3条回答
小嫻_333 2015-09-24 09:54
1 依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查 验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录; 2 外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。 3.2.9 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定: 1 查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有 许可证编号和安全认证标志; 2 外观检查:有铭牌,附件齐全,电气接线端子完好,设备器件无缺损,涂 层完整。 3.2.10 照明灯具及附件应符合下列规定: 1 查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件; 2 外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标 志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志; 3 对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘 电阻值不小 2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于 0.5 mm2, 橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于 0.6mm。对游泳池和类似 场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质 的试验室检测。 3.2.11 开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定: 1 查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的 产品有安全认证标志; 2 外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风 扇无损坏,涂层完整,调速器等附件适配; 3 对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下: 1)不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于 3mm; 2)绝缘电阻值不小于 5MΩ; 3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于 8mm,软塑固定件在经受 10 次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹 无损坏现象; 4)金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复 5 次仍能正常使用。 4 对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批 抽样送有资质的试验室检测。 3.2.12 电线、电缆应符合下列规定: 1 按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1—5023.7 标准生产的产品有安全认证 标志; 2 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压 扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂 标; 3 按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差 不大于标称直径的 1%
旧事De浮华 2015-09-24 09:16
一、配电室部分
1、配电室门、窗向外开,房顶无漏雨、渗水现象。防小动物措施完整。
2、配电室内、外照明完好,室内通风良好,符合防火要求,标志明显。
3、配电室卫生环境良好,无杂物,进出线孔洞应封堵完好。
二、户外高压设施
1、架空线路实现绝缘化,导线接头符合施工要求。
2、630kVA及以上容量,户外应装柱上断路器,防雷、防震设施良好。
3、跌落开关安装合理,相间距离不低于0.5米,并采取有效的灭弧措施。熔体完整无损伤,与负载相配合,有氧化锌避雷器保护。
4、穿墙套管应涂RTV。
5、直埋电缆走径有明显标志,直埋深度达到规程要求。
三、户内高低压设施
1、高压柜及母线安装端正,牢固,柜门及隔板封闭良好。
2、高压柜充油电气设备无渗油、缺油现象。
3、高、低压柜前配备绝缘板。
4、电缆、保护、变压器电气设备,定期试验报告齐全。
5、变压器音响正常、无杂音、渗油、放电现象,油标管指示正常。
6、配电盘名称、编号齐全、正确、字体正规醒目。
7、各种仪表、指示灯、指示正确。
四、管理制度
1、值班制度
2、交接班制度
3、设备巡视检查制度
4、电气操作制度
5、配电室电气设备负荷检测记录
五、安全工具
1、有专用工具箱定点存放绝缘工器具。
2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴、高压验电笔、临时接地线齐全合格。
3、各种表示牌合格。
4、应急灯、消防器材合格。
六、技术管理
1、电气一、二次系统结线图正确。
2、供用电合同有效。
3、严格服从电网的调度命令。
4、用电单位执行电价正确,无混接现象。
5、无准私自增容和转供电现象。
6、备用电源及用户自发电在供电部门备案,并安装合格的双投刀闸。
7、用电单位应配备通讯工具。
[昵称被屏蔽] 2015-09-23 22:20
知己知彼百战百胜
发几个供电局的验收规范
一 变压器主要验收项目
答:(1)本体、冷却装置及所有附件应无缺陷、无渗漏油。
(2)油漆应完整,相色标志正确齐全。顶盖无遗留物件。
(3)储油柜、套管的油位应正常。储油柜、冷却装置、净油器、瓦斯继电器等的油阀均应在开启位置。瓦斯继电器的防水措施完好、观察窗开启。
(4)测温装置指示正确,整定值符合要求。
(5)冷却装置电源、冷却器切换试验和试运行正常,信号指示正确。
(6)各接地和接地引下线应齐全、正确。
(7)分接开关的动作、指示、信号和位置正确一致。
(8)全部电气试验合格,保护整定值符合规定,操作及传动试验正确。
二 设备验收标准
:(1)计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量鉴定证书和技术资料的内容相符。
(2) 产品外观质量应无明显瑕疵和受损。
(3) 安装工艺质量应符合有关标准要求。
(4) 电能表、互感器及其二次回路接线情况和竣工图一致。
(5) 检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况。
(6) 接线正确性检查。
(7) 检定电能表、以及电流、电压互感器现场检验。
(8) 电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量。