  • 一追再追 2015-12-19 10:16

    厂区综合布线方法:在机房放置三层交换机等核心层设备,使用光纤连接到各个建筑物,在各建筑物根据信息点的多少放在汇聚及接入层交换机,使用双绞线连接到各信息点。接入层交换机也可以采用无线设备实现无线接入。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2015-12-18 22:19

    综合布线系统应是开放式结构,应能支持电话及多种计算机数据系统,还应能支持会议电视、监视电视等系统的需要。
    综合布线系统可划分成6个子系统:
    工作区子系统。
    水平干线子系统。
    垂直干线子系统。
    设备间子系统。
    管理子系统。
    建筑群子系统。
    整个建筑的综合布线系统是将各种不同组成部分构成一个有机的整体,而不是像传统的布线那样自成体系,互不相干,也很难互通。图4-7表示出了楼宇综合布线系统的结构。

    1.工作区子系统
    工作区子系统又称为服务区子系统(Work Area Subsystem),它是由RJ-45跳线与信 息座所连接的设备(终端或工作站)组成的。其中,信息座有墙上型、地面型、桌上型等 多种。
    在进行终端设备和I/O连接时,可能需要某种传输电子装置,但这种装置并不是工作区子系统的一部分。例如,调制解调器,它能为终端与其他设备之间的兼容性传输距离的延长提供所需的转换信号,但不能说是工作区子系统的一部分。
    工作区子系统中所使用的连接器必须具备有国际ISDN标准的8位接口,这种接口能接收楼宇自动化系统所有低压信号以及高速数据网络信息和数码声频信号。工作区子系统设计时要注意如下要点:
    (1)从RJ-45插座到设备间的连线用双绞线,一般不要超过5m。
    (2)RJ-45插座必须安装在墙壁上或不易碰到的地方,插座距离地面30cm以上。
    (3)插座和插头(与双绞线)不要接错线头。
    2.水平干线子系统
    水平干线子系统(Horizontal Subsystem)也称为水平子系统。水平干线子系统是整个布线系统的一部分,它是从工作区的信息插座开始到管理间子系统的配线架。结构一般为星状结构,它与垂直干线子系统的区别在于:水平干线子系统总是在一个楼层上,仅与信息插座、管理间连接。在综合布线系统中,水平干线子系统由4对UTP(非屏蔽双绞线)组成,能支持大多数现代化通信设备,如果有磁场干扰或信息保密时可用屏蔽双绞线。在高宽带应用时,可以采用光缆。
    从用户工作区的信息插座开始,水平布线子系统在交叉处连接,或在小型通信系统中的以下任何一处进行互联:远程(卫星)通信接线间、干线接线间或设备间。在设备间中,当终端设备位于同一楼层时,水平干线子系统将在干线接线间或远程通信(卫星)接线间的交叉连接处连接。在水平干线子系统的设计中,综合布线的设计必须具有全面介质设 施方面的知识,能够向用户或用户的决策者提供完善而又经济的设计。设计时要注意如下要点:
    (1)水平干线子系统用线一般为双绞线。
    (2)长度一般不超过90m。
    (3)用线必须走线槽或在天花板吊顶内布线,尽量不走地面线槽。
    (4)用3类双绞线可传输速率为16Mb/s,用5类双绞线可传输速度为100Mb/s。
    (5)确定介质布线方法和线缆的走向。
    (6)确定距服务接线间距离最近的I/O位置。
    (7)确定距服务接线间距离最远的I/O位置。
    (8)计算水平区所需线缆长度。

    0 评论

  • ND_6090 2015-12-18 22:15

    (一)施工前的检查

    1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:

    (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全;

    (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;

    (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要;

    (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好;

    (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。

    2.交接间环境要求

    (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。

    (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。

    3.器材检验要求

    4.安全要求

    5.技术准备

    (二)双绞线传输通道施工

    1. 金属管的敷设

    (1)金属管的要求

    金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。

    (2)金属管的切割套丝

    在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。

    管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。

    (3)金属管的弯曲

    在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。

    金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。

    暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。

    (4)金属管的连接

    金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。

    金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。

    (5)金属管的敷设

    a. 金属管的暗设应符合下列要求:

    *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。

    *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。

    *金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。

    *金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。

    *建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。

    *金属管内应安置牵引线或拉线。

    *金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。

    b.光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的2.5倍。

    2.金属线槽的敷设

    (1) 线槽安装要求

    * 线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm;

