装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

钢结构屋面防水施工方案是怎样的?

轩亦志 | 被浏览180次 12个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2015-12-13 15:17

    金属屋面防水要选“五涂一布”施工工艺。通过多次现场施工实验研究发现:防水涂层厚度要在1.1㎜以上才能达到要求,而“三涂一布”,即“一层布,刷三层涂料”,根本无法达到要求的施工厚度,尤其此类涂料为水性,容易挥发,施工时有些施工单位甚至加水稀释,且其现场操作时,工人刷子也往往沾料不充分,即很难进行施工过程中的质量控制——“确保无纺布完全被浸润”。另,据国外研究数据显示,该涂层每年磨损12μm左右,某些同行施工完后的项目往往第二、三年就开始渗漏,也正是涂层过于薄的原因所致。
    瑞芙特通过多年的现场施工经验总结得出:此类水性防水涂层必须反复涂刷最少4遍,甚至5遍以上才能到厚度1.1㎜左右!

    0 评论

  • prettygirl 2015-12-13 13:32

    钢结构屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。(4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。 (5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。 (6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。 外墙防水施工方案 一、1、基层处理: 去除所有附着物及砼梁柱外胀等缺陷修整合格。 砌体与梁、柱间隙用钢网处理。 除粘土砖墙外其它墙体必须界面砂浆处理。 2、界面层: 界面砂浆按界面剂:32.5#水泥:中砂=1:1~1.2:1~1.2配制搅拌均匀。 辊涂或甩涂(也可喷涂),勿漏涂。 涂后2小时进行防水砂浆施工。 二、防水砂浆施工: 按水泥:中砂=1:2.5~3比例掺入水泥用量的10%硅质防水剂,搅拌均匀。 防水砂浆厚度20㎜,二抹二压一次成活,收水时二次压光。 伸缩缝根据设计要求确定,防水砂浆层连续超过6米必须设伸缩缝(6米以内可不设伸缩缝)。

