低压配电柜工艺标准是什么?

庆林 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 热心网友 2015-12-04 10:38

      低压配电柜工艺标准是:
      1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
      2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
      3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
      4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
      5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
      6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。
      7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
      8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。

      0 评论

    • Andy421 2015-12-01 17:52

      低压配电柜工艺标准如下:
      1)弹线定位:根据设计要求找出配电箱(盘)位置,并按照箱(盘)外形尺寸进行弹线定位。配电箱安装底口距地一般为1.5m,明装电度表板底口距地不小于1.8m。在同一建筑物内,同类箱盘高度应一致,允许偏差10mm。
      (2)安装配电箱(盘)的木砖及铁件等均应预埋,挂式配电箱(盘)应采用膨胀螺栓固定。
      (3)铁制配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。
      (4)配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门均应有明显可靠的裸软铜线PE 线接地。
      5)配电箱(盘)安装应牢固、平正,其允许偏差不应大于3mm,配电箱体高50cm 以下,允许偏差1.5mm。
      (6)配电箱(盘)上电器,仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀。铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。其排列间距应符合要求。
      (7)配电箱(盘)上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应用长钉固定。盘面引出及引进导线应留有适当余度,以便于检修。
      (8)导线剥削处不应损伤芯线和芯线过长,导线接头应牢固可靠,多股导线应挂锡后再
      压接,不得减少导线股数。
      (9)配电箱(盘)的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时刀片可动部分和动触头均不应带电。
      (10)垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装时左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。
      (11)配电箱(盘)上的电源指示灯,其电源应接至总开关外侧,并应装单独熔断器。盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片标明线路及容量。
      (12)TN-C 中的零线应在箱体(盘面上)进户线处做好重复接地。
      (13)零母线在配电箱(盘)上应用零线端子板分路,零线端子板分支路排列位置应与熔断器对应。
      (14)当PE 线所用材质与相线相同时,其截面应满足表2.6.2.5-2PE 线最小截面数值。
      (15)PE 线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时,按机械强度要求,截面不应小于下数值:
      有机械性保护时为2.5mm2;
      无机械性保护时为4mm2。
      (16)配电箱内母线相序排列一致,母线色标正确,均匀完整,二次结线排列整齐,回路编号清晰齐全。
      (17)采用钢板盘面或木制盘面的出线孔应装绝缘嘴,一般情况一孔只穿一线。
      (18)明装配电箱(盘)的固定:
      在混凝土墙上固定时,有暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。如有分线盒,先将分线盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待箱(盘)找准位置后,将导线端头引至箱内或盘上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上。同时将保护地线压在明显的地方,并将箱(盘)调整平直后用钢架或金属膨胀螺栓固定。在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后,应先用仪表核对有无差错,调整无误后试送电,并将卡片框内的卡片填写好部位编上号。如在木结构或轻钢龙骨护板墙上固定配电箱(盘)时,应采用加固措施。配管在护板墙内暗敷设并有暗接线盒时,要求盒口应与墙面平齐,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆进行防护。
      (19)暗装配电箱的固定。在预留孔洞中将箱体找好标高及水平尺寸。稳住箱体后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰。不得在箱底板上直接抹灰。安装盘面要求平整。周边间隙均匀对称贴脸(门)平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。
      (20)绝缘摇测:配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V 兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之间,两人进行摇测,同时做好记录,做技术资料存档。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-12-01 14:24

