高层临时用电施工方案谁有?

陈嘉琦 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ND_6090 2015-11-21 20:16

      一、工程概况及基本资料
      该工程是申嘉湖杭高速公路L4合同段的配套工程——预制场工程,基本信息如下:
      (1)临时供电
      电源就近取至高速公路主线处10KV高压架空线,并在场内被自备发电机一台,主要负责3台龙门吊。
      (2)施工用电设备及负荷
      该工程有主要电气设备如下:办公楼、生活用房、龙门吊3台、拌合楼3套、钢筋制作棚、试验室木工间等,各设备容量见平面布置图。
      二、设计任务
      编制一期工程电气施工组织方案(临时用电施工方案)并绘制供电平面布置图及供电系统图。
      三、设计内容
      施工现场临时用电组织设计主要内容包括:
      1.工程概况
      主要介绍工程地理位置、造价、施工内容、工期及施工特点、建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等内容。
      2.供配电方案
      确定进线电源电压、进线路数及具体位置;确定配线方式;计量方式。

      4.临时用电设计
      (1)负荷计算
      (2)配电线路设计
      (4)接地与接地装置设计
      (5)防雷设计

      0 评论

    • abbe96 2015-11-21 19:51

      HB编制临时用电施工方案
      一、方案编制的内容
      (一)工程概况:工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件等。如:
      1、参与建设各方等单位名称
      2、本工程名称及各幢号的结构、层次、面积等基本概况,幢号较多,可用表格一一列出;
      3、建设单位提供的施工用电的变压器的容量大小、安装的平面位置等情况。
      (二)编制依据,包括相关的法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图纸(国标图集)、施工组织设计等。笔者在《正确填报审报表兼论编制依据》中有关“编制依据”一节已有阐述,其中
      1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB194─2002)
      2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
      3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)
      4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
      5、《电力安全工作规程》(SDJ65-2005版)
      6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-206)等规范必须列入。
      (三)施工准备,应包括
      1、施工进度计划,施工临时用电的电箱与线路的安装进度计划;
      2、材料与设备计划:包括各种电箱的规格型号、数量、进场时间,电线的规格型号、数量,电杆的规格、长度、根数等,用表列出;
      3、施工用电的变压器已经安装完毕,且能满足施工用电的需要。
      4、技术准备:包括熟悉施工图纸、施工组织设计、施工用电安装与使用的安全与技术交底;
      5、劳动力准备,具有电工上岗证的电工班组已到岗,且电工数量能满足施工需要。
      (四)施工临时用电计算与设计
      1、现场踏勘及用电区块划分,除办公区、生活区各1块以外,根据工程大小或幢号多少,确定用电区块,工程较大或幢号较多的,分块较多,施工区可划分2块或3块,甚至4、5块。
      2、现场用电负荷计算,变压器的用电负荷的计算,根据施工机械的配置情况,列出“主要施工机械一览表”,计算出所有生产、生活、办公所需用电量,与变压器的容量相比较,确定建设单位提供的施工用电的变压器的容量是否能满足整个工程施工的用电需求。
      (五)配电系统图
      1、各配电箱导线的选择,根据总用电量及各区块施工机械用电量的大小,计算并确定总电箱及各区块的配电箱导线的大小;
      2、计算并确定总电箱到配电房(变压器房)和各级配电线路的导线的大小,做好接地、接零与防雷,架设好配电线路。
      (1)架空线必须采用绝缘铜线,严禁使用裸线,根据JGJ46─2005标准,现场除总线进线可采用架空线(BV或BLV)外,其余均采用五芯电缆,现场严禁使用四芯电缆外加一根PE线代替五芯电缆。
      (2)架空线必须设在专用电杆上,严禁设在树木或脚手架上。
      3、配电箱及开关箱的选择与布置。
