谁能提供份屋面防水改造工程施工方案?

黎宇澄 | 被浏览203次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2015-11-22 20:04

    平屋面防水一般是用SBS来做的。只要材料质量过关,施工技术过硬防水质量是没有问题的。
    一般的屋面防水施工工艺:
      1、   施工程序:验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。
      2、   粘结前,先将屋面防水卷材预铺开,找正,然后将屋面防水卷材两端对折卷起,把配制好的水泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将屋面防水卷材向前推铺,并及时用刮板排除遗留在屋面防水卷材内部的空气,刮出多余粘结剂。屋面防水卷材与找平层的粘结率≥85%。
      3、   接缝做法:
       ⑴屋面防水接缝施工:隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法,用水泥粘合剂粘结,宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。
       ⑵屋面防水卷材搭接宽度长边8-10cm,短边10-15cm,相邻短边接缝应错开100cm以上,墙面与地面夹角处均为30cm以上。
                     4、   保护层
      卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层,分二次抹成,二层接茬必须错开20cm以上,保护层要求平整,并洒水养护。

    0 评论

  • abbe96 2015-11-22 20:03

    1、 屋面做法:
    现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层。
    2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。
    3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的
    检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。
    4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。
    5、防水卷材铺贴的施工要点:
    (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。
    (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。
    (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。
    (4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。
    (5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。
    (6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1㎡卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。

    0 评论

  • prettygirl 2015-11-22 20:02

    屋面防水改造工程施工方案
    1、拆除卷材防水
    原屋面卷材防水按铺贴方向撕揭,空鼓的砂浆找平层全部剔凿,撕揭剔凿完毕后清扫干净,用拖布带水全部拖净。
    2、砂浆找平层
    按屋面找坡方向,抹砂浆找平层。
    3、卷材铺贴
    1)施工方法及工艺
    方法:热熔施工
    工艺:清理基层→涂基层处理剂→异型部位加强层→确认铺贴方向→底层热熔防水卷材→上层热熔防水卷材
    2)施工要点
    A、基层清理:彻底清除基层杂物,不得有灰砂、浮土散物,特别是异型部位。
    B、基层处理剂涂刷薄而均匀,不漏涂。
    C、附加层施工采用热熔施工,对阴阳角、下水口、管道根部进行加强处理,加强层必须全部热熔施工,转角处加强层宽设500mm,两面各250mm。
    D、铺贴大面积卷材时保证足够的搭接宽度。
    E、搭接宽度:长边搭接≥80mm,短边搭接≥150mm。搭接部位处理:此工序是防水施工最关键环节,要仔细烘烤用力压实,在搭接部位有一道均匀沥青条挤出,以保证防水效果。
    F、在热熔卷材时,要火力适当,不宜过分烘烤卷材,以免破坏胎体材料,火力也不宜过小,以免影响粘结效果,烘烤后要及时压实。