    * 线槽水平每米偏差不应超过2mm;

    * 垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm;

    * 线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm;

    * 当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板;

    * 线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。

    * 盖板应紧固。

    * 支吊架应保持垂直,整齐牢靠,无歪斜现象。

    (2) 水平子系统线缆敷设支撑保护

    预埋金属线槽支撑保护要求:

    a. 在建筑物中预埋线槽可为不同的尺寸,按一层或两层设置,应至少预埋两根以上,线槽截面高度不宜超过25mm;

    b. 线槽直埋长度超过15m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒,以便布放线缆盒时维护。

    c. 拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应能开启,并采取防水措施。

    d. 线槽宜采用金属管引入分线盒内。



    设置线槽支撑保护:

    a. 水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m;

    b. 金属线槽敷设时,下列情况设置支架或吊架:线缆接头处、间距3m、离开线槽两端口0.5m处、线槽走向改变或转弯处。

    在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于150mm。如果活动地板内作为通风系统的风道使用时,地板内净高不应小于300mm。

    在工作区的信息点位置和线缆敷设方式未定的情况下,或在工作区采用地毯下布放线缆时,在工作区宜设置交接箱。

    (3) 干线子系统线缆敷设支撑保护

    线缆不得布放在电梯或管道竖井内。

    干线通道间应沟通。

    弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形。

    建筑群子系统线缆敷设支撑保护应符合设计要求。

    3. 配线设备的安装

    (1)机架安装要求

    a.机架安装完毕后,水平、垂直度应符合生产厂家规定。若无厂家规定时,垂直度偏差不应大于3mm;

    b.机架上的各种零件不得脱落或碰坏。各种标志应完整清晰。

    c.机架的安装应牢固,应按施工的防震要求进行加固。

    d.安装机架面板,架前应留由0.6m空间,机架背面离墙面距离视其型号而定,便于安装和维护。

    (2)配线架安装要求

    a.采用下走线方式时,架底位置应与电缆上线孔相对应;

    b.各直列垂直倾斜误差应不大于3mm,底座水平误差每平方米应不大于2mm;

    c.接线端子各种标记应齐全;

    d.交接箱或暗线箱宜设在墙体内。安装机架、配线设备接地体应符合设计要求,并保持良好的电器连接。

    (三)双绞线线缆布线

    1. 布线安全

    参加施工的人员应遵守以下几点:

    * 穿着合适的衣服;

    * 使用安全的工具;

    * 保证工作区的安全;

    * 制定施工安全措施。

    2. 线缆布放的一般要求

    (1)线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定相符合;

    (2)布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤;

    (3)在布放前,线缆两端应贴有标签,标明起始和终端位置以及信息点的标号,标签书写应清晰、端正和正确;

    (4)信号电缆、电源线、双绞线缆、光缆及建筑物内其它弱电线缆应分离布放。

    (5)布放线缆应有冗余。在二级交接间、设备间双绞电缆预留长度一般为3-6m,工作区为0.3-0.6m。特殊要求的应按设计要求预留。

    (6) 布放线缆,在牵引过程中吊挂线缆的支点相隔检举不应大于1.5m。

    (7) 线缆布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如果采用机械牵引,应根据线缆布放环境、牵引的长度、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。

    3. 放线

    (1)从线缆箱中拉线:

    a.除去塑料塞;

    b.通过出线孔拉出数米的线缆;

    c.拉出所要求长度的线缆,割断它,将线缆滑回到槽中去,留数厘米伸出在外面;

    d.重新插上塞子以固定线缆。

    (2)线缆处理(剥线):

    a.使用斜口钳在塑料外衣上切开“1”字型长的缝;

    b.找出尼龙的扯绳;

    c.将电缆紧握在一只手中,用尖嘴钳夹紧尼龙扯绳的一端,并把它从线缆的一端拉开,拉的长度根据需要而定;

    d. 割去无用的电缆外衣。(另外一种方法是利用切环器剥开电缆。)

    4. 线缆牵引

    用一条拉线将线缆牵引穿入墙壁管道、吊顶和地板管道称为线缆牵引。在施工中,应使拉线和线缆的连接点尽量平滑,所以要采用电工胶带在连接点外面紧紧的缠绕,以保证平滑和牢靠。

    (1)牵引多条4对双绞线:

    * 将多条线缆聚集成一束,并使它们的末端对齐;

    * 用电工胶带紧绕在线缆束外面,在末端外绕长5-6cm;

