装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

低压配电柜配置要求是什么

任静 | 被浏览969次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清水一掬 2015-12-17 18:40

    首先确定使用哪类柜体,固定式还是抽出式。其次要了解变压器10千伏侧电网短路容量,如果不知道就按照高压侧无限大容量,计算低压侧变压器出口处短路电流,来确定低压配电柜耐受短路电流选择哪一档;然后计算变压器低压侧额定电流,根据额定电流确定开关柜额定电流。这样最基本的参数就确定了。具体的一次回路就根据你的负荷来进一步确定了。进线柜,(如果是双电源就要两个,并还需要母联柜)配出柜,具体回路数量大小根据负荷决定。

    1 评论

  • du845968102 2015-12-17 16:19

    低压配电柜分进线柜,出线柜,电容柜(补偿柜).进线柜的配置主要是进线开关的开断电流的能力,也就是容量的大小.出线柜要看设计的出线回路数而定,再有低压柜的联络母排视设计容量而定.你如果要详细的要求应把设计方案说出来,然后才能确定配置.

    0 评论

  • q747572634 2015-12-17 16:07

    配电箱要求具备整体3C认证. 整体负荷按15KW设计. 一,箱体要求
    1,壁挂式配电箱分为内嵌暗装式和外挂明装式,外形尺寸统一为 1000*1200*220 箱体材料厚度1mm.单开箱门材
    料厚度1.2mm.,箱体与箱门安装静电跨接.
    2,落地式配电箱外形尺寸 900*1800*400 ,可根据实际要求调整柜体大小, 必须符合相关国家标准要求.
    二,内部配置要求
    1,壁挂式配电箱可选择自动双电源转换开关,落地式配电箱可选择手动双电源转换开关.
    2,配电箱进线配置80A断路器.
    3,箱内配置3个电流表,1个电压表,及指示灯.
    4,配置1块三相电度表,根据负荷及回路数量配置3个互感器.
    5,设置6路输出断路器,3路60A/3路32A.
    6,配置1套电涌保护器.
    7,箱内设置零线 地线汇集排各一个.
    8,箱内设备之间配线使用专用液压嵌制作.

