    • zhaiye 2015-11-03 21:01

      NSI/TIA/EIA568-A 商业大楼通讯布线标准 ANSI/TIA/EIA569 商业大楼通讯通路与空间标准 TIA/EIA570 北美住宅和小型商用通讯布线标准 TIA/EIA606 商业大楼通讯基础设施管理标准 ANSI/TIA/EIA607 商业大楼通讯布线接地与保护连接需求 ANSI/TIA/EIA TSB-67 非屏蔽双绞线端到端系统性能测试 ANSI/TIA/EIA TSB-72 集中式光纤布线准则 IEEE802.3 国际电子电气工程师协会:CSMA/CD接口方法 IEEE802.5 国际电子电气工程师协会:令牌环接口方法 ISO/IEC11801 国际综合布线标准 YD/T926.1-1997 大楼通信综合布线系统第1部分 YD/T926.1-1997 大楼通信综合布线系统第2部分 CECS72:97 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范修订 CECS89:97 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 GB/6 50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T 50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-11-02 13:39

      综合布线系统施工规范方案
      (一)施工前的检查

      1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:

      (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全;

      (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;

      (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要;

      (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好;

      (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。

      2.交接间环境要求

      (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。

      (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。

      3.器材检验要求(略)

      4.安全要求(略)

      5.技术准备(略)

      (二)双绞线传输通道施工

      1. 金属管的敷设

      (1)金属管的要求

      金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。

      (2)金属管的切割套丝

      在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。

      管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。

      (3)金属管的弯曲

      在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。

      金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住

      管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。

      暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。

      (4)金属管的连接

      金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。

      金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。

      0 评论

    • 灯泡怪兽 2015-11-02 10:25

      中华人民共和国国家标准 综合布线系统工程设计规范 Code for engineering design of generic cabling system for building and campus GB50311-2007 中华人民共和国建设部公告第619号 建设部关于发布国家标准《综合布线系统工程设计规范》的公告 现批准《综合布线系统工程设计规范》为国家标准,编号为GB 50311-2007,自2007年10月1日起实施。其中,第7.0.9条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二oo七年四月六日 前言 本规范是根据建设部建标[2004] 67号文件《关于印发“二OO四年工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》要求,对原《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000工程建设国家标准进行了修订,由信息产业部作为主编部门,中国移动通信集团设计院有限公司会同其他参编单位组成规范编写组共同编写完成的。 本规范在修订过程中,编制组进行了广泛的市场调查并展开了多项专题研究,认真总结了原规范执行过程中的经验和教训,加以补充完善和修改,广泛吸取国内有关单位和专家的意见。同时,参考了国内外相关标准规定的内容。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,信息产业部负责日常管理,中国移动通信集团设计院有限公司负责具体技术内容的解释。在应用过程中如有需要修改与补充的建议,请将有关资料寄送中国移动通信集团设计院有限公司(地址:北京市海淀区丹棱街16号,邮编:100080),以供修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:中国移动通信集团设计院有限公司 参编单位:中国建筑标准设计研究院 中国建筑设计研究院 中国建筑东北设计研究院 现代集团华东建筑设计研究院有限公司 五洲工程设计研究院 主要起草人: 张宜 张晓微 孙兰 李雪佩 张文才 陈琪 成彦 温伯银 赵济安 瞿二澜 朱立彤 刘侃 陈汉民 目次 1总则 2术语和符号 2.1术语 2.2符号与缩略词 3系统设计 3.1系统构成 3.2系统分级与组成 3.3缆线长度划分 3.4系统应用
      undefined
      3.5屏蔽布线系统 3.6开放型办公室布线系统 3.7工业级布线系统 4系统配置设计 4.1工作区 4.2配线子系统 4.3干线子系统 4.4建筑群子系统 4.5设备间 4.6进线间 4.7管理 5系统指标 6安装工艺要求 6.1工作区 6.2电信间 6.3设备间 6.4进线间 6.5缆线布放 7电气防护及接地 8防火 本规范用词说明 附:条文说明 1总则 1.0.1为了配合现代化城镇信息通信网向数字化方向发展,规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。 1.0.3综合布线系统设施及管线的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中。工程设计时,应根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,并应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。 1.0:4综合布线系统应与信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备管理系统等统筹规划,相互协调,并按照各系统信息的传输要求优化设计。 1.0.5综合布线系统作为建筑物的公用通信配套设施,在工程设计中应满足为多家电信业务经营者提供业务的需求。 1.0.6综合布线系统的设备应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。 1.0.7综合布线系统的工程设计,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。 2术语和符号 2.1术语 2.1.1布线cabling能够支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。 2.1.2建筑群子系统campus subsystem由配线设备、建筑物之间的干线电缆或光缆、设备缆线、跳线等组成的系统。 2.1.3电信间telecommunications room放置电信设备、电缆和光缆终端配线设备并进行缆线交接的专用空间。 2.1.4工作区work area需要设置终端设备的独立区域。 2.1.5信道channel 连接两个应用设备的端到端的传输通道。信道包括设备电缆、设备光缆和工作区电缆、工作区光缆。

