配电房验收规范标准是什么?

郭靖蓝 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 小嫻_333 2015-09-24 09:54

      1 依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查 验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录; 2 外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。 3.2.9 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定: 1 查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有 许可证编号和安全认证标志; 2 外观检查:有铭牌,附件齐全,电气接线端子完好,设备器件无缺损,涂 层完整。 3.2.10 照明灯具及附件应符合下列规定: 1 查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件; 2 外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标 志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志; 3 对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘 电阻值不小 2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于 0.5 mm2, 橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于 0.6mm。对游泳池和类似 场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质 的试验室检测。 3.2.11 开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定: 1 查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的 产品有安全认证标志; 2 外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风 扇无损坏,涂层完整,调速器等附件适配; 3 对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下: 1)不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于 3mm; 2)绝缘电阻值不小于 5MΩ; 3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于 8mm,软塑固定件在经受 10 次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹 无损坏现象; 4)金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复 5 次仍能正常使用。 4 对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批 抽样送有资质的试验室检测。 3.2.12 电线、电缆应符合下列规定: 1 按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1—5023.7 标准生产的产品有安全认证 标志; 2 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压 扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂 标; 3 按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差 不大于标称直径的 1%

      0 评论

    • 旧事De浮华 2015-09-24 09:16

       一、配电室部分  
      1、配电室门、窗向外开,房顶无漏雨、渗水现象。防小动物措施完整。      
      2、配电室内、外照明完好,室内通风良好,符合防火要求,标志明显。     
      3、配电室卫生环境良好,无杂物,进出线孔洞应封堵完好。     
      二、户外高压设施  
      1、架空线路实现绝缘化,导线接头符合施工要求。    
      2、630kVA及以上容量,户外应装柱上断路器,防雷、防震设施良好。      
      3、跌落开关安装合理,相间距离不低于0.5米,并采取有效的灭弧措施。熔体完整无损伤,与负载相配合,有氧化锌避雷器保护。     
      4、穿墙套管应涂RTV。      
      5、直埋电缆走径有明显标志,直埋深度达到规程要求。      
      三、户内高低压设施  
      1、高压柜及母线安装端正,牢固,柜门及隔板封闭良好。      
      2、高压柜充油电气设备无渗油、缺油现象。      
      3、高、低压柜前配备绝缘板。     
      4、电缆、保护、变压器电气设备,定期试验报告齐全。      
      5、变压器音响正常、无杂音、渗油、放电现象,油标管指示正常。      
      6、配电盘名称、编号齐全、正确、字体正规醒目。      
      7、各种仪表、指示灯、指示正确。      
      四、管理制度  
      1、值班制度      
      2、交接班制度      
      3、设备巡视检查制度      
      4、电气操作制度      
      5、配电室电气设备负荷检测记录      
      五、安全工具  
      1、有专用工具箱定点存放绝缘工器具。     
      2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴、高压验电笔、临时接地线齐全合格。      
      3、各种表示牌合格。      
      4、应急灯、消防器材合格。     
      六、技术管理  
      1、电气一、二次系统结线图正确。      
      2、供用电合同有效。    
      3、严格服从电网的调度命令。   
      4、用电单位执行电价正确,无混接现象。      
      5、无准私自增容和转供电现象。      
      6、备用电源及用户自发电在供电部门备案,并安装合格的双投刀闸。     
      7、用电单位应配备通讯工具。 

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-09-23 22:20

      知己知彼百战百胜
      发几个供电局的验收规范
      一 变压器主要验收项目
      答:(1)本体、冷却装置及所有附件应无缺陷、无渗漏油。

      (2)油漆应完整,相色标志正确齐全。顶盖无遗留物件。

      (3)储油柜、套管的油位应正常。储油柜、冷却装置、净油器、瓦斯继电器等的油阀均应在开启位置。瓦斯继电器的防水措施完好、观察窗开启。

      (4)测温装置指示正确,整定值符合要求。

      (5)冷却装置电源、冷却器切换试验和试运行正常,信号指示正确。

      (6)各接地和接地引下线应齐全、正确。

      (7)分接开关的动作、指示、信号和位置正确一致。

      (8)全部电气试验合格,保护整定值符合规定,操作及传动试验正确。
      二 设备验收标准
      :(1)计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量鉴定证书和技术资料的内容相符。
      (2) 产品外观质量应无明显瑕疵和受损。
      (3) 安装工艺质量应符合有关标准要求。
      (4) 电能表、互感器及其二次回路接线情况和竣工图一致。
      (5) 检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况。
      (6) 接线正确性检查。
      (7) 检定电能表、以及电流、电压互感器现场检验。
      (8) 电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。