求高杆灯维修施工方案?

史虹颖 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    7条回答

    • 我就是我d 2015-06-18 14:24

      你好,一、概况
      由于高杆灯所处的环境恶劣,长期风吹日晒、雨雪侵袭。需由专业人员进行维修和部件更换,以提高其使用寿命,确保使用安全。为确保检修工作顺利进行特制订以下安全技术措施。
      二、组织机构
      工作负责人:
      安全负责人:
      技术负责人:
      施工负责人:
      三、危险源辨识:
      1、起吊时出现意外砸到房屋,及周边行人。
      2、施工人员在矸井工区未遵守相关制度,进入要害部位引发事故。
      3、施工期间无关人员进入警戒区,引发人身事故。
      4、起吊作业时未设置警戒区,造成行人误入作业区域引发人身事故。
      四、检修操作程序
      (一)维护前准备
        1、熟悉图纸,明确要求,准备材料与工具。
        2、检查机械部件是否正常完好。如:各部件连接螺栓结合是否牢固,轴承是否有润滑,磨损的零部件要及时更换。
        3、检查电动机的接地系统是否牢靠,锈蚀严重的要进行除锈处理。
        4、检查蜗轮蜗杆减速机、安全联轴器和离合器。清除油垢,添加齿轮油。检查蜗轮蜗杆的磨损情况,当齿轮减薄或有沟痕时应予更换。安全联轴器不得轻易松动或调整。
        5、仔细检查钢丝绳的锁母卡扣不应有破头、松套等缺陷,钢丝绳的本身不应有偏压、散股、断丝、硬伤、凹陷、锈蚀和明显的磨损等现象,要特别注意分绳器和钢丝绳的夹子。为了防止钢丝绳生锈以及减少钢丝绳之间和钢丝绳与卷筒、滑轮之间的磨损,可用硬毛刷把防锈油脂涂在钢丝绳上。
        6、检查限位开关,检查电源电缆有无受压、受夹、受损等现象。
      (二)入场维护
        1、维护人员对升降式高杆灯的结构以及维修的目的要牢记在心。
        2、操作人员穿工作服,戴安全帽,服从现场指挥的调度。上灯盘的维护人员要身系保险带,并配带长绳,以备缺少工具时,可以提拉运送。
        3、清理现场,设置警戒线,30米范围内禁止人员车辆通行逗留。
      4、将灯盘降下,高杆灯的升降应由专业人员负责操作。
      5、拆除电源接线。
      6、用吊车吊好灯杆,拆除地脚螺栓。将灯杆水平放置地面,进行检修更换工作。
      7、检修更换工作完成后,起吊安装固定灯杆。
      8、电源接线,接电源前应再次检查电动机的电源进线、接地线与控制设备的电器连线等,连接是否牢固可靠。
      9、升降灯盘两次后,检查各部分有无异常。灯盘的升降应符合:(1)升降系统传动灵活,升降平稳速度小于0.2米/秒;(2)自动挂钩灵活自如,限位开关准确可靠。
      10、检查限位开关是否灵敏可靠
      11、检查灯盘内的各种电器设备的线缆连接。(1)检查相互连接的电缆及接线盒是否受损坏;(2)检查电源电缆的连接点接触是否牢固良好,接线有无松脱、裂纹、破损、断线未接等现象,各电气部件有无松动、烧伤、短路等现象。
       (三)退场
        1、整理现场。
        2、报告维护工作完成情况,对电动机等重要的设备要做好运行记录。
        3、维护工作备案,内容包括电气工程竣工图、电器设备使用说明书、电气设备安装说明书、电气管理资料、维护项目等等。维护中有变更的部分,及时的对图纸进行记录和修改,以保证资料的准确和完整。
      四、安全注意事项:
      1、 作业前在重物坠落波及范围设置警戒线,施工单位派专人站岗,禁止无关人员进入警戒区。
      2、 起吊作业前,矸井工区将停放在高杆灯东侧马路上车辆开走。
      3、 施工人员须服从矸井工区管理,禁止进入工区内机房及与自身作业无关场所。
      4、 起吊高杆灯前,绞车房、办公平内人员撤离至安全地带。设置警戒线专人站岗禁止人员车辆入内。
      5、 动火作业时需专人监护,作业完成后确认无火情隐患后方可离开。
      6、 升降过程由一人操作,至少一人监护。工作中注意力要集中,不得随意说话、打闹。升降现场闲杂人等一律不得进入离杆15米的范围,操作及监护人员在升降过程中必须离杆5米,如发现问题应慎重解决,防止发生各种事故。
      7、 灯杆起吊,需在有经验丰富工程师指挥下进行,(吊装过程符合吊车使用安全规范)路灯杆垂直,直至符合要求,最后用双螺母紧固法兰。

