低压配电柜日常要如何维护保养

辉欣 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2015-12-04 22:09

      配电柜检修工作流程:1、需报停电检修计划(报相关部门);2、勘察检修设备需停电的开关及停电范围、保留的带电部位、检修现场作业的条件、安全措施的布置并做好相关勘察记录。3、办理检修作业票;编制配电柜检修标准化作业指导书;4、准备检修所需工具(包括安全工具)、材料;开工前办理工作许可手续;5、停电、验电、装设接地线、使用个人保安线、悬挂标牌、装设遮拦。6、按照指导书进行检修并做好相关记录;7、检修作业任务结束后,拆除安全措施,办理工作终结手续;8、恢复送电;9、检修作业总结;10、资料存档。如果你按照此方案做好了,再编制一本指导书,你们的领导会对竖起大拇指的。(最好做成电子文档,已被现已检修使用)

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-04 21:59

      一级维护
      1.检查母线及其下引线是否牢固。
      2.检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。
      3.电容柜的检查:断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压保护,欠流保护、投切门限值进行调整。
      4.各指示灯应完好,对断路器漏电开关,热继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查,调整。
      5.检查各柜体批示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。
      6.检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-12-04 21:42

      1. 定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。
      2. 检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。
      3. 检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。
      4. 检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)
      5. 检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。
      6. 检查各电容器外壳接地线接触情况。
      7. 做好各柜休的保洁除尘工作。
      8. 检查各柜体的风扇工作情况。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。