    * 将拉绳穿过电工带缠好的线缆,并打好结。

    (2)如果在拉线缆过程中,连接点散开了,则要收回线缆和拉线重新制作更牢靠固定连接:

    * 除去一些绝缘层暴露出5cm的裸线;

    * 将裸线分成两条;

    * 将两束导线互相缠绕起来形成环;

    * 将拉绳穿过此环,并打结,然后将电工带缠到连接点周围,要缠得结实和平滑。

    (3)牵引多条25对双绞线

    * 剥除约30cm得线缆护套,包括导线上得绝缘层;

    * 使用斜口钳将线切去,留下约12根;

    * 将导线分成两个绞线组;

    * 将两组绞线交叉穿过拉线得环,在线缆得那边建立一个闭环;

    * 将双绞线一端的线缠绕在一起以使环封闭;

    * 将电工带紧紧地缠绕在线缆周围,覆盖长度约5cm,然后继续再绕上一段。

    5. 建筑物水平线缆布线

    (1) 管道布线

    管道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋在地板中,管道内由牵引电缆线的钢丝或铁丝,施工时只需通过管道图纸了解地板管道,就可做出施工方案。

    对于没有预埋管道的新建筑物,布线施工可以与建筑物装潢同步进行,这样便于布线,又不影响建筑的美观。

    管道一般从配线间埋到信息插座安装孔,施工时只要将双绞线固定在信息插座的接线端,从管道的另一端牵引拉线就可将线缆引到配线间。

    (2) 吊顶内布线

    a.索取施工图纸,确定布线路由;

    b.沿着所设计的路由(即在电缆桥架槽体内),打开吊顶,用双手推开每块镶板;

    c.将多个线缆箱并排放在一起,并使出线口向上;

    d.加标注,纸箱上可直接写标注,线缆的标注写在线缆末端,贴上标签;

    e.将合适长度的牵引线连接到一个带卷上;

    f.从离配线间最远的一端开始,将线缆的末端(捆在一起)沿着电缆桥架牵引经过吊顶走廊的末端;

    g.移动梯子将拉线投向吊顶的下一孔,直到绳子到达走廊的末端;

    h.将每2个箱子中的线缆拉出形成“对”,用胶带捆扎好;

    i.将拉绳穿过3个用带子缠绕好的线缆对,绳子结成一个环,再用带子将三对线缆与绳子捆紧;

    j.回到拉绳的另一端,人工牵引拉绳。所有的6条线缆(3对)将自动从线箱中拉出并经过电缆桥架牵引到配线间;

    k.对下一组线缆(另外3对)重复第“h”步的操作;

    l.继续将剩下的线缆组增加到拉绳上,每次牵引它们向前,直到走廊末端,再继续牵引这些线缆一直到达配线间连接处。

    当线缆在吊顶内布完后,还要通过墙壁或墙柱的管道将线缆向下引至信息插座安装孔。将双绞线用胶带缠绕成紧密的一组,将其末端送入预埋在墙壁中的PVC圆管内并把它往下压,直到在插座孔处露出25-30mm即可。

    6. 建筑物垂直干线线缆布线

    本系统采用室内多模光纤做为垂直干线的主要载体,光纤的垂直干线布放可参考后面的“光纤传输管道敷设”。

    (四)双绞线连接和信息插座的端接

    双绞线端接的一般要求:

    * 线缆在端接前,必需检察标签颜色和数字的含义,并按顺序端接;

    * 线缆中间不得产生接头现象;

    * 线缆端接处必需卡接牢靠,接触良好;

    * 线缆端接处应符合设计和厂家安装手册要求;

    * 双绞电缆与连接硬件连接时,应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。

    1. 超五类模块化配线板的端接

    首先把配线板按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑轨上,用螺钉上紧,每个配线板需配有1个19U的配线管理架。

    (1)在端接线对之前,首先要整理线缆。用带子将线缆缠绕在配线板的导入边缘上,最好是将线缆缠绕固定在垂直通道的挂架上,这可保证在线缆移动期间避免线对的变形。

    (2)从右到左穿过线缆,并按背面数字的顺序端接线缆;

    (3)对每条线缆,切去所需长度的外皮,以便进行线对的端接;

    (4)对于每一组连接块,设置线缆通过末端的保持器(或用扎带扎紧),这使得线对在线缆移动时不变形;

    (5)当弯曲线对时,要保持合适的张力,以防毁坏单个的线对;

    (6)对捻必需正确地安置到连接块的分开点上。这对于保证线缆的传输性能是很重要的;

