3条回答
Andy421 2015-11-25 12:33
外墙防水套管的施工方法如下:
1、用混凝土钻孔机(混凝土取蕊机)钻孔,孔直径比管外径大40mm。打凿开孔可以大一点,打凿混凝土时要注意对周边混凝土的破坏;
2、设法将预埋套管用电焊与混凝土板中钢筋焊接固定;
3、固定套管前绕套管外壁打上10mm宽10mm厚的SM胶(遇水膨胀密封胶);
4、用木板或其他方法将套管与混凝土之间的缝封闭,留一灌浆孔,灌入无收缩自流平水泥砂浆。灌入水泥前要对混凝土面进行湿润清理。如果灌入普通水泥砂浆应分层灌入,不少于二次,每次灌入应在上一次砂浆终凝后进行,每一次要将砂浆拍插密实。
5、折模一周后,在迎水面,开孔四周混凝土与套管交接处涂刷二道(2.0mm)厚聚氨酯防水涂料。混凝土上涂料宽度大于100mm,如果套管突出墙面,在套管上涂料宽度50mm左右;如果套管与混凝土面平,将涂料向套管内壁涂刷20~50mm。
6、SM胶可用50mm宽×2mm厚丁基密封胶带代替,胶带绕管壁一周。如果混凝土较厚,防水胶或胶带可以打二道;
7、套管可以不做防水翼环,但必须固定牢固;
8、套管与穿管之间的防水不可忽视。
[昵称被屏蔽] 2015-11-25 09:11
1、板料的拼装:防水套管及管件,当板料切割完成后,先在地面组装四方板料,板料拼装一块一块按序进行,拼缝间隙一致,缝宽不大于2mm,板与板错边在0.2mm之内,点焊时从一端向同一方向顺次进行,点焊间距在300mm内。当全部板料拼点完成后,尺寸检查在要求范围之内方能施满焊。
2、防水套管的布置,在板料拼装完成后,由钣金工划线定位,布设防水套管,防水套管与板料间接合严密,先施点焊,由一端向同一方向进行,间距均匀一致,当全部的防水套管点焊完成后,按设计施工图的要求,可在地面完成防水套管与板料间断焊缝的焊接。防水套管与板料间断焊缝每焊100-120mm留100-120mm,两侧相互交替,保证板与防水套管间无通缝,防水套管的焊接应从两端向中间进行,连续施焊时间控制在30分钟之内,控制温升和热变形。