    建设工程消防验收评定规则
      1 范围
      本标准规定了建设工程消防验收的内容、程序和技术要求,并提供了评定方法。
      本标准适用于公安机关消防机构依法对新建、改建(含室内装修、用途变更)、扩建等建设工程竣工后实施的消防验收和竣工验收消防备案检查。
      2 规范性引用文件
      下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
      GB/T   14107      消防基本术语   第二部分

      3 术语和定义
      GB/T   14107   确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

      建设工程消防验收   acceptance   inspection   of   building   fire   protection   installation
      公安机关消防机构依据消防法律法规和国家工程建设消防技术标准,对纳入消防行政许可范围的建设工程在建设单位组织竣工验收合格的基础上,通过抽查、评定,作出行政许可决定。

      子项   subassembly   of   fire   protection   system
      组成防火设施、灭火系统或使用性能、功能单一的涉及消防安全的项目。如火灾探测器、安全出口、防火门等。

      单项   individual   system   of   building   fire   protection   installation
      由若干使用性质或功能相近的子项组成的涉及消防安全的项目。如建筑内部装修防火;防火防烟分隔、防爆;火灾自动报警系统;防排烟系统等。

      综合评定   comprehensive   assessment
      依据资料审查和各单项检查结果做出的消防验收结论。
      4 总则
      建设工程消防验收(以下简称消防验收)由公安机关消防机构组织实施,建设、设计、施工、工程监理、建筑消防设施技术检测等单位予以配合。
      消防验收应按照资料审查、现场抽样检查及功能测试、综合评定的程序进行。
      消防验收的资料审查合格后,方可进行现场抽样检查及功能测试。现场抽样检查及功能测试应按照《建设工程消防验收记录表》(见附录A)的内容逐项进行,并如实记录结果。表中未涵盖的其他灭火设施,可依据此表格式自行续表。
      建设工程竣工验收消防备案检查除材料审查、局部验收外,其他同本标准规定的消防验收要求。
      公安机关消防机构对于消防验收不合格需要申请复验的建设工程,应查阅有关整改资料及证明文件,并对不合格项目全部进行检查及功能测试,如实记录结果,填写《建设工程消防验收复验记录表》(见附录B)。
      5 消防验收的内容
      消防验收的内容包括资料审查、现场抽样检查及功能测试。
      应审查的资料包括:
      a)建设工程消防验收申报表;
      b)工程竣工验收报告;
      c)消防产品质量合格证明文件;
      d)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或行业标准的证
      明文件、出厂合格证;
      e)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
      f)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
      g)消防设计变更情况、消防设计专家论证会纪要及其他需要提供的材料。
      现场抽样检查及功能测试内容包括:
      a)对建筑防(灭)火设施等外观质量进行现场抽样查看;
      b)通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测
      量;
      c)对消防设施的功能进行现场测试;
      d)对消防产品进行现场抽样判定;
      e)对其它涉及消防安全的项目进行抽查、测试。
