装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

厨房给排水设计标准是什么?

任峰 | 被浏览1164次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 哎哟喂哟 2016-01-06 18:01

      五星级厨房设计

      厨房设计作为一门独特的设计技术,融合了运筹学、餐饮业管理、设备技术、供电照明、上下水、排烟通风、空调、节能、环保、卫生防疫、安全等多种学科技术。在厨房有限的结构空间内,根据各类餐饮业厨房工作流程开展设计。您可以登陆东邦御厨网站查看五星级酒店厨房项目案例。

      、希望回答能够帮到您。

    1 评论

  • 芒果5270 2016-01-06 13:27

    室外排水设计规范(GB 50014-2006 )4.3.7管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。 4.3.8 一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-05 20:59

    厨房给水设计标准:给水横管一般沿墙敷设高度是400,从400的高度引管至洗涤池的角阀,洗涤龙头的角阀安装高度一般为800mm。根据用水定额,正常城市供水压力下,每户的进水总管直径DN25~20mm,当然阀门规格是25或20的截止阀,额定压力0.6Mpa。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑给排水及采暖工程施工工艺标准是什么?
    • 最後菂__頁 回答:室内给水系统安装施工工艺标准 1 总 则 1.1 适用范围:适用于工作压力不大于1.0Mpa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的施工。 1.2 编制参考标准及规范 1.2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 1.2.2 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1.2.3 《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2006 1.2.4 《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》 GB/T50349-2005 1.2.5 《建筑给水聚乙烯类管道技术规程》 CJJ/T98-2003 1.2.6 《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》 CECS125:2001 1.2.7 《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》 CECS153:2003 1.2.8 《沟槽式连接管道工程技术规程》 CECS151:2003 1.2.9 《建筑给水超薄壁不锈钢塑料复合管管道工程技术规程》 CECS135:2002 2 术 语 2.1 给水系统: 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 2.2 给水配件: 在给水系统中用以调节,分配水量和水压,关断和改变水流方向的各种管件、阀门和水嘴的系统。 2.3 辅助设备: 建筑给水系统中,为满足用户的的各种使用功能和提高运行质量而设置的各种设备。 2.4 试验压力: 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。 2.5 管道配件: 管道与管道或管道与设备连接用的各种零、配件的统称。 1 2.6 静置设备: 在系统运行时,自身不做任何运动的设备,如水箱及各种罐类。 2.7 卡套式连接: 由带锁紧螺帽和丝扣管件组成的专用接头而进行管道连接的一种方式。 2.8 热熔连接: 由相同牌号热塑性塑料制成的管材、管件的插口与承口相连接时,采用专用热熔工具将连接部位表面加热熔融,承插冷却后连接成为一个整体的连接方式。 2.9 电熔连接: 相同的热塑性塑料管材连接时,套上特制的电熔管件由电熔连接机对电熔管件通电,依靠电熔管件内部预先埋设的电阻丝产生所需要的热量进行熔接,冷却后管材与电熔管件连接成为一个整体的连接方式。 