塑壳断路器跳闸要如何处理

冯涵菡 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-06 20:56

      先检查原因是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。
      解决办法:
      1、用电量大的大型电器要单独留电源插口。经常跳闸对电视、电脑、空调电器损害很大,要小心避免。
      2、电路施工完毕后要做24小时满负荷运行试验,开启所有电器,检验合格后才能使用
      3、厨房卫生间经常用水的地方要使用防水插座,避免淋水后造成短路断电。厨卫开关最好安装在房间外面开启侧的墙壁上,厨房中的管线要与燃气灶等热源保持距离。
      4、频繁断电需请专业人员检查插座有无接触不良,电箱是否存在入户电容不足的情况,必要时做增容。
      5、造成跳闸无非两个原因一是过压,过压就是超过了空开所能承受的电压,二是过流,过流就是超过了空开的额定电流。
      检查线路跳闸首先查看进线端电压是否正常,一般用到万用表,进线端正常电压在198V-235.6V之间,也就是我们所说的220伏电压。如果电压过高,一定要找物业来检查,电源进线电压过高,这是非常危险的,一般发生在"三相四线"制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。过低的话有可能是用电高峰,造成的未端电压过低。检查无非分三项,一是空开,二是线路,三是用电设备。导致过流的原因还有一个就是电路短路,一般厨房线路都有,火,零,地,三线。火线很容易判别出来,用电笔就能查出,而零线和地线,就不容易查出来了,原来一直以为,火线如果接对,而零线与地线接错,一接电器就会造成火线接地,直接跳闻,经咨询原来不是这样的。如果火线和零线,及地线,那个直接短接,都会短路跳闸,如果经过用电设备的话,就不一样了,都可以用。如果火与地相接,但当出现电器漏电情况的时候,不能保护用户的安全,因为地线是直接接入大地,没有经过空开。所以还是建议零与地接对。办法就是断开小配电箱接地线,合上空开,看看所有插座是否能用,如果有不能用的,就是说明零地接反了。
      安装不良是导致跳闸的原因之一,各个触头接线未接牢固,长时间松动,会引起触头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关跳闸。或者是空开质量不良,造成空开自动跳闸。检查办法为:将用电端线路接入备用空开处,进电试验,看是否跳闸,如果跳,那说明线路及用设备的问题。
      检查跳闸还要分好多种情况,如分闸跳,总闸不跳,那说明室内的问题,总闸跳,分闸不跳,说明整个用电线路超过总闸所能负载的电流数。专用某个用电设备跳,不用他,用其它不跳,说明用电设备的问题。
      建议:通电时,注意安全。

      2 评论

    • ND_6090 2015-12-06 20:43

      这里介绍两种办法:
      接地故障脱扣(接地故障指示灯亮)处理方法为检查脱扣器的分断电流值及动作时间,如果确认存在接地故障应立即寻找及排除。如没有接地故障,则检查接地故障电流整定值是否合适,如整定不合适,应修改接地故障电流整定值。
      欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作一般的解决方法为:检查电源是否低于70%Ue和欠电压脱扣器及控制单元是否出故障。
      塑壳断路器跳闸后不能合闸的原因也很多,如欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,会导致不能重新合闸。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-12-06 18:37

      可能产生原因及检查排除方法:A.过载故障脱扣(长延时指示灯亮)

      1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间:

      2.分析负载及电网运行情况;

      3.如确认过载应立即寻找及排除故障;

      4.如实际运行电流与长延时动作电流不匹配,请根据实际运行电流修改长延时动作电流整定值,以适当的匹配保护;

      5.按下复位按钮,将断路器重新合闸。B.短路故障脱扣(短延时或瞬时指示灯亮)

      1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间;

      2.如确认短路应立即寻找及排除故障;

      3.检查智能型脱扣器的整定值;

      4.检查断路器是否完好,并确定能否合闸运行;

      5.按下复位按钮,将断路器重新合闸。问题二:断路器跳闸

      可能产生原因及检查排除方法:A.接地故障脱扣(接地故障指示灯亮)

      1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间;

      2.如确认存在接地故障应立即寻找及排除故障;

      3.如检查无接地故障请检查接地故障电流整定值是否合适,是否与实际保护相匹配;如整定不合适,应修改接地故障电流整定值;

      4.按下复位按钮,将断路器重新合闸。B.欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作

      1.检查电源是否低于70%Ue;

      2.检查欠电压脱扣器及控制单元是否出故障;检查两台装有机械联锁的断路器工作状态。问题三:断路器不能闭合

      可能产生原因:A.欠电压脱扣器没有吸合

      1.检查电源电压是否低于70%Ue;

      2.检查欠电压脱扣器及控制单元是否出故障,如确认故障应更换欠电压脱扣器。B.复位按钮没有复位按下复位按钮,将断路器重新合闸。C.抽屉式断路器,如DW17-2000断路器未摇到位将抽屉式断路器摇到位(应有“咔咔”两声)D.抽屉式断路器二次回路接触不良检查二次回路接触情况,并予于排除。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。