      1 评论

    • 杨力 2018-11-27 15:05

      回复 我就是我d:复制不了啊

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-06-18 14:21

      一般都采用混凝土基础,预埋罗栓来解决。选好灯具样品,在绿花前去灯具店拿地面固定件和孔位尺寸图,浇灌好混凝土和按放预埋罗栓。罗栓可用电焊固定。待基本完工前穿线按装调试即可。别的也没什么方案可采用。都是这么做的。

      0 评论

    • zsysandman 2015-06-18 12:30

        方案:灯杆放倒后放置的区域要拉上防止人群进入的安全警戒带, 3.2.3 将吊车钢绳紧扣在灯杆中上部, 并在底部加上防滑保险钢绳。 吊机吊钩上紧固好专业工作吊篮操作人员系上安全保险带, 紧固在吊机吊钩上(预防吊篮松脱的危险, 作双重保险), 乘坐吊篮把灯盘用钢丝绳紧固在吊机另一吊钩上(预防灯盘在灯杆吊直地面时脱落)吊车钢绳收作好吊起灯杆的准备, 松开基础螺母, 吊车缓缓将灯杆放倒在空旷的草坪上。 并用专用支架放置好灯杆。吊机作业时必须由厂家专业技术人员进行指挥, 统一操作。高杆各系统的修复作业 对于放倒维修的高杆灯, 首先卸下灯具, 拆掉电缆, 并拆分灯盘。 然后对挂钩板进行维护。安装新主, 副钢绳, 主电缆。 并安装好新升降系统注意多次检查钢绳与分线盘之间连接扣件是否扣紧锁牢。

      0 评论

    • yjjyibib 2015-06-18 11:57

      施工顺序 高杆灯:施工放线→挖掘机基槽开挖→人工基槽底土方修整→机械夯实→预埋件安装→浇注高杆灯基础砼C30→砼养护→土方回填。 高杆灯施工方法 高杆灯基础沟槽土方开挖 ⑴ 施工时测量放线,严格控制标高,保证电缆沟的纵坡要求。施工放线时,对出水口的水体及管道底标高进行复测。 ⑵ 测量放线后,组织基槽土方开挖。基槽土方开挖以机械为主,辅以人工修整。水位较高处在基槽内设置集水坑,加强抽水,保持干地施工。开挖机械选用小型挖掘机,在挖掘机开挖基槽土方时,沟底预留0.2~0.3米厚的土层暂不挖去,在下一道工序施工前用人工清理至设计标高,以保证不扰动原状土。 ⑶ 若地基土受扰动,或需换填地基土,一般可利用砂或石渣等按20cm为一层、分层洒水夯实。 ⑷ 基槽土方开挖时将土弃于基槽两侧,弃土尽量远离沟槽口边缘(2m外,人工开挖的则不小于0.8m外),并控制一定高度(不超1.5m)。开挖时有意识地分开可利用料及不可利用料,对不可利用料,利用装载机装自卸车运至场外。