2.10 薄壁不锈钢管: 壁厚为0.6~2.0mm的不锈钢带或不锈钢板通过制管设备用自动氩弧焊等熔焊焊接制成的管材。 2.11 卡压连接: 以带有特种密封圈的承口管件连接管道,用专用工具压紧管口而起密封和紧固作用的一种连接方式。 2.12 环压连接: 用专用工具将管件与管材环圆周挤压为一体的一种连接方式。 2.13 法兰式连接: 由塑料法兰连接件及套入的金属法兰盘组成活套法兰,法兰连接件与管材热熔连接。 2.14 机械式连接: 由金属材料或高强度塑料制成的管件,用专用工具通过机械紧固和密封,使管材与管件紧密连接的连接方式。 2.15 沟槽式连接: 在管段端部压出凹槽,通过专用卡箍,辅以橡胶密封圈扣紧沟槽而连接的方式。 2.16 分水器: 2 具有多个配水管接头的配水连接件。 2.17 自然补偿: 利用管道敷设中的自然弯曲(如L形、Z形等)吸收管道因温度变化产生的伸缩变形,称为自然补偿。 2.18 自由臂: 自然补偿时,利用转弯管段的悬臂位移,吸收管道自固定点到转弯处的伸缩变形,该对应的转弯管段称为自由臂。 2.19 固定支架: 限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架。 2.20 活动支架: 允许管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架。 2.21 钢塑复合管: 在钢管内壁衬(涂)一定厚度塑料层复合而成的管子。钢塑复合管含衬塑钢管和涂塑钢管。 1 衬塑钢管: 采用紧衬复合工艺将塑料管衬于钢管内而制成的复合管. 2 涂塑钢管: 将塑料粉末涂料均匀地涂敷于钢管表面并经过加工而制成的复合管。 1 基本规定 3.1 室内给水系统施工前应具备下列条件: 3.1.1 设计施工图和其它技术文件齐全,并已经过会审。 3.1.2 按批准的施工组织设计或施工方案已进行技术交底。 3.1.3 材料、施工力量、机具等保证正常施工。 3.1.4 施工现场及施工中使用的材料贮放地等临时设施能满足施工需要。 3.1.5 施工现场技术人员应具备相应的专业资格。 3.1.6 室内给水系统安装除应遵循本标准外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。
    • 采暖 地热采暖地板 鞋柜及屏风 1年以前
  • 4 回答
    • 建筑给排水设计步骤是什么
    • 流绪 回答:建筑给排水设计方法、步骤 一、 初步了解项目 拿到待建项目(建筑或建筑群)后需了解其建筑概况及市政给排水状况: 1.工程概况: a. 建筑物所在地点 b. 建筑物用途(住宅、办公、商业、会所等) c. 建筑物檐口高度及每层层高 d. 建筑物大致面积 e. 建筑物有无地下室 f. 建筑物有无人防工程 g. 建筑物有无局部特殊的地方,如局部层高超过8米、存在天庭等需给排水专业特殊处理的地方。 h. 大致了解建筑物各用水点的位置 2. 市政给排水状况: a. 可供待建建筑引入的市政给水压力及给水管位置、管径 b. 可供待建建筑排入的市政排水管位置及管径 c. 可供待建建筑排入的市政雨水管位置及管径 二、 给排水、消防方案确定 1.生活给水: a.根据第一步了解的市政给水压力及建筑物层高计算待建建筑可由市政水直供的层数。(应尽量利用市政水压但要保证最不利层最不利用水器具的最小压力。注:蹲便器和座便器相差8~13米) b.市政直供以上部分应由加压泵加压供给。对于多层及小高层可由无负压设备或变频设备供给。(定频泵不利节能,应淘汰;高位水箱供水增加了一个水箱可能二次污染的环节,故应淘汰。) 当采用无负压设备时应注意当用水量超过30立方米/小时或建筑面积超过两万平米时应采用带水箱式的无负压设备。 对于高层建筑宜采用分区变频供水方式,各分区用水器具水头不宜大于0.45Mpa。 d. 储水箱应采用卫生材料,水箱出水管应安装消毒设备。 2.生活热水 a. 根据甲方需求确定有无热水要求及热源(燃气,电,太阳能等) b. 热源确定后确定热水供给方案 c. 热水分区应与给水分区一致,各分区补水管应由相应分区的冷水管接来。 3.中水系统 a. 根据工程所在地市政要求确定是否上中水系统。以及是否只上中水配水管还是回收陪水皆上。 b. 如有中水,是小区中水站还是市政中水。 c. 中水系统划分同给水。系统)。
    • 排水板 上排水洗衣机 洗衣机不排水 10个月前
  • 3 回答
    • 高层住宅给排水设计要点是什么?