      2.1.6链路link一个CP链路或是一个永久链路。 2.1.7永久链路permanent link信息点与楼层配线设备之间的传输线路。它不包括工作区缆线和连接楼层配线设备的设备缆线、跳线,但可以包括一个CP链路。 2.1.8集合点(CP)consolidation point楼层配线设备与工作区信息点之间水平缆线路由中的连接点。 2.1.9 CP链路cp link楼层配线设备与集合点(CP)之间,包括各端的连接器件在内的永久性的链路。 2.1.10建筑群配线设备campus distributor终接建筑群主干缆线的配线设备。 2.1.11建筑物配线设备building distributor为建筑物主干缆线或建筑群主干缆线终接的配线设备。 2.1.12楼层配线设备floor distributor终接水平电缆j水平光缆和其他布线子系统缆线的配线设备。 2.1.13建筑物入口设施building entrance facility提供符合相关规范机械与电气特性的连接器件,使得外部网络电缆和光缆引入建筑物内。 2.1.14连接器件connecting hardware用于连接电缆线对和光纤的一个器件或-组器件。 2.1.15光纤适配器optical fibre connector将两对或-对光纤连接器件进行连接的器件。 2.1.16建筑群主于电缆、建筑群主干光缆campus backbone cable用于在建筑群内连接建筑群配线架与建筑物配线架的电缆、光缆。 2.1.17建筑物主干缆线building backbone cable连接建筑物配线设备至楼层配线设备及建筑物内楼层配线设 备之间相连接的缆线。建筑物主干缆线可为主干电缆和主干光缆。 2.1.18水平缆线horizontal cable楼层配线设备到信息点之间的连接缆线。 2.1.19永久水平缆线fixed herizontal cable楼层配线设备到CP的连接缆线,如果链路中不存在CP点,为直接连至信息点的连接缆线。 2.1.20 CP缆线cp cable连接集合点(CP)至工作区信息点的缆线。 2.1.21信息点(TO)telecommunications outlet各类电缆或光缆终接的信息插座模块。 2.1.22设备电缆、设备光缆equipment cable通信设备连接到配线设备的电缆、光缆。 2.1.23跳线jumper不带连接器件或带连接器件的电缆线对与带连接器件的光纤,用于配线设备之间进行连接。 2.1.24缆线(包括电缆、光缆)cable在一个总的护套里,由一个或多个同-类型的缆线线对组成,并可包括一个总的屏蔽物。 2.1.25光缆optical cable由单芯或多芯光纤构成的缆线。 2.1.26电缆、光缆单元cable unit型号和类别相同的电缆线对或光纤的组合。电缆线对可有屏蔽物。 2.1.27线对pair一个平衡传输线路的两个导体,一般指一个对绞线对。 2.1.28平衡电缆balanced cable由一个或多个金属导体线对组成的对称电缆。 2.1.29屏蔽平衡电缆screened balanced cable带有总屏蔽和/或每线对均有屏蔽物的平衡电缆。 2.1.30非屏蔽平衡电缆unscreened balanced cable不带有任何屏蔽物的平衡电缆。 2.1.31接插软线patch calld-端或两端带有连接器件的软电缆或软光缆。 2.1.32多用户信息插座muiti—user telecommunications outlet在某-地点,若干信息插座模块的组合。 2.1.33交接(交叉连接)cross—connect配线设备和信息通信设备之间采用接插软线或跳线上的连接器件相连的-种连接方式。 2.1.34互连interconnect不用接插软线或跳线,使用连接器件把-端的电缆、光缆与另-端的电缆、光缆直接相连的-种连接方式

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块雨水控制与综合利用系统类型?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁PP雨水模块雨水综合利用是指针对建筑屋面、路面硬化等导致的区域内径流量增加而采用的对雨水进行就地收集、入渗、储存、处理、利用的措施。 雨水收集回用系统:雨水收集回用系统是指通过对建筑屋顶、城市路面及绿化草坪区域内进行就地收集的一项雨水综合利用措施。主要包括雨水初期弃流、雨水收集、储存及后期处理净化后
      • 雨水排水系统 照明控制系统 PP板材 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。