      6 消防验收的评定
      一般原则
      现场抽样检查及功能测试应按照先子项评定、后单项评定的程序进行。
      子项的验收检查评定
      6.1.1 子项应按其在消防安全中的重要程度分为A(关键项目)、B(主要项目)、C(一般项目)三类。子项的名称、类别见附录A。
      6.1.2 子项的现场抽样检查及功能测试,应符合以下要求:
      a)子项的抽样数量不少于2处,当总数不大于2处时,全部检查;防火间距、消防车道
      的设置及安全出口、疏散楼梯的形式和数量应全部检查;
      b)子项抽查中若有1处B类不合格项,则对该子项再抽查4处,不足4处的全部抽查。
      6.1.3 子项的评定应符合以下要求:
      a)子项内容符合消防技术标准和消防设计文件要求的,评定为合格;
      b)有距离、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容,其误差不超过5%,且不影响正常使用功
      能的,评定为合格;
      c)子项抽查中,出现A类不合格项的,评定为不合格;有1处B类不合格项,再抽查的4处
      均合格的,评定为合格,否则为不合格;有4处以上C类不合格项的,判定为不合格;
      d)子项名称为系统功能的,系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现的,评定为合格;
      e)消防产品经现场判定不合格的,该子项评定为不合格;
      f)未按照消防设计文件施工建设,造成子项内容缺少或与设计文件严重不符的,评定为不合
      格。
      单项的验收检查评定
      6.1.4 单项验收检查内容包括:
      a)建筑类别、总平面布局和平面布置;
      b)建筑内部装修防火;
      c)防火防烟分隔、防爆;
      d)安全疏散与消防电梯;
      e)消防水源、消防电源;
      f)水灭火系统;
      g)火灾自动报警系统;
      h)防烟排烟系统;
      i)建筑灭火器;
      j)其他灭火设施。
      6.1.5 所有子项评定合格,且满足下列条件的,单项评定为合格,否则为不合格:
      a)B类不合格项不大于4处;
      b)C类不合格项不大于8处。
      综合评定
      消防验收的综合评定结论分为合格和不合格。建设工程符合下列条件的,应综合评定为消防验收合格;不符合其中任意一项的,综合评定为消防验收不合格:
      a)建设工程消防验收的资料审查为合格;
      b)建设工程的所有单项均评定为合格。
      7 局部验收
      对于大型建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部消防验收。
      申请局部消防验收的建设工程,应符合下列条件:
      a)   与非使用区域有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔;
      b)   局部投入使用部分的安全出口、疏散楼梯符合消防技术标准要求;
      c)   消防水源、消防电源均满足消防技术标准和消防设计文件要求;
      d)   取得局部投入使用部分的各项消防设施技术检测合格报告,并保证其独立运行;
      e)   消防安全布局合理,消防车通道能够正常使用。
      7.3      局部验收的程序、方法及评定要求按照本标准的规定执行。
      8 档案
      建设工程消防验收的档案应包含资料审查、现场抽样检查及功能测试、综合评定等所有资料。经复验合格的建设工程验收档案应将不合格项目的整改证明资料和《建设工程消防验收复验记录表》等材料与原验收材料一并建档保存。
      建设工程消防验收档案内容较多时可立分册并集中存放,其中图纸可用电子档案的形式保存。
      建筑内部装修工程验收原始技术资料保存期限为五年,其它建设工程消防验收的原始技术资料应长期保存。
    提问者评价
    谢谢

