  • 3 回答
    • 机房装修监理要请吗?
    • 倒叙_7629 回答:我觉得你如果有足够的装修经验的话,可以不用请监理,但是如果你没有的话,还是请一下比较放心,不过看你问这个问题,应该也是装修小白。请监理虽然会多了一笔预算,但是装修毕竟是大事,还是注意点好。
    • 机房装修 深圳装修监理 房屋装修监理 5年以前
  • 3 回答
    • 机房装修报价是多少?
    • 一颗柠檬_4908 回答:按1500元每平方起,要150万左右,其中防静电地板要350元/平方米!UPS、精密空调也是大头的!木工和漆工共5000元左右。供你参考。按照规范,机房不应保留窗户,防火防盗外开门,七氟丙烷气体消防,恒温恒湿专用空调。 具体装修分为,防静电地板(钢制、复合、铝制),墙面(铝塑板、彩钢板),铝制微孔吊顶板(600*600mm、600*300mm、300mm条形),地面吊顶前先做防尘,下送风空调要做保温,整体要求接地(地板、墙板、吊顶)
    • 机房装修 机房 混凝土容重是多少 8年以前
  • 3 回答
    • 机房装修注意事项有哪些
    • ag123456 回答:1.消防安全:防火。配备灭火器、消防栓、消防龙头等,安装防火门,装修材料应具有阻燃特性。建有消防通道,逃生路线指示,火灾报警设备。 2.防盗安全:安装红外、微波防盗传感器,监控设备,对机箱等设备加锁防止部件被盗。 3.电气保护:配备漏电保护,防止人员电击。配备防雷设施,防止雷电对计算机、人员的伤害。
    • 厨房装修注意事项有哪些 玄关装修注意事项 验房注意事项有哪些 8年以前
  • 5 回答
    • 济南机房装修要求有哪些?
    • poming978394839 回答:机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线。 机房地板采用架空防静电活动地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,在安装架空地板前地面需要铺一层强化木地板做防尘和隔潮处理。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板的的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房入口处做踏步铺塑胶地板。 机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门为不锈钢无框玻璃滑动门。 1、设备间:单开玻璃门一套。 2、外窗安装防水雨棚来防止雨水溅入 3、窗帘采用双层结构,外层是防光隔热窗帘材料避免阳光直接照射。 天花墙面处理是指采用在主机房的天花板、墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮、防水漆,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。
    • 墙面装修有哪些 装修有哪些 厂房装修有哪些 8年以前
  • 7 回答
    • 福州机房装修需要多少钱?
    • TANKAI 回答:机房装修大约每平方多少钱 在没有看到具体面积的时候,任何一种计算都是一种估算的方式,所 以我只能把自己常常用到的估算方式复制在这里。 第一,墙基层处理{走电线后的墙体弥补,墙缝隙处理,保温层间隙 弹性腻子,建筑门洞修补,对于特殊需要位置的整体挂布,的确良就 行,丝格布更好}每平米 3 元。小提示:如果您的基层相当的好,这 部分钱可以省下。这一部分在装修的报价中是看不到的,一般情况下 会做到墙体涂料中,或者墙面基体修补中,一般的标明方式:墙体找 平修补,以实际发生量计算。但是对于一般做过电子开槽或者内墙保 温等方式下,都要整体施工。 第二,墙体涂料粉刷 植物漆,每平米 27 元。小提 示:如果您使用底漆模式,那么可以使用 821,如果不是,那么尽可 能不要使用 821 腻子,因为容易起泡脱落,颗粒大,墙体尺寸一般是 按地面积乘以 3。5 为墙体面积,但是一般会多一些,所以乘 3 就可 以了,不过为了准确还是以现场情况处理。 挑选涂料的基本办法:打开盖后,真正环保的乳胶漆应该是水性无毒 无味, 一段时间后, 正品乳胶漆的表面会形成很厚的有弹性的氧化膜, 不易裂,用木棍将乳胶漆拌匀,再用木棍挑起来,优质乳胶漆往下流 时会成扇面形。用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻。在选购 时要看一下成分,优质涂料的成分应是共聚树脂或纯丙烯酸树脂。 第三,地砖每平米大约为 95 元,{包括踢脚线,600*600 普能精工玻 化砖,如果您要选择一些知名品牌恐怕要贵一些。辅料为 325.5 普通 水泥、白水泥、中砂、108 胶}因为会出现裁砖,破损等,所以地砖 面积应该加 3%--8%。 瓷砖挑选的简单方法:从包装箱中任意取出一片,看表面是否平整、 完好,釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象,四周边缘规整。 釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。 再取出一片砖,两片 对齐,中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼 凑出一 个完整图案来,还应看好砖的图案是否衔接、清晰。把这些砖一块挨 一块竖起来,比较砖的尺寸是否一致,小砖偏差允许在正负 1 毫 米, 大砖允许在正负 2 毫米。 第四,木地板使用仿实木每平米大约 89 元,如果要与地面找平,可 以使用自流平水泥或者地宝, 每平米大约加 10 元, 总价每平米 99 元。 地板报损加 8%--10%。 第五, 厨房卫生间墙地砖每平米大约 75 元, 报损与地面可以相同 (墙 面用普通工艺镶贴各种瓷片每平方米需普通水泥 11kg、中砂 33kg、 石灰膏 2kg。柱面上用普通工艺镶贴各种瓷片需普通水泥 13kg、中砂 27kg、石灰膏 3kg。 )挑选方式可以参考地砖的方式。
    • 装修需要多少钱 厨房装修需要多少钱 店面装修需要多少钱 8年以前
  • 3 回答
    • 机房装修施工步骤有哪些?