    (7)开始把线对按顺序依次放到配线板背面的索引条中,从右到左的色码依次为紫、紫/白、橙、橙/白、绿、绿/白、蓝、蓝/白;

    (8)用手指将线对轻压到索引条的夹中,使用打线工具将线对压入配线模块并将伸出的导线头切断,然后用锥形钩清除切下的碎线头。

    (9)将标签插到配线模块中,以标示此区域。

    2. 接插式配线架的端接

    (1)第1个110配线架上要端接的24条线牵拉到位,每个配线槽中放6条双绞线。左边的线缆端接在配线架的左半部分,右边的线缆端接在配线架的右半部分。

    (2)在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来,保证单条的线缆不会滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐。

    (3)在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。

    (4)拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标记处划痕,然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备。

    (5)当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从第一条线缆开始);

    (6)在刻痕处外最少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉;

    (7)沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中;

    (8)拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去,用索引条上的高齿将一对导线分开,在索引条最终弯曲处提供适当的压力使线对的变形最小。

    (9)当上面两个索引条的线对安放好,并使其就位及切割后,再进行下面两个索引条的线对安置。在所有4个索引条都就位后,再安装110连接模块。

    3. 信息插座端接

    (1) 安装要求:

    信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。

    安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。

    信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。本系统采用TIA/EIA 568A标准接线。

    (2) 信息模块端接

    信息插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8位/8路插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。

    a. 从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm;

    b. 用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套;

    c. 取出信息模块,根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中;

    d. 使用打线工具把线缆压入插槽中,并切断伸出的余缆;

    e. 将制作好的信息模块扣入信息面板上,注意模块的上下方向;

    f. 将装有信息模块的面板放到墙上,用螺钉固定在底盒上;