    • ddd_3192 回答:设计要点有如下两方面: 一、安装各专业之间相互的配合 用电设备与电气专业预留的容量、位置的有无差错; 各专业管道、线路等走向和敷设位置是否相互交错; 各设备的电气线路等进出位置是否合理; 各专业相互衔接和施工顺序是否明确; 管道井内各专业管线布置是否合理,是否满足施工和维修。 二、与土建专业间的配合 1. 设计预留、预埋的管道、基础等与土建专业是否一致,有无错漏; 2. 基础的尺寸、标高等是否能满足管道的施工要求; 3. 管沟尺寸、位置、标高、坡度等能否满足管道的安装要求; 4. 管道安装的位置、标高是否与土建专业的位置、标高有矛盾。
    • 排水板 上排水洗衣机 洗衣机不排水 1年以前
  • 3 回答
    • 酒店厨房给排水设计标准是什么
    • ag123456 回答:一、 地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A条规定“地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内。好多居民反映家中有臭味,而且厨房排油烟机打开时更加严重,就是水封由于压力波动被破坏的原因。有的住宅厨房内设置了地漏,由于长时间没有补水,特别冬季供暖时水封容易干涸,应经常给地漏补水。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。 二、 排水塑料管道噪音较大 随着普通排水铸铁管道的淘汰,排水管道普遍使用塑料管道,但是普通 UPVC管道的排水噪音要比铸铁管高约10dB,若排水立管靠近卧室,加上现浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道的噪音,降低了生活质量。卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远离卧室和客厅,管材考虑新型降噪产品。芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管则能明显降低噪音,市场上新出现了一种超级静音排水管则加入了特殊吸声材料,噪音低于排水铸铁管。各种管材(Φ110mm)噪声水平比较:UPVC管58db;铸铁管46.5db;超级静音排水管45db。(测试地点位于距离管道一米处,排水量为2.7L/S,环境噪声42db。) 三、 吸气阀的应用 设计中经常遇到排水立管无法穿越楼层伸出屋面的情况,此时只能加大排水管径增加排水能力,排水效果不理想,容易形成负压,破坏水封。若在立管顶部设置吸气阀即可解决,该阀负压时开启吸气,正压时关闭,臭气无法逸进室内。该阀还有如下作用: 1. 替代室外通气帽,建筑屋面干净美观。 2. 替代环形通气管及通气立管,节约空间。 3. 替代器具透气管,保护水封。 4. 作为排水检查口,便于疏通管道。 该阀发明于1974年,在欧洲、美国、日本得到广泛的应用,最近几年在深圳、广州等地也有工程实例,经实践证明效果良好。 四、 排水支管户内检修 由于卫生间漏水引起上下层邻居间纠纷的现象越来越多,漏水主要原因在于排水横管敷设于楼板下,居民装修时破坏管道及防水层。因此,卫生间应设计成下沉式,下沉350~400毫米,将排水横管布置在本层内,防水层设在管道下方,发生堵塞及漏水均在本层解决。为了减少下沉空间,可以选用后排水坐便器及多通道地漏,卫生间吊顶后的高度能保证2.40米左右。 五、 坐便器排水口位置 目前坐便器的型号规格较多,下排水口的位置要求不同,设计施工中应选择合理的位置以便适应多数居民的要求,否则完工后很难改变。我们在回访中,好多居民抱怨坐便器排水口距墙面距离不够,选择便器时颇费周折。有的工程由于设计没有注明洁具间距,施工人员将排水口偏向中间甩口,导致住户无法安装淋浴房。综合多个厂家的产品样本,排水口距墙面的距离为305毫米,考虑装修前的墙面的距离宜为340毫米,住户反映较好。另外,施工图纸应有各种卫生洁具的定位尺寸。 六、 空调凝结水的处理 随着生活水平的提高,家庭安装多台空调比较普遍,无组织排放凝结水容易引起上下楼层居民纠纷,设计时应充分考虑多数住户的生活习惯,预留空调板并设计凝结水排水管。排水管应设专用管道并散流至附近雨水口,不宜直接接入雨水井。曾经发生过雨水井堵塞造成合用管道内雨水沿凝结水管倒灌进入底层住户的悲剧。 七、 水表出户的问题 随着居民对私密性和安全性的重视,水表出户甚至出楼势在必行,远传水表、卡式水表的出现也为水表出户创造了条件。 1)可以在一层设置独立对外开门的水表房,将水表集中设置,每户设单独立管,互不影响。 2)结合暖气分户计量管道井,将分户给水立管布置井内,室外设置水表池。 