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 低压配电柜有哪些技术要求
    • 秉锅锅155 回答: 3.6.8中性点工作母线和接地保护母线在开关柜组两端设置专用接地引线端子板,引线端子板为双螺栓型,且设有明显的符号标志。   3.6.9开关柜活动部件(如门)上若装有信号灯、操作开关,则用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。   3.6.10所有不带电的金属部件有效地接到开关柜的保护接地母线上。   3.6.11开关柜设置各自独立的功能单元小室、电缆室和母线室。各小室之间用封闭金属隔板完全隔离,各小室的隔板的防护等级不低于IP30。   3.6.12抽屉式开关柜的抽屉单元在柜上有“合闸位置”、“分闸位置”、“试验位置” 、“隔离位置” 、“抽出位置”五种确定的位置,对每一个位置均有明显的对应标志。   3.6.13抽屉式开关柜的抽屉单元有合适的导轨,以使抽屉单元能容易地抽出和插入,在各位置均能精确定位。抽屉单元框架在任何时候均通过柜体可靠接地。   3.6.14抽屉单元一次插头选用温州德源电气有限公司产品,表面镀银,保证抽出部分与柜体之间存在允许的位置偏差时能保持良好的电接触。   3.6.15抽屉单元的一次插头和活门由金属制成,活门可靠接地。活门能随抽出部件插入、抽出自动打开和关闭。开关柜检修时,活门的联锁可以解除,除检修外,任何情况下都能防止带电静触头外露。   3.6.16抽屉单元的抽出部件设置机械联锁。   3.6.17抽屉或固定分隔单元按标准模数设计,尺寸相同的单元,抽出部件能互换。除母线故障外,开关柜任何一个抽屉或任何一个固定分隔间隔故障,不能影响其他抽屉或固定分隔间隔的正常运行。   3.6.18二次导线采用BVR多股铜芯塑料导线,电流互感器二次回路≥2.5平方毫米;控制回路为≥1.5平方毫米。单元内端子排必须与图纸相对应,端子排选用凤凰牌。   3.6.19低压成套开关柜导电母线为铜质母线镀锡,每间隔的每相贴相应色标,接头处压花镀锡,螺栓连接时,在长期运行中保持不变的接触压力。接头处不少于两个螺栓。母线上任何一点及母线支持结构承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应(1s)和电动力。抽屉内一次导线需压接铜鼻子并镀锡处理。   3.6.20开关柜和母线桥在制造厂车间内拼盘,以保证现场开关柜和母线桥的可靠连接和柜面的平整;开关柜柜面的垂直度和水平偏差不大于1mm/1000mm。   3.6.21开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标《低压成套开关设备》GB7251-87的规定。   3.6.22开关柜抽屉面板设置标志牌,标志牌以低压柜平面布置图为主,并注明设备为位号。   3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。   3.6.24在1AA9柜母排未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜右上侧母线柜架正对母线位置。   3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、试验及验收等工作。   3.7 柜体进出线方式按设计图纸要求制造。与变压器的连接母排由变压器厂家提供,供货方提供与变压器接口母排的相关图纸,配合接口。   3.8 柜体上标有使用位置及盘位号的标志。   3.9开关柜内配置以设计图纸为准。   四、技术服务   1.项目管理:合同签订后,供应商应指定负责本项目的项目经理,负责协调此项工程全过程的各项工作,如工程进度,设计制造,图纸文件,包装运输,现场安装,调试验收等。   2.技术文件   供应商在供货时应向买方提供如下一般性资料:   ①质量合格证书,产品鉴定证书等。   ②典型说明书和主要技术参数等。   3.出厂试验报告单   3.1出厂试验项目:   A.结构检查   B.机械特性和机械操作试验   C.主回路工频耐压试验   D.辅助回路和控制回路的工频耐压试验   E.主回路电阻测量   F.局部放电测量   G.泄压通道压力试验   H.仪表、继电器元件校验及接线正确性的检查   I.在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件,应检验互换性   J.二次绕组对地及绕组间交流耐压试验   K.二次绕组匝间耐压试验   3.2现场验收试验   低压开关柜现场试验在现场安装以后进行,试验由安装单位按照GB50171-90《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》的规定进行,试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符,否则应由供货方负责。   4.现场服务:在设备安装过程中视工作情况供货方应派技术人员免费在现场负责技术服务,协助买方按标准要求检查安装质量和投运中的质量问题。   五、备品备件   1.供货方应提供中间继电器、指示灯、电流表等部分元件。   2.备品备件清单表   序号名称型号规格单位数量用处备注   1按钮LA39-11只50开关柜免费   2指示灯(黄色)AD16-22只20开关柜免费   3指示灯(绿色)AD16-22只20开关柜免费   3指示灯(红色)AD16-22只20开关柜免费   4中间继电器JZX52P/FLJ只20开关柜免费   六、质量保证   1.质量保证   (1)订购的产品除须满足本技术要求外,供货方还应提供国家权威机构的鉴定证书。   (2)供货方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括供货方的外购件在内)均应符合本技术要求的规定。   (3)供货方应有遵守本规范书中各项条款和工作项目的ISO―9001GB/T19001质量保证体系,且该质量保证体系已通过国家认证和正常运转。   (4)低压开关柜自运行之日起一年内如发生质量问题,或由此发生事故,由供货方负责赔偿设备、人工等全部费用。   七、包装运输及储存   1.