    • 柠檬_6149 回答:机房装修施工步骤有: 首先,施工人员丈量实际面积,依据实际环境肯定防静电地板规格,如果只是为了走线利便的话,防静电地板铺设的高度可以设置为二五0毫米;如果要设置空调进行环境散热的话,防静电地板的尺寸要节制在四00毫米。 然后,拉水平线,确保防静电地板铺设在同1平面内,设定支座的网络格线,将支座高度调剂到同1高度,切割周边地板。 其3,使用螺丝钉固定支座,并通过水平尺、直角尺等工具校订横梁,确保其在同1平面内,相互垂直。以后,在横梁上放置防静电地板。 其4,安装凑近边角以及墙面的切割变型防静电地板,整个地板铺设大半时,使用水泡水平仪进行逐块找平,调剂防静电地板高度,在铺设进程中,必定要轻拿轻放,防止划伤地板、侵害边条。机房安装较重装备时,可以在防静电地板的基座下方增添支架,以避免地板产生变形。 最后,防静电地板铺设终了应进行验收,肯定地板总体牢固,人员在上面行走不会发生晃动感以及架旷地板的磨擦声,防静电地板的表面没有划痕、涂层没有脱落等。防静电地板要维持成1条直线,两块地板间缝隙不能超过一毫米,两块地板间的对于接处高度不大于0.七五毫米。
    • 墙面装修有哪些 装修有哪些 厂房装修有哪些 6年以前
  • 3 回答
    • 机房装修验收标准是什么?
    • 奋斗_9500 回答:计算机主机房建设的第一项是平面布局。平面布局的设计应考虑三方面的因素:①机房布局需考虑工艺需求、功能间的分配,按计算机设备和机柜数量规划布置机房面积与设备间距;②机房的功能必需考虑各个系统的设置;③机房布局要符合有关国家标准和规范,并满足电气、通风、消防及装修艺术、环境标准工程的要求。
    • 交房标准是什么 物业收费标准是什么 机房装修 8年以前
  • 3 回答
    • 机房装修颜色标准是什么?
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。   注意:中性线(N线)不等于零线,正常情况下中性线无电流,而零线是作为电路的回路   中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。   三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 交房标准是什么 物业收费标准是什么 装修什么颜色 8年以前
  • 3 回答
    • 机房地板装修选哪种好?
    • Eternally 回答:其实并没有一定要用哪种材质的说法。每种材质的静电地板都可以起到防静电及架空的作用。现实中,可能钢制的静电地板使用的比较多,因为钢制的性价比较高(也就是价格较便宜)。 希望我的回答对您有帮助,望采纳。
    • 机房地板 地板用哪种好 机房装修 6年以前
  • 3 回答
    • 机房装修施工要求是什么?
    • 芒果5270 回答: 机房装修:   先要依照有关标准和技术标准,依据详细选用设备及装置的需求进行规划和计划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的作业环境,其间要思考的是:吊顶和墙面装修资料和构架应契合消防防火需求,运用阻燃型装修资料,表面阻燃涂覆处理,到达阻燃、放火的需求。机房地板优先运用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期运用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在10--50cm。房间要归纳思考照明灯具、空谐和湿度设备的装备:为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘等等。   机房的高度和空间:   机房的高度和空间,应思考敷设地板及吊顶装修后净高。由于机房多选用下进线方法,地板下要敷设走线槽和通风,地板净高一般在10--50cm左右;而房顶吊顶一般要取齐过梁下部,并留足灯具和消防设备暗埋高度,通常占用一定高度,这样房间的净高累计减少了近1m,一般楼房的高度在机房装修后会显得较低,也不利于设备的装置。房屋净高应在3.2m~3.3m的范围(机房设走线架或槽道)。目前,大型机房地板下应设送风孔道,因此,在修建造施规划时应全体规划机房大楼或特定楼层、机房。对中间型的机房,随着新技术新设备的发展,业务会不断扩大,应按中、远期发展的趋势,适当预留一些设备空间。机房设备一般按机柜间与操作间阻隔的原则行装置,特别是交换机、光传输设备、集群设备等主动化程度高,网管体系可完成设备大部分调测监控及体系操作,无需频繁进入机柜间,这样可减小人为因素对设备的影响。   信号电缆与供电电缆的交叉:   应依照有关标准,留意土建预留要遵从平行线缆彼此阻隔的间隔不小于50~60cm,竖井经过楼层时要特别留意,尽量坚持距离,避免电力线搅扰通讯传输。在机房、站区通讯、电力线密集人井、电缆房中,更要留意各自的环绕、路径的最优布设。   机房的消防:   要思考机房的消防救活规划,依据消防防火级别设置断定机房的规划方案,修建内首先需求具备常规的消防栓、消防通道等,按机房面积和设备分布装设烟雾、温度检测装置、主动报警警铃和指示灯、主动/手动救活设备和器材。