3条回答
倒叙_7629 2018-02-19 17:39
建筑节能分部工程的质量验收,应在检验批、分项工程全部验收合格的基础上,进行外墙节能构造实体检验,严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测,以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试,确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行。节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;节能分项工程验收应由监理工程师主持,施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;施工单位的质量或技术负责人应参加;设计单位节能设计人员应参加。
-丶- 2018-02-12 12:45
一、主控项目
1.检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。
检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。
2.检验方法:核查质量证明文件及复验报告。
检查数量:全数检查。
3.检验方法:随机抽样送检,核查复验报告
检查数量:同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘。
4.检验方法:观察检查;核查质量证明文件。
检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
5.检验方法:随机抽样,对照产品设计图纸,剖开或拆开检查。
检查数量:同一厂家同一品种类型的产品各抽查不少于1樘。金属副框的隔断热桥措施按检验批抽查30%。
6.检验方法:随机抽样现场检验。
检查数量:同一厂家同一品种类型的产品各抽查不少于3樘。
7.检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:全数检查。
8.检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
9.检验方法:核查质量证明文件,观察尺量手扳检查。
检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。安装牢固程度全数检查。
10检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。
检查数量:全数检查。
11检验方法:观察尺量检查;淋水检查。
检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
二、一般项目
1.检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
2.检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
3.检验方法:现场调节试验检查。
检查数量:全数检查