    0 评论

  • kitty1235 2015-11-23 20:44

    呈文的仅有DB33/1067-2010《建筑工程消防验收规范》(浙江省地方标准)。
    国家的可参考或执行各专业相关规范:
    《建筑设计防火规范》(GB50016)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)、《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263)、《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)、《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)、《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)等国家工程建设施工及验收标准和公共安全行业标准《建设工程消防验收评定规则》(GA836)等。

    0 评论

  • dnhwga 2015-11-23 20:35

    建筑消防设施技术检验规程 1 范围 本标准规定了火灾自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统、防排烟装置、火灾应急照明和疏散指示标志、消防电源及其配电、防火卷帘及防火门七类建筑消防设施的技术要求、检验方法和检验规程等。 本标准适用于青海省范围内工业和民用建筑消防设施施工安装后的竣工检验、质量评比检验及系统的定期检验、特殊检验。不适用于生产和贮存火药、弹药、火工品等有爆炸危险场所设置的消防设施评定验收。 2 规范性引用文件 下列标准中的条文,通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各项研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB50219—95 水喷雾灭火系统设计规范 5DJ8—79 电力设备接地设计技术规范 GBJ16—87 建筑设计防火规范 GB50045—95 高层民用建筑设计防火规范 GB50235—97 工业金属管道工程施工及验收规范 GBJ52—83 工业及民用供电系统设计规范 GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范 3 项目类别的确定及要求 3.1 系统单位产品及项目,按质量特性的重要程度分为:A类(关键项)、B类(主要项)、C.类(一般项)。 3.2 A类(关键项) 火灾自动报警系统控制装置基本功能符合标准规定,检验时能自动报警及信号有反馈显示,或该系统中单位产品重要质量及项目特性不存在致命缺陷。 灭火系统控制装置基本功能符合标准规定,检验时能自动喷水灭火及信号有反馈显示,或该系统中单位产品重要质量及项目特性不存在致命缺陷。 防排烟装置基本功能符合标准规定,检验时设施能防烟或排烟及信号有显示,或该系统中单位产品极重要质量及项目特性不存在致命缺陷。 联动功能符合标准规定,检验时能实施设计及相关消防技术规范要求的系统联动,并有信号反馈显示。 3.3 B类(主要项) 可能间接影响系.统基本功能稳定可靠性的辅助功能符合标准规定,或者单位产品重要质量和项日特性不存在严重缺陷。 3.4 C类[一般项) 可能间接影响系统辅助功能稳定可靠性的必要功能符合标准规定,或者单位产品一般质量和项日特性不存在缺陷。 4 火灾自动报警系统 4.1 系统布线 4.1.1 管路加固措施 技术要求:
    a)管路入盒,外侧应套锁母,内侧应装护口,在穿线之前,管口去毛刺。进入吊顶内敷设,盒的内外侧均应套锁母,或采用焊接等其它加固措施。 b)在吊顶内敷设各类管路和线槽,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 检验类别:a) b)C 检验方法:目测、手感。 4.1.2 管路连接处理 技术要求: a)导线穿管应符合相应技术标准的要求。 b)敷设于多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处,均应做密封处理。 检验类别:a)A,b)C 检验方法:目测。 4.1.3 导线接头 技术要求:应在接线盒内焊接或用端子连接。 检验类别:B 检验方法:目测。 4.1.4 管路接线盒 技术要求:当管子长度每超过45m无弯曲,当管子长度每超过30m有一个弯曲,当管子长度每超过20m有两个弯曲,当管子长度每超过12m有三个弯曲时,应在便于接线处装设接线盒。 检验类别:C 检验器具:0一50m卷尺。 检验方法:用卷尺测量管子长度,核定接线盒位置。 4.1.5 管路材料 技术要求: a)火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式 布线。 b)消防控制、通信和警报线路应采取金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于 30mm;当必须明敷时,应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;当采用阻燃电缆时,可直接设在电缆竖井或吊井内有防火保护措施的封闭式线槽内。 检验类别:a) b)B 检验方法:目测。 4.1.6 布线要求 技术要求:不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内,穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%。 检验类别:C 检验方法:目测。 4.1.7 传输线路导线截面积 技术要求:管敷绝缘导线截面积不小于1.00平方毫米;槽敷绝缘导线截面积不小于0.75平方毫米;多芯电缆截面积不小于0.50平方毫米,宜采用多芯线。 检验类别:B 检验器具:0一25mm干分尺。 检验方法:用干分尺测量单根导线直径d(mm)。 4.1.8 绝缘电阻