3)在休息平台设管道井,将分户水表及管道集中排列。 4)户内设置水表,采用远传或卡式水表。 5)南方地区由于不必考虑保温,地下水位较高的原因,可以采用地上式安装。 为便于抄表,上述方案均应设置数据采集器,显示于建筑物外墙或物业中心。 八、 给水管道减压降噪 住宅中双卫的设置已经比较普遍,厨卫距离铰远,管线加长,有的设计人员仍然将进户管道设计成DN20,末端用水时容易产生噪音。有的城市市政自来水的压力较高,约为0.30~0.40Mpa,三层以下的管道压力较高,水流过快引起管道接近共振产生颤动和噪声,用水高峰还会影响顶部楼层的供水。建议分户水管采用DN25,设置可曲挠橡胶接头,低层部分设置减压装置(减压阀、减压孔板、节流塞等)。 九、 七层住宅干式消火栓的必要性 按照《建筑设计防火规范》条文说明中的解释,不超过七层的普通住宅可以不设消火栓系统。北方某城市消防局从安全角度考虑要求设置消火栓,但是自来水公司为了防止消防水回流污染生活用水不给接市政管道,实际上成了干式消火栓系统。发生火灾时由消防车通过水泵接合器向室内消火栓供水,或者直接由消防车供水扑灭火灾。本人认为这种情况下的干式消火栓可以取消,因为发生火灾的前10分钟内消防车尚未到达,消火栓内无水无法由居民展开自救,等消防车到达后,消防队员可以直接从消防车接水龙带取水灭火,随着消防设备的更新,对于七层住宅完全可以从室外灭火。如前所述,干式消火栓系统成了一种投资的浪费,因此可以不设干式消火栓或者设置湿式消火栓,为了防止回流污染可以设置止回阀和防污隔断阀。 十、 二次供水的水质 二次供水的传统做法是水池和水箱联合供水,在水箱出水管前设消毒装置,生活水池或水箱一般与消防水池或水箱合用。实际运行中,有的物业公司疏于管理,消毒设备的运行并不能达到设计效果。由于消防管道系统内水为死水,每月消防水泵巡检时,部分死水流入贮水池,消防管道与生活水箱及水池均连通,水体中细菌会交叉感染。设计中将生活与消防水池(箱)分开设置,根据市政供水情况区别对待:供水不可靠的工程,底层设置大容量不锈钢水箱,出水消毒后由变频供水设备分区减压供水;双路供水的工程底层仅设置小容量不锈钢水箱贮存2小时生活用水量,由恒压变频供水设备分区减压水。若建筑物要求稳定的水压,则在屋顶设置小容量水箱(1~2小时用水量)进行稳压,由于水滞留时间短,可以不设消毒设备。这样大大降低了水质污染的几率,运行效果良好。
    • 排水板 上排水洗衣机 酒店厨房 1年以前
  • 3 回答
    • 给排水与采暖工程施工工艺标准是什么
    • 灯泡大怪兽 回答:施工工艺 1、管道安装 工程内容:管道放线、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、附件安装、防腐保温。 管道避让:给水、采暖管让排水管搜索道,给水管让采暖管道,管径小的让管径大的管道,压力管道让非压力管道,各工序之间必须合理配置,确定和调整本工程管道走向及支架位置。 (1)管道丝接: 1)丝接用于给水管。 2)根据现场测绘草图,在管材上画线,按线断管。 3)采用电动套丝机,DN25mm以上要分两次进行,长管套丝时,管后端要垫平。 4)管道螺纹连接应在内外螺纹间加适当填料,一般采用白厚漆加油麻丝,也可使用生胶带。 5)安装螺纹零件时,应按旋紧方向一次装好,不得倒回。安装后,露出2~3牙螺纹,并清除剩余填料。 (2)管道焊接 1)焊接管道时,管子接口要清除浮锈、污垢及油脂。 2)钢管切割时,其割断面应与管子中心线垂直,以保证管子焊接完毕的同心度。 3)管材壁厚在5mm以上时,应切割坡口,保证充分焊透。坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工,但应清除渣屑和氧化铁,并用锉刀打磨,直至露出金属光 4)管道焊接时,将两管轴线对中,先将两管端部点焊固定。 5)管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,点焊后用角尺找正,找平后再焊接。法兰盘应两面焊接,其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面。 6)法兰要垂直于管子中心线,表面要互相平行,法兰衬垫不得凸入管内,连接法兰的螺栓规格应与法兰配套,螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。 7)法兰衬垫要按照图纸和规范要求选用,冷水系统采用橡胶垫,热水系统采用石棉橡胶垫。 (3)排水PVC管 1)按实测样图选定合格的管材和管件,预制管段。