防爆配电柜型号要如何选择

史刚勇 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 芒果5270 2015-12-24 14:35

      首先,要满足电气性能;
      另一方面要满足防爆要求,所选的防爆标志要满足使用场所的危险性气体的防爆要求。
      该配电盘额定电流为118A(考虑功率因数后),考虑将来可能的负荷增加,建议选用额定电流为250A的空气开关,一般的塑壳空气开关就可以,但是要注意空气开关的额定开断电流应当满足配电盘短路电流水平的要求。不用考虑启动电流,因为空气开关保护在整定时都考虑躲开了启动电流。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-12-23 22:53

      墙的宽度:如果是承重墙一般都在24cm左右;如果是非承重的隔断墙,一般都在12cm左
      右。其他的诸如剪力墙等厚度不等,但通常都在24cm以上,有的甚至超过30cm。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-12-23 20:42

      一、防爆配电箱型号
        GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;
        XZW综合配电箱;ZBW箱式变电站;XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;
        JXF电器控制箱;PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;PZ40、XDD(R)电表计量箱
        PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:
        (1)PXT明装配电箱,暗装加(R)
        (2)K有如表1的系列配线方式
        (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。
        (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入
        (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路
        (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;
        3/IP30三相主开关/IP30
        表1:
        序号 汉语拼音字头 中文解释 装配图号 电气原理图号
        1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq系列 2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq系列
        3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq系列 4 DL 动力箱 PXT04 PXT04 dq系列
        5 JC 计量插座箱 PXT05 PXT05 dq系列 6 JZ 计量照明箱 PXT06 PXT06 dq系列
        7 JD 计量动力箱 PXT07 PXT07 dq系列 8 ZC 照明插座箱 PXT08 PXT08 dq系列
        9 DC 动力插座箱 PXT09 PXT09 dq系列 10 DZ 动力照明箱 PXT10 PXT10 dq系列
        11 HH 混合功能箱 PXT11 PXT11 dq系列 12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq系列
        电气箱柜名称 编号 规格型号
        高压开关柜 AH 高压计量柜 AM 高压配电柜 AA 高压电容柜 AJ
        低压电力配电箱柜 AP 低压照明配电箱柜 AL 应急电力配电箱柜 APE
        应急照明配电箱柜 ALE 低压负荷开关箱柜 AF 低压电容补偿柜 ACC或ACP
        直流配电箱柜 AD 操作信号箱柜 AS 控制屏台箱柜 AC 继电保护箱柜 AR
        计量箱柜 AW 励磁箱柜 AE 低压漏电断路器箱柜 ARC 双电源自动切换箱柜 AT
        多种电源配电箱柜 AM 刀开关箱柜 AK 电源插座箱 AX 建筑自动化控制器箱 ABC
        火灾报警控制器箱 AFC 设备监控器箱 ABC 住户配线箱 ADD 信号放大器箱 ATF
        分配器箱 AVP 接线端子箱 AXT
        举例说明
        GCK第一个 G 代表 配电柜 第二个 C 代表 抽屉式 第三个 K 代表 控制
        GGD第一个 G 代表 配电柜 第二个 G 代表 固定式 第三个 D 代表 动力
        配电箱1LA1a 1AL1b AT-DT是什么意思 还有1AP2 2AP1 3APc 7AP 1KX之类的。。。
        这是工程配电系统图中各个配电盘的常用代号,由设计者自行编排,没有强制性的规范。但遵循一定的规律,AL是配电箱、AP是动力配电箱、KX是控制箱等。例如:
        1AL1b——代表一层一位置的b种类配电箱;
        AT-DT——电梯配电箱;
        1AP2——代表一层第二位置上的动力配电箱。

      防爆配电箱

        二、适用范围
        1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
        2、性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC。
        3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区
        4、温度组别:T1~T6。
        5、防爆标志:ExdeⅡBT6、*ExdeⅡCT6。
        5.具体概括使用场所如室内,外工作场所,中国煤炭行业,中石油,中石化,中海油,电力,治 金,铁路,钢铁,船舶,部队,航空航天,公安消防,化工,政府部门,场馆,交通运输,及大  型企业适用需要。  注:要求ⅡC级请注明。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前