3条回答
ND_6090 2015-12-24 17:15
操作工艺 (一)基层清理 涂膜防水层施工前,先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉,用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净,尤其是管根,地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。基层表面必须平整,凹陷处要用水泥腻子补平。 (二)细部附加层施工 1.打开包装桶后先搅拌均匀。严禁用水或其他材料稀释产品。 2.细部附加层施工:用油漆刷蘸搅拌好的涂料在管根、地漏、阴阳角、等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水上卷墙上250mm 高)。常温4h 表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h 实干后)即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 (三)涂膜防水层施工 HB厨卫专用防水涂料一般厚度为1.1mm,1.5mm,2.0mm,根据设计厚度不同,可分成两遍或三遍进行涂膜施工。 1.打开包装桶先搅拌均匀。 2. 第一层涂膜:将已搅拌好的HB厨卫专用防水涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上,厚度为0.6mm,要均匀一致,刮涂量以0.6~0.8kg/m2 为宜,操作时先墙面后地面,从内向外退着操作。 3.第二道涂膜:第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度为0.5mm 为宜。 4.第三层涂膜:第二层涂膜固化后,按前述两遍的施工方法,进行第三遍刮涂,刮涂量以0.4~0.5k/m2 为宜(如设计厚度为1.5mm 以上时,可进行第四次涂刷)。 5.撤粗砂结合层:为了保护防水层,地面的防水层可不撤石渣结合层,其结合层可用1:1 的108 胶或众霸胶水泥浆进行扫毛处理,地面防水保护层施工后,在墙面防水层滚涂一遍防水涂料,未固化时,在其表面上撤干净的2~3mm 砂粒,以增加其与面层的粘结力。 6.保护层或饰面层施工 (四)防水层细部施工 防水层细部做法如下: 1.管根与墙角 1—楼板。2—找平层(管根与墙角做半径R=10mm 圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度)。3—防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平)。4—防水层。5—防水保护层。6—地面面层。 2、地漏处细部做法 1—模板。2—找平层(管根与墙角做半径R=10mm 圆弧)。3—防水附加层(宽150mm,管根处与标准地面平)。4—防水层。5—防水保护层。6—地面面层。 3、门口细部做法 1—楼板。2—找平层(转角处做成半径R=10mm 圆弧)。3—防水附加层(宽150mm,高与地面)。4—防水层(出外墙面250mm)。5—防水保护层。6—地面面层。 (五)涂膜防水层的验收 根据防水涂膜施工工艺流程,对每道工序进行认真检查验收,做好记录,须合格方可进行下道工序施工。防水层完成并实干后,对涂膜质量进行全面验收,要求满涂,厚度均匀一致,封闭严密,厚度达到设计要求(做切片检查)。防水层无起鼓、开裂、翘边等缺陷。经检查验收合格后可进行蓄水试验,(水面高出标准地20mm),24h 无渗漏,做好记录,可进行保护层施工。 (六)成品保护 1.涂膜防水层操作过程中,操作人员要穿平底鞋作业,穿肌面及墙面等处的管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜施工时,不得污染其它部位的墙地面、门窗、电气线盒。暖卫管道、卫生器具等。 2.涂膜防水层每层施工后,要严格加以保护,在厨卫间门口要设醒目的禁入标志,在保护层施工之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。 3.地漏或排水口在防水施工之前,应采取保护措施,以防杂物进入,确保排水畅通,蓄水合格,将地漏内清理干净。 4.防水保护层施工时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要精工细做,不得损坏防水层。
prettygirl 2015-12-24 15:20
一、施工准备
(一)作业条件
1.厨厕间楼地面垫层已完成,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已完成,并己固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1∶2∶4 豆石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。
2.厨厕间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实。平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。
3.找平层的泛水坡度应在2% (即1∶50),以上不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部,均要抹成半径为100mm 的均匀一致、平整光滑的小圆角、要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此处积水。
4.涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用众霸胶∶水泥∶砂=1∶1.5∶2.5 砂浆修补。
5.基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏。排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层增补。
6.厨厕间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300mm)有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并在距管50mm 范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm 的圆弧。
7.根据墙上的50cm 标高线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的交界线,涂料涂刷时要与此线平。
8.厨厕间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。
