      外墙饰面石材干挂法是利用高强耐腐蚀的金属挂件,把饰面石材通过托、吊、销、栓的方法固定在建筑物外表面。合理的挂件设计与严格的施工工艺是保证外饰石材安全美观的关键。干挂施工以预制组装的方式取代了传统的湿作业施工,其优越性主要体现在:

        a.可避免表面污染、变色“反碱”,使石板保持色彩光泽。

        b.可避免湿作业,少受气候变化影响,节约冬施、雨施费用。

        c.可避免石材脱落,减少维修费用。

        d.连续作业,可提高施工速度。

        e.减轻了构筑物自重并预留保温空间。

      1.主要工序的施工方法

      (1)结构偏差实测

        实测结构的偏差,对结构的修整、二次设计的排板及板材加工等工作具有非常实际的指导意义。偏差实测采取经纬仪投测与垂直、水平挂线相结合的方法,挂线采用细钢丝;测量结果及时记录并绘制实测成果,提交技术负责人和翻样人员进行二次设计。

      (2)施工图二次设计

        接到完整的设计院图纸后,应认真阅览和理解图纸,将问题汇总并及时与业主、监理、设计院、质检部门进行会审交换意见,确定具体做法,扫清施工的图纸障碍。进行施工单位的二次图纸设计,尽早提交施工现场和厂方加工定货。

      (3)放线

        外墙面水平线以设计轴线为基准。要求各面大墙的结构外墙面在剔除胀模墙体或修补凹进墙面后,使外墙面距设计轴线误差不大于lcm。
        放线的具体原则是:以设计各内墙轴线定窗口立线,以各层设计标高 50cm线定窗口上下水平线,弹出窗日井字线并根据二次设计图纸弹出型钢龙骨位置线。每个大角下吊垂线,给出大角垂直控制线。放线完成后,进行自检复线,复线无误再进行正式检查,合格后方可进行下步工序。

      (4)连接件焊接与龙骨安装

        连接件采用角钢与结构预埋铁三面围焊,为保证连接部位的耐久性,角钢厂缘增加一道焊缝,即实际为四面围焊。焊接完成,按规定除去药皮并进行焊缝隐检,合格后刷防锈漆三遍。连接件的固定位置按连接件弹线位置确定,采取水平跟线、中心对线、先点焊、确定无误后再施焊的方法。
        假柱、挑檐等部位由于结构填充空心砌块围护墙或石材面距结构面的空隙过大,为满足建筑设计的外立面效果,需在硅结构外侧附加型钢龙骨。型钢龙骨通过角钢连接件与结构预埋件焊接,焊缝要求及检验、防腐做法同上。次龙骨与挂件的连接采用不锈钢螺栓,次龙骨根据螺栓位置开长孔,与舌板相互配合实现位置的调整。钢龙骨的安装位置必须符合挂板要求。

      (5)挂件安装

        待连接件或次龙骨焊接完成后,用不锈钢螺栓对不锈钢挂件进行连接。不锈钢销钉位置,T型不锈钢挂件位置通过挂件螺栓孔的自由度调整,板面垂直无误后,再拧紧螺栓,螺栓拧紧度以不锈钢弹簧垫完全压平为准,隐检合格后方可进行下道工序。

      (6肺面板安装

        根据图纸做法干挂板材用挂件销接,自下而上分层托挂。板面原则上大面压小面,建筑物大角阳角及柱阳角为海棠角。板材开槽宽60mrn,孔深16mm,孔中距板材外表面:磨光板为12.5mm,烧毛板为12. 5mm。板材安装必须跟线,按规格按层找平、找方、找垂直。
        挂板时缝宽按二次设计图要求进行调整,先试挂,每块板用靠尺找平后再正式挂板,安装T型挂件前应将结构胶灌入槽内。宽缝板处,不锈钢挂件与下方已安装完石材上口之间用高分子聚合物垫实。

      0 评论

    • 繁华尽落 2015-06-21 16:21

      方案一:外墙面砖施工方案

      一、编制依据

      1、工程施工图纸

      2、主要图集

      《西南地区建筑标准设计通用图》

      3、主要规范和规程

      (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》-JGJ 130-2011

      (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》

      (3)《建筑机械使用安全技术规范》

      4、主要标准

      (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》

      (2)《建筑施工场界噪声限值》

      (3)《建筑安装分项工程施工工艺规程》

      二、工程概况

      1、基本概况:

      2、工程做法:

      本工程采用外墙内保温做法,具体构造(由外到内):

      ⑴面砖;

      ⑵1:3水泥砂浆找平层,厚20mm,加6%防水剂;

      ⑶多孔砖;

      ⑷中空玻化微珠无机保温砂浆,40mm;

