干式变压器验收标准规范是什么?

鲁运 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 99小小毛 2015-12-24 22:10

      (1)前期准备
        1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。
        2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参数等。
      (2)设备及材料要求
        1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备件齐全,并应有设备的相关技
      术资料文件,以及产品出厂合格证。设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、
      一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。
        2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。
      (3)作业条件
        1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完毕,屋顶防水无渗漏,门窗及玻璃安装完
      好,地坪抹光工作结束,室外场地平整,设备基础按工艺配制图施工完毕。受电后无法进行再
      装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。
        2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。
        3)保护性网门,栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安装完毕。
        4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及
      验收规范的规定。当设备及设计有特殊要求时,应符合其他要求。
      (4)开箱检查
        1)变压器开箱检查人员应由建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,
      共同对设备开箱检查,并做好记录。
        2)开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的
      规格型号,数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。
        3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试验报告、出厂合格证
      书、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均应齐全。同时设备上应设置铭
      牌,并登记造册。
        4)被检验的变压器及设备附件均应符合国家现行有关规范的规定。变压器应无机械损
      伤,裂纹、变形等缺陷,油漆应完好无损。变压器高压、低压绝缘瓷件应完整无损伤,无裂纹
      等。
        5)变压器有无小车、轮距与轨道设计距离是否相等,如不相符应调整轨距。(5)变压器安装
        1)变压器型钢基础的安装
        (a)型钢金属构架的几何尺寸、应符合设计基础配制图的要求与规定,如设计对型钢构
      架高出地面无要求,施工时可将其顶部高出地面100mm。
        (b)型钢基础构架与接地扁钢连接不宜少于二端点,在基础型钢构架的两端,用不小于
      40X4mm的扁钢相焊接,焊接扁钢时,焊缝长度应为扁钢宽度的二倍,焊接三个棱边,焊完
      后去除氧化皮,焊缝应均匀牢靠,焊接处做防腐处理后再刷两遍灰面漆。
        2)变压器二次搬运
        (a)二次运输为将变压器由设备库运到变压器的安装地点,搬运过程中注意交通线路情
      况。到地点后应做好现场保护工作。
        (b)变压器吊装时,索具必须检查合格,运输路径应道路平整良好。根据变压器自身重
      量及吊装高度,决定采用何种搬运工具进行装卸。
        3)变压器本体安装
        (a)变压器安装可根据现场实际情况进行,如变压器室在首层则可直接吊装进室内;如
      果在地下室,可采用预留孔吊装变压器或预留通道运至室内就位到基础上。
        (b)变压器就位时,应按设计要求的方位和距墙尺寸就位,横向距墙不应小于
      800mm,距门不应小于1000mm,并应适当考虑推进方向,开关操作方向应留有1200mm以
      上的净距。
        (c)装有滚轮的变压器,滚轮应转动灵活,变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装
      置固定。或者将滚轮拆下保存好。
        4)变压器附件安装
        (a)干式变压器一次元件应按产品说明书位置安装,二次仪表装在便于观测的变压器护
      网栏上。软管不得有压扁或死弯,富余部分应盘圈并固定在温度计附近。
        (b)干式变压器的电阻温度计,一次元件应预装在变压器内,二次仪表应安装在值班室
      或操作台上。温度补偿导线应符合仪表要求,并加以适当的附加温度补偿电阻,校验调试合格
      后方可使用。
        5)电压切换装置的安装
      a)变压器电压切换装置各分接点与线圈的连接线压接正确,牢固可靠,其接触面接触紧密良
      好。切换电压时,转动触点停留位置正确,并与指示位置一致。  (b)有载调压切换装置转动到极限位置时,应装有机械联锁和带有限位开关的电气联
      锁。
        (c)有载调压切换装置的控制箱,一般应安装在值班室或操纵台上,联线正确无误,并
