3条回答
du845968102 2015-12-17 16:19
低压配电柜分进线柜,出线柜,电容柜(补偿柜).进线柜的配置主要是进线开关的开断电流的能力,也就是容量的大小.出线柜要看设计的出线回路数而定,再有低压柜的联络母排视设计容量而定.你如果要详细的要求应把设计方案说出来,然后才能确定配置.
[昵称被屏蔽] 2015-12-17 16:07
配电箱要求具备整体3C认证. 整体负荷按15KW设计. 一,箱体要求
1,壁挂式配电箱分为内嵌暗装式和外挂明装式,外形尺寸统一为 1000*1200*220 箱体材料厚度1mm.单开箱门材
料厚度1.2mm.,箱体与箱门安装静电跨接.
2,落地式配电箱外形尺寸 900*1800*400 ,可根据实际要求调整柜体大小, 必须符合相关国家标准要求.
二,内部配置要求
1,壁挂式配电箱可选择自动双电源转换开关,落地式配电箱可选择手动双电源转换开关.
2,配电箱进线配置80A断路器.
3,箱内配置3个电流表,1个电压表,及指示灯.
4,配置1块三相电度表,根据负荷及回路数量配置3个互感器.
5,设置6路输出断路器,3路60A/3路32A.
6,配置1套电涌保护器.
7,箱内设置零线 地线汇集排各一个.
8,箱内设备之间配线使用专用液压嵌制作.