upvc双壁波纹管施工工艺?

花武兵 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    6条回答

    • TANKAI 2015-06-10 15:13

      pvc双壁波纹管是以硬聚氯乙烯为主要原料,pvc双壁波纹管分别由内、外挤出,一次成型,内壁平滑,外壁呈梯形波纹状,内外壁之间由夹壁空心的塑料管材。主要运用:1、市政工程。可用于排水、排污管  2、建筑工程。用于建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等  3、电气电信工程。可用为各种动力电缆的保护管  4、铁路、公路通信。用为通信电缆、光缆的保护管  5、工业。pvc双壁波纹管广泛用于化工、医药、环保等行业的排污水管  6、农业、园地工程。用于农田、果园、茶园以及林带排灌  7、道路工程。pvc双壁波纹管用作铁路、高速公路的渗、排水管  8、矿场。pvc双壁波纹管可做矿井通风、送水排水管。

      0 评论

    • Leolep 2015-06-10 15:12

      1)管材现场应由人工搬运,搬运时应轻抬轻放。 2) 下管前,凡规定须进行管道变形检测的断面的管材,应预先量出该断面管道的实际直径,并做出记号。 3)下管可用人工或起重机吊装进行。人工下管时,由地面人员将管材传递给沟槽内施工人员;对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳索系住管身两端,保持管身平衡均匀溜放至沟 槽内,严禁将管材由槽顶边滚入槽内;起重机下管吊装时,应用非金属绳索扣系住,不得串心吊装。

      4)管材应将插口顺水流方向,承口逆水流方向安装,安装应由下游往上游进行。

      0 评论

    • 南申度法BEYJ 2015-06-10 14:44

      PVC双壁波纹管是以聚乙烯为主要原料加工生产的内壁光滑、外壁波纹,内外壁中空的特殊管材。该管材外型美观,抗压力强,水阻小,耐酸碱腐蚀。易安装运输,具有节能、节水的显著优点。但现在一些塑料管厂家在推荐大口径HDPE管替代钢筋混凝土管,小区内排水现在已经取消采用钢筋混凝土管了,500MM以下用UPVC双壁波纹管,500MM以上用HDPE双壁波纹管。

      0 评论

    • 锁清秋X 2015-06-10 14:08

      双壁波纹管管道工程施工安装手册

      1 总则

      1.0.1 为使双壁波纹管在管道施工过程中实现安全可靠、确保工程质量,特编制本手册。

      1.0.2 本手册适用于硬聚氯乙烯(PVC-U)和高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管材,PVC-U管材管径dn200~500mm,HDPE管材管径dn400~800mm.管材环刚度等级为S1≥4KN/m2和S2≥8KN/m2

      1.0.3 本手册适用于地震区和非地震区室外排水和农田水利工程,工厂企业范围的室外排水工程可参照执行。

      1.0.4 凡遇本手册未涉及的问题或有特殊要求时,应由设计单位另行处理。

      1.0.5 按本手册进行双壁波纹管施工时,应符合国家现行的规范、行业标准及本地区相关规范、规程的有关规定。

      2 管材

      2、1 一般规定

      2.1.1 管材、橡胶圈等材料规格应符合设计要求,具有质量检验部门的产品合格证和产品性能说明书,并应表明产品规格和生产日期。

      2.1.2 承插式接口密封橡胶圈采用氯丁橡胶制成,邵氏硬度为45-55MPa,由管道生产厂按规格配套供应。

      2、2 管材质量

      2.2.1 管材要求外观一致,内壁光滑,管身不得有裂缝,管口不得有破损、裂口、变形等缺陷。

      2.2.2 管材端面应平整,与管中心轴线垂直,轴向不得有明显的弯曲出现。管材插口外径、承口内径的尺寸及圆度必须符合产品标准的规定。

      2.2.3 管材耐压强度及刚度应满足设计要求。

      2.2.4 管道接口用橡胶圈性能、尺寸应符合设计要求。橡胶圈外观应光滑平整,不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝现象。