    G、施工顺序:先阴阳角后大面积施工。
    H、立墙防水层收头牢固,平直,密封严实。
    4、质量要求,验收及质量保证:
    1)质量要求:
    A、施工防水层,不得出现渗漏现象。
    B、所有材料必须符合质量标准和设计要求。
    C、防水层铺贴方法和卷材搭接顺序,搭接宽度符合施工工艺要求和设计要求

    D、细部做法必须符合设计要求。
    2)验收:
    A、防水工程应做好分项工程交接检查,未经检查验收不得进行下道工序施
    工。
    B、防水层施工中,每完成一道工序应有专人检查,特别是隐蔽工程,经验
    收合格后方可进行下道工序施工。
    C、防水层施工完毕,会同有关方面共同验收,并及时整理资料,作好归档
    工作。
    3)质量保证措施
    A、对防水工程质量实行目标管理,确保防水工程优良。
    B、认真贯彻学习国家标准规范及各项质量管理制度,熟悉现场,做好技术
    交底工作。
    C、对各道工序进行严格管理,严格执行三检制度,隐蔽工程须经质检部的
    检验合格后方可进行下道工序施工。
    D、加强原材料进场和施工过程检查。
    E、制定严格奖惩制度,明确责任。
    5、成品保护
    1)在防水施工过程中,各方面人员要注意保护防水层,不得堆积杂物,减少不必要的人员车辆来往或进行其他无关下道够工序的施工作业,必须施工作业时,应进行隔离铺垫等保护措施。
    2)防水材料在运输、装卸时要轻拿轻放,以免损坏防水层。
    3)防水层施工后立刻组织验收。
    6、安全注意事项及保证措施:
    1)建立安全生产管理体系。
    2)严格执行国家、总包单位、施工现场和防水公司有关安全生产的各项管理制度。
    3)对全体施工人员进行安全教育,强化安全意识。
    4)进入施工现场必须戴安全帽,高空作业必须系好安全带,建筑物临边洞口必

    须设置安全防护栏杆及警语牌。
    5)加强现场施工管理,遵守建设部《施工现场临时用法安全生产技术规范》。
    6)加强施工设备机械保养、检修。
    7)加强消防保卫工作,料场、库房、施工现场符合安全规定,并配备灭火器材。
    7、施工配合
    1)定期召开例会,及时通报并处理施工中存在的问题,确保按计划施工。
    2)积极配合业主工作,服从统一指挥,保证防水工程按规定期限完成。
    3)根据工程区域大小、工程进度配备施工人员、机具、材料和其他服务。
    8、工程回访:
    1)根据保修年限,进行每年定期回访制度。
    2)发现问题及时修复解决

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙改造施工方案,求哪位能提供份!!
    • **其实我不帅 回答:(一)施工顺序: 根据工程进度及现场情况安装聚苯板由下到上施工,抹灰由上到下施工。 (二)、工艺流程: 基层墙面处理→弹控制线→挂基准线→预粘翻边网格布→粘贴聚苯板→找平修→安装锚栓→抹底层聚合物砂浆→压入翻边→粘贴加强层→粘贴网格布压入砂浆→ 抹面层聚合物砂浆→粉刷墙面、验收。 施工方法 (一)、基层墙面处理 1、清水砖墙体:基层粘结拉拔试验,满足规定值后,对既有建筑的基层由于拆除、冻害、盐析或侵蚀所产生的损害要用高压水枪,钢刷冲洗残灰,吹净表面灰粉后,对墙面的砂浆残渣必须清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补。伸出墙面的(设备、管道)联结件已安装完毕并留出外保温施工的余地、再进行保温板施工。 2、外墙外表面抹灰,并有涂料饰面的墙面以及外表面有装饰砂浆的墙面,检查抹灰层是否有空鼓,裂缝,对空鼓松动的抹灰面层剔除,用水泥砂浆填补抹平。对无空鼓松动墙面应进行打磨,清刷,清除外表面油渍,污物,必要时涂刷界面剂。 对基层面的缺损、孔洞填补密实,开裂起鼓砂浆予以清除,不平表面抹平,原有涂料尽可能铲除,钢丝刷子刷划,然后清水冲刷干净,再进行保温板施工。 3、蘑菇砖、瓷砖墙面:首层为蘑菇砖、瓷砖墙面,剔除后用水泥砂浆抹平 。 4、伸出外墙面和雨水管卡、预埋件、支架和设备穿墙管道等应安装到位,并预留外保温层的厚度。 (二)、弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制 线及伸缩缝线、装饰缝线等。 (三)、挂基准线 在建筑外墙下角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 (四)、 配制聚合物砂浆胶粘剂 根据生产厂使用说明书提供的配合比配比制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。