电气电缆安装注意事项是什么?

梅晶晶 | 被浏览429次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-01-06 12:48

    电气电缆安装注意事项:1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。 2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。 3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。 4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-01-04 16:43

    1)管线布置整齐,严禁两根以上管道在同一处重叠敷设,且严禁敷设在钢筋保护层,局部管线多的地方,应请土建采取有效的加固措施;

    2)电线管与接线盒连接处应设锁口,电线管转弯半径要大,半径小了影响穿线施工,应避免造成后续楼板开槽,影响楼板结构安全;

    3)电线管、开关、插座和灯头盒等材料应使用合同约定的品牌,管壁厚度,管材柔韧度符合规范要求;

    4)电线管口要及时封堵,线管绑扎固定可靠,做好成品保护。

    5)不得随意用手工开槽,尽量避免横向开槽,管槽不宜开太深,深度应符合规范要求,否则影响墙面结构安全;

    6)电线管必须在墙面粉刷前疏通到位,如有管道堵塞,需及时修补,严禁墙面粉刷后开槽;

    7) 电线管在墙面敷设排列整齐,间距均匀并符合规范要求,管线敷设集中的墙面,特别是配电箱进出口,必须在墙面粉刷时用纤维网加固或采取其他防开裂措施。

    2、 开关、插座预埋,箱体预埋

    1)开关、插座盒预埋时要仔细核对施工图,尽量一次性预埋到位;

    2)水平标高必须按土建水平标高控制线统一控制,并符合设计要求,竖向标高必须根据土建墙面粉刷灰饼厚度进行控制,特别是预埋偏位的情况下,在墙面粉刷前必须一次性调整到位;

    3)开关、插座盒与电线管连接必须做锁口,不得随意在开关、插座盒开孔,同时做好成品保护,通常的成品保护措施有在盒体里填塞泡沫块,待墙面粉刷完成后,将泡沫块取出,这样保持盒体干净清洁;

    4)配电箱与线管连接必须做锁口,不得随意在箱体采用切割机开孔,箱体应采用液压开孔器开孔,孔洞整齐,洞口大小与管径相匹配,箱体接地可靠;

    5) 各种暗敷箱体四周和背后必须用细石砼灌实,背后挂钢丝网,用1:2水泥砂浆抹平,做好成品保护,保持箱体内清洁干净;

    6)宽度大于300mm的配电箱、弱电箱、消火栓箱顶部必须设置过梁,

    安装高度符合设计要求;

    7)箱体暗敷的进出线管待墙面粉刷完成后做好标识,以防二次装修打破管线。

    3 、顶板内电线管(吊卡)敷设安装

    1)吊顶内各种管线应有一个总体规划,水、电、风管道应统一考虑,综合布局。吊顶内的管线安装应按明装要求施工;

    2)支架制作,要求做到结构正确、机械加工、焊接良好、防腐到位、安装要做到布置合理、位置正确、安装牢固、标高一致;

    3)电气管路防腐,非镀锌钢管敷设前应先进行防腐处理,内外刷底漆二道,面漆二道,作到漆层均匀;埋入混凝士内的钢管外壁可不做防腐处理;直接埋地的钢管外壁应刷沥青漆;

    4)金属导管管口切断处应平整光滑、无毛刺,端面应和管轴向垂直,管口设护套圈;

    5) 明配管弯曲半径不宜小于管外径4倍,一个弯可为6倍。弯头应呈圆弧曲线,不得有起褶、开裂等现象,弯度不大于管直径的10%;

    6)镀锌钢管、非镀锌钢管和薄壁电线管应采用丝扣或卡套连接,壁厚>2mm的非镀锌钢管也可采用套管焊接;

    7 )采用丝扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的长度,不应少于5扣,外露扣应为2-3扣;

    8)非镀锌钢管套管焊接,套管长度为管径的1.5-3倍,须满焊,可不再跨接地;

    9) 金属导管严禁对口焊连接,镀锌管和壁厚2mm或以下的钢导管不得采用套管熔焊连接。

    10 )导线线径必须符合国家标准,严禁采用非标导线。

    11) 导线颜色相线为黄、绿、红色,零线为淡蓝色,PE接地线为黄绿双色线,控制线为黑、白色均可,不得混淆使用或用其他线代替。

    4、明敷电气管路安装

    1 )明配管宜采用支架或沿墙面敷设卡子固定;

    2 )管路应布置合理、排列整齐、横平竖直、间距均匀、安装牢固,水平和垂直允许偏差1.5%;

    3 )管路固定间距,直径15-20mm的厚壁钢管支架间距不应大于1.5m,薄壁钢管支架间距不应大于1m,管路距接线盒、配电箱、弯头、设备等的边缘150-500mm处应固定;

