩色铺面的形成:①上色.混凝土基层抹平后,随即在其表面上撤彩色混凝土强化料对混凝土进行上色,用量大约3kg/m2,上色应予以保护,等待压膜泪②压模.在彩色混凝土强化料撒后数小时方可进行压模制作图案,一般夏季4-5h后方可进行,春秋季应控制在6--7h后,压模前应将彩色混凝土脱模料在上了色的混凝土上进行均匀覆盖,用干撒的方式进行,用量一般在1359/m2,上完脱模料即可用成型模进行压模.施工者可以站在成型模上使之能在混凝土表面成型,若基层强度稍大时,可使用成型模捣棒,以更好地压出清楚逼真的图案压模后应取出成型模并有条不紊地压完听有混凝土的表面遇到靠墙或边角处可以使用成型边角模以确保与整体图案协调一致③清洗与保护在压模后的第二天,使用高压冲洗机将大部分混凝土表面的脱模料冲洗掉,并在表层(1固后卜-般需3-5d)在已完成的彩色表面上喷涂两层彩色混凝土表层保护剂,第二遍喷徐必须在第一遍的保护剂全部干后进行.
    • 混凝土 彩色瓷砖 混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有混凝土面层施工方案?
    • 森深不见鹿 回答:施工流程 (1)混凝土浇筑 a) 涂刷 模板内壁涂刷脱模剂; b) 弹线 根据垫层已切好的伸缩缝、沉降缝在模板外壁以墨线拉直弹线,做好标记为 浇筑完成后切伸缩缝做好准备; c) 粗平 施工人员应凡是在浇筑区域操作的必须穿上施工鞋,现场配备一名指挥人 员,运输混凝土的车辆到现场后,三个工人用铁锨或刮板将料填满模板内,进行粗 平工作; d) 细平 粗平后,持刮尺的人从端头刮抹、找平,把握整体路面的平整度;由另外2个持抹子的人对刮尺作业后的表面进行细处理,尤其是边口,可拿一条扁钢(5MM厚)做参照,平放在角钢模板顶面,让抹子找平时先高出压实面5MM(本次铺设厚度5~6CM),再用抹子压实、拍平、抹匀; 三、施工质量控制 1、做好透水混凝土地坪需要从施工工序上各个环节控制施工质量: (1)所有施工班组成员必须本着认真负责、一丝不苟的态度,严格履行本职工作; (2)拌制混凝土时,第一次拌制材料全部废弃不得使用,这样可以使搅拌机内壁预先挂料; (3)同道路施工选用同一家厂家出场的水泥、骨料、黄沙,保证路面颜色一致;材料质量必须达到相应规范要求; (4)拌制料时,对料称量必须精确,混合料搅拌充分;拌制料要求对水分控制严格,添加水量需根据当天空气温湿度、运料距离长短来控制加水量; (5)所有在浇筑表面施工人员必须穿上施工鞋; (6)振动过后,一定要有专人对路面进行补缺、填平;(图9) (7)振动时遇到较狭窄部分,如树池与路边线之间往往会形成三角带,此段尽量不用振动机振动,人工压实即可;该部位振动时易易开裂,对成品制作不利; (8)对于冲洗时间控制,一般要求喷涂缓凝剂后22~24小时后进行冲洗,因为必要的养护时间是保证路面使用强度的前提条件,但对于高温季节,养护时间在24H左右会给后续水洗带来困难,此时可预备板刷或钢刷,对第三遍冲洗后仍有明显水泥斑的可用刷子进行打磨,边磨边冲洗,将不良效果降到最低; (9)浇捣时,变口处抛高系数一般在10%。如本次施工浇捣面层在6CM,因此变口抛高6MM,用扁钢进行参照施工更便当; (10)施工中保证拌料、运输等环节的连贯性,确认材料数量、计算当天施工段的用料量,以保证施工用料的及时供应; 2、质量评定说明:对于透水混凝土施工的质量,必须保证路面使用强度的前提下,确保20%~25%的有效空隙率。实际施工时因为多数是在室外,施工质量会受外界温湿度变化影响较大; 3、后期养护 经过一段时间使用后由于外部尘土、沙粒等进入孔隙造成孔隙阻塞等现象,影响路面渗排水功能。维护人员用高压清洗机对面层进行冲洗,即可恢复实用功能。 四、安全生产、文明措施 1、施工人员进入场必须进行安全教育,经考核后方可进入施工现场。 2、透水混凝土浇筑人员在进入现场时必须佩带安全帽。3、透水混凝土浇筑前,应对振捣器进行试运转,振捣器操作人员应穿胶靴,戴绝缘手套,湿手不能接触电源开关,防止触电。 4、透水混凝土施工时的废弃物应及时清运,保持工完料尽场地清,保证现场的整洁、干净。
    • 施工 混凝土 混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 混凝土护坡施工方案谁有,求给份。
    • 一追再追 回答:混泥土护坡施工方案:一般护坡施工方案 基土清理 基面清理范围包括坡面及阶面,顶部其边界应在设计基面边线外30cm~50cm。避免对已清理的基土造成人为破坏,堤基表层不合格土、杂物等必须清除,堤基范围内的坑、槽、沟等,应按堤身填筑要求进行回填处理。