自粘性防水卷材施工方案求一份?

王雪莲 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 致富之豪 2015-12-21 23:32

      你好!
      防水工程的施工质量直接影响到建筑物的使用,甚至结构安全。随着建筑技术 的发展,对建筑物防水的施工质量、环保要求也越来越高,需要选用更加优良的防水材料,采用先进的施工工艺,以保证建筑物的防水效果和结构安全。 自粘式防水卷材是一种新型防水材料,与同类材料相比,具有施工简便、防水性能好、注重环保等优点。随着自粘式防水卷材的逐步推广应用,在施工中不断摸索、改进,总结该项施工技术,我们形成了自粘式防水卷材施工工法。2 工法特点自粘式防水卷材与普通防水材料相比,具有如下特点:2.1 常温下冷施工,不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工 极为方便,可有效缩短工期; 2.2 具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统 的破坏;

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-21 22:32

      1、基层处理

      (1)防水层铺贴之前,所有其它工程必须施工完毕,然后清理基层。(2)基层必须平整、坚固、无松动、起砂、起鼓、 凹凸和裂缝,如发生上述现象,须用加107胶的水泥砂浆修(3)基层应比较干燥,含水率不小于8%。(4)女儿墙、阴阳角、穿墙管、伸缩缝及排水坡度应符合设计要求。

      2、防水卷材铺贴

      冷粘施工法

      a、在基层先均匀涂刷石油系列基层处理剂(冷底子油)一层。
      b、待基层处理剂干燥后,可涂刷胶粘剂(氯丁胶粘剂或SBS粘合剂),应一次涂刷均匀。
      c、将改性卷材按预定位置放好后,开始铺贴,纵横向均应留出10cm的搭接缝,用胶粘剂粘平,干燥数分钟后用压辊压实。
      d、如工程需双层防水,则第二层的纵缝必须与第一层至少错开三分之一,横缝错开1米 以上。

      防水卷材热熔施工法

      a、涂刷基层处理剂(同冷施工法)
      b、卷材按预定位置放好,用液化气或气油喷灯加热基层和卷材底面,待表面沥青熔化一薄层后,边烘烤边向前滚动卷材,并用压辊压实,注意调节火焰大小,熔化卷材表面沥青,不能过多地流淌,更不能烤透。
      c、卷材搭接纵横向均为10cm,用喷灯烘烤封口。
      d、双层防水,卷材接缝必须按规定错开。
      e、卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法。

      0 评论

    • du845968102 2015-12-21 17:18

      自粘性防水卷材施工方案













      自粘性防水卷材施工方案:
      一种为SBS(改性沥青防水卷材)类,一种为高分子类(聚乙烯丙纶)SBS做法:
      1、刷基层处理剂:基层底油起到清洁底层提高卷材粘接强度,必须要求满刷,其厚度适中,过薄看到基层,过厚不易挥发影响施工时间,其工具用滚刷刮板都可以,涂刷要均匀,无漏刷斑点等现象存在,涂刷方向由远至近,全部涂完待晾干后方可上人施工。
      注:本工程基坑由于基本无地下水,底面基层处理剂可以不刷,只刷坡面与砖胎膜表面。
      2、卷材铺设:根据本工程地下基层设置,卷材铺贴底板基层与卷材之间采用热熔法施工,并在设有卷材附加层的部位采用热熔满粘施工;选择方向后,对复杂部位进行加强处理,对所有角度≤135度的阴阳角做卷材附加层,基层和立面交接处的阴阳角,先做一层500宽的附加层,对穿墙套管处,应用不少于30mm的卷材,向管内伸入交口封严,管口应把卷材分成锯齿状铺在四周,口外卷材直径不少于15mm,然后进行封严与立面卷材一致。
      3、复杂部位处理完好,卷材摆正定向后,从两端向中间卷起,用喷灯从两端进行热熔展开,用手推卷压实,不得有空鼓、拆皱现象,烘烤时间不宜过长,以免烧坏胎基,卷材两边溢出少量油脂为宜,每边搭接不小于100mm,卷材与卷材之间采用热熔满粘法施工。两行卷材的接头搭接前后距离在卷材的长度三分之一,且底板大面横向搭接边应错开1500mm以上。
      4、第一层卷材铺设结构墙壁边时,根据结构墙的高度,向上留300mm的卷材留茬,以便与上面结构墙立面接合,所留空铺卷材,应用砖压在墙面上,不得因其它条件撕掉。
      第一层铺设完毕后,把边逐步封实,不得有翘边。空鼓出现,发现后应立即处理,进行第二道卷材铺设。
      5、第二道铺设方向与第一道一样,由西向东,但卷材与卷材的接缝应错开,不能重缝,两缝相错不少于400—600mm,两边结构墙卷边留茬500mm,和第一道压在一起备用。

      高分子:
      1、施工准备:每组人员一般4-5人,配制粘结剂容器两个(广口桶)、搅拌用手电钻加桨叶一个、剪刀两把、扫帚三把、运胶小桶两个、橡胶刮板两个。
      2、基层验收合格后清理干净,结构面含水率不能高于440%,硬度在2.0Mpa以上(上人不损坏)。
      3、配制胶粘剂:胶粘剂添加量为水泥添加量的2%,即一袋50kg的水泥配一袋1kg胶粘剂。配制时首先将一袋胶粘剂与6-12kg水泥干混均匀后,边搅拌边加水30kg左右,搅拌均匀后加入剩余的水泥,搅拌至无凝块、无沉淀、无泡沫即可使用。
      4、附加层施工:在阴阳角部位先铺贴500mm宽(每边250mm)附加防水卷材层,采用满贴法。
      5、第一道卷材施工:本工程卷材铺贴主要方向我为南北方向,局部特殊部位可以根据实际情况调整,铺贴时先预放卷材5-10m,找正方向,调准粘接面,在卷材中间处固定好位置,从一端卷至固定处,将胶粘剂均匀涂洒在卷材对应的基层面上,用刮板刮到0.3cm左右,同时滚放卷材,用刮板轻刮卷材表面,排除粘接层内的空气和多余水泥浆,按同样方法铺设卷材另一端。铺设下幅方法相同,要求长短边搭接都不小于10cm,短边搭接位置相互错开1/3幅宽且不能小于1m。
      6、第二道卷材施工:步骤同第一层防水卷材施工,且上下两层卷材接缝相互错开1/2或1/3,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
      7、接缝封闭:防水层铺设完,应及时对粘接质量及防水层做全面检查,发现有防水层划伤、空洞、翘边、空鼓处应立即修补,修补合格后,用毛刷在所有接缝处涂刷一层水泥浆,将接缝处封严。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。