3条回答
样_0617 2015-11-27 18:11
(1)敷设电缆作业应设专人统一指挥。作业前,作业负责人或 总指挥应向全体作业人员讲明作业要求、联络信号及注意事项。作业人员应分工明确、相互协作、尽心尽责。在居民区及公路、铁路交通要道附近作业,要专人看管监护,井设“前方施工、车辆绕行”标志,夜间应设红灯标志。
(2)电缆敷设时,应选择坚硬平坦的地面支撑电缆轴,使用的丝杠千斤支架应转动灵活、坚固且安全可靠,能保证电缆轴架起落时端面垂直、卷筒水平。电缆轴保护板拆除后要集中保管,以免钉子扎伤人脚。
(3)电缆在沟内展放时,操作人员一般由手提或肩扛将电缆拖到终点,在拐弯处操作人员必须站在电缆的外侧,以免被电缆挂倒;在墙洞口、沟口、管口或隔层敷设时,手应距口处lin以上,以免碰伤手指。敷设电缆必须戴手套。
(4)电缆敷设时,任何时候必须保证电缆的弯曲半径在允许范围之内。
(5)沟内敷设电缆应先将沟内杂物清除干净,垫砂内不准有坚硬锋利之物;沿墙或架空敷设时必须牢固可靠,架空敷设应遵照架空线路施工的有关安全规定。
(6)同一沟内或隧道内敷设的数条电缆,工程需要移动其中运行中的电缆时,除应经电气负责人批准外,还应制定现场安全措施,并有专人指挥,移动电缆的长度不应超过100m,10kV及以上的电缆禁止带电移动。移动过程中必须保证电缆的弯曲半径在允许范围内。
(7)电缆头作业时,使用喷灯或明火加热应有防火措施,易燃品、化学物品及油类应妥善保管并远离热源。
(8)作业中搬运电缆胶时,应戴防护手套;搬运加热后的电缆胶时,应用有嘴和带盖的桶,传递时应注意不得使胶溅出或翻倒,除戴套袖外,应穿长袖工作服、戴鞋盖,必要时要戴口罩。
(9)在高处加灌电缆胶时,下面不准站人,作业人员应戴防护眼镜。加热电缆胶或熔铅时,应戴口罩、手套及鞋盖,且站在上风侧,现场应有防止水滴人烧热的电缆胶内的措施;用勺取熔铅液时,勺应先预热,以免铅液飞溅。
(l0)熔化电缆胶必须采用缓慢温火,严禁急火猛火。不得用锡焊成的容器加热,容器应有嘴有盖,避免溢出。
(11)在制做环氧树脂电缆头作业中,当烘干石英粉时,必须戴口罩,配制药液应戴防护眼镜和医用手套。现场通风必须良好并在上风侧操作。当皮肤接触到胺固化剂,应立即用水冲洗并用酒精擦净,如发现头晕或疲劳时,应立即离开现场,到通风处休息。为了安全,有条件的地方应尽量用热缩电缆及热缩电缆头。
希望我的回答能帮到你。
大智若愚_6913 2015-12-01 11:00
电缆敷设安全注意事项 电缆选型规范:
(1)依据设计图纸的规格、型号、种类选择所需电缆。
(2)根据电缆盘上的标识确认电缆型号,并根据敷设电缆顺序选择电缆盘并编号。
(3)电缆规格的选型必须与设计图纸相符合。
安装仪表线路时敷设电线电缆规定如下:
1.敷设仪表电缆时的环境温度不应低于下列温度值: ①塑料绝缘电缆0℃; ②橡皮绝缘电缆-15℃。
2.敷设电缆应合理安排,不宜交叉;敷设时应避免电缆之间及电缆与其他硬物体之间的摩擦;固定时,松紧应适当。
3.塑料绝缘、橡皮绝缘多芯控制电缆的弯曲半径,不应小于其外径的10倍。电力电缆的弯曲半径应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92的有关规定。
4.仪表电缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计文件规定。
5.在电缆槽内,交流电源线路和仪表信号线路,应用金属隔板隔开敷设。
6.电缆沿支架敷设时,应绑扎固定,防止电缆松脱。
7.明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.50m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在带盖的金属电缆槽内敷设时,宜大于0.80m。
8.电缆在隧道或沟道内敷设时,应敷设在支架上或电缆槽内。
9.电缆敷设后,两端应做电缆头。
10.制作电缆头时,绝缘带应干燥、清洁、无折皱、层间无空隙;抽出屏蔽接地线时,不应损坏绝缘;在潮湿或有油污的位置,应有相应的防潮、防油措施。
11.综合控制系统和数字通信线路的电缆敷设应符合设计文件和产品技术文件要求。
12.设备附带的专用电缆,应按产品技术文件的说明敷设。
13.补偿导线应穿保护管或在电缆槽内敷设,不应直接埋地敷设。
14.当补偿导线与测量仪表之间不采用切换开关或冷端温度补偿器时,宜将补偿导线和仪表直接连接。
15.对补偿导线进行中间或终端接线时,不得接错极性。
16.仪表信号线路、仪表供电线路、安全联锁线路、补偿导线及本质安全型仪表线路和其他特殊仪表线路,应分别采用各自的保护管。
prettygirl 2015-11-27 17:58
埋设电缆线路的安全注意事项有1、电缆线路可以暗设,也可以明设。暗设的电缆可沿电缆隧道或电缆沟敷设,也可直接埋在地下。与架空线路比较,埋设电缆线路安全性能好,但安装费用高。
2、电缆彼此之间,电缆与管道或与其他地下建筑物间必须保持一定的距离。否则,可能会因电缆外皮漏电以及危害检修时因距离过小而发生事故
。对于埋地电缆,应绘制平面图,作资料保存,必要处应设置标志。为了防止机械损伤,1000V以上电缆应采用铠装电缆,且弯曲时半径不宜过小。
3、户内电缆线路应尽量明设,埋人地下时应当穿管。户内电缆与热力管道之间的距离不得小于1m,否则,须加隔热装置;电缆与其他管道之间的距离不得小于0.5m,否则,应采取适当防护措施;低压电缆之间的距离一般不小于35mm;高、低压电缆之间的距离一般不小于150mm。
埋设电缆与管道等接近或交叉时的允许距离m类别接近距离交叉时垂直距离
4、对埋设电缆线路进行检查和维修时,为防止残留电荷伤人,应先放电。在绝缘试验后也应该进行放电。