9.防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备有足够的灭火器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长监管。
10.环境温度保持在 5℃以上。
11.操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格,方可全面施工。
操作工艺
(一)基层清理
涂膜防水层施工前,先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉,用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净,尤其是管根,地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。基层表面必须平整,凹陷处要用水泥腻子补平。
(二)细部附加层施工
1.打开包装桶后先搅拌均匀。HB厨卫专用防水涂料一般厚度为1.1mm,1.5mm,2.0mm,根据设计厚度不同,可分成两遍或三遍进行涂膜施工。
1—楼板, 2—找平层(管根与墙角做半径R=10mm 圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度)。
3—防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4—防水层 5—防水保护层 6—地面面层
2、地漏处细部做法
1—模板 2—找平层(管根与墙角做半径R=10mm 圆弧) 3—防水附加层(宽150mm, 管根处与标准地面平) 4—防水层 5—防水保护层 6—地面面层
3、门口细部做法
1—楼板 2—找平层(转角处做成半径R=10mm 圆弧) 3—防水附加层(宽150mm, 高与地面) 4—防水层(出外墙面250mm) 5—防水保护层 6—地面面层
(五)涂膜防水层的验收
根据防水涂膜施工工艺流程,对每道工序进行认真检查验收,做好记录,须合格方可进行下道工序施工。防水层完成并实干后,对涂膜质量进行全面验收,要求满涂,厚度均匀一致,封闭严密,厚度达到设计要求(做切片检查)。防水层无起鼓、开裂、翘边等缺陷。经检查验收合格后可进行蓄水试验,(水面高出标准地20mm),24h 无渗漏,做 好记录,可进行保护层施工。
(六)成品保护
1.涂膜防水层操作过程中,操作人员要穿平底鞋作业,穿肌面及墙面等处的管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。99小小毛 2015-12-24 14:02
一、卫生间防水施工工艺流程
1、卫生间防水施工工艺流程
基层处理—细部附加层施工—第一层涂膜—第二层涂膜—第一次试验—保护层施工——第二次试验——工程质量验收。
2、工艺流程解析
(1)基层处理
基层找平,无明显水迹,渗漏处先进行堵漏处理;基层表面强度表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、无松动;阴阳角半径磨成光滑的小圆角;表面应平整、无松动。
(2)细部附加层施工
用油漆刷蘸取搅拌好的涂料,在管根部、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷。地面与墙角交接处,涂膜防水卷材上,刷两次涂抹防水材料。
(3)涂膜
用塑料橡胶刮或油漆涂刮(刷)在基层表面上,厚度一致;第一层涂膜薄涂,第二层涂膜的涂膜方向与第一层涂膜的涂刮(刷)方向垂直。转角、接缝、变形缝等特殊部位必须仔细涂刷至符合要求,涂膜厚薄要均匀、封闭严密,不允许有露底、起鼓、脱落、开裂、翘边和收口密封不严等现象。
(4)试水试验
卫生间、厨房等部位在防水层干固后,在门槛部位砌一垄砖进行24小时闭水实验,看楼下楼顶是否有湿水点,无则证明防水施工是合格的。
较详细的卫生间防水施工方案
二、卫生间防水施工方法
1、卫生间立管
(1)立管定位后用防水砂浆堵严;
(2)管根四周宜形成凹槽,将管根周围及凹槽内清理干净;
(3)将油膏挤压在凹槽内并用刮刀刮严实,在凹槽两侧与管根口周围,应先涂刷聚氨酯防水涂料,凹槽底部应垫以牛皮纸或其它背衬材料;
(4)将管道外壁200mm高的范围内,清除灰浆和油垢杂物,并按设计规定涂刮聚氨酯防水涂料。
2、卫生间地漏
(1)立管定位后,楼板四周缝隙应用防水砂浆堵严,缝大于20mm时宜用细石混凝士堵严。
(2)厕浴间垫层向地漏处找2%坡度,垫层厚度小于30mm时用水泥混合砂浆,大于30mm时用水泥炉渣材料。
(3)地漏上口四周围10mm×15mm用油膏密封,上面做聚氨酯防水涂料。由于混凝土凝固时有微量收缩,而铸铁地漏口大底小,外表面与混凝土接触处容易产生裂缝。为了防止地漏周围渗水,最好将地漏加以改进,在原地漏的基础上加铸铁防水托盘,以提高卫生间防水的质量。
3、坐便器
(1)坐便器李官后,楼板四周用防水砂浆堵严,缝大则用细石混凝土堵严抹平;
(2)立管接口处四周用油膏封严,上面做防水层做至管顶部;
(3)坐便器尾部进水处与管接口用沥青麻丝及水泥砂浆封严,外做聚氨酯防水涂料。
4、卫生间防水接地
按缝涂胶部位要求干净,水泥胶清扫干净后进行盖条施工,盖条宽度为10毫米,黏贴时将聚氨胶用腻刀分别涂刷到接缝处和盖条上,厚度约为1毫米进行黏贴。
5、卫生间防水墙根
高出厕所楼面应浇混凝土100毫米,并与梁或楼面混凝土整浇。做粉刷时,根部做成R=30毫米小圆阴角。
6、卫生间地面与地面高差处理
地漏低于地面5-10毫米,并做成盘子形。盘子口的直径大于地漏上口直径5-10毫米,在地面面层施工时,要求口圆而光滑。
7、穿楼地面管道孔四周的处理
管子四周粉出高于地坪40毫米的锥形。孔隙必须用C30混凝土,细石混凝土要分两次嵌填密实,细石混凝土需要掺入膨胀剂。
8、厕所地面与墙相连接阴角处
应该用1:2水泥砂浆压线,形状做成圆弧形或三角形,线条要顺直。
较详细的卫生间防水施工方案
三、施工安全措施
1、施工质量保证措施
(1)工前应充分了解施工图中防水细部做法,卫生间防水构造和技术要求,提供卫生间防水工程技术措施。
(2)施工过程按施工防水规范执行。
(3)使用防水材料应有出厂合格证,并且经检测机构的测试认证符合材料标准的设计要求。
(4)在施工质量、工程进度和技术上的把控。
2、施工成品的保护
(1)现场非工作人员不可入场,施工人员穿软胶底鞋。
(2)施工用的小推车腿均应做包扎处理,防水层如搭设临时架子,架子管下口应加以板材铺垫,以防破坏防水层。
(3)防水层验收合格后,可直接在防水层上浇注细石混凝土或砂浆作刚性保护层,施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。
(4)施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补救措施,以确保防水层的质量。
(5)妥善安排各种施工顺序,严防在防水层完工后再凿眼打洞,破坏防水层,如果由于安排不当,破坏防水层,应及时进行修补。
(6)地漏、便桶,蹲坑及排水口等应保持畅通,不允许有灰浆及其它建筑垃圾堵塞。
(7)每次施工完毕,必须及时将施工机具认真清洗干净。