    0 评论

  • 大大大峻 2015-12-13 00:41

    一、屋面防水施工方案
    1.施工前准备工作
    1.1.施工管理准备 如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作:
    1.1.1.迅速按施工组织机构的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行;
    1.1.2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批;
    1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收;
    1.1.4.熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;
    1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐;
    1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检;
    1.2.材料准备
    按照招标文件要求用河南金拇指、东方雨虹防水材料。
    1.3.施工用具
    根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。
    2.施工方法
    2.1.施工方法
    2.1.1.基层检查验收
    基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整,保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化,每米长度内不得多于一处,表面无积水,排水坡度应符合设计要求。
    防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行处理,合格后方可进行防水层的施工。 2.1.2.冷底子油施工
    先将验收合格的基层进行清理,并在基层上涂喷处理剂,要求处理剂涂喷要均匀,待基层处理干燥后,再进行防水卷材的铺设施工。
    2.1.3.防水卷材的铺设
    防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况,按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。
    ⑴施工前应将验收合格的基层清理干净,并将棱角处尘土吹净。
    ⑵涂刷基层处理剂要均匀一致;
    ⑶基层处理剂干燥后,应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。
    ⑷确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。
    ⑸用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角,喷灯距交界处300mm左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前滚卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。
    ⑹卷材搭接按以下方法进行:
    a长边搭接:卷材纵向搭接宽度,单层防水≥80mm,必须仔细操作,先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层,同时应熔化接缝两面的粘结胶,然后进行粘合排气,用手持辊压实,并应有明显沥青条;
    b短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度,单层宽度应≥100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。
    c同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上,且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。
    第二道防水施工工艺流程同第一道设防,但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽,短边搭接缝错开不小于1.5m。
    d带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层,在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。
    ⑺卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理,应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂,然后抹平,使其形成明显沥青条。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 钢结构防水施工方案求一份?
    • 最亮的小太阳 回答:屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。    • 防水 防水壁灯 钢结构涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有钢结构屋面施工方案?
    • 最亮的小太阳 回答:施工工艺: A、金属屋面搭接处:金属屋面搭接处先涂一层贝斯基层涂料,在其仍为湿润时,把15~20厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用贝斯基层涂料充分浸润缝织聚酯布,以至全干。 B、金属屋面的突出物(如烟囱、出气孔、风机口等):裁剪尺寸、形状合适的缝织聚酯布,并按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层贝斯基层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用贝斯基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。 C、金属屋面固件:用10㎝×10㎝的缝织聚酯布,按上述同样的方法处理。 D、金属屋面天沟:天沟搭接缝, 落水口等处先用金属屋面防水系统进行局部防水处理,然后在更大防水范围涂一层涂料, 在其仍为湿润时铺上缝织聚酯布, 再从上面用雅德丽浆料充分浸润缝织聚酯布, 以至全干. 至少12小时后, 最后再涂一层雅德丽浆料. E、在做好防水处理的区域涂二层托普表层涂料,托普表层涂料的总涂覆率为35平方米/20升(可以一次涂刷,但建议分两次涂刷,保持总涂覆率不变)。 F、贝斯基层涂料的单层的涂覆率为40平方米/20升,缝织聚酯布的利用率为90%。
    • 屋面瓦 钢结构涂料 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构屋面施工方案怎么样?
    • 清风颂_455h 回答:房屋面钢结构施工方案 编制目的与依据 一、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:为宁波鄞西污水处理厂一期工程,鼓风机房、脱水机房钢结构屋面工程项目提供较为完整的纲领性技术文件,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。
    • 屋面瓦 钢结构涂料 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构屋面防水施工方案求一份?
    • Hzl_8542 回答:你好,1、确定需做防水的区域   针对金属屋面需要做防水处理的部位有:垂直搭接、水平搭接、屋脊两边搭接、采光瓦四周、风机四周、烟囱管道四周、屋面所有螺钉、水槽、女儿墙接缝处等所有接缝的可疑部位。 2、施工工艺   1)、在清理完好的搭接缝的基面上涂刷一道基层防水涂料,在其仍为湿润时,将裁剪好的增强聚酯布铺设其中,接着再在表面涂刷一道基层防水涂料,并让涂料充分的浸润增强聚酯布,确保不起泡、不起皱,使得涂料能通过增强聚酯布的空隙与底层涂料结为整体,以至干固。 2)、最后在处理好防水区域的涂层上再涂刷一道隔热表层涂料。 希望我的回答可以帮到你
    • 屋面瓦 钢结构涂料 别墅屋面瓦 9个月前
  • 3 回答
    • 屋面防水维修施工方案谁能给份
    • 灯泡大怪兽 回答:一、 施工顺序: 先将需施工的屋顶老化防水层清除,屋顶表面清扫干净。再做基层处理 :需30厚1:3水泥砂浆找平层 2%坡度放样 分隔缝、沿沟位置、屋面出气洞 ,SGF珍珠岩板找坡铺贴 ,1:1水泥砂浆沟缝(包括分格缝油膏) 细部处理,清洁、保护屋面至完工。 女儿墙滴水槽塑料条10×80,双重防水滴线,女儿墙压顶采用罗马线,细石砼找坡。 对沿沟、雨水口、女儿墙、穿墙管等节点部位先进行加强处理,沿沟、檐沟纵向坡度不宜小于1%,沟底水落差不得超过200mm,其他重要细部处理应采用软处理,油膏密封。 二.屋面防水找平层技术要求 1.坚固性要求 找平层介于防水层和结构层之间,它要承受风、雨、雪等屋面设计荷载,又要传递防水层的施工荷重,故须具有一定的强度和硬度。本工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水灰比,适度掌握稠度、含水量等。 2.平整度要求 防水层对于找平层的平整要求是用2m的长靠尺检验,平面间隙不超过3mm,保持表面平整、厚度一致是防止屋面积水、清除渗漏的重要措施之一,所以说不能在找平层埋管。 3.干燥性要求 基层含水率以不超过6%为宜,若含水量不符合要求,对防水层的施工质量影响很大,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏防水效果,因此为确保防水效果,对基层含水率必须进行有效控制。除用仪器测定外,现场可采用简易方法检验,例如用圆钉尖划痕,当划速快有坚硬感,线槽又浅,线痕呈白色时,表示符合干燥要求。 4.洁净度要求 防水层施工前基层必须保持清洁,清扫后存在于缝隙、阴角处的尘埃用压缩空气吹净。油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净,只有保持表面法净,才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部,加强防水涂料和基层粘接,提高防水能力。 5.防水坡度设计要求: 正确的排水坡度和坡向必须在基层上明显给出,无论是结构找坡还是建筑找坡,在找平层上表示的都应是设计坡度。在同一个屋面上,女儿墙边每个落水口的标高都应按屋面坡度线设置,其下口边不得高出找平层面。天沟、雨水口安装要低于表面20mm,在基周围半径100mm范围内保持显著漏斗状水坡,使流水加快,以免发生排水倒流和水口堵塞不畅现象。 6.细部做法要求 由于温度应力引起双向变形,在屋面阴阳角处防水卷材皱折、断裂,因此在找平层的垂直面和水平面交接处要做成半径100—150mm的圆弧线。如女儿墙脚、泛水边、反梁底、斜沟、压顶、屋脊的阳角处也要做成小圆角,以满足受力要求,穿过屋面的管道应在做找平层前全部安装完毕,正确固定位置后,再仔细地用水泥砂浆和胶泥沿管四周分层抹实,并在管道周边隆起20mm向四周低下,经试水合格方可做防水层。 7.找平层裂缝的对策 用20—30mm厚水泥砂浆或细石混凝土做找平层的屋面,表面系数很大,在温湿度变化引起的内应力作用下,胀缩现象明显,会导致找平层空鼓、裂缝影响防水效果。这种裂缝虽难以避免,但应设法控制其宽度和分布区域,把危害降到最低限度,为此做找平层时一般采用沿轴线位置或预制板头、板边设置20mm宽分格缝的措施,缝距一般为4—6m,每块面积不超过36m2为宜,缝边顺直齐平,缝内用胶泥或油膏嵌填。 三.屋面防水层施工要点 1.卷材防水层施工工艺要点 ① 雨天严禁进行卷材施工,五级风以上不得施工,气温低于0℃时不宜施工,施工中途下雨应做好已铺卷材四周的防护工作,夏季施工时应避免在高温烈日下施工。 ② 卷材铺贴时应避免过分拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,向横向两侧排气,不允许有翘边。 ③ 为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,应严格按照基层所弹标线进行铺贴,搭接上下层相邻两幅卷材应错开,搭接宽度50mm.
    • 水电维修 屋面瓦 别墅屋面瓦 9个月前