拌好的胶粘剂在静停5-10 分钟后还需经二次搅拌才能使用,配制好的砂浆应注意防晒避风,以免水分蒸发过快。一次配制量应在可操作时间内用完。 (五)、粘贴翻包网格布 凡在粘贴的聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、建筑沉降缝、温度缝等缝线两侧,门窗口等处)都应做网格布翻包处理。 (六)、 粘贴聚苯板 外保温用聚苯板尺寸一般为600mm× 600 mm ,非标准尺寸或局部不规则处现场可裁切,但必须注意切口与板面垂直。整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm 的聚苯板,聚苯板的拼缝不得正好留在门窗口的四角处,应采取整板切割成型,粘贴面积不小于40%。 粘板应用专用工具轻柔、均匀挤压聚苯板,随时用2m 靠尺和托线板检查平整度和垂直度。粘板时注意清除板边溢出的胶粘剂,使板与板之间无“碰头灰”,板缝拼严,缝宽超2mm 时用相应厚度的聚苯板片填塞或发泡剂填塞。拼缝高差不大于1.5mm ,否则应用砂纸或专用打磨机打磨平整。 (七)、锚固件固定 设计要求采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在胶粘剂使用24 小时后进行,用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,钻入墙体深度不小于设计要求,拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不得超出聚苯板面,锚固定件数量每平方米不少于7个。一般设于每块聚苯板的四角和中心,门窗洞口边增加设置。 保温 装饰线粘贴后使用辅助锚栓加强,线脚宽度小于300mm时,设置一道锚固间距300mm, 线脚宽度300mm-600mm之间,设置2道锚栓间距400mm错开布置,线脚宽度大于600mm时,按线脚宽度每300mm设置一道锚栓间距400mm错开布置,锚栓应待粘接聚苯板的胶接剂凝结后,方可钻眼施工。 (八)、 抹底层抹面砂浆 聚苯板安装完毕检查验收后进行聚合物砂浆抹灰,抹灰分底、面层两次。在聚苯板面抹底层抹面砂浆,厚度2-3mm ,同时将翻包网格布压入砂浆表面。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。保护层厚度为3-5mm。 (九)、加强层做法 考虑首层与其它需加强部位的抗冲击要求,在标准外保温做法基础上加铺一层加强型网格布,采用两布三浆的施工方法,并再抹一道抹面砂浆罩面,以提高抗冲击强度。在这种双层网格布做法中,底层网格布是标准普通型网格布,外层是质量更好、强度更高的增强型网格布,以满足设计要求的抗冲击强度为原则。加强部位 抹面抗裂砂浆厚度为20mm.在同一块墙面上,加强层做法与标准层做法间如无墙面线条分割应留设伸缩缝。 (十)、贴压网格布 将网格布绷紧后贴在底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。单张网格布长度不宜大于6m ,铺贴遇有搭接时必须满足横向100mm ,纵向80mm 的搭接长度要求。 (十一)、 抹面层抹面砂浆 1、在底层抹面砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,厚度1-2mm ,仅以覆盖网格布,微见网格布轮廓为宜,面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。 2、砂浆抹灰施工间歇应有自然断开处,方便后续施工的搭接,如伸缩缝、阴阳角、挑台等部位。在连续墙面上如需停顿,面层砂浆不应完全覆盖已铺好的网格布,需与网格布、底层砂浆呈台阶型坡茬,留茬间距不小于150mm ,以免网格布搭接处平整度超出偏差。 (十二)、“缝”的处理及分格条的处理 1、外墙外保温可设置伸缩缝、装饰缝。在结构沉降缝、温度缝处也应做相应处理,具体做法参照图集变形缝做法和装饰线条做法。 2、留设伸缩缝时,分格条应在进行抹灰工序时就放入,待砂浆初凝后起出,修整缝边。缝内填塞发泡聚苯乙烯圆棒(条)作背衬,直径宽度为缝宽的1.3 倍,再分两次勾填建筑密封膏,深度为缝宽的50-70 %。沉降缝与温度缝根据缝宽和位置设置金属盖板,以射钉或螺丝紧固。 3、装饰缝应根据建筑设计立面效果处理成凹型或凸型,凸型称为装饰线,以聚苯材料来体现为宜,此处网格布与抹面砂桨不断开。粘贴聚苯板时,先弹线标明装饰线条位置,将加工好的聚苯线条粘于相应位置。线条突出墙面超过100mm 时,需加设机械锚固件,线条表面按普通外保温抹灰做法处理。 4、凹型称为装饰缝,用专用工具在聚苯板上刨出凹糟再抹防聚合物抗裂砂浆。 (十三)、破损部位修补 因工序穿插、操作失误或使用不当致使外保温系统出现破损的,按如下程序进行修补。 1、用锋利的刀具剔除破损处,剜除面积略大于破损面积,形状大致聚齐,注意防止损坏周围的抹面砂桨、网格布、聚苯板。