3条回答
倒叙_7629 2018-04-25 18:15
1 范围
本标准是对室外断桥铝外门的安装基本规定和验收规范。
本标准适用于室内外铝合金门的安装与验收,亦适用于因门安装不当,门扇变形引起的争议和仲裁。
2、一般规定
2.2外门的安装必须牢固;门框与墙面的固定要按要求固定,严禁用射钉固定。
2.3门组合时,其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计要求。
2.4立门樘前,应核对门樘的型号、规格、开启方向、安装位置及连接方式等,应符合设计要求,门樘下口的锯口线应与底板标高相同。
2.5门扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘、回弹现象,门窗扇的安装应在室内、外装修基本完成后进行。
2.6门主框下滑道要设泻水孔,以便排水。
2.7门的抗风压性能、抗空气渗透性能、抗雨水渗漏性能均应符合国家标准的规定,满足使用要求。
2.8严禁用吸收材料或其他材料做框与墙体之间的填塞材料,宜使用发泡聚氨脂(发泡倍数必须小于50倍)。
2.9门构件应连接牢固,需用耐腐蚀的填充材料使连接部位密封、防水。
2.10墙体与连接件、连接件与门框的柔性连接,采用50钻尾钉固定。固定片安装时,固定前后固定片不能转动,400MM一个固定片,固定片固定完后必须再在框上打暗钉加固。
请叫我雷锋 2018-04-24 11:36
1 门窗框安装前应进行防腐处理,阳极氧化加电解着色和阳极氧化加有机着色表面处理的铝型材,必须涂刷环保的、与外框和墙体砂浆粘接效果好的防腐蚀保护层;而采用电泳涂漆、粉末喷涂和氟碳漆喷涂表面处理的铝型材,可不再涂刷防腐蚀涂料。
2 门窗框在洞口墙体就位,用木楔、垫块或其它器具调整定位并临时楔紧固定时,不得使门窗框型材变形和损坏。
3 门窗框与洞口墙体的连接固定应符合下列要求:
1)连接件应采用Q235钢材,其厚度不小于1.5mm,宽度不小于20mm,在外框型材室内外两侧双向固定。固定点的数量与位置应根据铝门窗的尺寸、荷载、重量的大小和不同开启形式、着力点等情况合理布置。连接件距门窗边框四角的距离不大于200mm,其余固定点的间距不超过400mm。
2)门窗框与连接件的连接宜采用卡槽连接。如采用紧固件穿透门窗框型材固定连接件时,紧固件宜置于门窗框型材的室内外中心线上,且必须在固定点处采取密封防水措施。
3)连接件与洞口混凝土墙基体可采用特种钢钉(水泥钉)、射钉、塑料胀锚螺栓、金属胀锚螺栓等紧固件连接固定;
4)砌体墙基体应根据各类砌体材料的应用技术规程或要求确定合适的连接固定方法,严禁用射钉固定门窗。
那么爱你 2018-04-23 14:43
(1)所用铝合金门窗的品种、规格、开启方向及安装位置应符合设计要求。
(2)铝合金门窗安装必须牢固,横平竖直,高低一致。框与墙体缝隙应填嵌饱满密实,表面平整光滑,无裂缝,填塞材料与方法等应符合设计要求。
(3)预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。
(4)铝合金门窗扇应开启灵活,无倒翘、阻滞及反弹现象。五金配件应齐全,位置正确。关闭后密封条应处于压缩状态。
(5)铝合金门窗安装后外观质量应表面洁净,大面无划痕、碰伤、锈蚀,涂膜大面平整光滑、厚度均匀、无气孔。
(6)铝合金门窗安装的质量要求和检验方法:
1 、平开门窗扇 :合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活,观察、开闭检查 ;优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活 ;2,推拉门窗扇: 合格 :关闭严密,间隙基本均匀,扇与框搭接量不小于设计要求的80% ,观察、用深度尺检查; 优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求; 3 、弹簧门扇:合格:自动定位准确,开启角度为90°±3°,关闭时间在3~15s范围之内, 用秒表、角度尺检查:优良:自动定位准确,开启角度为90°±1.5°,关闭时间6~10s范围之内 。