单项工程竣工验收表求一份?

姚小敏 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2015-11-20 12:55

      你好,有如下的具体方面:工程验收内容包括:工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。

      1.检查工程是否按批准的设计文件建成,配套、辅助工程是否与主体工程同步建成;
      2.检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准;
      3.检查工程设备配套及设备安装、调试情况,国外引进设备合同完成情况;
      4.检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况;
      5.检查联调联试、动态检测、运行试验情况;
      6.检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格,精测网复测是否完成、复测成果和相关资料是否移交设备管理单位,工机具、常备材料是否按设计配备到位,地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定;
      7.检查工程竣工文件编制完成情况,竣工文件是否齐全、准确;
      8.检查建设用地权属来源是否合法,面积是否准确,界址是否清楚,手续是否齐备。
      例如一栋楼房的验收
      首先看看竣工验收条件检查的情况,以下条件满足规范要求,再进行总体评价。
      竣工验收条件检查情况
      1.设计和合同约定内容的完成情况:
      2.工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况:   
      3.勘察、设计、施工监理等单位分别签署的质量文件的检查情况:   
      4.规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况:   
      5.工程建设过程中发现的质量问题的整改情况:   
      6.工程质量保修书的签署情况:
      分部工程质量评定情况
      地基与基础工程   
      主体结构工程   
      建筑装饰装修工程   
      建筑屋面工程   
      建筑给排水及采暖工程   
      建筑电气工程   
      通风与空调工程   
      电梯安装工程   
      智能建筑工程

      0 评论

    • ND_6090 2015-11-20 12:18

      单项建筑工程竣工验收表:
      工程名称: 序 号 工程符合下列要求方可进行竣工验收 意见 检查核实人 签字 1 完成工程设计和合同约定的各项内容 符合要求 2 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位技术或主管质量的负责人审核签字。 符合要求 3 对于委托监理的工程项目,项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料,组织各专业监理工程师根据《建设工程监理规范》的要求对工程质量进行竣工预验收。存地问题的应要求施工单位及时整改;合格或经整改后合格的工程项目,总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。工程竣工预验收合格后,项目监理机构对工程进行质量评估,具备完整的监理资料,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。 符合要求 4 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通告书进行检查,并分别提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和项目勘察、设计单位有关负责人审核签字。 符合要求 5 有完整的技术档案和施工管理资料 符合要求 6 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告,以及工程质量检测和功能性试验资料。 符合要求 7 建设单位已按合同约定支付工程款 符合要求 8 有施工单位签署的工程质量保修书 符合要求 9 对于住宅工程,进行分户验收并验收合格,建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》(需物业参加并签章) 符合要求 10 住房城乡建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕 符合要求 11 法律、法规规定的其他条件(1、供热办验收证明文件;2、无障碍设施专项验收;3、建筑节能专项验收;4、邮政信报箱专项验收;5、同层排水情况) 符合要求 根据住建部质(2013)171号文件和省住建厅豫建建(2014)12号文件规定,建设单位作为工程竣工验收的组织者,应在竣工验收以对上述事项逐一进行检查核实。经检查,确认工程达到竣工验收条件的方可按规定组织竣工验收工作。 建设单位审查意见: 上述事项及内容我单位进行了逐一检查核实,并确保上述资料真实、有效。现经检查核实,确认工程达到竣工验收条件,认为以组织竣工 验收。 法人签章: 年 月 日(公章)

      0 评论

    • 米多奇hq 2015-11-20 12:04

      12 竣工验收


      12.0.1 通风与空调工程的竣工验收,是在工程施工质量得到有效监控的前提下,施工单位通过整个分部工程的无生产负荷系统联合试运转与调试和观感质量的检查,按本规范要求将质量合格的分部工程移交建设单位的验收过程。

      12.0.2 通风与空调工程的竣工验收,应由建设单位负责,组织施工、设计监理等单位共同进行,合格

      后即应办理竣工验收手续。

      12.0.3 通风与空调工程竣工验收时,应检查竣工验收的资料,一般包括下列文件及记录:

      1 图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图;

      2 主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告;

      3 隐蔽工程检查验收记录;

      4 工程设备、风管系统、、管道系统安装及检验记录;

      5 管道试验记录;

      6 设备单机试运转记录;

      7 系统无生产负荷联合试运转与调试记录;

      8 分部(子分部)工程质量验收记录;

      9 观感质量综合检查记录;

      10 安全和功能检验资料的核查记录。

      12.0.4 观感质量检查应包括以下项目:

      1 风管表面应平整、无损坏;接管合理,风管的连接以及风管与设备或调节装置的连接,无明显缺陷;

      2 风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口可调节部件应能正常动作;

      3 各类调节装置的制作和安装应正确牢固,调节灵活,操作方便。防火及排烟阀等关闭严密,动作可靠。

      4 制冷及水管系统的管道、阀门及仪表安装位置正确,系统无渗漏;

      5 风管、部件及管道的支、吊架型式、位置及间距应符合本规范要求;

      6 风管、管道的软性接管位置应符合设计要求,接管正确、牢固,自然无强扭;

      7 通风机、制冷机、水泵、风机盘管机组的安装应正确牢固;

      8 组合式空气调节机组外表平整光滑、接缝严密、组装顺序正确,喷水室外表面无渗漏;

      9 除尘器、积尘室安装应牢固、接口严密;

      10 消声器安装方向正确,外表面应平整无损坏;

      11 风管、部件、管道及支架的油漆应附着牢固,漆膜厚度均匀,油漆颜色与标志符合设计要求;

      12 绝热层的材质、厚度应符合设计要求;表面平整、无断裂和脱落;室外防潮层或保护壳应顺水搭接、无渗漏。

      检查数量:风管、管道各按系统抽查10%,且不得少于1个系统。各类部件、阀门及仪表抽检5%,且不得少于10件。

      检查方法:尺量、观察检查。

      12.0.5 净化空调系统的观感质量检查还应包括下列项目:

      1 空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤器单元和空气吹淋室等的安装位置应正确、固定牢固、连接严密,其偏差应符合本规范有关条文的规定;

      2 高效过滤器与风管、风管与设备的连接处应有可靠密封;

      3 净化空调机组、静压箱、风管及送回风口清洁无积尘;

      4 装配式洁净室的内墙面、吊顶和地面应光滑、平整、色泽均匀、不起灰尘,地板静电值应低于设计规定;

      5 送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密。

      检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个。

      检查方法:尺量、观察检查

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。