清除残余的胶粘剂、聚苯板颗粒。 2、切割好一块规格、形状完全相同的聚苯板在背后抹厚度适应的胶粘剂,塞入破损部位与基层墙体粘牢,表面与周边聚苯板齐平。 3 、仔细把破损部位四周约100mm 宽度范围内的涂料和面层抹灰砂浆磨掉,注意不得伤及网格布,不得损坏底层抹面砂浆。如果不小心切断网格布,打磨面积应继续扩展。如造成底层抹面砂浆破碎,应抠出碎块。 4 、在修补部位四周贴不干胶纸带,以防造成污染。 5 、用抹面砂浆补齐破损部位的底层抹面砂浆,用湿毛刷清理不整齐的边缘,对没有新抹砂浆的修补部位作界面处理。 6、 剪一块面积略小于修补部位的网格布(玻纤方向横平竖直),绷紧后紧密粘贴到修补部位上,确保与原网格布搭接宽度不小于80mm . 7、 从修补部位中心向四周抹面层抹面砂浆,做到与周围面层顺平。防止网格布移位、褶皱,用湿毛刷修整周边不规则处。 8、 待抹面砂浆干燥后,在修补部位做外饰面,其纹路、色泽尽量与周围饰面一致。 9 、待外饰面干燥后,撕去不干胶纸带。 (十四)、保温施工时在每三层设一层嵌固带,防火隔离带沿楼板位置水平设置,带宽为300mm的A级,厚度同保温板。
    • 水电改造 水路改造 电路改造 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水改造施工方案谁能提供下
    • kitty1235 回答:屋面防水改造工程施工方案 1、拆除卷材防水 原屋面卷材防水按铺贴方向撕揭,空鼓的砂浆找平层全部剔凿,撕揭剔凿完毕后清扫干净,用拖布带水全部拖净。 2、砂浆找平层 按屋面找坡方向,抹砂浆找平层。 3、卷材铺贴 1)施工方法及工艺 方法:热熔施工 工艺:清理基层→涂基层处理剂→异型部位加强层→确认铺贴方向→底层热熔防水卷材→上层热熔防水卷材 2)施工要点 A、基层清理:彻底清除基层杂物,不得有灰砂、浮土散物,特别是异型部位。 B、基层处理剂涂刷薄而均匀,不漏涂。 C、附加层施工采用热熔施工,对阴阳角、下水口、管道根部进行加强处理,加强层必须全部热熔施工,转角处加强层宽设500mm,两面各250mm。 D、铺贴大面积卷材时保证足够的搭接宽度。 E、搭接宽度:长边搭接≥80mm,短边搭接≥150mm。搭接部位处理:此工序是防水施工最关键环节,要仔细烘烤用力压实,在搭接部位有一道均匀沥青条挤出,以保证防水效果。 F、在热熔卷材时,要火力适当,不宜过分烘烤卷材,以免破坏胎体材料,火力也不宜过小,以免影响粘结效果,烘烤后要及时压实。 G、施工顺序:先阴阳角后大面积施工。 H、立墙防水层收头牢固,平直,密封严实。 4、质量要求,验收及质量保证: 1)质量要求: A、施工防水层,不得出现渗漏现象。 B、所有材料必须符合质量标准和设计要求。 C、防水层铺贴方法和卷材搭接顺序,搭接宽度符合施工工艺要求和设计要求 D、细部做法必须符合设计要求。 2)验收: A、防水工程应做好分项工程交接检查,未经检查验收不得进行下道工序施 工。 B、防水层施工中,每完成一道工序应有专人检查,特别是隐蔽工程,经验 收合格后方可进行下道工序施工。 C、防水层施工完毕,会同有关方面共同验收,并及时整理资料,作好归档 工作。 3)质量保证措施 A、对防水工程质量实行目标管理,确保防水工程优良。 B、认真贯彻学习国家标准规范及各项质量管理制度,熟悉现场,做好技术 交底工作。 C、对各道工序进行严格管理,严格执行三检制度,隐蔽工程须经质检部的 检验合格后方可进行下道工序施工。 D、加强原材料进场和施工过程检查。 E、制定严格奖惩制度,明确责任。 5、成品保护 1)在防水施工过程中,各方面人员要注意保护防水层,不得堆积杂物,减少不必要的人员车辆来往或进行其他无关下道够工序的施工作业,必须施工作业时,应进行隔离铺垫等保护措施。 2)防水材料在运输、装卸时要轻拿轻放,以免损坏防水层。 3)防水层施工后立刻组织验收。 6、安全注意事项及保证措施: 1)建立安全生产管理体系。 2)严格执行国家、总包单位、施工现场和防水公司有关安全生产的各项管理制度。 3)对全体施工人员进行安全教育,强化安全意识。 4)进入施工现场必须戴安全帽,高空作业必须系好安全带,建筑物临边洞口必 须设置安全防护栏杆及警语牌。 5)加强现场施工管理,遵守建设部《施工现场临时用法安全生产技术规范》。 6)加强施工设备机械保养、检修。 7)加强消防保卫工作,料场、库房、施工现场符合安全规定,并配备灭火器材。 7、施工配合 1)定期召开例会,及时通报并处理施工中存在的问题,确保按计划施工。 2)积极配合业主工作,服从统一指挥,保证防水工程按规定期限完成。 3)根据工程区域大小、工程进度配备施工人员、机具、材料和其他服务。 8、工程回访: 1)根据保修年限,进行每年定期回访制度。 2)发现问题及时修复解决
    • 下水管 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水保温隔热工程施工方案谁有?
