酒店电气设计规范要求是什么?

民平 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • tandang 2015-09-18 22:08

      星级酒店电气设计要点 1星级酒店强电系统设计方案 ,工程概况 该工程地上19层,地上总高度76m,地下2层,占地7000平方米,总建筑面积36000平方米。集客房、餐饮、写字间于一体,是一座综合程度较高的现代化建筑。

      0 评论

    • 等风来839 2015-09-18 21:49

      1.卫生间天花上的灯具都应具有防水罩。 2.浴缸及冲淋房上方要求安装一个天花灯。 3.挂衣橱内应设带保护罩的照明灯具,且应受橱门开关控制。如壁橱内有夹层,灯具应设在夹层的下方。 4.床头灯应具有调光功能。 5.床头上方如有阅读灯,光照范围应小于12度,并可调整角度。 6.落地灯开关应安置在上方,如拉线开关,不宜采用脚踩开关。 7.写字台上方两个电脑电源插座为多用途的,其中要有一个英制方脚插座。 8.所有的电源插座宜选用两孔和三孔安全型双联面板,要求带有开关;除额定电压为220V以外的各种插座,应在面板上标刻电压等级或采用不同的插孔型式。 三、钥匙牌开关: 1.具有延时功能。 2.当钥匙牌取走电源切断后,风机盘管应自动切换到低速运行状态。 3.以下电器不应受钥匙开关的控制: a. 卫生间剃须刀电源插座;b. 保险箱电源插座(用交流电的);c. 小冰箱电源插座;d. 床头边手机充电电源插座;e. 床头边收音电子钟充电电源插座;f. 门铃和“DND请勿打搅”指示;g. 由应急电源回路供电的照明灯 四、照明灯控制方式: 照明灯为分散—总开关控制方式: 1.小走廊进门处照明灯由门边和床边的二个双控开关控制,不受钥匙牌控制;.对总开关的要求如下: 2.控制:睡房内的照明灯、落地灯、写字台和小酒吧灯 3.不控制:门廊灯,夜灯、卫生间和壁橱灯。 五、开关插座布置: 以下所列为一般情况,具体情况可根据精装修设计而定: 1.外墙边设一个“DND请勿打搅”显示面板和门铃按钮。 2.进门处内墙: a.钥匙牌开关,面板要带指示灯; b.走廊灯双控开关; c.控制睡房内照明灯的双控(门口)开关,面板要带指示灯; d.“DND请勿打搅”开关设在钥匙牌开关旁边,应选用专用面板,要与普通开关面板有明显区别,需带指示灯及图形标记或中英文字体(或者设于床头控制板上)。 3.卫生间: a.门外墙边设照明灯和排气扇开关; b.卫生间里面设吹风机,剃须插座; c.壁挂电话; d.电视音响开关。 4.床头边墙(若未设床头控制板时): a.高于床头柜以上的位置(一般高于台面10公分): 1) 走廊灯双控开关—“Foyer廊灯”; 2) 控制睡房内照明的双控(床边)开关,面板要带指示灯; 3) 床头上方阅读调光灯开关,左右各一; 4) 夜灯开关; 5) 手机充电电源插座。 b..低于床头柜以下的位置 1) 床头边的电话端口设在床头柜下方的墙上,不能暴露在外面; 2) 床头灯的插座; 3) 收音电子钟电源插座220V。 5.写字台处插座、面板的设置安排: a.写字台上方的设置(一般高于台面10公分): 1) 设一个数据端口(宽带高速网RJ45); 2) 一个电话端口(拨号上网或传真机RJll),面板需带图形标记或中英文字体; 3) 写字台上方设两个多用途的电脑电源插座,其中要有一个英制方脚插座(不受钥匙开关控制)。 b.写字台下方的设置: 1)台式电话端口RJll; 2)台灯电源板(不采用插座,直接接入)。 6.电视机后面插座、面板设置: a.电视机电源插座; b.电视机RF/FM射频信号输入插座; c.电视机音频信号输出插座(连到卫生间喇叭); d.数据端口RJ45(备用线,视频点播或电视上网用) (五类线)。 7.其他必要的电源插座: a.落地灯的电源板(不采用插座,直接接人); b.清洁时吸尘器用的电源插座; c.电水壶的电源插座(要求带开关); d.备用等。 8.套房以及特殊房型根据具体情况而定 六、床头控制板: 客房若设有床头控制板时,应有下列控制功能: 1.电视机电源开关; 2.音响选频及音量调节开关; 3.风机盘管风速高低控制开关; 4.客房灯; 5.通道灯开关(可两地控制); 6.床头照明灯调光开关; 7.夜间照明灯开关(有条件时选用可调光式开关)。 有条件时,尚可有下列控制功能: 8.写字台台灯; 9.沙发落地灯。 七、弱电: 1.床头柜可不设控制,音乐及广播(FM)通过射频线传送,由电视机播放. 2.电视的音频信号应送到卫生间.在卫生间内设一个扬声器及音量开关,以接收电视机音频信号。扬声器一般放置在台盘下面。 3.应急广播喇叭(3W)应设在小走廊天花板上。套房应在每一间房设一个喇叭。 4.每间客房至少应设三条五类线(或二条五类线和一条三类线)(数据、备用和语音): a.一条五类(或三类)线作为语音传输的电话线(两个不同分机号):一对线为客房两部电话座机(端口插座在书桌下和床头柜下)与浴室电话挂机并联,另一对线为客人拨号上网电话或是传真机使用的端口插座RJll(写字台上方) b.一条五类线作为数据传输用,以提供宽带高速上网(写字台上方)端口插座RJll c.一条五类线作为备用线端口(RJ45插座),用于扩展或视频点播等用途,安装于电视机后方 八、消防安全: 1.客房内的感烟探测器宜带声响报警功能,即探测器底座带蜂鸣器。 2.公共场所、残疾人房要安装消防声光报警器。残疾人房报警器位置在靠近睡房小走廊的天花下面。 Ⅲ、楼宇自动化系统要求: 楼宇自动化系统(BAS)一般以空调通风系统为主要监测对象,其他系统可根据情况选择。楼宇自动化系统控制中心应设置于消防控制中心或保安监控中心。 一、空调采暖通风系统监测: 1.中央冷冻系统: a.冷冻机组及水泵的启停状态及故障报警; b.冷却塔水泵、风机启停状态、故障报警及进出水温度; c.冷冻水及冷却水的供/回水温度; d.冷冻水回水流量及冷负荷; e.冷冻机组各相位电压、电流及功率读数; f.冷冻机运行状态及故障报警。 2.冷却塔系统: a.进出水温度; b.冷却塔水泵、风机运行状态及故障报警; c.温度超限、水位低限报警。 3.供热采暖系统: a.一次水(蒸汽)温度; b.二次供、回水温度; c.循环泵启停状态及故障报警; d.锅炉运行状态。 4. 空调处理机组系统: a.新风、送风、回风温度表冷器温度; b.CO2浓度; c.室内湿度; d.风机的启停状态及故障报警; e.空气过滤器的压差超限、故障状态及报警。 5.新风处理机系统: a.室外新风温度; .送风温度; .过滤网状态; b.空气过滤器的压差超限、故障状态及报警; c.新风机的启停状态及故障报警; d.加湿系统启停。 6.排风机系统: a.室内有害气体浓度; b.送、排风机启停状态及故障报警; c.累计运行时间; d.部分重要区域的环境温度监控,如:室外、大堂、咖啡厅、中餐厅、游泳池、宴会厅等。 二、液位控制系统: 中央监控系统应对生活水、冷水、热水、水箱及水泵进行监测: a.液位状态及报警; b.排水泵、补水泵的启停状态及故障报警; c.过滤及杀菌设备的监控; d.累计运行时间。 三、电梯、扶梯系统: 中央监控系统可监测、纪录以下状态和报警: a.扶梯向上、向下运行状态; b.电梯、扶梯的正常、停止运行状态; c.电梯、扶梯的紧急停车、运行异常报警; d.扶梯运行时间累计; e.在消防控制中心设置各台电梯运行状态的模拟盘及电梯自身故障或出现异常状态时的操纵盘 四、供、配电系统 中央监控系统对变、配电设备运行状况和电能质量应有下列监测功能: a.重要出线回路各断路器通、断状态及故障,线路温升及故障; b.变压器的温升和温升超限; c.主母线运行状态; d.市电电能质量(电压、电流、频率、功率、功率因数); e.用电量及电费计算; f.发电机组运行状态(转速、油温、油压、油量、水温、水压)、累计运行时间; g.发电机组供电质量(电压、电流、频率、输出功率)和异常运行、故障; h.蓄电池组电能质量(输出电压、电流)和故障。 五、照明系统: a.按程序设定的时间启、停室内外照明回路:花园照明、立面照明、航空障碍信号灯、公共区域走道照明等各处照明; b.室内、室外各照明回路启、停状态和累计启动次数;

