3条回答
大大大峻 2015-08-05 01:59
1)芯片的电源引脚和地线引脚之间应进行去耦。去耦电容采用0.01uF的片式电容,应贴近芯片安装,使去耦电容的回路面积尽可能减小。
2)尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最经细宽度可达0.05~0.07mm,电源线为1.2~2.5mm。
3)对于两层板来说,最好这样规划:表层走多条电源信号,另一层走多条地信号,让电源和地信号像“井”字形排列,基本上不走环线。
4)一般都是就近接地,但要区分模拟和数字地:模拟器件就接模拟地,数字器件就接数字地;大信号地和小信号地也分开来。
5)数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用,模拟电路的地不能这样使用。
6)用大面积铜层作地线,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用,或是做成多层板,电源和地线各占用一层。
7)应避免梳状地线,这种结构使信号回流环路很大,会增加辐射和敏感度,并且芯片之间的公共阻抗也可能造成电路的误操作。
8)选用贴片式芯片时,尽量选用电源引脚与地引脚靠得较近的芯片,可以进一步减小去耦电容的供电回路面积,有利于实现电磁兼容。板上装有多个芯片时,地线上会出现较大的电位差,应把地线设计成封闭环路,提高电路的噪声容限。
9)同时具有模拟和数字功能的电路板,模拟地和数字地通常是分离的,只在电源处连接避免相互干扰。不要把数字电源与模拟电源重叠放置,否则就会产生耦合电容,破坏分离度。
10)电源线尽可能靠近地线以减小供电环路面积,差模辐射小,有助于减小电路交扰。不同电源的供电环路不要相互重叠。
du845968102 2015-08-04 16:51
线管布置要求:新房装修照明线和插座线要分开控制,普通照明电线一般采用1.5 mm2 BVV,普通插座电线为2.5mm2 BVV,厨房用电、空调用电等,一定要用专线,电线为 4mm2 BVV。在施工中布线线路一定要上下竖直,左右平直,尽量减少管道的拐弯数量,其目的一是节省电线,二是万一日后使用中某根电线损坏后需要跟换时,如果拐弯数量一多的话,就很难抽出电线。新房装修电线一定套PVC线管及配件,遇到不能破坏的剪力墙或承重墙等,其线路一定要套绝缘管材。
你刻在了谁心里 2015-08-04 16:25
1、布线应符合设备设计所规定的电气原理图及布线图的要求。
2、总体布线时应注意使用电线尽量远离发热件,发热温度在100℃以内的发热器件,电线与之距离保持在20mm以上。在100~300℃者,电线与之距离需保持在30mm以上,发热在300℃以上,如无隔热、防火措施者,电线与之距离保持在80mm以上。
3、控制电路如需接地,应集中接地,接地点不得超过2处。
4、穿入线管的电线电缆,外径面积之和不应超过线管内孔横截面积的70%。
5、电线两端头接线,除了与插接件相连者外,必须采用接头压接。
6、每根电线两端必须有清晰牢固的线号,每个插头、插座,每个接线端子上或安装位置处必须有清晰牢固的代号标记。
7、安装槽应牢固,电线要用扎线带、线卡待以适当间隔可靠固定,防止振动造成损失。
8、电线、电缆出入线槽,线管及穿过金属隔板的孔、口时,必须加以防护。