低压开关柜的包装,应保证产品及附件,在整个运输和储存期间不会损坏和松动。   2.低压开关柜的各个供电气连接的接触面(包括接地处的金属平面)在运输和储存期间应有防蚀措施。   3.低压开关柜在运输过程中须无严重震动,颠簸和冲击现象。   4.使用国家标准,在包装箱上用油漆书写项目名称,应有在运输、保管过程中必须注意事项的明显表示和符号(如上部位置、防震、起吊位置等)。   5.每台低压开关柜应附有产品合格证明书(包括出厂试验报告)装箱单和安装使用说明书。   6.设备到达现场后,买方应提前一周电传告知供货方开箱验收时间、地点。接买方电传通知后供货方应及时派人员参加开箱验收,若一方不能按照双方商定的时间到达验货现场,另一方可以单独开箱验货,未参加验货方应对开箱验货结果予以认可。开箱验收应检查如下内容:   A.包装及密封是否良好。   B.型号、规格、数量是否符合设计和合同要求,设备应无损伤,附件备件齐全。   C.产品的技术文件是否齐全。   D.按本合同要求外观检查合格,开箱验收合格后,买方签署交货验收证书。   八、其它   1. 本协议为订货合同附件,与合同具有同等法律效力。   2. 本技术条件所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。   3. 未尽事宜,协商解决。
    • 低压灯 配电柜 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜进出线的要求是什么?
    • 天上的木兰星 回答:低压动力配电柜的进线方式: 上部、下部进线的都有,要根据整个系统的开口设计来安排进线位置。 如果是母线槽的话,最好设计成上部进线,这样可以节约电缆,而且开关不需特殊设计。但如果旁边还有其它组柜的话,可能会存在翻线问题(就是将开关下口的出线重新翻到临柜“出线柜”的上口)。 如果是电缆沟设计的话,一般都是下进线,而且开关宜使用倒装式,可减少不必要的翻线,使出线直接到临柜(出线柜)的开关上口 。
    • 低压灯 配电柜 低压配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 高低压配电柜技术要求是什么啊?
    • 随意夜风 回答:低压配电柜技术要求(技术规范)  GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》  GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》  GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》  ZBJ36001-89《低压抽出式成套开关设备》  JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》  IEC112:1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》  GB3983.1-89《低电压并联电容器》IEC/EN60439-1低压配电柜技术要求(技术规范)
    • 低压灯 配电柜 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜防护等级要求是什么?
    • 哎哟喂哟 回答:  低压配电柜一般用于室内,外壳采用普通冷轧钢板制作,防护等级IP20~IP54不等; 也可能用于室外,一般采用冷轧钢板或不锈钢板制作,也有采用增强塑料做外壳的,防护等级一般IP33~IP65不等。看GB1498-79,电机、低压电器外壳防护等级什么是IP(防护等级)? IP(IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级
    • 低压灯 配电柜 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜技术要求规范是什么?
    • 森深不见鹿 回答:1、使用条件 1.1 户内安装,安装场地海拔不超过 2000M; 1.2 环境温度:≤40℃,≥-5℃,在 24h 内其平均温度不高于 +35℃; 1.3 大气条件:空气清洁,相对温度在最高温度+40℃时不超过 50%,在较低温度时允许有较高的相对温度; 2、技术参数 额定运行电压(V) 400 额定绝缘电压(V) 1000 额定频率(Hz) 50 峰值耐受电流(KA) 50KA 短时耐受电流(KA/1S) 105KA 外壳防护等级 IP31(防垂直落水) 可扩展性 宽度方向 内部分隔形式 类型 3 3、产品符合标准 GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 4、低压配电柜技术要求 4.1 招标产品为全型式试验(TTA)配电柜,各种安装方式都经 过试验验证,完全保证设备的可靠性。 4.2 开关安装在前面板后,仅露出操作手柄,可防止操作人员直 接接触带电部分,保证人身安全。 4.3 柜体进出线应有防涡流和有效防止小动物进入的措施。 4.4 一次母线系统采用镀锡铜母线, 配电垂直母线采用异形母线 或是具有带模数孔的新型母线,以满足用户将来扩展的要求。 4.5 母线系统的安装、固定应满足该系统动、热稳定的要求。 4.6 配电支母线电源进线侧的额定电流按断路器的壳架电流配 置,并要求加装热缩绝缘管。确保其安全、可靠性。 4.7 母线连接应采用 8.8 级的高强度螺栓, 并采用数字力矩控制 装配。 4.8 柜内的 N 和 PE 母线应“T”形分布,方便用户就近接线的 要求。 4.9 低压配电柜应满足电磁兼容性,以保证将来智能监控系统 低压配电柜应满足电磁兼容性, 扩展的要求。 扩展的要求。 4.10 主断路器: (1)框架式断路器,抽出式,断路器采用国际知名品牌 SCHNEIDER。 4.11 馈电断路器: 额定电流 630A 以上采用绝缘壳体式框架式断路器,额定电 流 630A 及以下采用塑壳断路器,断路器采用国际知名品牌 SCHNEIDER。 4.12 柜内接线端子采用魏德米勒或菲尼克斯产品,电流、电压 等显示仪表选用台湾瑞森产品,按钮、信号灯为国际品牌 产品 4.13 试验 配电柜将作如下检查、试验,并有检查、测试的数据和波形
    • 配电柜 栏杆规范 空调技术 1年以前