    g. 为信息插座标上标签,标明所接终端类型和序号。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 综合布线施工规范跪求份,谢谢!
    • zhaiye 回答:NSI/TIA/EIA568-A 商业大楼通讯布线标准 ANSI/TIA/EIA569 商业大楼通讯通路与空间标准 TIA/EIA570 北美住宅和小型商用通讯布线标准 TIA/EIA606 商业大楼通讯基础设施管理标准 ANSI/TIA/EIA607 商业大楼通讯布线接地与保护连接需求 ANSI/TIA/EIA TSB-67 非屏蔽双绞线端到端系统性能测试 ANSI/TIA/EIA TSB-72 集中式光纤布线准则 IEEE802.3 国际电子电气工程师协会:CSMA/CD接口方法 IEEE802.5 国际电子电气工程师协会:令牌环接口方法 ISO/IEC11801 国际综合布线标准 YD/T926.1-1997 大楼通信综合布线系统第1部分 YD/T926.1-1997 大楼通信综合布线系统第2部分 CECS72:97 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范修订 CECS89:97 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 GB/6 50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T 50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范
    • 综合布线 栏杆规范 综合布线施工 1年以前
  • 3 回答
    • 厂区景观设计说明谁能给份?
    • 瞎激动51 回答:一、 设计理念 人的生活离不开建筑,建筑组成居住小区,居住小区构成了我们的环境,环境是构成自然的主体,然 而人又是自然的产物。因此,在本规划设计中主要考虑“人与自然”之间的和谐关系,坚持以人为本的设计理念。设计中以生态环境优先为原则,充分体现对人的关 怀,坚持以人为本,大处着眼,整体设计。在规划的同时,辅以景观设计,最大限度的体现居住区本身的底蕴,设计中尽量保留居住区原有的积极元素,加上合谐亲 切的人工造景,使居民乐居其中。 继承传统文化中的“天人合一”的建筑规划理念,并却尽可能的解决和完善了人们观赏、娱乐、休闲、集会、居住、健康、工作、交流等之间的关系,从而达到“人与自然和谐统一”这一永恒的主题。 居住环境是人类最为重要的生存空间。居住与人类之间的密切关系世人皆知。在本规划设计中注意与周边环境的协调,在内部环境中强调生活、文化、景观间的连接,以达到美化环境、方便生活之目的。因此,处理好“自然—住宅—人”的关系,就是小区规划着重需要解决的问题。 二、 设计构想 构想一:以“人”为本,为“人”服务为轴线。 ⒈总平面布局: 在本规划设计中采用的是周边式布局方式,住宅共有五个组团构成主要围绕着中心广场区和中心水景区四周布置,以及南向沿街布置对外商业组团。小区四周分散设 置了四个出入口,其中,主入口在西南角面向南朗河,有最佳的朝向和风景,然后,北向、南向、东北向各有一个次入口。小区内组团之间由循环双车道相贯通,组 团内侧有单车道和尽端道路相连。小区主景观为中心的水景区和广场区,优越的位置构成了小区内的主体环境,依山就水达到了良好的景观效果。 2功能、结构形式: 结构分析 一轴两中心——以东南向城市干道为轴;以城市发展方向为重心 以服务规划区为中心。将住宅区与城市中心有机的结合体现了发展 服务共存的原则。 一带一片——西向为南朗河沿河绿化带;东向为规划绿地片区。 做为两个生态区域,它丰富了规划区范围内的自然环境,是不可缺少 的生态资源,在本规划设计中得以的充分利用,更体现了当今"人与 自然"和谐的主题。 两 界——以纵向两条道路为界。 规划区南侧为公共设施用地,则在南侧考虑了对外商业价值, 将住宅与商业相结合,充分利用了该地段的商业价值,也体现了服务小区的规划设计的宗旨。 3.交通组织: 规划区内道路分为五类: 主入口道路红线宽度15m; 次入口道路红线宽度14m; 小区内道路(双车道)红线宽度12m; 小区内道路(单车道)红线宽度8m; 小区内道路(宅前道)红线宽度5m. 道路系统犹如人们的血液循环系统,可以将相关的器官、组织有机的联系起来,然而,道路系统也可以将各个功能、性质和用途不同的用地联系起来。 小区内部以双车道为主,并形成回路,是连接各个组团的主要交通;单车道是连接区内各栋的直接交通;宅前道路是进入各单元的交通。 区内设置两条相对独立的机动车道,中间设特殊通道相连,以保证南北片区的机动车交通相对独立,互不干扰。机动车道和各地块之间均有方便的联系,各地块设有独立的机动车出入口。 4.绿化景观规划: 在空间上以\"点、线、面\"的设计手法,并与水景、水系相结合 “点”状绿化——院落绿化、节点绿化,分散布置。是接近人性,提供人们休闲、游戏空间。 “线”状绿化——道路行道树绿化,以及道路沿线灌木绿化所行成的带状绿化,将点状绿化串连,形成绿化网络,起了划分空间的作用,延续空间的作用。 “面”状绿化——广场景观绿化、院落以及道路两侧的绿化带所形成的片状绿化,将景观分成块状,并形成联系三大绿化空间的纽带,是整个绿化形成系统,中心水景区更丰富景观系统,达到了多样化的绿化效果。 绿地系统由中心绿地、绿化走廊、组团绿地和住宅院落绿地组成。
    • 建筑设计说明 厂区绿化 厂区围墙 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份校园网网络综合布线方案?