      ⑸抗裂砂浆,8mm;

      3、面砖要求

      面砖拟采用深灰色及乳白色两种,其型号分别为GSB N5.25及GSB N9,规格45×45mm,缝宽5mm,施工前先做出样板,经与设计负责人及甲方共同商定后方可实施。外立面装饰按本工程立面图进行。

      三、施工准备

      1、技术准备

      ① 交底:对班组及作业人员进行详细的技术交底;

      ②图集、规范、规程、方案;

      落实本工程需用的图集、规范、规程,提出需要购买的计划,及时组织学习贯彻注意新旧规范的衔接,根据规范和图纸编写施工方案。

      3高程引测与定位

      按照规范和测量方案,依据结构施工阶段引入的坐标内控点和高程控制点,做好楼层的平面控制网和高程控制网,并做好标记。

      2、材料准备

      ①按甲方要求对相关材料组织三方考察合格后进行定货采购,与厂家签定供货合同,确保工程施工顺利进行。

      ②所有施工物资进场时均应由材料部门核实出厂质量证明文件(包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等)。质量证明文件应反映工程物资的品种、规格、数量、性能指标等,并与实际进场物资相符,如检查过程中发现未提供齐全资料或实物与工程要求不符的,拒绝其进场。

      0 评论

    • 有烟无火80 2015-06-21 16:21

      1.施工前准备
      (1)材料
      陶瓷材料:陶瓷外墙砖的品种、规格、颜色、产品等级应符合设计要求;产品质量应符合现行JGJ126-2000(J23-2000)标准,并有产品合格证;对掉角、缺楞、开裂、翘曲以及被污染的产品剔除不用。
      辅助材料:水泥、砂、水等辅助材料。
      (2)工具
      筛子、木抹子、铁袜子、小灰铲、直木杠、托线板、水平尺、墨斗、尼龙线、直径0.7mm铁丝、2m靠尺板、洒水壶、钢丝刷、长毛刷、小铁锤、钢扁铲、大线锤、切砖机及拌灰工具等。
      (3)应具备的作业条件
      外架子应提前支搭和安装好,多层楼房要选用双排架子和桥架。横竖杆、拉杆应离墙面、门窗口150-200mm。
      预留孔洞、排水管等处理完毕,门窗固定好,并做好保护工作。项目管理者联盟,项目管理问题。
      墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先堵好。
      大面积施工前,应先放样、做样板,经检验合格才可组织施工人员按样板正式施工。