预制的管段配制完成后,按样图核对节点间尺寸。 2)PVC管与铸铁管连接时,应将PVC管打磨,磨毛后再与铸铁管粘接。 3)将材料和预制管段运至安装地点,按予留管口位置及管道中心线,依次安装管道、管件和伸缩节,并连接各管口。 4)横干管上伸缩节的设置,根据计算伸缩量确定,横支管上合流配件至立管超过2m应设伸缩节,且伸缩节之间的最大距离不得超过4m,管端伸入伸缩节处予留的间隙为夏季:5—10mm,冬季:15—20mm。 5)承插口粘接完毕后,加工挤出的胶粘剂,用棉纱或布蘸清洁剂擦拭干净。 (4)PPR管 1)确认图纸:为进行准确施工,先要通过图纸掌握管道,附件等的品名、规格长度、数量、位置等。 2)使用截断机,按使用长度截断,断面同管轴成直角。如用锯或其它方法截段后 熔接,会因截断面不平使熔接部位出现空隙。 3)用熔接机加热管和附件,先清除管及附件上的灰尘及异物,当熔接机升温至260℃后,把管段及附件放入加热5秒。 4)熔接管和附件 加热5秒后取出,将管和接管附件竖直对准持续按压10秒以上,再进行2分钟以上的冷却。 5)安装前水压测试 在安装前要先在施工现场进行一次水压测试,以确认其熔接状态是否 良好(最低水压:10kg/m2)通过水压测试要清除熔接不良部分。 6)管道搬运及连接 搬运时不要碰到尖锐部分,以防管破损。 与其它配管材料的连接,用胶布包卷PP—C管的附带管件或钢管、铜管的丝头一至二圈后,再用密封胶带十至十五圈连接。 7)管道固定 用U型管卡把管道固定在支架上,管卡与管道间加橡胶垫。 8)安装后水压试验 在管道及附件全部安装完毕后,进行系统水压试验,确认全部管道是否漏水。 2、水压试验 1)、管道隐蔽前,相应管段要进行隐蔽前水压试验。 2)、系统安装完毕后,要进行系统水压试验,整个系统试压前可进行分段试验。 3)、试压压力要符合设计规定,试压地点应在系统低点,如放在高处,则试验压力减掉相应的静水压力。 4)、隐蔽试压、设备试压使用手动试压泵,系统试压使用电动试压泵。 5)、试验时,将压力缓慢升至试验压力观察有无渗漏、变形,然后将压力降至工作压力,保持10min,压力降符合规定为合格 6)、若气温低于5℃,应把门窗封闭,必要时采取保温等措施。试压合格,把系统内的水排除干净。 3、系统冲洗 1)管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试前进行。 2)管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不小于被冲洗管道截面的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。 3)以系统最大的设计流量进行管路冲洗,直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。 4)系统冲洗前应将管路上的过滤装置、有关阀门泄掉,至冲洗合格后再装上。 4、系统调试 系统调试是在系统全部安装完毕且试压、冲洗合格后进行的综合试验。系统调试前,必须编制详细调试方案,分部分段分项的进行。关键部位设专人看护。 第八章 电气安装工程 ①施工准备 (1)、熟悉施工图纸及相关土建、水暖图纸,核对预埋洞孔,做出配合施工计划。 (2)、编制施工技术方案以及设备、材料加工计划,准备施工工具、施工设备。 (3)、向施工人员做好安全、技术交底。 ②电气配管 (1)、配管:电线管必须是质量合格并且符合国家规定的产品,镀锌管应无扁压,劈裂现象,管内无毛刺,管路敷设时如有下列情况应加接线盒: A、直线超过30米时; B、有一个弯,长度超过20米时; C、有两个弯,长度超过15米时; D、有三个弯,长度超过8米时; (2)、铁管接头使用管箍时跨焊接地线,管与盒的连接也必须焊接地线。 (3)、钢管进入开关盒、接线盒、配电箱时应采用螺母连接固定。 (4)、必须严格按图纸和规范施工,管路配完后应对照图纸检查,无误后,请监理或业主验收并做好记录。当土建打砼时必须有人看护。 ③管内穿线 管内穿线应流畅,管内不得有接头、扭结现象,导线绝缘必须良好,不受损坏,接头应在接线盒内,并且焊锡饱满,包好绝缘电布,其绝缘程度不得低于原有强度。导线穿完后进行绝缘测试,其阻值不得小于0.5兆欧,并做好记录。 ④器具安装 (1)、器具安装及其支架要牢固、端正,位置正确。 (2)、插座、开关盖板紧贴墙面,开关必须切断相线,单相插座的接线,面对插座右极接相线,左极接零线。 (3)、安装器具时必须将盒内杂物清理干净,并注意成品保护
    • 采暖 地热采暖地板 衣柜与床的搭配 10个月前