机房防静电地板施工工艺如何?

黎波 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • Scheming丶 2015-11-27 21:49

      施工工艺:
      基层清理 → 弹线、找平 → 端部辅助支架安装 → 安装支柱架 → 安装搁栅 → 找平、调平 → 活动地板安装 → 收边条安装。
      详细流程:
      1、 首先清理地面。
      防静电地板施工工艺
      2、 观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。
      防静电地板施工工艺2
      3、 选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度,距墙面595mm处拴两条平行墙面的腊线,此腊线不易断裂和延伸,两条必须垂直分布。
      防静电地板施工工艺3
      4、 平行线拉好后,拧好四付支架。确定高度,铺好第一块板,一定要拧紧横梁与支架的固定螺丝,然后用水平尺调平板,最后锁紧支架上的螺母。
      防静电地板施工工艺4
      5、 第一块调水平后,按腊线方向垂直铺设好两排地板。注:板与板之间必须黑色胶边对齐,对直。
      防静电地板施工工艺5
      6、 垂直二排地板铺完后,认准一个方向,(不能再垂直铺设)须一排接一排平行铺设,直至最后一排。注:四周都须留下一排到最后收尾切割铺设,铺设途中,板面不得任意踩动,以免影响平整度。
      7、 铺完最后一排后,应先固定四周墙角的角铁,再切割四周的地板。注:角铁的水平须跟已安装好的地板水平一致,角铁的背面须有支撑物(木方支撑或三角铁支撑)。
      防静电地板施工工艺6
      8、 固定角铁后,精量需切割的小块地板面积,然后切割地板铺设,如需安装地插座,则用切割机按实际尺寸开孔。
      防静电地板施工工艺7
      9、 防静电地板收边,在墙边或门框、柱子处,视实际尺寸以电锯切割主板,或安装适当的收边零件。封门用不锈钢或角铝(直角型)以玻璃胶粘合或拉钉紧固。
      防静电地板施工工艺8
      10、 地板铺完后,须及时检查,调整好不平之处,最后墙角边用玻璃胶填充切割时留下的空隙。
      11、 若施工场地位于日夜温差大环境(如高海拔、温带或寒带地区)时,则所有的收边处,都应预留约3 mm空隙以适应热涨冷缩。
      验收:
      当防静电活动地板全部铺设完成以后,要求对整个工程进行全面细致的检查,对不完善的地方进行改进。
      1、 活动地板安装完后行走必须无声响,无摆动,牢固性好;
      2、 表面清洁,图案清淅,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角、起泡和缺边等现象;
      3、 各种面层邻接处镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。

      0 评论

    • 木椿mf 2015-11-27 21:48

      工艺流程 基层处理与清理→找中、套方、分格、定位弹线→安装固定可调支架和引条→铺设活动地板面层→清洁 基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现原花岗岩地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 C:室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动 地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。 4. 安装固定可调支架和引条: 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。

      0 评论

    • 等你爱我_7053 2015-11-27 21:48

      在进行施工之前,对于地面的要求也是有很多的。首先在装饰防静电地板之前,地面应该没有杂物、没有灰尘,而且地面是干燥平整的。这样在接下里的机房防静电地板施工之中,才会使得地板发挥其强有力的作用。防静电地板之下的空间,可以埋设线路,水路、电路以及其他管道系统,在安装防静电地板之前就要施工完毕。在机房防静电地板施工之前,还应该北邮水源以及电源。设备基座要和防静电地板的基座高度一样。


      要认真检查防静电地板的垂直度以及表面的平整度,发现缺陷应该及时弥补;拉水平线,并将防静电地板的安装高度,用墨线弹到墙面上,保证机房防静电地板施工水平高度一致,保证铺设完成之后美观、整齐;支座的安装要调整到同一高度,并放置在地面十字交叉之处;采用螺钉将桁梁巩固在支座上,再用水平尺,矫正桁梁,使得垂直却又在同一平面内。机房防静电地板施工步骤比较多,而且过程也极为复杂,专业进行机房防静电地板施工的人员,就得需要较强的经验。