      2.施工步骤
      (1)基层处理 将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷全面刷一遍,再浇水润湿。对很光滑的混凝土墙面,可作“毛化处理”,即清扫表面尘土、污垢,用10%的火碱水洗刷油污,随后用清水冲净,晾干。然后用1:1水泥细砂浆,内掺水重20%的107胶,喷或用扫帚将砂浆甩到墙面上,洒点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部牢牢地粘到混凝土光面上为止。
      (2)吊垂直、找规矩 对高层建筑物,应在四周大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直;对多层建筑物,可从顶层开始用大线锤,绷0.7mm铁丝吊垂直,然后设立标点做标块。横线则以楼层为水平基线交圈控制。竖向则以四周大角和通天柱、垛子为基线控制。线与线之间应全部为整砖。每层打底时,以此标块为基准点做标筋,使底子灰做到横平竖直。并要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度。
      (3)抹底层砂浆 先刷一道掺水重10%的107胶水泥素浆,随后分层分遍抹底层砂浆(常温时配比为1:0.5:4水泥石灰膏混合砂浆,也可用1:3水泥砂浆),第一遍厚度以5mm为宜,抹后用扫帚扫毛;待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度约8-12mm,随即用木杠刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。
      (4)弹线分格 待基层六至七成干时,即可进行分段分格弹线,同时着手贴面层标准点,以控制面层出墙尺寸及垂直平整度。
      (5)排砖 根据大样图及墙面尺寸与砖的规格和缝隙宽度,进行横竖排砖,并应达到横缝与门窗脸窗台或腰线一平,竖线与阳角、门窗旁平行,门窗口阳角都是整砖。横竖方向,每3-5块距离弹直线,以控制砖的横平竖直。也可以1.5-2m的间距做竖向标志砖行,以保证外墙缝隙均匀。注意大面和通天柱子、垛子排整砖,在同一墙面上横竖排列,均不得有一行以上的半砖。非整砖应排在阴角和次要部位,但须注意一致和对称。
      外墙砖组合铺贴形式多种多样:砖块竖贴、横贴、顺缝、错缝;宽缝、窄缝、横缝宽、竖缝窄、横竖宽缝以及留分格缝等形式。
      (6)浸砖 外墙砖铺贴前,先要将砖面清扫干净,放入清洁水中浸泡2小时以上,取出晾干,擦净表面浮水后使用。但吸水率在1%以下的瓷质砖可以不浸水而直接使用。
      (7)铺贴外墙砖 在每一分段或分块内,铺贴外墙砖,均为自下而上进行(尽管整个工程施工顺序是从上至下)。在最下一层砖下皮的位置垫好靠尺(底尺),并用水平尺校正,以此托住第一批砖,在砖外皮上口拉水平通线,作为铺贴的标准。
      在砖背面宜采用1:2水泥砂浆或1:0.2:2=水泥:石灰膏:砂的混合砂浆铺贴,砂浆厚度6-10mm,将砖对准位置贴于墙上,上墙后用小铲木把轻轻敲实、压平,使之附线,再用钢片开刀调整竖缝,并用杠尺通过标准点调整砖面垂直度。
      另一种做法是,用1:1水泥砂浆加水重20%的107胶,在砖背面抹3-4mm厚,粘贴即可。但此方法要求底子灰必须抹得十分平整,垂直度好。而且砂子一定要过窗筛后使用。
      如果要求外墙砖拉缝铺贴,缝隙可用米厘条控制。米厘条用粘贴砂浆与中层灰临时镶贴,米厘条粘在已贴好一排砖的上口,可临时加垫小木楔子,以保其平整。贴完一皮砖,便可取出米厘条,清洗后备用。
      对于象棕榈泉这样高级建筑,阳角处为了美观起见,往往采取两砖背面一头各磨成45”角相拼接的做法。其实如改为小于45”角,然后两砖对合形成直角,拐角更清晰、美观。而且更为合理,因为它可使砂浆填充其间,还可以提高粘贴牢固度。
      (8)外墙砖勾缝与擦缝 外墙砖的缝隙宽窄以设计为准。一般在5mm以上,用1:1水泥细砂浆勾缝,先勾水平缝,再勾竖缝,勾好后要求凹进砖表面2-3mm。若横竖缝为干挤缝(碰缝),或小于3mm者,应用白水泥配矿物颜料进行擦缝处理。勾完缝后,砖面用布或棉纱蘸稀盐酸擦洗,最后用清水冲洗干净。




      3.冬季施工
      冬季一般只在低温初期施工,严寒阶段不能施工。
      (1)冬期施工,砂浆温度不得低于5℃,砂浆硬化前应采取防冻措施。
      (2)铺贴砂浆硬化初期不得受冻。气温低于5℃时,室外铺贴砂浆内可适量掺入能降低冻结温度的外加剂。
      (3)冬期施工,砂浆内的石灰膏和107胶不能使用,可采用同体积的粉煤灰代替或改用水泥砂浆抹灰。以防灰层早期受冻,保证操作质量。

      0 评论

    • 哎哟喂哟 2015-06-21 16:20

        第一步:处理基底,基本都是这样,用滚刷刷一层勾缝底材;

        第二步:将他们造型纸模表面的保护膜,以及背面勾缝条去掉;他们的造型纸模是一个特点,在砖块形状上选择性会大很多,不再拘泥传统的方块状

        第三步:将纸模背面平铺到刷了勾缝底材的墙面,使它和墙面相互粘结;

        第四步:把将要批涂主材的区域的模块逐一去掉;

        第六步:将主材批涂到空的区域;

        第七步:最后将正面剩余砖块框架撕掉,滚刷一层防尘面材等待自然晾干就完工了。

      0 评论

    • 丫大饼脸 2015-06-21 16:20

      朋友,组要分这几个步奏,基层处理:检查瓷砖有无大面积的瓷砖起壳、疏松和剥落现象,若有应先进行修补;然后确保基层表面应无明水、浮渣和杂物。 缝隙修补:对于瓷砖缝中的2~3毫米的细小缝隙或明显的凹槽,可以先用瓷砖填缝剂进行填补处理。配制涂料时,可以将粉料组分的量适当提高一些,以提高与基层的粘结力和便于操作。施工用涂料应随配随用。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水收集系统的安装流程?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁雨水pp模块是一种利用塑料聚丙烯注塑而成的环保产品,具有水浸泡无析出物、无异味、耐高温、超强的耐强酸、强碱性等特点,不受土壤微生物、海藻、细菌和沥青等物的影响。这种模块单体呈长方体形,内部为镂空形状,竖向设有圆形承力柱和方形承力柱,模块四周留有透水缝。 pp雨水模块的安装施工流程如下: 基础处理:首先需要对安装区
      • 雨水排水系统 雨水槽 雨水管道 4个月前
    • pp雨水模块雨水收集系统的安装流程?

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。