    • **其实我不帅 2015-06-23 13:02

      安全技术组织措施
      1)施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求,积极推行施工现场的标准化管理,按施工组织设计,科学组织施工。
      2)施工现场全体人员必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》。
      3)施工现场临时电线路、设施的安装和使用必须符合《施工临时用电安全技术规范》(CB/T50312-2000)的要求。严禁任意拉线接电。
      4)高空作业必须设置防护措施,并符合《建筑施工高空作业安全技术规范》(JGJ80-91)的要求。 5)施工人员应正确使用劳动保护用品,进入施工现场必须戴安全帽,高空作业必须系安全带。严格执行操作规程和施工现场的规章制度,禁止违章指挥和违章作业。
      6)严格执行《中华人民共和国消防条例》,建立防火责任制和义务消防队,设置符合消防要求的消防设施,并保证其完好备用。重点部位(危险品仓库、油漆间等)必须建立有关防火制度,有专人管理,并按国标设置警示牌和配置相应的消防器材。建立动火审批制度,明确审批手续,并有监护措施。
      施工工序
      (1)、准备阶段
      看图→图纸会审→编制施工技术方案→提出材料、辅材加工计划→验收入库和保管→施工机具的准备
      (2)、实施阶段 利用建筑物地梁做接地体→利用建筑物柱筋做引下线→接地电阻测量→天面避雷带、避雷针施工→施工检查→接地电阻测量→清理现场→资料整理归类。
      主要施工方法
      1、接地体 建筑物利用承台及桩基钢筋作垂直接地体,再利用基础底板横向钢筋或地梁钢筋与电气贯通接地方式,基础钢筋、地梁钢筋必须形成电气通路,上端连接金属屋顶,下侧连接地梁的两根主钢筋作为水平接地线,形成基础接地网一体化。
      2、引下线
      利用柱内对角的两根主筋,由基础引上至天面,与避雷带通长焊接连通作为引下线。
      3、天面避雷带
      天面避雷带采用Ф10mm热镀锌圆钢沿天面玻璃屋脊明敷设。避雷带在转角部位时,不能出现直角弯,平弯时的最小弯曲半径为30mm,弯曲时应采用冷弯。阳角处应安装避雷针,避雷针和引下线的焊接要焊牢,焊接部分用两次红丹两次银漆进行防腐处理。女儿墙避雷带的连接只能用焊接,焊接长度不小于6倍圆钢直径(双面焊接)。
      4、天面避雷针
      在屋顶的最高处和四周阳角处应装设Ф12mm热镀锌圆钢的避雷针,避雷针的顶面应车成圆尖锥形,避雷针与四周金属屋面应可靠焊接,焊接长度不小于6倍圆钢直径(双面焊接)或12倍圆钢直径(单面焊接)。
      5、避雷网格
      混凝土结构天面用Ф10热镀锌圆钢组成间距不大于10m×10m或12m×8m的网格,以做为避雷网暗敷于隔热层内;屋面钢结构避雷网格,利用屋面钢结构管件,间距不大于10m×10m或12m×8m的网格,并与防雷接地系统焊接。
      6、等电位连接(均压环)
      ⑴地下室:四周沿外墙内侧离顶板800mm处敷设40×4镀锌扁钢,并不超过20m间距与接地装置连接一次,作为接地干线。地下室内的变配电所采用40×4镀锌扁钢贴墙明敷,距地板高300,过门处转建筑面层敷设,并与接地系统电气连接。
      ⑵ 每层采用Ф10热镀锌圆钢,明敷于结构圈梁外侧,并与外立面相邻上下层金属构架焊接。
      ⑶建筑物从距地40m(10层)高度起,每层利用结构圈梁内靠外侧2条主筋围绕圈梁焊接成一闭合环(均压环),并与所有防雷引下线内两对角筋可靠焊接,并将建筑物内靠外墙的金属栏杆及金属门、窗等金属物体与均压环或引下线连接。
      7、接地装置的检查
      (1)、按设计图标有检测及连接接地预埋件的位置,采用-40*4镀锌扁钢距室外地面0.3M处由接地线焊接引出;标有接地预埋件、电房电器接地预埋件和建筑总等电位联结端子排的位置,采用-40×4镀锌扁钢距室内地板0.3m处由接地线焊接引出;标有电梯井道接地预埋件的位置,采用-40×4镀锌扁钢由接地线焊接引出,底部距底0.3m,顶部距顶0.3m;标有卫生间局部等电位联结端子排(暗装)的位置,采用-25×4镀锌扁钢距室内地板0.3m处由接地线焊接引出。所有预埋件应向外伸出长度50mm或100mm,以做测量接地电阻使用和以备增加人工接地极。
      (2)、在安装中应仔细检查所有焊缝,检查接地线经过建筑物的伸缩缝处是否作了弧形补偿措施,具体做法用Ф12mm热镀锌圆钢做成U型连接。(注;本工程无伸缩缝)
      (3)、安装完毕后应对各接地干线和支线的外露部分进行外观检查,焊接部分是否作了防腐防锈处理。
      (4)、在施工时测试点要做好标志,以免土建施工时损坏。
      8、接地电阻的测量 自然接地装置接地体施工完毕后,应测量其接地电阻,建筑物冲击接地电阻不大于4Ω。当接地电阻达不到要求时,自然接地极应增加人工接地体来降低接地电阻,直到符合要求为止。