      2、3 装卸、运输和堆放

      2.3.1 管材、管件在装卸、运输和堆放时应避免撞击,严禁抛摔。

      2.3.2 管材成批运输时,承口、插口应分层交错排列,并应捆扎稳固。

      2.3.3 短距离搬运,不得在坚硬不平地面和碎石面层上拖动或滚动。

      2.3.4 管材堆放场地应地面平整,堆放高度不得超过2m,直管部分应有木垫块,垫块宽度应不小于200mm,间距不大于1500mm.堆放时管材承口与插口应间隔整齐排列,并应捆扎稳妥。

      2.3.5 管材堆放中应避免日光曝晒,并保持管间通风。

      2.3.6 橡胶圈应储存在通风良好的库房内,堆放整齐不得受到扭曲损伤。

      3 沟槽

      3、1 一般规定

      3.1.1 沟槽断面形式分为直壁沟槽、开放开挖沟槽和放坡与直壁相结合的复合沟槽三种类型。应根据施工现场环境、槽深、地下水位高低、土质情况、施工设备及季节影响因素选定。

      3.1.2 槽底宽度应根据管道敷设、管两侧回填夯实及沟槽的排水要求确定,一般情况槽底最小宽度可参照下表规定。

      槽底最小宽度表

      管径De(mm)

      槽底宽度B(mm)

      150<De≤300

      ≥De 400

      450≤De≤800

      ≥De 600

      注:有支撑沟槽的支撑宽度未计入内

      3、2 沟槽开挖

      3.2.1 沟槽开挖时,应保证沟槽两侧土体稳定,以确保“管-土共同作用”条件。

      3.2.2 沟槽开挖时,应严格控制槽底高程,不得超挖或扰动基面。

      3.2.3 沟槽开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。

      1 管道基础

      4.0.1 管道基础采用垫层基础,其厚度应按设计要求。一般土质较好地段,槽底只需铺一层砂垫层,其厚度为0.1m,对软土地基或槽底位于地下水位以下时,可采用150mm厚、颗粒尺寸为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑,其上用50mm厚黄砂(中粗)垫层整平,基础宽度与槽底同宽。

      4.0.2 基础应夯实紧密,表面平整。管道基础的接口部位应予留凹槽以便接口操作。接口完成后,随即有相同材料填筑密实。

      2 管道安装

      5、1 管道安装

      5.1.1 待用的管材应按产品标准逐支进行质量检验,不符合标准不得使用,并应做好记号,另行处理。

      5.1.2 管材现场应由人工搬运,搬运时应轻抬轻放。

      5.1.3 下管前,凡规定须进行管道变形检测的断面的管材,应预先量出该断面管道的实际直径,并做出记号。

      5.1.4 下管可用人工或起重机吊装进行。人工下管时,由地面人员将管材传递给沟槽内施工人员;对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳索系住管身两端,保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由槽顶边滚入槽内;起重机下管吊装时,应用非金属绳索扣系住,不得串心吊装。

      5.1.5 管材应将插口顺水流方向,承口逆水流方向安装,安装应由下游往上游进行。

      5.2 橡胶圈接口

      5.2.1 接口前,应先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。

      5.2.2 接口时,先将承口的内壁清理干净,并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂(首选硅油),然后将承插口端面的中心轴线对齐。

      5.2.3 接口方法按下述程序进行:De400mm以下管道,先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口,另一人用长撬棒斜插入基础,并抵住该管端部中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入原管的承口至预定位置;De500mm以上管道可由两台0.5吨的手扳葫芦将管材拉动就位,接口合拢时,管材两侧的手扳葫芦应同步拉动,使橡胶密封圈正确就位,不扭曲、不脱落。

      5.2.4 为防接口合拢时已排设管道轴线位置移动,需采用稳管措施。具体方法可在编织袋内灌满黄砂,封口后压在已排设管道的顶部,其数量使管径大小而异。管道接口后,应复核管道的高程和轴线使其符合要求。

      5.2.5 雨季施工应采取防止管材漂浮措施。可先回填到管顶以上一倍管以上的高度。管安装完毕尚未回土时,一旦遭到水泡,应进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如发现位移、漂浮、拔口现象,应返工处理。

