艾琳 | 被浏览152次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-30 21:12

    ftc自调温相变保温材料的施工方法

    一、 施工准备:

    1、材料准备:
    (1)聚苯乙烯泡沫塑料板;
    (2)专用粘接剂;
    (3)单组分聚合砂浆;
    (4)耐碱玻纤网格布;
    (5)塑料涨栓;
    (6)聚苯乙烯泡沫棒;
    (7)水。

    2、工具准备:

    (1)电热丝切割器或壁纸刀;
    (2)手锯;
    (3)墨斗;
    (4)2m靠尺;
    (5)直尺;
    (6)木方;
    (7)卷尺;
    (8)电动搅拌器;
    (9)抹子;
    (10)阴阳角抿子;
    (11)塑料搅拌桶;
    (12)粗砂纸。
    (13)2m拖线板

    3、技术准备:

    (1)根据施工墙面的具体情况画出排块图和布钉图。
    (2)根据施工图和排块图制定出施工交底。

    二、施工条件:

    1、施工现场应具备通电、通水的施工条件,并保持清洁的工作环境。
    2、面层施工时现场环境温度和基层墙体表面温度应不低于5℃,风力不大于5级,冬施时应采取适当的保护措施。
    3、面层砂浆施工时,应避免阳光直射。必要时可在施工脚手架上搭设防晒布,遮挡施工墙面。
    4、雨季施工时,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。
    5、施工前必须认真检查基层墙面的垂直度和平整度,并应达到下表要求:
    工程做法 检查项目 允许偏差(mm) 检查方法
    砌体工程 墙 面 垂直度每层52m 拖线板检查
    全 高 ≤10m 10 经纬仪或吊线检查
    >10m 20
    表面平整度 5 2m 靠尺和楔形塞尺检查
    混凝土工 程 垂直度 层高 ≤5m 8 2m 拖线板检查
    >5m 10
    全 高 H/1000且≤25 经纬仪或吊线检查
    表面平整度 8 2m 靠尺和楔形塞尺检查

    三、工艺流程:

    基层检查、处理
    配专用粘接剂 预粘翻包网格布
    粘聚苯保温板
    钻孔及安装固定件
    保温板面打磨、找平
    配聚合物砂浆
    抹底层聚合物砂浆
    埋帖网格布
    抹面层聚合物砂浆

    四、施工工艺:

    1、弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。
    2、挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。
    3、配制专用粘接剂:
    (1)根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。
    (2)拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用。
    (3)粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。

    4、预粘翻包网格布:凡在聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、门窗洞口处),都应做网格布翻包处理。
    5、粘贴聚苯板:
    (1)外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。
    (2)阴阳角处必须相互错茬搭接粘贴。
    (3)门窗洞口四角不可出现直缝,必须用整块聚苯板裁切出刀把状,且小边宽度≥200mm。
    (4)粘贴方法采用点粘法,且必须保证粘接面积不小于30%。
    (5)聚苯板抹完专用粘接剂后必须迅速粘贴到墙面上,避免粘接剂结皮而失去粘接性。
    (6)粘贴聚苯板时应轻柔、均匀挤压聚苯板,并用2m靠尺和拖线板检查板面平整度和垂直度。粘贴时注意清除板边溢出的粘接剂,使板与板间不留缝。
    6、安装固定件:
    (1)固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。
    (2)固定件长度为板厚+50mm。
    (3)用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视固定件直径而定,进墙深度不小于60mm,拧入固定件,钉头和压盘应略低于板面。

    7、板面打磨、找平:对板面接缝高低较大的区域用粗砂纸打磨找平,打磨时动作要轻,并以圆周运动打磨。
    8、配制聚合物砂浆:(方法及要求同配制专用粘接剂)。
    9、抹聚合物砂浆:聚合物砂浆分底层和面层两次抹灰。
    (1)在聚苯板面抹底层砂浆,厚度为2mm-2.5mm。同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗洞口的加强网格布也应随即压入砂浆中。
    (2)贴网格布:将网格布紧绷后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布褶皱。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。网格布上下搭接宽度不小于80mm,左右搭接宽度不小于100mm。
    (3)网格布粘贴完后,在表面抹一层0.5mm-1mm面层聚合物砂浆。