      应调整好,手动、自动工作正常,档位指示正确。
        6)变压器联线
        (a)变压器的一次、二次联线、地线、控制管线均应符合现行国家施工验收规范规定。
        (b)变压器的一次、二次引线连接,不应使变压器的套管直接承受应力。
        (c)变压器中性线在中性点处与保护接地线同接在一起,并应分别敷设,中性线宜用绝
      缘导线,保护地线宜采用黄/绿相间的双色绝缘导线。
        (d)变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的连接点。
      (6)变压器送电调试运行
        1)变压器的交接试验应由当地供电部门有资质许可证件的试验室进行。
        试验标准应符合现行国家施工验收规范的规定,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。
        2)变压器交接试验内容。
        测量线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,三相变压器的联结组标
      号,测量线圈同套管一起的绝缘电阻,线圈连同一起做交流耐压试验,试验全部合格后方可使
      用。
        3)变压器送电前的检查
        (a)变压器试运行前应做全面检查,确认各种试验单据应齐全,数据真实可靠,变压器
      一次、二次引线相位,相色正确,接地线等压接接触截面符合设计和国家现行规范规定。
        (b)变压器应清理,擦拭干净。顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损。通风设施安装
      完毕,工作正常。消防设施齐备。
        (c)变压器的分接头位置处于正常电压档位。保护装置整定值符合规定要求,操作及联
      动试验正常。
        (d)经上述检验合格后,由质量监督部门进行检查合格后,方可进行变压器试运行。
        4)变压器空载调试运行  变压器空载投人冲击试验。即变压器不带负荷投入,所有负荷侧开关应全部拉开。试验程
      序如下:
        (a)全电压冲击合闸,高压侧投人,低压侧全部断开,受电持续时间应不少于10min,
      经检查应无异常。
        (b)变压器受电无异常,每隔5min进行冲击一次。连续进行3~5次全电压冲击合闸,励
      磁涌流不应引起保护装置误动作,最后一次进行空载运行。
        (c)变压器全电压冲击试验,是检验其绝缘和保护装置。但应注意,有中性点接地变压
      器在进行冲击合闸前,中性点必须接地。否则冲击合闸时,将造成变压器损坏事故发生。
        (d)变压器空载运行的检查方法:
        主要是听声音进行辨别变压器空载运行情况,正常时发出嗡嗡声;异常时有以下儿种情况
      发生:声音比较大而均匀时,可能是外加电压偏高;声音比较大而嘈杂时,可能是芯部有松
      动;有滋滋放电声音,可能套管有表面闪络,应严加注意,并应查出原因及时进行处理,或是
      更换变压器。
        (e)做冲击试验中应注意观测冲击电流、空载电流、一次二次侧电压、变压器温度等,
      做好详细记录。
        5)变压器半负荷调试运行
        (a)经过空载冲击试验运行24~28h,其时间长短视实际需要而定,确认无异常合格
      后,才可进行半负荷试运行试验。
        (b)将变压器负荷侧逐渐投入,直到半负载时停止,观察变压器温升、一次二次侧电压
      和负荷电流变化情况,应每隔2h记录一次。
        (c)经过变压器半负荷通电调试运行符合安全运行后,再进行满负荷调试运行。
        6)变压器满负荷运行
        (a)继续调试变压器负荷侧使其达到满负荷状态,再运行10h观测温升、一次二次侧电
      压和负荷电流变化情况,每隔2h进行记录一次。
        (b)经过满负荷变压器试运行合格后,向业主(建设单位)办理移交手续。
      (7)产品保护
        1)变压器就位后,应采取有效保护措施,防止铁件及杂物掉人线圈框内。并应保持器身
      清洁干净。2)操作人员不得蹬踩变压器作业,应避免工具、材料掉下砸伤变压器。
        3)对安装的电气管线及其支架应注意保护,不得碰撞损伤。
        4)应避免在变压器上方操作电气焊,如不可避免时,应做好遮挡防护,防止焊渣掉下,
      损伤设备。

      5 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-24 22:58

      主要如下:
      ⒈有无异常声音及振动。
      ⒉有无局部过热.有害气体腐蚀等使绝缘表面爬电痕迹和碳化现象等造成的变色。
      ⒊变压器的风冷装置运转是否正常。
      ⒋高、低压接头应无过热.电缆头应无漏电、爬电现象。
      ⒌绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级,监视温升不得超过规定值。
      ⒍支持瓷瓶应无裂纹.放电痕迹。
      ⒎检查绕组压件是否松动。
      ⒏室内通风、铁芯风道应无灰尘及杂物堵塞,铁芯无生锈或腐蚀现象等。

      3 评论

    • 一追再追 2015-12-24 20:23

      干式变压器验收规范:1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。 2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参数等。 (2)设备及材料要求 1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备件齐全,并应有设备的相关技术。

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。