    • 梦见了什么 回答:屋面防水施工的组织方案: 一:材料的选用 首先选用技术较先进、性能较优异的高聚物改性沥青卷材以及涂料、合成高分子卷材及涂料、弹塑性密封 材料及新型刚性防水材料。对于选用的材料,不仅要符合国家或行业标准,有出厂合格证和材料准用证, 还必须进行现场抽样复检,复检不合格的材料坚决不用。 二:屋面防水设计 设计时应根据建筑物性质、工程特点、重要程度和使用功能进行防水设防。同时以因地制宜、按需选材、 防排结合、刚柔并济、整体密封为原则进行屋面防水设计和选材,由于所使用的防水材料与施工的环境气 温相关,因此要根据当地的最高和最低气温、日温差、屋面坡度、防水层形式(外露或非外露)以及结构大小 等具体情况,选用适宜的防水材料,确定相应的施工方案。 三:施工 屋面防漏施工工程是一项技术性强、标准要求高的防水材料再加工过程,因此必须由经过专业技术培训, 熟悉施工规范和防水材料性能特点及适用范围的训练有素的专业防水施工队伍进行施工。在施工过程中必 须严格遵守国家标准规范,认真贯彻执行工艺标准,一丝不苟、精心操作,确保工程质量。 四:施工完成的后期工作 加强管理维护是降低屋面渗漏率和延长防水层使用年限的重要措施。防水工程竣工验收后在长期的使用过 程中常常由于材料的逐渐老化、各种变形的反复影响、风雨冰冻的作用、雨水的冲刷、使用时人为的损坏 以及垃圾尘土堆积堵塞排水通道等因素的作用使防水层遭到损坏,并导致渗漏。因此加强管理维护是提高 防水工程质量必不可少的重要措施。同时要定期进行屋面的保养维护,可以通过在每年雨季来临前和入冬 前对防水层进行全面清扫检查发现有损坏之处及时修复等措施,来降低屋面渗漏率,减少返修,节省开 支,延长防水层使用年限。
    • 屋面瓦 隔热保温 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面改造工程施工方案求一份?