      (1)根据各区块及分级用电量的大小,选择配电箱及开关箱的规格型号。配电箱及开关箱是施工用电中最集中、最关键的用电设备,是安全用电的主要环节,必须认真选择与购买。
      (2)根据工程总体施工平面布置分区块的情况,实行分级配电,每一区块可设置一级配电箱1只,根据功能要求分别设二、三级分配电箱和开关箱若干只。
      4、施工现场照明的布置。施工现场照明对夜间施工或自然采光差的场所作业,既是工作条件,又是重要的安全保证;同时照明既要保证施工人员安全作业,又要保证照明系统安全可靠运行。
      (1)照明设置:在工地需要照明的施工作业区、作业场所、料具堆场、道路、办公室、食堂和宿舍等均设一般、局部或混合照明,以保障作业和生活安全。
      (2)照明器具的型号和防护等级必须与使用环境相适应,其质量应符合规范、标准的规定,室外灯具尽量采用防水型的太阳能灯具。
      5、绘制施工用电配电系统图和施工临时用电平面布置图。根据施工用电的区块划分和配电箱及开关箱的分级配置情况分别绘制施工用电配电系统图和施工临时用电平面布置图。
      (六)配电房与外电保护
      1、配电房应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸气、无腐蚀介质及无振动的地方。其成列的配电屏(盘)和控制屏(台)两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。
      2、不得在高、低压线路下方施工与搭建在建工程及临时设施,也不得堆放构件和材料等。在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离,并必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围拦或保护网,悬挂醒目的警告标志牌。也可单独编制“高压线路防护架搭设施工方案”。
      (七)施工用电安全管理
      1、必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针,各级领导应重视安全,健全各级安全责任制,落实安全技术措施,杜绝违章指挥和违章操作行为。
      2、加强对电气技工管理,电工必须持电气作业岗位证上岗,且经过安全术培训,考试合格后方可上岗。做好安全交底
      3、加强用电安全宣传,做好安全交底,增强全体施工人员电气安全知识,懂得并掌握触电急救的正确方法。
      4、建立施工现场用电技术资料,检测数据信息库,做到每天一视,每周一检查,每月一维修,并做好相应记录。
      5、机械设备的电器均应接地,并经过验收合格后方可使用,对电气设备(电源箱、电焊机、移动式及手持式电气设备)应加强管理、维修、保养。
      6、电气、电网施工时应按临时用电施工方案实施,若有变动应征得设计人员签字认可,施工完毕后应绘制实际平面布置图,间距应符合安全要求。
      7、架设临时电源线,施工现场应专人管理,必须经项目经理或项目技术负责人签发审批单,加强对施工现场电气设备日常检查,并记录在案。
      8、认真贯彻执行电气标准和法规,采取相应临时用电技术措施:
      (1)加强现场用电管理,通过合理布局,接入补偿电容器提高功率因数。(2)注意平衡施工用电线路三相负荷平衡,禁止一切擅自接线破坏三相负荷平衡。
      9、做好环境控制,做到周边有警示性标志,与高压线的距离应符合安全要求,设备布置应合理,尽量避免布置在潮湿、多烟雾及炎热、高温、周围有导电体及危险品存在的环境中
      10、用电设备使用后应及时切断电源。
      (八)电气防火措施
      1、各电气设备及电线的主要部件应采取相应绝缘保护和接地、接零保护。
      2、装设短路漏电保护装置,接线箱应有明显分断点,做到“一机一闸一保护”。
      3、电器位置应尽量避开易燃易爆物品,并采取相应可靠的防火措施。
      4、配电箱、开关箱四周严禁堆放杂物,易燃品,应配置砂箱和绝缘灭火器,并应具有二人操作场地,且道路保持畅通,使用中严禁设备超负荷工作,保证正常运转。
      5、正确按器具说明书使用电热设备,施工照明应安全、可靠。
      6、电器设备着火,应立即切断电源,并用黄砂灭火,严禁用水来灭火。
      7、电杆及危险场所用电应有安全防护措施。
      8、现场应制订和认真执行防火制度,且配置相应电气灭火设施。
      9、高层建筑工地设置专用消防水泵或与施工合用水泵,其电源线应专线敷设。
      10、750W大功率照明灯具应设支架支撑,照明灯具下方不得堆放可燃物品,其距可燃构件或可燃物的垂直距离与水平距离,均必须在50㎝以上,电源引入线必须有隔热防护措施。
      (九)应急响应及预案
      详细介绍在施工临时用电施工过程中,可能发生的高处坠落、触电、物体打击等事故的应急救援及预案。
      (十)附录:1、计算书; 2、附图:“施工用电配电系统图”和“施工临时用电平面布置图”。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-11-21 19:49