机房火灾报警需求在一楼设有值班室或监控点。   需要留意:机房消防规划国家已公布相应的标准和需求,在制定方案后应主动及时申报消防部门批阅,同时留意机房的装修与消防的协调适配,不然验收时整改作业量较大,也容易造成建造丢失。   机房修建的防雷:   由于机房通讯和供电电缆多从室外引入机房,易遭受雷电的侵袭,机房的修建防雷规划特别重要,而在通常的站区修建规划中往往忽视这一点,机房的修建防雷除应有效地保护修建本身的安全之外,也应为设备的防雷及作业接地打下良好的基础,机电工程多选用联合接地方法,体系设备接地都是与修建接地连接在一起的。修建防雷规划施工完成后应供给准确的体系接地网或接地环带的位置和布设图,避免设备接地网与修建接地网冲突。由于联合接地的特殊需求,机电工程中制止直接运用修建接地线和电源接地线作为体系设备的地线。   满足规划选址、规划高度的情况下,土建规划中如果能使用机房修建规划在楼顶树立铁塔,是一种经济实惠的方案,各地多有成功的经验。
    • 施工要求 机房装修 工程施工要求 8年以前
  • 3 回答
    • 机房装修改造方案谁有?
    • 森深不见鹿 回答:A. 主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,在温、湿度变化作用下不易变形的材料,并应符合下列要求: a) 墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。如为抹灰时应符合高级抹灰的要求。 b) 应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。 c) 活动地板下的地面和四壁装饰,采用水泥砂浆抹灰。地面材料平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时,四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。 d) 吊顶宜选用不起尘的吸声材料,如吊顶以上及作为敷设管线用时,其四壁应抹灰,楼板底面应清理干净;当吊顶以上空间为静压箱时,则顶部和四壁均应抹灰,并进行防尘处理,其它管道的饰面,亦应选用不起尘的材料。 B. 工作间、第一类辅助房间的室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘。 C. 主机房和工作间的内门、观察窗、管线穿墙等的接缝处,均应采取密封措施。 D. 电子计算机机房室内色调应淡雅柔和。 E. 当主机房和工作间设有外窗时,宜采用双层金属密闭窗,并避免阳光的直射。当采用铝合金窗时,可采用单层密闭窗,但玻璃应为中空玻璃。 F. 当主机房内设有用水设备时,应采取有效的防止给排水漫溢和渗漏措施。 2 装修设计方案 机房地面主要材料为活动地板,活动地板已成为现代化机房内必不可少的设施之一,利用它可在计算机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板上用于安放各类计算机设备,活动地板下的空间则有强弱电桥架、铜排网及电气管线,可用来敷设联接设备的各种电源和信号管线;静电地板上安装地板弹簧插座作为机房设备用电使用;同时还可用作构成空调送风的静压箱,此外活动地板可迅速地安装与拆卸、方便设备的布局与调整。上述地板具有重载重能力,不易变形。地板性能符合《计算机机房用活动地板技术要求》。 所有支架由优质钢材制成,保证地台结构稳固、耐火。 对铺设场地的要求 地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行; 地面应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 地板下可使用空间,布置敷设电缆、电器、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 施工现场备有220V/50HZ电源以及水源。 地板安装铺设工具 专业切割锯; 激光水平测定仪、网络激光扫描仪; 水泡水平仪、卷尺、墨线; 吸板器、螺母调整扳手、十字螺丝刀; 吸尘器、笤帚、墩布。
    • 机房装修 机房 装修水电改造 8年以前
  • 3 回答
    • 机房怎么改造?
    • 倒叙_7629 回答:机房都是要防水防尘的,水钻钻孔时会有墙体中的砖和水泥黄沙的碎屑被甩出来,钻孔时水也会以孔为中心向四周甩出去,有量大的水会顺着墙体往下淌,你不仅防尘,还要放水防潮。 首先你要把机房的防静电地板保护好,可以用干净的彩条布铺起来; 再把你打孔的位置找准,用笔做记号,买几卷油漆防护用的防护膜,在你需要打的孔四周贴好,一定要贴紧。 给开孔的钻子前面带个套,防止水甩向四周(很重要),可以自己用薄的塑料壳做一个(没有塑料壳就用纸壳子也行)。 为了防尘,打孔前把需要大孔的位置用水湿透(不起灰)。打孔的时候水量还是比较大的,全靠彩条布节水会流的到处都是水,也不好收拾,得提前准备一个桶,尽量把水接住,彩条布只是防止溅出的水。
    • 怎么改水电 机房 改造 5年以前