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-09-18 21:40

      本人跟多家国际酒店管理公司打过交道,各个酒店公司对电气方面的要求,要么就是很通用的,国内规范都能满足,要么就是各自自己的要求,每家都不一样。这些不一样的地方基本上都体现在一些细节上,比如有的酒店管理公司会要求发电机供应范围延伸到办公区域的照明和空调及插座,而有的就没有。光这个差别对设计就会相差很大,对投资也会相差很大。
      还有,有的酒店对宴会厅、会议室、公共场所的照度要求很严格,有的就显得一般。
      在消防方面,有的酒店要求喷淋系统的水流开关能够联动广播,而有的则不要求,有的只要求符合国内规范即可。
      客房也是一样,有的要求客房的照明需要通过客房控制系统来控制,有的则没有这样的要求。

      而且,酒店的公共区域,一般的业主都会再聘请一个照明设计顾问,通过照明设计顾问与内装修设计师的协作,搞出一套很完整的公共区域照明设计方案,当中包括了照明理念、灯光设计、回路设计、灯具选择等等,因此在照明这一块电气设计师的功能就是配电,没有多少可以发挥余地的。

      酒店建成之后是要交给酒店管理公司营业的,因此业主一般都会很尊重酒店公司的意见,因此电气工程师在输配电系统那里可以有所发挥,公共区域基本上都是按业主的意见行事。

      当然,想要做好肯定是有许多事情可以做的,最简单的就是好多好多的细节要考虑到,比如说变配电所的电缆敷设方法,是否会与通风、消防、照明相矛盾;比如说电缆、母线、桥架的敷设路由是否与建筑结构协调过,是否能满足用户对空间的要求;比如说变压器、发电机的容量选择是否合理,既安全又经济;比如说对导线的选择是否合理;比如说配电箱的元器件选择等等。

      本人也是搞技术出身,也做过设计,理解设计师的主要着重点在于系统的组成,而我们大多数人不会热衷于这个系统怎么样,而是着眼于很多的细节上,设计师在项目上的口碑也在很多的细节上。

      酒店项目在后期的装修阶段,以及酒店管理公司开始接手之后,会有很多的修改,这时候就会看出电气设计的应变能力了,不能说应变差就是设计不好,但是未雨绸缪是每个设计师要做到的。
      酒店项目最后阶段电气上的事情一般会很多,对设计师的评价也就从这里开始了。

      因此,想要做个通用满足版是有点难度的。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。