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防管道验收规范标准是什么
    • 繁华尽落 回答:1、消防管道安装应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 3、法兰连接应满足下列要求: a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000; b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。 c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。 d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。 4、阀门安装应符合下列要求 a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量; b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向; c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装; d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装; e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定; 消防管道验收标准: 1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位提交的材料应包括下列内容: a) 管材材质单 b) 特殊工种操作证复印件 c) 隐蔽工程检查记录 d) 防腐工程施工记录 e) 管道系统强度及严密性试验 f) 竣工图及排版图 g)设计修改文件 h)阀门试验确认表 I)管道吹扫/清洗检验记录
    • 物业收费标准是什么 建筑工程消防验收 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防施工验收规范标准有哪些
    • 明月照大江 回答:新消防施工及验收规范 有:消火栓系统用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-----2002);喷淋系统用的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005); 防排烟系统用《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243---2002);消防电气相关的《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002);还有:《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006)
    • 消防施工 工程验收标准 建筑工程消防验收 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋验收规范标准有哪些?
    • 大智若愚_6913 回答:7.1   一般规定 7.1.1   喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2   直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表 7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。 7.1.3   除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。       1   当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。       2   在梁间布置喷头时,应符合本规范 7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。         梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合 7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。       3   密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。       4   净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。 7.1.4   早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定: 7.1.5   图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定: 7.1.6   货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。 7.1.7   货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。 7.1.   8   净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。 7.1.9   当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。 7.1.10   装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。 7.1.11   顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。 尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。 7.1.   12   边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:    7.1.13   边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。 7.1.14   直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。 水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。 7.1.15   防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。 7.2   喷头与障碍物的距离 7.2.1   直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。 7.2.2   直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定(见图7.2.2)。 7.   2.   3   当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。 7.   2.   4   直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的2倍(见图7.2.4)。 7.   2.   5   直立型、下垂型喷头与靠墙障碍物的距离,应符合下列规定(见图7.2.5):            1   障碍物横截面边长小于750mm时,喷头与障碍物的距离,应按公式7.2.5确定:            2   障碍物横截面边长等于或大于750mm或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时,应在靠墙障碍物下增设喷头。 7.   2.   6   边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。
    • 栏杆规范 工程验收标准 建筑工程消防验收 1年以前
  • 3 回答
    • 装修消防验收规范有哪些?
    • 銘_7979 回答:建筑物室内装饰的防火技术应满足以下两条要求: 一、建筑物室内装饰要注意材料选择。为了有效地预防室内装饰火灾的发生,以及一旦发生火灾能防止火势蔓延扩大,减少火灾损失,应选用不燃或耐火的室内装饰材料。重要部位的吊顶应选用轻钢龙骨和石膏板等非燃烧材料;一般部位或面积不大的吊顶可用耐火极限为0.25小时的难燃材料,不应用木龙骨和夹板吊顶,若吊顶的局部因雕刻、曲面等装潢工艺需要,局部可使用夹板材料,但一定要对轻钢龙骨、板材的局面作防火处理;面积较大的吊顶,内部应有分隔;管道设在吊顶内,其穿过墙体的空调应严密封堵。较大的室内,由于工艺或工作需要,在装饰时,用装饰材料将其隔开。为防止火灾蔓延,应选用非燃烧材料,如石膏板,矿棉板等。目前有些室内装饰选用纤维板、木胶合板等可燃材料作隔墙,很不安全,应尽量不用。墙面装饰一般用壁纸,具有美观、方便施工等优点。壁纸的种类很多,如纺织品壁纸、乙烯壁纸、化纤壁纸等。但从防火角度考虑应选用非燃烧、难燃烧或经过防火处理的壁纸。地面装饰的材料种类很多,应尽量选用耐火或比较耐火的地面材料。有些建筑内地面铺设尼纶地毯,地毯底下再铺垫泡沫塑料,这样不耐火,反而会产生大量有毒烟气,对安全疏散和扑救不利。因此应进行防火处理或采用比较耐火的地面材料,如陶瓷地面砖等。 二、室内装饰的电气安装一定要符合要求。导线敷设要按照国家规范进行,一般采用穿管明敷或暗敷,导线的接线盒要进行封闭处理。导线不得穿越或穿入风管。照明灯具种类很多,如碘钨灯、环型吸顶灯、高压汞灯等,这些灯产生的温度很高,有的高达800℃。因此,照明灯具要与室内装饰材料保持一定距离,并且不能安装在可燃的构件上。若必须安装在可燃的构件上,应采取嵌垫非燃烧材料的方法进行处理。另外照明灯具还应考虑通风隔热及散热等防火条件。 希望我的回答对您有所帮助!
    • 装饰装修工程质量验收 建筑工程消防验收 房屋装修验收 1年以前
  • 3 回答
    • 消防设计及施工验收规范有哪些?
    • dxjian 回答:新消防施工及验收规范 有:消火栓系统用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-----2002);喷淋系统用的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005);防排烟系统用《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243---2002);消防电气相关的《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002);还有:《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006)
    • 消防施工 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 1年以前