    • 吴小乖520 2015-06-09 21:46

      水路验收
      1 、水路材料是否合格及符合要求(包括客户指定)
      2 、水路排布是否合理,定位尺寸准确,右冷左热
      3 、水试压是否合格
      4 、水管固定是否牢固,封补平、实
      5 、卫生间防水层是否破坏。如破坏,重做防水处理
      6 、出水口的高度及间距是否正确及符合客户要求(电器尺寸)
      7 、卫生间地平及坡度是否合理,不泛水、积水,排水畅通
      8 、卫生间下柜及门套下边防水防潮处理
      9 、水路与电、气路交叉时是否正确
      10 、地漏定位及同边防水是否合格
      11 、下水管坡度及浴缸排水是否封闭好且是硬管对准落水口
      收工时水路检查内容
      1 、阀门安装正确,开启灵活、方便
      2 、阀门及龙头接头处无渗水、漏水现象
      3 、开关龙头、面盆、浴缸等洁具无污染、无破损、无划痕
      4 、排水管道畅通
      5 、墙面出水管的护盖严密、紧贴墙面
      6 、卫生间台板边封闭是否严密、无渗水、漏水
      7 、台盆与台板之间密封是否严密,台盆位置正确
      电路验收
      1 、材料是否符合质量要求及客户要求
      2 、电路排布是否合理、是否符合防火要求,空调、厨、卫专线分布
      3 、线管、线盒固定是否合格,两者之间连接牢固
      4 、线管之间,特别是地下部分不允许有接头
      5 、强、弱电排布分路是否合理
      6 、线路测试是否合格,各线之间阻值不小于 0.5 兆瓯
      7 、增容后,配电箱的回路及各电器功率是否够用,各线路的线径是否符合要求
      8 、线管的封补是否合格
      9 、电路、水路、气路有交叉时是否合格
      10 、开关、插座位置是否合理,使用是否方便、安全(柜下洗衣机)
      电路收工时检查内容
      1 、所有线路接通、开关接触良好,工作正常
      2 、灯具、电路及控制面板洁净
      3 、控制面板及灯具安装牢固、方正、顶灯与顶面接触严密
      4 、同一空间,控制面板、插座是否分别在同一高度;不同空间也力争同一高度
      5 、开关与燃气管之间应尽量避开
      6 、插座是否在左零右火上地线
      7 、火线进开关、螺口灯头火线不得接外壳
      8 、接灯线的接头充分接触牢固、绝缘恢复好

      0 评论

    • 康慷 2015-05-18 15:30

      装修水电制作完成后的验收,只能验收个表面文章,看看水管试压情况,看看线管的排放情况,看看有没有明显的接线错误。最好的验收方式一用万能表与摇表,将所有的线路测试一下,等到完工时将所有室外用电设备一起使用,确保不漏电、不跳闸。

      0 评论

    • 该用户已注销 2015-05-18 10:37

      装修水电验收是一件很重要的事情,您可以从以下几个方面去看。
      1、要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固、是否有裸露、 开关 有无打火现象;水管锚固是否牢固。
        2、要看合理性,是否有不合理的环绕情况;
        3、要看功能性,灯具 开关 是否灵动有效, 插座 是否有电,是否符合左零右火、上线接地的要求。电话线、宽带网、电视同轴电缆是否通畅。
        4、要看美观性,安装是否平整,同一室内是否在同一水平面。
        5、还要做闭水试验。

      0 评论

    • 曾娟 2015-05-18 10:37

       其实装修水电验收主要是在水电是否可以使用,电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定间隔,不得紧靠。空调及大功率电器应单独走线。打开总阀门,手摸给排水管道接头处要严密、不漏水,排水要畅通。卫生间插座应为防溅型。如厨房和卫生间的防水、地面暗埋的水电管路,若地砖施工完毕后发现防水分歧格、电线管路不通、水暖管道不通或漏水,那只能重新返工。如果自己不是很懂,可以叫专业的监理人员过来帮忙验收的。

      0 评论

    • 李金山 2015-05-18 10:37

      水电验收您必须懂得这五点,如果不合格,要及时让施工人员改过来:

      1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。

        2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。

        3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。

        4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。

        5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。