      施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点
      一、编制说明
      根据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。
      编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。
      临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。
      二、工程概况
      1、工程名称
      2、工程所处的地理位置
      3、工程结构及占地面积
      三、临电设计思路
      1、根据现场实际情况选择配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。
      2、根据总计算负荷和峰值电流选择和备用电源。
      3、根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。
      四、现场勘测
      现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。
      临时用电施工组织设计的现场勘测工作与建筑工程施工组织设计的现场勘测工作同时进行,或直接借用其勘测资料。
      现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。
      五、负荷计算
      1、负荷计算的目的
      电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。它是以功率或热能的形式消耗于电气设备。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理地选择各级变电所中变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。电力负荷计算的目的就是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提高科学依据。
      2、计算负荷确定方法
      计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。它的确定方法较多,目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先要确定设备的设备容量。
      (1)用电设备设备容量(Pe)的确定
      建筑供电系统中各用电设备铭牌上都标明有额定功率,但由于各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铭牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率成为“设备容量”,用Pe表示。用电设备按工作制可分为三种:
      a.长期连续工作制:指在规定环境温度下连续运行,设备任何部分的温度和温升均不超过允许值。这类设备的“Pe”值就是其铭牌的额定容量(kW)。
      b.短时工作制:指运行时间短而停歇时间长,设备在工作时间内的温升不足以达到稳定温升而在间歇时间内足以使温升冷却到环境温度。这类用电设备的设备容量就是其铭牌上标明的额定值。(kW)。
      c.反复短时工作制:指设备以断续方式反复进行工作,工作时间与停歇时间相互交替重复。这些用电设备的设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂停率下的功率。
      ①吊车电动机组规定统一换算到暂载率Jc=25%时的额定功率(kW),其设备容量为:
      Pe=Jc/Jc25?Pn=2Pn?Jc
      式中 Pe——换算到Jc=25%时电动机的设备容量,kW
      Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式;
      Pn——电动机铭牌功率
      ②电焊机组规定统一换算到Jc=100%时的额定功率(KW),其设备容量为:
      Pc=Jc/Jc100?Pn=Jc?Sn?cosФ
      式中 Pe——换算到Jc=100%时电焊设备的设备容量,KW
      Jc——铭牌暂载率,以百分值代入公式;
      Pn——铭牌额定功率(直流焊机),KW;
      Sn——铭牌额定视在功率(交流焊机),KVA;
      cosФ——铭牌额定功率因数。
      补充:
      d.照明设备的设备容量:
      白炽灯、碘钨灯设备容量等于灯泡的额定功率(KW)。
      荧光灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.2倍。
      高压泵灯、金属卤化物灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.1倍。
      e.不对称单相负荷的设备容量:
      多台单相设备应均匀地分别接在三相上,在计算时若单相设备的总容量小于三相设备总
      容量的15%时,则设备容量按最大相不对称负荷的3倍计算。
      (2)计算负荷的确定
      计算负荷的确定方法较多,目前我国常采用的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法一般适用于计算用电设备组中设备容量相差不大的情况。当用电设备组中存在大容量设备时用需要系数法计算得到的计算负荷偏低,对这种情况用二项式法计算能较好的符合实际。对于建筑供电系统目前通常采用需要系数法进行计算,因此这里主要介绍需要系数法。需要系数法就是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值。实际上需要系数与用电设备的工作性质、设备效率和线路损耗灯因素有关,它是一个综合系数,难准确计算,实用中常采用表3—1确定需要系数。
      用电设备组的KX、cos ?及tg ? 表3-1
      用电设备组名称 Kx cosФ tgФ
      混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10台以下
      10台以上 0.7
      0.6 0.68
      0.65 1.08
      1.17