    4 )同一走向的多根管子应成排排列,宜采用共用支架,过路箱也宜采用共用盒,明敷管不宜采用暗装的箱、盒;

    5)镀锌管必须采用卡子做接地跨接,导线截面不能小于4mm2的铜芯软线,接头须搪锡,接触应良好,也可用接线鼻子卡接;

    6 )非镀锌钢管丝扣连接时另做接地跨接;

    7 )管子两端必须接地;

    8) KBG管、PVC管敷设必须符合规范要求,KBG管进出非镀锌的金属桥架、箱、盒需做接地跨接,接头处压点要规范。

    5、桥架、线槽安装

    1)总体布置合理、安装牢固、定位走向正确;

    2)支吊架制作精细、安装正确、防腐良好;

    3)非镀锌金属桥架连接处跨接地线不应小于4m㎡铜芯线,跨接线应接触良好;

    4)镀锌金属桥架连接处固定螺栓有2个以上可不另做接地跨接,固定螺栓应镀锌完好,防松垫片、平整片齐全且应拧紧;

    5) 穿越伸缩缝和直线段桥架长度超过30m时,应加装伸缩节;

    6) 桥架的水平支架间距为1.5-2m,垂直安装的支架间距不大于2m;

    7)桥架过墙或过楼板应加套管并有防火封堵措施。

    6、 机房、配电房、电气井道内管线安装

    1 )电气管线尽量采用桥架敷设;

    2)配电箱、配电柜配管必须垂直进入,选用合适的敲落孔,不允许人工、气割开孔,当无合适的敲落孔时,可用开孔器机械开孔,管孔要与配管管径相匹配,管口要及时封堵;

    3)明敷管线应布置合理、安装牢固、整齐美观,符合规范要求;

    4)进入设备的管线配置到位,锁母齐全,跨接良好、尽量采用硬连接;

    5)支架位置合理、安装牢固、油漆完好,接地可靠。

    0 评论

  • ag123456 2016-01-04 15:05

    1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。

    2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。

    3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。

    4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。

    5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。

    6、6kv及以上电缆接头。

    A. 安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。

    B. 塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至"打火"及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。

    C. 三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。

    7、对电缆终头和中间接头的基本要求:

    a. 导体连接良好;

    b. 绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;

    c. 密封良好;

    d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。

    8、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。

    9、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。分享来自山东阳谷绿灯行电缆。

    10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内电气安装方法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:  电路安装:   1、布线的原则:横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。   2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。   水管安装:   1、水管管路开槽: 施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。   2、水路管道安装: 用材要求、PPR管、铝塑管。 三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。   3、水路管道检查: 水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。 我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。
    • 电气安装 电气开关 西蒙电气开关 1年以前
  • 3 回答
    • 室内电气照明设计规范是什么?
    • 一点留恋 回答:室内电气照明设计规范: 1、在进行照明设计时,应根据视觉要求、作业性质和环境条件,通过对光源、灯具的选择和配置,使工作区或空间具备合理的照度、显色性和适宜的亮度分布以及舒适的视觉环境 2、在确定照明方案时,应考虑不同类型建筑对照明的特殊要求,并处理好电气照明与天然采光的关系,采用高光效光源、灯具与追求照明效果的关系,合理使用建设资金与采用高性能标准光源、灯具等技术经济效益的关系。 希望我的回答能帮到你。
    • 室内照明 夜景照明设计 照明设计要求 10个月前
  • 3 回答
    • 电气安装预算标准是什么?
    • 你那么爱他_5924 回答:电气工程施工技术标准: 1.每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。 2.接线箱一般的配电箱都是接线箱 3.接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱 4.接地端子板是接地端子箱的一个端子板 5.LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少 6.接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的 起传导电位的作用,正常时不通过电流 7.断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻
    • 电气安装 物业收费标准是什么 交房标准是什么 8个月前
  • 3 回答
    • 电气验收标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:1 、配电箱(柜)的金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠,配电柜底座槽钢固定在200mm高混凝土台上。 2 、进线总箱(柜)应做重复接地,线径不小于电源零线规格。 3 、配电箱(柜)配线整齐,无绞接现象,导线连接紧密,无松动。 4 、配线时不伤线芯,不断股,同一端子上的导线不多于2根,防松垫圈等零件齐全。 5 、配电箱柜内开关动作灵活可靠,零线(N)和保护地线(PE)线分开设置。 6 、配电箱(柜)内开关应标明被控设备编号和名称,回路编号齐全,标识明确,不易脱落。 7 、集中表箱应在每户表窗下面标注分户门牌号,准确无误。使用黑色油性记号笔标注,字迹工整。
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 8个月前