      0 评论

    • zsysandman 2015-06-23 13:00

      保护区的界面划分主要通过防雷系统、钢筋混凝土及金属管道等构成的屏蔽层而形成,从0级保护区到最内层保护区,必须实行分层多级保护,从而将过电压降到设备能承受的水平。一般而言,雷电流经传统避雷装置后约有50%是直接泄人大地,还有50%将平均流人各电气通道(如电源线,信号线和金属管道等)。随着电脑通信设备的大规模使用,雷电以及操作瞬间过电压造成的危害越来越严重。以往的防护体系已不能满足电脑通信网络安全的要求。应从单纯一维防护转为三维防护,包括:防直击雷,防感应雷电波侵入,防雷电电磁感应,防地电位反击以及操作瞬间过电压影响等多方面作系统综合考虑。多级分级(类)保护原则:即根据电气、微电子设备的不同功能及不同受保护程序和所属保护层确定保护要点作分类保护;根据雷电和操作瞬间过电压危害的可能通道从电源线到信号线路都应做多级层保护。 2.1 电源部分的防雷措施弱电设备的电源雷电侵害主要是通过线路侵入。高压部分有专用高压避雷装置,电力传输线把对地的电压限制到小于6000V,而线对线则无法控制。所以,对380V低压线路应进行过电压保护,按国家规范应有三部分:建议在高压变压器后端到二次低压设备的总配电盘间的电缆内芯线两端应对地加防雷器,作一级保护;在二次低压设备的总配电盘至二次低压设备的配电箱间电缆内芯线两端应对地加装防雷器,作二级保护;在所有重要的、精密的设备以及UPS的前端应对地加装避雷器或保护器,作为三级保护。目的是用分流(限幅)技术即采用高吸收能量的分流设备(避雷器)将雷电过电压(脉冲)能量分流泄人大地,达到保护目的,所以,分流(限幅)技术中采用防护器的品质、性能的好坏是直接关系网络保护的关键,因此,选择合格优良的避雷器或保护器至关重要。 2.2 信号部分的防雷措施对于信息系统,应分为粗保护和精细保护。粗保护量级根据所属保护区的级别确定,精细保护要根据电子设备的敏感度和重要性来进行确定。在重要设备和敏感设备的前端安装相应的避雷器。

      0 评论

    • yushaojie 2015-06-23 11:25

      防雷工程设计要求

      a) 本工程属第二类防雷建筑物;

      b) 本工程的防雷、电气、消防、弱电和信息系统共用接地装置,利用地梁、底板焊接连通作接地装置,接地电阻要求不大于0.5欧姆。

      c) 在建筑物天面及易受雷击部位装设避雷网及避雷针作接闪器,避雷网在整个屋面的网格小于10m×10m或12m×8m。

      d) 突出屋面的金属物体(如铁爬梯、水管、透气管等),均与就近的避雷带相连。突出屋面的非金属物体(如烟囱等),加装独立小针,并与就近的避雷带相连。

      e) 地面45米以上每层外圈梁的两条外侧钢筋与引下线焊接连通,外墙上的金属门窗、金属栏杆、幕墙金属构架等均需与防雷系统连通作防侧击雷和等电位保护措施。

      f) 利用竖向结构主筋主筋作防雷引下线、按平面图中的指定位置将柱或剪力墙内靠外侧的两根主钢筋由基础至天面通长焊接并在顶部引出Φ12圆钢与钢结构屋架、金属屋面焊接连通。

      g) 防雷电波侵入措施:所有进入建筑物的电缆金属外皮、钢管及各种金属管道应在进出口处就近与接地装置连接。垂直敷设的金属管道上下端与防雷系统连接。防雷击电磁脉冲保护措施:变压器高低压侧各相装设避雷器;各层主配电箱以及重要设备配电箱,屋顶的配电箱设浪涌保护器,并与防雷分界处作等电位连接;弱电机房配电箱以及进线处设浪涌保护器。

      电气接地故障保护方式:

      a、 采用TN—S系统,N线仅在电源侧(变压器低压侧)一次性接地,接地保护干线(PE干线)宜多次重复接地。

      b、从低压配电柜引出接地干线(设于桥架内)至各强电管井。接地干线在每一层与接地端子相连,干线具体规格详配电干线图。

      c、 开关柜、配电屏(箱)及各种用电设备的金属外壳、电气安装金属支架及传动机构、电缆的金属外皮、插座的接地孔,均以专用的接地保护线与接地系统连通。

      d、 除注明外,配电箱的接地保护线截面选择:相线截面小于及等于16mm2时,PE线与相线等截面,相线截面大于16mm2小于或等于35 mm2时,PE线截面采用16 mm2 ;相线截面大于35 mm2 时,PE线截面取相线的1/2。当PE线采用单芯绝缘导线时,还应考虑机械强度要求;有机械性的保护时截面不应小于2.5 mm2 ,无机械性保护时截面不应小于4 mm2 。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。