      破碎机、筛洗石机、泥浆泵、
      空气压缩机、输送机 10台以下
      10台以上 0.7
      0.65 0.7
      0.65 1.02
      1.17
      提升机、起重机、掘土机10台以下 10台以下
      10台以上 0.3
      0.2 0.7
      0.65 1.02
      1.17
      电焊机 10台以下
      10台以上 0.45
      0.35 0.45
      0.4 1.98
      2.29
      补充:
      (3)负荷计算
      a、各用电设备组的计算负荷
      有功功率计算:Pjs=Kx?∑Pc
      无功功率计算: Qjs=Pjstg ?
      视在功率计算:Sjs=(P2js+Q2js)?
      式中 Pjs——用电设备组的有功计算负荷,KW;
      Qjs——用电设备组的无功计算负荷,KVar;
      Sjs——用电设备组的视在计算负荷,KVA;
      Kx——用电设备组的需要系数。
      b.总的计算负荷
      Pjz=Kx∑Pc
      Qjz=Pjs?tg ?
      Sjz=(P2jz+Q2jz)?
      式中Pjz、Qjz、Sjz——各用电设备组的有功、无功、视在计算负荷的总和KW、KVar、KVA;
      Kx——各用电设备组的最大负荷不会同时出现的同期系数。
      六、配电线路设计
      配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。
      配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN-S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。
      七、配电箱与开关箱的设计
      配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准配电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。
      配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏电触电的要求。
      补充:
      八、接地与接地装置设计
      接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。
      接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求选择或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要求,设计接地的结构、尺寸和埋深以及相应的土壤处理,并选择接地材料,接地装置的设计还包括接地线的选用和确定接地装置各部分之间的连接要求等。
      九、防雷设计
      防雷设计包括:防雷装置装设位置的确定,防雷装置型号的选择,以及相关防雷接地的确定。
      防雷设计应保证根据设计所设置的防雷装置,并保护范围可靠地覆盖整个施工现场,并对雷害起到有效的防护作用。
      十、编制安全用电技术措施和电气防火措施
      编制安全用电技术措施和电气防火措施要和现场的实际情况相适应,其中主要重点是:电气设备的接地(重复接地),接零(TN-S系统),保护问题,装设漏电保护器问题,一机、一闸、一漏、一箱问题,外用防护问题,开关电器的装设,维护、检修,更换问题,以及对水源、火源、腐蚀变质、易燃易爆物的妥善处置问题。
      编制安全用电技术措施和电气防火措施时,不仅要考虑现场的自然环境和工作条件。还要兼顾现场的整个配电系统,包括从变电所到用电设备的整个临时用电工程。
      十一、电气设计施工图
      对于施工现场临时用电工程来说,由于其设置一般只具有暂设的意义,所以可综合绘出体现设计要求的设计施工图,又由于施工现场临时用电工程相对来说是一个比较简单的用电系统,同时其中一些主要的,相对比较复杂的用电设备的控制系统已由制造厂家确定,勿须重新设计。临时供电施工图是施工组织设计的具体表现,也是临电设计的重要内容。进行计算后的导线截面及各种电气设备的选择都要体现在施工图中,施工人员依照施工图布置配电箱、开关箱,按照图纸进行线路敷设。它主要分供电系统图和施工现场平面图。
      1、临时供电平面图设计
      临时供电平面图的内容应包括:
      (1)在建工程临建、在施、原有建筑物的位置。
      (2)电源进线位置、方向及各种供电线路的导线敷设方式、截面、根数及线路走向。
      (3)变压器、配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置,箱与箱之间的电器关系。
      补充:
      (4)施工现场照明及临建内的照明,室内灯具开关控制位置。
      (5)工作接地、重复接地、保护接地、防雷接地的位置及接地装置的材料做法等。
      2、临时供电系统图
      临时供电系统图是表示施工现场动力及照明供电的主要图纸,其内容包括:
      (1)标明变压器高压侧的电压级别,导线截面,进线方式,高低压侧的继电保护及电能计量仪表型号、容量等。
      (2)低压侧供电系统的形式是TT还是TN-S。
      (3)各种箱体之间的电气联系。
      (4)配电线路的导线截面、型号、PE线截面、导线敷设方式及线路走向。
      (5)各种电气开关型号、容量、熔体、自动开关熔断器的整定、熔断值。
      (6)标明各用电设备的名称、容量。
      《编制施工现场临时用电施工组织设计》的主要依据是JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》,以及其他一些相关的电气技术标准、法规和规程。
      编制临时用电工程施工组织设计,必须由施工单位专业电气技术人员编制,技术负责人审核。封面上要注明工程名称、施工单位、编制人并加盖单位公章。
      临时用电施工组织设计必须在开工前15d内报上级主管部门审核,批准后方可进行临时施工。施工时要严格执行审核后的施工组织设计,按图施工。当需要变更施工组织设计时,应补充有关图纸资料,同样需要上报主管部门批准,待批准后,按照修改前,后的临电设计对照施工。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。