    • 灯泡怪兽 回答:一、编制依据 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2.屋面工程质量验收规范                        (GB50207-2002) 3.建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50211-2001) 4.本工程施工图纸及图纸会审记录 5.本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程1-7#楼总建筑面积约79000㎡,钢筋混凝土剪力墙结构,1-4#楼11层,5-7#楼16层,屋面结构分别为:结构找坡,结构平屋面两种形式,屋面做法分别为坡屋面(倒置式屋面)钉油毡瓦→铺卷材垫毡一层→35厚C15细石混凝土(内配A6@500×500钢筋网片)→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→钢筋混凝土屋面板 平结构屋面(不上人屋面)40厚C20细石混凝土(内配A4@150×150钢筋网片)→干铺无纺纤维布一层→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→1:6水泥珍珠岩找坡→钢筋混凝土屋面板 三、准备工作 1.   材料 1)水泥:普通硅酸盐32.5水泥,或普通矿渣32.5水泥 2)钢筋:A6.5圆钢 3)无纺纤维布 4)4mm厚SBS   II型防水卷材 5)40mm厚挤塑聚苯保温板 6)中、粗砂,珍珠岩 7)油毡瓦,水泥钢钉 以上工程所需材料进场时必须有产品出厂合格证及检验报告单,材料进场后实行见证取样、送检,复检合格后方可使用。 2.   机械、工具 混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、平板式混凝土震动器、铁锹、水桶、大小括杠、水平尺、钢卷尺、手锤、工程线、灰斗车、水管、铁抹子、木抹子、喷灯、压棍、刮板等 四、施工方法 1.   1:6水泥珍珠岩混凝土垫层找坡(平屋面) 1)基层处理:将屋面垃圾、杂物清理干净,按要求安装好雨水斗,将伸出屋面的管、通风道根部进行封堵。 2)贴点、找坡根据图纸设计要求放坡度线,按流水方向进行放坡。 3)铺装水泥珍珠岩混凝土,依据放好的坡度线铺设垫层,虚铺时应略高于坡度线,然后用铁锹大致铲平,用大刮杠刮平之后用平板振动器进行振捣两遍以上使之密实。 4)振捣完成后拉线检查,去高补低,使表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 5)质量标准 珍珠岩垫层振压密实,表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 2.   20厚水泥砂浆找平层 1)贴灰饼、冲筋:根据结构坡屋面和珍珠岩垫层的坡度,拉水平控制线贴灰饼,控制找平层的厚度,灰饼间距1.5m-2m。 2)留置分格缝:分格缝宽度为20mm,深度和屋面板及垫层连通,分格缝间距最大不得超过6m。 3)抹水泥砂浆:根据灰饼的高度抹上水泥砂浆,铺平后先用大刮杠沿灰饼刮平,然后用木抹子搓平,铁抹子压第一遍,待表面没有浮水,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可成活。 4)质量标准: 找平层表面无起皮、起砂、空鼓等质量问题,找平层和突出屋面的构造交接处和转角处,应做成圆弧形,且要求整齐平直,找平层分格缝的位置和间距应符合规范要求(纵横宽度均不得大于6m)表面平整,无积水现象。 3.   防水卷材 1)经检验水泥砂浆找平层质量符合要求且干燥后方可进行防水卷材施工。 2)将基层表面杂物及尘土清扫干净,即可涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要均匀,满涂到位。 3)做附加层:凡突出屋面的管道、通风道及墙根部的阴阳角、落水口处必须做附加层,附加层每边的高度(宽度)为250mm。 4)铺贴防水卷材 铺贴防水卷材时,平屋面可平行于屋面进行铺贴,坡屋面应垂直于屋脊进行铺贴,铺贴顺序应先沿檐口、天沟、雨水口等处,从最低标高处向最高标高方向进行铺贴。 铺贴开始前先将卷材依照屋面的尺寸进行裁割后卷好,铺贴时用喷灯加热卷材至出现黑色光泽、发亮、并稍有微泡出现,慢慢放下卷材铺平、压实,使空气完全排出,将边沿挤出的沥青刮平。 铺贴防水卷材搭接宽度为100mm,每边搭接的边缘用压棍进行滚压,使搭接边缘密闭牢固无开口、翘曲现象。 5)质量标准 防水卷材防水层的表面平整度应符合排水要求无倒坡现象。 冷底子油应涂刷均匀、到位,卷材的铺贴方法、压接顺序和搭接长度符合规定要求,卷材应粘贴牢固,无起泡、空鼓、翘边、皱折等缺陷,卷材附加层泛水收头等应符合设计要求及屋面工程技术规范的规定,卷材搭接宽度的偏差不大于10mm。 4.   挤塑聚苯保温板安装 根据屋面规格、尺寸进行排板后将挤塑保温板干铺在防水层上,要求表面平整,板和板的拼缝紧密,其上再铺设一道无纺纤维布。 5.   钢筋混凝土保护层 1)工艺要求:平屋面采用内配A4钢筋双向@150×150网片,40厚C20细石混凝土,坡屋面采用内配A6钢筋@500×500钢筋网片,35厚C20细石混凝土。 2)施工方法: ①拉线检查已完成的防水卷材面层的坡度,如有凹坑积水现象的部位,先用1:3水泥砂浆找平,使坡度顺畅,无积水现象。 ②按设计要求绑扎好钢筋网片。 ③贴混凝土灰饼间距1.5m-2m(平屋面厚40mm,坡屋面厚35mm) ④铺摊混凝土保护层,先用大刮杠刮平,再用木抹子搓平,用铁抹子压第一遍,待人踩上无脚印时,再用铁抹子抹压第二遍,要求混凝土表面平整、光洁,坡度顺直、流畅。 ⑤平屋面每5-6m留置分格缝,分格缝宽20mm,厚度为混凝土保护层厚度,用沥青砂浆填实、表面压光。 6.   油毡瓦施工:油毡瓦进场应有出厂合格证及质量检验报告,并对进场油毡瓦进行抽检,不合格的材料不准使用。 1)油毡瓦施工流程: 基层清理→分格弹线→排瓦→油毡瓦铺设→检查验收。 2)油毡瓦施工工艺 ①将基层表面杂物、垃圾清理干净,基层应具有足够的刚度,平整、干净。 ②根据油毡瓦的规格,在屋面弹出铺瓦纵、横线。 ③依据弹出的纵、横线,进行排瓦,并进行调整。 ④铺设油毡瓦:油毡瓦应自檐口向上铺设,第一层瓦应与檐口平行,切槽应向上指向屋脊用油毡钉固定,第二层油毡瓦应与第一层叠合,但切槽应向下指向檐口,第三层瓦压在第二层上,并露出切槽125mm,油毡瓦之间的对缝,上下层不应重合,每层油毡瓦不应少于4个油毡钉。 ⑤将油毡瓦切槽剪开,分成四块即可作为脊瓦,并搭盖二坡面油毡瓦1/3,脊瓦相互搭接面不应小于1/2。 ⑥屋面与突出屋面结构的交接处,油毡瓦应铺贴至立面上,高度不应小于250mm。 ⑦油毡瓦屋面搭接要求: A.脊瓦与二坡面油毡瓦搭接宽度≥100mm。 B.脊瓦与脊瓦的压盖面≥1/2(脊瓦面积)。 C.油毡瓦在屋面与实出屋面结构的交接处铺贴高度≥250mm。 五、高处作业安全事项 1.屋面工程施工前对原有外架作全面检查,尤其是栏杆防护的高度及安全网必须符合安全施工要求。 2.高处临边施工人员必须穿防滑鞋、系安全带。 3.所有材料、工具及建筑垃圾全部由塔吊或提升机进行上、下运输,不准由屋面向下乱扔材料、工具及杂物。 4.每天派出专人进行高处施工安全检查,不准违章作业,违章指挥,盲目施工。
    • 水电改造 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 4 回答
    • 屋面防水改造施工方案是什么?
    • ag123456 回答:一、屋面防水施工方案 1.施工前准备工作 1.1.施工管理准备 如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 1.1.1.迅速按施工组织机构的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行; 1.1.2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批; 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 1.1.4.熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作; 1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检; 1.2.材料准备 按照招标文件要求用河南金拇指、东方雨虹防水材料。 1.3.施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。 2.施工方法 2.1.施工方法 2.1.1.基层检查验收 基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整,保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化,每米长度内不得多于一处,表面无积水,排水坡度应符合设计要求。 防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行处理,合格后方可进行防水层的施工。 2.1.2.冷底子油施工 先将验收合格的基层进行清理,并在基层上涂喷处理剂,要求处理剂涂喷要均匀,待基层处理干燥后,再进行防水卷材的铺设施工。 2.1.3.防水卷材的铺设 防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况,按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。 ⑴施工前应将验收合格的基层清理干净,并将棱角处尘土吹净。 ⑵涂刷基层处理剂要均匀一致; ⑶基层处理剂干燥后,应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。 ⑷确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。 ⑸用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角,喷灯距交界处300mm左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前滚卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。 ⑹卷材搭接按以下方法进行: a长边搭接:卷材纵向搭接宽度,单层防水≥80mm,必须仔细操作,先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层,同时应熔化接缝两面的粘结胶,然后进行粘合排气,用手持辊压实,并应有明显沥青条; b短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度,单层宽度应≥100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。 c同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上,且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。 第二道防水施工工艺流程同第一道设防,但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽,短边搭接缝错开不小于1.5m。 d带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层,在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。 ⑺卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理,应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂,然后抹平,使其形成明显沥青条。
    • 水电改造 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前