    五、质量验收标准:
    外墙外保温所用材料均应符合北京市标准,并出示合格证和检测报告。

    0 评论

  • YR依然 2015-12-30 18:43

    一、施工流程基层处理→贴饼、冲筋→分层涂抹保温材料→坡屋面大于45度固定钢丝网→喷憎水剂→(找平层、防水层处理)

      二、 施工准备

      1、 施工前清除基层表面灰层、油垢、碎屑等。

      2、 做基底平整度处理,误差较大的,必须用水泥砂浆找平。

      3、 按保温厚度要求,弹厚度控制线。

      4、 贴饼、冲筋。

      5、 基层表面粘结层处理,即抹3-5mm厚的界面砂浆(使用1.粉状界面剂。或使用2.按32.5#(或42.5)水泥:中砂:界面剂=1:1:0.8重量比配制),严禁遗漏。确保与保温第一遍湿粘结。

      三、涂抹保温层

      1、抹料。

      按保温材料:水=1:2(重量比)搅拌均匀成膏状。随拌随用。严禁使用机械搅拌。

      2、分层涂抹

      第一层必须压实,且厚度不可超过20mm,表面留毛面。

      第一层初凝后,涂抹第二遍,分层之间留毛面,一次类推,直到设计厚度为止。同时找平、留毛面。

      3、在做保温的同时,平屋面、坡屋面均隔2000mm留一道伸缩缝,宽15mm,深30mm。缝内用保温材料干粉填充。

      4、做找平层防水处理,按设计要求做排湿处理,做找平层严禁浇水。

      四、涂抹保温层技术要领

      1、分层涂抹时应适度按压,以确保层与层形成有效粘结,但不可在一部位来回抹压,在涂抹中,若发现有鼓包产生,应及时剔除补抹。

      2、分层涂抹时,保温材料表面不可收光,要保证表面毛糙,同时下一层涂抹要在上一层保温未干燥前进行。

      五、固定钢丝网

      1、坡屋面坡度大于45度的固定钢丝网。

      2、钢丝网选择:丝径为0.93mm,网孔25.425.4mm的镀锌点焊网。

      3、固定钉及固定点确定:固定钉选用8mm的膨胀螺栓,长度比保温层厚度长30-40mm与顶板连接。固定点的水平、垂直距离为450mm330mm。

      4、作业顺序

      ①FTC层初凝后,先用电锤按布点打孔(钻头8mm),进入主墙体30-40mm。

      ②将钢丝网打开伸平,自上至下竖向铺放平整,将膨胀螺栓插入孔内,用螺丝刀拧紧,网与网之间顺序搭接,宽度以50mm为宜。

      六、喷憎水剂

      坡屋面坡度不小于45度的,待保温基本干燥后喷憎水剂两遍;坡屋面坡度大于45度的,固定钢网后喷憎水剂两遍。

      1、先将配套提供的憎水剂进行稀释调配,即憎水剂:水=1:16(重量),搅拌均匀后使用。

      2、FTC材料表面基本干燥(颜色呈灰白色)并验收合格后,喷憎水剂两遍,严禁遗漏。

      3、憎水剂原液严禁与皮肤直接接触。

      八、保温验收

      验收质量标准是:

      ①所使用材料必须符合标准要求。FTC材料附有出厂合格证,并且不得雨淋、受潮、结块、并在保质期内使用。

      ②FTC层厚度及构造做法应符合设计要求。

      ③FTC层与主墙及各构造层之间必须粘接牢固、无空鼓、无裂缝。

      九、注意事项

      1 、严禁保温材料中傪加其它建筑辅料。

      2、禁止在下雨、大风天气和0°C以下施工。

      3、施工前应技术交底,施工人员相对固定,确保施工质量。

    0 评论

  • du845968102 2015-12-30 18:27

    ftc保温材料施工方案:
    1. 基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。
    2. 墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。
    3. 粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网格布翻包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时在将剩余网格布翻包过来。
    4. 粘贴聚苯板。外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板,聚苯板的拼缝不能留在门窗口的四角处。由于基层墙体的表面平整度不够好,因此宜采用点框粘法,当饰面为涂料做法时,粘结面积不小于40%。不得在板的侧面涂抹粘结砂浆。排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。粘板时即使清楚板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”。板缝应拼严,缝宽超过2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应先用砂纸或专用打磨机具打磨平整。
    5. 锚固件固定。采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在粘结砂浆使用24h后进行,用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于设计要求。拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不得超出板面。
    6. 聚苯板接缝处表面不平时,需要用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。
    7. 抹底层抹面砂浆。聚苯板粘贴及锚固件施工完毕并经验收合格后进行聚合物砂浆抹灰,在聚苯板面抹底层抹面砂浆,同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。
    8. 铺贴网格布。将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆得表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm,纵向80mm的搭接长度要求。在底层砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防水安全施工方案防水安全施工方案求一份?
    • 瞎激动51 回答:外墙防水施工方案: 外墙防水基面处理:施工面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、阴阳角应做成圆弧。 外墙防水物料混和:按照物料比例I型按:粉料:液料=1:0.8;II型按:粉料:液料=1:0.8(重量比)将粉料慢慢加入液料中,用电动搅拌器(每分钟350~450转)充分搅拌至均匀细腻,不含团粒的混合物,搅拌时间为5分钟。 外墙防水施工时要用滚刷或刮板涂覆,采用薄涂多遍的方式。一次涂覆不能太厚,否则会出现开裂现象;后道工序涂层应在前道涂层实干后进行。涂覆时尽量做到均匀一致,不可有局部沉积现象,底涂层要多滚刷几次,保证涂料与基层之间不留痕充分粘结。
    • 防水 防水壁灯 防水卫生间隔断 1年以前
  • 4 回答
    • ftc墙体保温材料是什么?怎么施工
    • 一追再追 回答:ftc墙体保温材料是:FTC保温材料是新型的无机保温蓄能节能材料,简称FTC,达到A级防火保温材料,由多种无机非金属合纤维矿物质,经精选细化深度加工并辅以多种无机化学添加剂及相变蓄能材料科学配比而成。 ftc墙体保温材料施工方法: 基层处理 涂ZYT相变砂浆 镀锌钢丝网 固定锚固件 涂ZYT相变砂浆 镀锌钢丝网 固定锚固件 涂ZYT相变砂浆 ZYT抹面砂浆 抹抗裂砂浆 第二遍网格布 抹面砂浆 配柔性腻子 刮柔性腻子 刷外墙涂料。
    • 墙体发霉 新型墙体 墙体有裂缝 1年以前
  • 3 回答
    • 求份外墙保温材料施工方案?
    • 一追再追 回答:外墙保温材料施工方案:外墙保温系统施工方案(以聚苯板eps为例,挤塑板xps一样使用) 一、 外墙保温系统 1、 系统简介 本系统是以聚苯乙烯泡沫板为保温材料,采用粘钉方式将苯板固定在墙体的外表面上,聚合物砂浆作保温层,以耐碱玻纤网格布为增强层
    • 外墙壁灯 外墙装饰砖 白兔外墙砖 1年以前
  • 3 回答
    • stp外墙保温材料施工方案是怎样的?
    • Scheming丶 回答:(一)施工工具 施工工具:硬软刮板、活梯、铅垂线、调胶桶、尺子、墙壁、平整刷等。 (二)测量墙面高度:以地脚线的顶点为起点,用钢卷尺量出墙身的高度。 (三)施工 墙体表面处理平整,搅拌水泥砂浆,涂刷在外墙表面一层。然后,施胶粘帖真空绝热板,由于真空绝热板的尺寸有限,对接处必须保持平整,板与板之间的间隙必须要求最小,避免\"热桥\"效应带来保温体系质量的下降。 粘帖真空绝热板后,使用中性的水泥砂浆,或添加早强剂与水泥砂浆中,涂刷一层保护层,施工过程中必须小心,使其表面平整光滑。 (四)墙面处理 墙面要求:墙面处理必须干净、平整、结实、光滑、酸碱度为中性,墙面彻底干燥,吸水率不大于8%。 (五)施胶 在水泥表面施加粘结胶水,使真空绝热板与墙体粘接牢固。 (六)真空绝热板的粘帖 真空绝热板的粘帖工艺在建筑外墙真空绝热板体系中起到至关重要作用。真空绝热板粘帖之前,需要粘帖无机不燃网布以起到增强结合强度效果。
    • 外墙壁灯 外墙装饰砖 白兔外墙砖 1年以前