      0 评论

    • 接头香味 2015-06-18 11:06

      一般都采用混凝土基础,预埋罗栓来解决。选好灯具样品,在绿花前去灯具店拿地面固定件和孔位尺寸图,浇灌好混凝土和按放预埋罗栓。罗栓可用电焊固定。待基本完工前穿线按装调试即可。别的也没什么方案可采用。都是这么做的。

      0 评论

    • 胜铉TOP 2015-06-18 10:46

      一、工程概况 1.1厂区高杆灯选用武汉市新星豪照明科技有限公司生产的产品。 1.2高杆灯要求东南角,东北角两根25m高杆灯,灯盘直径为1800mm,8火每火1000W白光,时控,西南角,西北角两根28m高杆灯,灯盘直径为1800mm,8火每火1000W白光,时控。 1.3主电缆采用带凯不小于4×16 mm2 1×10mm2电缆长度1100米,土埋70cm敷设按变压器的位置搭火,电缆敷设必须设有明显标示。 1.4基础根据座标定位,东南角,东北角两根灯杆在10KV架空线下面,根据相关规定应距10KV高压线5m之外(含5m),经工程部现场勘察决定移位5m、西南角、西北角两根高杆灯基础是填方,根据现场挖掘情况再找相关部门商定。 1.5基础5m×5m×3m,钢筋混泥土结构,根据厂区提供的标准基础图施工。 二、施工方案总体选择 根据现场实际地质条件,高杆灯基础土方采用人工配合挖机施工方案,基础下层采用土模,上层则用砖模或钢模。基础标高距自然地面高出20cm,根据现场维护情况和高杆灯施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。 三、主要工程数量
      名称 规格型号 单位 数量 备注 路灯控制柜 按系统图定做 座 4 具备光、时控制 高杆灯 8*1000W 组 4 电力电缆 VV—4×16 mm2 1×10mm2 米 1100 高杆灯杆 25m 根 2 高杆灯杆 28m 根 2
      - 2 - 四、施工计划 工期12月10完成所有灯柱基础混凝土浇筑任务。2013年1月8日前高杆灯安装竣工。 五、高杆灯施工方案 5.1高杆灯施工工艺 5.1.1高杆灯:施工放线→挖掘机基槽开挖→人工基槽底土方修整→机械夯实→浇注素砼垫层C10→钢筋绑扎→两侧模板安装→预埋件安装→浇注高杆灯基础砼C20砼养护→拆模、穿线、基础回填→安装灯泡吊装高杆灯→安装路灯接线、调试→混凝土结面→高杆灯竣工。 5.1.2电缆管道、电缆井:施工放线→沟槽开挖→夯实整平基础→碎石基层施工→浇注C20砼基础→安装侧模板→现浇C20包管砼→电缆井→回填压实土方。 5.2、施工工艺和方法 5.2.1灯柱基础开挖 与所属部门联系,掌握大概分布资料,通过开挖探槽了解地下管线详细分部情况,要求有序地开挖,并施作雨天临时排水沟,开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。 5.2.2测量定位 根据监理工程师审批后的控制点进行现场加设控制点工作,采用全站仪按极坐标法测设基础的位置(见高杆灯基础定位放射线记录),用水准仪测出地面标高。基础定位后经复核无误,增设护桩指导施工。 5.2.3基础土方开挖 采用挖土机对基坑的大概深、长、宽度土方进行开挖,而后人工按图示尺寸修边到设计标高,若出现超挖,不得使用弃土就地回填,应采用级配碎石或砂回填到设计值。
      - 3 - 5.2.4基坑报检 根据监理程序要求,将填报隐蔽工程基础开挖资料,具体检测内容参见相关验收规范标准。 5.2.5钢筋、预埋件安装 根据规范要求安装钢筋:骨架尺寸、间距、垂直度、保护层设置、预埋件位置及加固等严格执行验收规范标准。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前

    手机设计本