      前面讲到桁梁之处,而后再用吸板器将放置在桁梁上的活动地板组装好。如果防静电地板的尺寸有余的话,则可以采用切割的方法将其裁剪,使用同样的道理也可以讲不足的地方用切割的方法将其弥补。不过这就要考验机房防静电地板施工人员的技术了。在铺设防静电地板的时候才是整个工程之中的重中之重。

      维护防静电地板,其实很简单,只要工作的条件温度要保持15摄氏度到35摄氏度就差不多了。室内空间湿度则应该保持在45%RH~75%RH左右。室内通信设备操作的速度以及好坏,是受到机房防静电地板施工操作的影响的,故而在之前机房防静电地板施工的时候,竣工之时一定要保障其操作的准确性,确保产品的质量。后面在使用过程之中以及维护之中,才会少一些麻烦。根据现如今的施工工艺来看,机房防静电地板施工技术还是可以满足机房需求的。


      防静电地板和一般的地板看起来并无二样,在日常交付使用之时,一定要避免锋刃、尖锐的物品划伤地板,也不可以让尖锐的设备直接操作与地面,否则会破坏防静电地板的美观程度还有防静电的性能。在机房防静电地板施工过程中,我们知道了其操作步骤以及方法,还有中涂所埋设的线路,在机房防静电地板施工之后,多注意维护和保养,则是为了更好的延长防静电地板的使用寿命。

      0 评论

    • 天上的木兰星 2015-11-27 21:48

      机房防静电地板施工工艺流程 
       
      基层处理与清理→找中、套方、分格、定位弹线→安装固定可调支架和引条→铺设活动地板面层→清洁 
      基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现原花岗岩地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 
      找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: 
      A:室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 
      C:室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动 地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。 
      4. 安装固定可调支架和引条: 
      首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。
      5. 铺设活动地板面层: 
      首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材镶嵌后方可安装。 与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 6.清洁:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2015-11-27 21:47

      PVC防静电地板的施工方法      1、   认真检查地面的平整度以及基面的垂直度,如有地面缺陷,防静电施工人员要向负责人及时反映情况,不能抱着可以没事的做事态度。      2、拉好防静电地板的水平性以及网格线确保防静电地板的美观。      3、   将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;   4、   用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;      5、   用吸板器在组装好的桁梁上放置活动防静电地板;      6、   若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割防静电地板的方法进行拼补;   7、   在铺设防静电地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;      8、   在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防防静电地板变形;   9、防静电装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。         五、测试于质量检测      1、活动地板地面检测所用的仪器:数字兆欧表:测试电压100V,量程应大于   1.0X103——1.0X1011欧姆;精度等级不得低于2.5级。电极:两只,铜质,表面应镀铬,圆柱型,与数字兆欧表配套使用,用于测试防静电地面的表面电阻与系统电阻。测量电极垫片:采用干燥导电海绵或导电橡胶,起体积电阻应不大于1.0X103欧姆。接地电阻测量仪用于测量接地极与大地间的接地电阻。其量程和精度等级必须满足测量要求。直尺:长度应为2M,用于检查地面平整度。防静电性能检测所用的器具均应在计量鉴定有效期内。   2、测试环境温度应在15-30摄氏度间,对湿度应小于70%。   3、测试电极一端置于地板表面。另一测试电极与接地端子连接      4、质量评定方法应按(逐批检查计数抽样程序及抽样表)GB2828规定执行   5、防静电活动地板板面电性能指标应符合以下规定:                        系统电阻:导静电型低于1.0X106欧姆,静电耗散型为1.0X106—1.0X1010欧姆,静电   耗散型为1.0X105—1.0X1010欧姆(测量电极间距900——1000MM)系统接地电阻应满足设计要求。      6、防静电活动地板板面覆盖层应柔软光滑,色泽均匀,不应气泡,不得有明显疵点;板面黏贴应牢固,应无开胶现象。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。