    • 瞎激动51 回答:设计原则: 1)全部采用符合综合布线标准的产品 项目中采用的所有产品均符合国际EIA/TIA 568 及国内布线相关标准。 2) 水平和骨干电缆系统采用星形拓扑, 水平电缆长度最大不能超过90米(295尺),如果考虑跳线、接插线和设备电缆,可再增加10米,超过10米的长度,应从水平配线系统的90米限额中减去。 3) 对于每个建筑物,所选择的骨干电缆媒介(铜缆/光纤)应满足业务和距离的要求。如使用光缆,每个配线间至少有6芯多模62.5/125μm GI光纤(推荐使用12芯光纤),在距离超过2,000米(6,560尺)时,推荐使用单模光纤,各配线间的话音和数据骨干电缆分开。 4) 符合布线标准的结构化设计,便于信息点的增加、扩展、变更、移动,易于系统维护管理。 5) 在每个主配线终端和通信配线间的话音和数据终端应分开。 6) 每个工作站或工作区域应有两条四对专用水平电缆,分别用于话音、数据。 7) 电信配线间的位置设置应满足90米(295尺)的最长水平配线要求。超出90米时,采用多个配线间。 8) 综合考虑学校经济水平,不可超过能力范围。
    • 综合布线 综合电缆 综合布线施工 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有办公大楼综合布线方案
    • ag123456 回答:提点建议给你吧: 1、首先要明确这个项目的定位,需要了解清楚客户的要求。比如:网络冗余,设备、线缆稳定性要求,网络带宽环境要求,运维技术力量等。 2、设备选型: 设备品牌选择:具体的品牌,需根据客户的经济能力及稳定性要求,若预算宽裕,要求高稳定性,那么选择cisco,juniper,blade等品牌,高性价比可选择H3C,HUAWEI等品牌,若预算紧张,稳定性要求低,则可选用D-LINK,TP-LINK之类低端品牌。 设备定位: 【1】接入层交换机,需要考虑端口密度问题,并根据客户是否要求冗余,带宽要求等情况,确定接入层至汇聚层交换机的物理线缆情况及交换机的背板带宽参数等。并需为二层交换机。 【2】汇聚层交换机根据宽带环境、冗余、应用服务器及管理要求,来确定汇聚层交换机的背板带宽、CPU内存配置、端口模式、设备数量等情况。 【3】核心路由需根据实际出口带宽及访问控制等情况来确认路由的配置。 3、布线系统: 根据客户的经济能力选择耗材品牌。高预算的可以选用安普、泛达等,中等预算可选用兰贝、康普等品牌,要求更低的话,则有更多杂牌的选择。 注意点: 【1】需考虑到带宽使用情况,客观的判断线缆的类型,CAT 5E、CAT 6还是MMF,根据稳定性要求是选择跳纤还是光缆。 【2】桥架的选型亦相对重要,由于点位数较多,需要考虑桥架的承重能力。 【3】设备与设备间连接,皆需经过配线系统,根据距离考虑是否使用中继设备。 至于验收文档,百度文库很多的,去找几篇抄抄就可以了。
    • 综合布线 综合电缆 综合布线施工 1年以前
  • 5 回答
    • 谁能给份家用综合布线方案
    • 荣耀vvv 回答:综合布线需求分析    (一)设计目标   许昌学院建设校园网一期工程建设,将达到以下目标:构架千兆校园网主干,实现教学办公综合楼、教学楼、图书馆楼群的互联;每个教室、实验室、办公室、均可实现100M的校园网接入,实现信息资源的充分共享。学校领导、老师、学生可以随时随地进入校园网获取校园网信息; 校园网将采用200M光纤接入中国新联通网络;校园网将设置WWW服务、FTP服务、E - MA IL服务;校园网必须安装内容过滤器,以过滤网站不良信息;校园网将构建一个完整的网络防毒系统,以有效地杜绝病毒的传播;校园网必须能进行全网的智能化管理,使系统管理员能够方便、高效地实现网络管理;校园网的一期建设必须为以后网络建设预留发展和扩容的空间;要求全网的交换机设备必须采用同一厂家的产品,服务器也统一品牌。全网综合布线产品必须全部统一。    (二)网络拓扑结构   根据许昌学院校园网结构具体分析之后得出网络中心设在启智楼二楼,因此各办公楼、教学楼、图书馆的核心交换机将采用千兆可控网管型交换机接入。同时各办公楼、教学楼、图书馆配置千兆汇聚交换机连接到核心交换机。对于核心机房也就是网络中心要求全部铺设防静电地板并做好接地和防雷措施,除此之外还安装了一台LEMUS10KVA的UPS备用电源以及4个8小时的后备电池作为停电之需。    (三)系统设计原则   1. 实用性:实施后的楼宇自动化系统及其所有的子系统的通讯线路和接口都满足国际标准。具有良好的用户使用界面,并且网络管理功能完善、使用方便,也使得安装成本可以用来降低对整个校园网长久的运行花费,从而取得良好的远期经济效益。   2. 灵活性:系统中任一部分的连接都是灵活的,即从物理接线到数据通讯、语音通讯、智能控制设备之间的连接都不受或极少受物理位置和这些设备类型的限制,减少了对传统管路的需求,信息口设备合理,可即插即用,同时提供了一种结构化的设计来实现与管理这一系统。   3. 模块化:所有用于连接设备的适配件都是积木式的标准件,不需要掌握很多有关这些领域的专门知识,就能够连接这些设备。模块化结构设计使得用最小的附加布线与变化可实现系统的搬迁、扩充与重新安装。   4. 扩展性:由于系统的所有基础设施(材料、部件、通讯设备)都采用国际标准,因此,无论计算机设备、通讯设备、智能控制设备随技术的发展,将来都可能很方便地将其连接到楼宇自动化系统中去。那么不管是现在还是将来,都能对建筑物内的环境提供完全的兼容支持。   5. 可靠性:系统中的各个部分都采用高质量的材料、组部件设备实现,并谨慎施工和测试,以保证系统的各个环节都是可靠的。
    • 综合布线 综合电缆 综合布线施工 1年以前