      你好,低压配电柜验收规范有哪些要求:
      技术性能及国家规范和标准:
      1、 GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
      2、GB2682-1981 《电 工成套装置中指示灯和按钮颜色》
      3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》
      4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》
      5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》
      6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》
      7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》
      8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
      9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》
      10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》
      11、IEC364 《建筑物电气装置》
      12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》
      13、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》
      14、要符合国家、地方质量验收规范及供电局的要求。
      15、配电箱(柜)系统图的相关参数要求。
      1、一般要求:
      1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的
      标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行
      标或企标(企业标准应高于国标或行标)。
      1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)
      表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此
      产生的损失由供货单位负责。
      1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、
      监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。
      2、箱(柜)体部分:
      2.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国
      家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的
      用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧
      板。 2.2 落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。
      2.3 照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二层底板返边与
      箱底不小于30mm。
      2.4 (需填写)配电箱采用按锁,(需填写)箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。
      2.5配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电
      箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连
      接。
      2.6、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢,两端各长出
      箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的
      焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间
      上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时固定箱体使用)。
      2.7、配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定(并有文字签字记录)。
      2.8、所有配电柜均须配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列
      时10#基础槽钢应为一整体)。 2.9、两台或两台以上的配电箱、柜相邻敷设时,箱、柜的高度、厚度应一致。厂方不清楚的
      可与施工方联系落实。(见附表)
      2.10动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺
      栓,接地点必须在箱体内左下角。 3、元件部分:
      3.1 所有塑壳断路器、空开选用 (需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填写)产品,厂
      家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将
      端子外引。
      3.2 配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图纸中设计的
      电表由供电部门安装,配电箱柜应留有装表计量的位置,中标后不调价(不含表)。
      3.3其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。
      3.4提供所有元件、导线的合格证及中文说明书(实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试
      验报告)。进口产品提供商检证明。
      3.5配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有固
      定牢固的标签框和机打标签。
      3.6电气元件、规格型号见系统图(请注意楼宇自控、消防、通风器、夜景照明、污水泵和设
      计总说明要求等各种控制要求),各元器件规格、型号、控制不清楚的请与设计联系。
      4、组装配线
      4.1配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。
      4.2全部紧固件均采用镀锌件。
      4.3二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。
      4.4分层配电箱接线应考虑干线进出。
      4.5开关接线端子应与导线截面匹配。
      4.6配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。
      4.7电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并卡固在板后或柜
      内安装架处,配线应留适当长度。
      4.8配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电;垂直安装
      时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,右端接负荷。(指面对配电装置)

      4.9配电箱、柜电源指示等,应接在总电源开关前侧。
      4.10配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线,应有颜色分相标
      志。
      相序 标色 L1 黄 L2绿 L3 红 N 淡兰 PE 黄/
      绿
      4.11 所有铜母线连接处做搪锡处理,裸露部分均喷黑漆,贴色标。
      4.12 配线整齐、清晰,导线绝缘良好。导线穿过铁制安装孔、面板时要加装橡皮或塑料护
      套。
      4.13配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求,导线不
      得盘成弹簧状。
      4.14 PE线用BVR线,线径选择按GB 50303-2002
      4.15配电箱、柜应考虑氧化镁等电缆的安装空间。箱体二层板与箱体之间及二层板与箱体四周
      根据图纸进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均
      须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号(箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号),暗装
      配电箱箱体应有上或下的方向标识。
      4.16凡是两根以上电缆(包括有∏接的电缆)进一个开关的配电箱总开关上端须要设过度处理装置,过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。
      4.17配电箱、柜内的PE线不得串接,与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透
      明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线,PE线截面应符合施工规范要求。
      4.18消防设备的配电箱、柜及配电回路,必须有红色明显标识。
      4.19不等截面的两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6平方毫米以下)一个端子上
      最多只能压两根。
      4.20配电柜为靠墙安装(需填写)前开门,暗装箱为前配线,明装箱为后配线。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • 一体成型水表箱采用立式小柜型设计,抗压强度高?
      • 雨过天晴 回答:一体成型水表箱作为一种高效、可靠的供水设施,凭借其立式柜型设计、高抗压强度和卓越的性能指标,满足了施工技术要求,为供水系统的稳定运行提供了有力保障。 一体成型水表箱采用立式柜型设计,结构紧凑,外观美观。这种设计不仅提高了水表箱的抗压强度,还增加了空间利用率,使其在狭小的空间内也能发挥出色的性能。同时,立式柜型设计使
      • 一体衣柜 一体电视柜 水表箱 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。