      5、3 管道修补

      5.3.1 管道敷设后,受意外因素发生局部损坏,当损坏部位的长或宽不超过管周长的1/12时,可采取修补措施。修补方法按以下规定:

      1. 管道的外壁发生局部或较小部位裂缝或孔洞在0.02m以内时,可先将管内水排除,用棉纱将损坏部位清理干净,然后用环已酮刷基面后,涂刷耐水性能好的塑料粘合剂;并从未使用的管道相应部位取下相似形状大小的板材,进行粘接,用土工布包缠固定,固化24小时后即可复土。

      2. 管道的外壁损坏部位呈现管壁破碎或长0.1m以内孔洞时用刮刀将破碎的管壁或孔洞完全剔除,剔除部位周围0.05m以内用环已酮清理干净,刷耐水性能好的塑料粘合剂;再从相同管材相应部位取下相当损坏面积2倍的弧形板,内壁涂粘合剂扣贴在损坏部位,用铅丝包扎固定。如果管外壁有肋,将损坏部位周围0.05m以内的肋去除,刮平不带肋迹,采取上述相同方法补救。

      3 管道与检查井衔接

      6.0.1 管道与检查井的衔接,宜采用柔性接口,也可采用承插管件连接,视具体情况由设计确定。

      6.0.2 当管道与检查井采用砖砌或混凝土直接浇制衔接时,可采用中介层作法。其时在管道与检查井相连部位预先用与管材相同的塑料粘合剂、粗砂做成中介层,然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。

      中介层的做法:先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净,然后均匀地涂一层塑料粘合剂,紧接着在上面撒一层干燥的粗砂,固化10-20分钟,即成表面粗糙的中介层。中介层的长度与检查井厚度相同。

      6.0.3 管道位于软土地基或低洼、沼泽、地下水位高的地段时,与检查井宜采用短管连接。即在直接与检查井连接的管段长度宜采用0.5m,后面再连接不大于2.0m的短管,以下再与整根管连接。

      6.0.4 检查井底板基础,应与管道基础垫层平缓顺接。

      4 回填

      7、1 一般规定

      7.1.1 管道隐蔽工程验收合格后应立即回填至管顶以上一倍管径高度。

      7.1.2 沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填,严禁用机械推土机回填。

      7.1.3 管顶0.7m以上部位的回填,可用机械从管道轴线两侧同时回填,夯实或碾压。

      7.1.4 回填前应排出沟槽积水。不得回填淤泥、有机质土及冻土。回填土中不应含有石块、砖及其他杂带有硬棱角的大块物体。

      7.1.5 回填时应分层对称进行,每层回填高度不大于0.2m,以确保管道及检查井不产生位移。

      7、2 回填材料及回填要求

      7.2.1 从管底到管顶以上0.4m范围内的沟槽回填材料,可采用碎石屑、粒径小于40mm的沙砾、中粗黄砂、粉煤灰或开挖出来的易于夯实的良质土。

      7.2.2 设计管基支承角2α范围内必须用中粗砂填充密实。

      7.2.3 管道位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高的地区时,沟槽回填应先用中粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中粗砂或石屑分层回填至管顶以上0.4m,在往上可回填良质土。

      7.2.4 回填土的压实度详见下表。管顶0.4m以上若修建道路则按道路规范要求执行。

      沟槽回填土压实度要求

      沟槽回填土压实度要求

      槽内部分

      最佳压实度%

      回填土质

      超挖部分

      ≥95

      砂石料或最大粒径小于40mm

      管道基础

      管底以下

      ≥90

      中砂、粗砂、软土地基按6.3.1规定

      管底腋角2α范围

      ≥95

      中砂、粗砂

      管两侧

      ≥95

      中砂、粗砂、碎石屑、最大粒径小于40mm的沙砾或符合要求的原状土

      管顶以上0.4m

      管顶两侧

      ≥90

      管顶部位

      ≥80

      管顶以上0.4m

      按地面或道路要求但不得<80

      原土回填

      8 变形控制和检测

      8.0.1 埋地塑料管材应通过管区回填材料的选择、填筑和压实等控制手段,使管-土共同作用得以充分发挥,以减少埋地塑料管道的变形量。

      8.0.2 要充分利用管道胸腔部分回填压实过程中出现的管道竖向反向变形,来抵消一部分由于管道上部静荷载和活荷载作用引起的管道竖向变形,使管道周围回填土具有较大的密实度和对管道的支承反力。

      8.0.3 管道安装覆土到设计标高后即应对管道变形进行检测。

      8.0.4 管道变形可采用以下方法检测:

      1. 人不能进入管内的塑料管可采用圆度板管内拖拉法进行检测;

      2. 人能进入管内的塑料管可直接进入管内检测其实际变形值。

      8.0.5 埋地塑料管道在外荷载作用下,管径竖向直径变形率应小于管材的允许直径变形率。管材的允许直径变形率不得大于5%.

      管材的直径变形率及允许直径变形率按下式计算:

      ε=ΔD/D0×100% [ε]=ε0/K式中: ε——ΔD ——管道在组合荷载作用下管径的竖向直径变形量(mm)

      D0 ——管材的计算直径(管壁截面中心轴的直径)(mm)

      [ε] ——允许直径变形率ε0 ——管材的弹性直径变形率(%),由压扁试验决定K——安全系数,一般可取1.5

      0 评论

    • 一颗柠檬_4908 2015-06-10 14:07

    • 繁华尽落 2015-06-10 14:07

      双壁波纹管管道工程施工安装手册 1 总则 1.0.1 为使双壁波纹管在管道施工过程中实现安全可靠、确保工程质量,特编制本手册。 1.0.2 本手册适用于硬聚氯乙烯(PVC-U)和高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管材,PVC-U管材管径dn200~500mm,HDPE管材管径dn400~800mm.管材环刚度等级为S1≥4KN/m2和S2≥8KN/m2 1.0.3 本手册适用于地震区和非地震区室外排水和农田水利工程,工厂企业范围的室外排水工程可参照执行。 1.0.4 凡遇本手册未涉及的问题或有特殊要求时,应由设计单位另行处理。 1.0.5 按本手册进行双壁波纹管施工时,应符合国家现行的规范、行业标准及本地区相关规范、规程的有关规定。 2 管材 2、1 一般规定 2.1.1 管材、橡胶圈等材料规格应符合设计要求,具有质量检验部门的产品合格证和产品性能说明书,并应表明产品规格和生产日期。 2.1.2 承插式接口密封橡胶圈采用氯丁橡胶制成,邵氏硬度为45-55MPa,由管道生产厂按规格配套供应。 2、2 管材质量 2.2.1 管材要求外观一致,内壁光滑,管身不得有裂缝,管口不得有破损、裂口、变形等缺陷。 2.2.2 管材端面应平整,与管中心轴线垂直,轴向不得有明显的弯曲出现。管材插口外径、承口内径的尺寸及圆度必须符合产品标准的规定。 2.2.3 管材耐压强度及刚度应满足设计要求。 2.2.4 管道接口用橡胶圈性能、尺寸应符合设计要求。橡胶圈外观应光滑平整,不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝现象。 2、3 装卸、运输和堆放 2.3.1 管材、管件在装卸、运输和堆放时应避免撞击,严禁抛摔。 3 沟槽 3、1 一般规定 3.1.1 沟槽断面形式分为直壁沟槽、开放开挖沟槽和放坡与直壁相结合的复合沟槽三种类型。应根据施工现场环境、槽深、地下水位高低、土质情况、施工设备及季节影响因素选定。 3.1.2 槽底宽度应根据管道敷设、管两侧回填夯实及沟槽的排水要求确定,一般情况槽底最小宽度可参照下表规定。 槽底最小宽度表管径De(mm) 槽底宽度B(mm) 150<De≤300 ≥De 400 450≤De≤800 ≥De 600 注:有支撑沟槽的支撑宽度未计入内 3、2 沟槽开挖 3.2.1 沟槽开挖时,应保证沟槽两侧土体稳定,以确保“管-土共同作用”条件。 3.2.2 沟槽开挖时,应严格控制槽底高程,不得超挖或扰动基面。 3.2.3 沟槽开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。 1 管道基础 4.0.1 管道基础采用垫层基础,其厚度应按设计要求。      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 8天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。