隐蔽工程验收记录表

共找到14931个相关问题

  • 5 回答
    • 装修隐蔽工程验收记录表?
    • 一颗柠檬_4908 回答:首先绘制出整体的隐蔽工程验收记录表框架在为其添上内容。在地面以及砖面的隐蔽工程验收记录表中详细的记载面层所用的板块品种,质量必须符合设计的要求;面层与下一层的粘结必须牢固,无空隙。 砖面层的表面要感觉,图案清晰色泽一致,周边要顺直,而且砖块无掉角或是裂纹。面层相邻接处要整齐光滑符合设计需求。当这些都符合要求后地面、砖面的隐蔽工程验收记录表就可以记录完整了。 2.木工在装修过程中也占有举足轻重的地位,他需要做的工作有很多,窗帘盒制作与安装,门窗安装以及衣柜等等。绘制隐蔽工程验收记录表的时候要分清楚每一个的类型。 窗帘盒制作与安装的时候要检查防火涂料,窗帘盒标准高度、尺寸以及安装牢固问题。门窗安全的时候首要检查材料是否过关,按照设计的造型以及尺寸将门套安装好,表面平整,简洁。衣柜也是同样的。
    • 隐蔽工程验收记录表 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收 8年以前
  • 3 回答
    • 谁有隐蔽工程验收记录范文?
    • [昵称被屏蔽] 回答:土建:地基验槽、土方工程、支护工程、钢筋混凝土灌注桩工程、地下防水工程、钢筋工程、外墙(内)外保温、楼地面工程、抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、屋面工程、幕墙工程、钢结构工程水电:1、直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管2、有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备3、埋地的采暖、热水管道4、埋于结构内的各种电线导管5、利用结构钢筋做法的避雷引下线6、等电位及均压环暗埋7、接地极装置埋设8、外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接9、埋地导管、电缆
    • 隐蔽工程验收记录表 隐蔽工程验收 弱电隐蔽工程验收 8年以前
  • 3 回答
    • 弱电隐蔽工程验收记录谁有?
    • Lin_4987 回答:隐蔽工程验收记录 工程名称:凯旋天下1#楼 施工单位:莆田市涵城建筑工程有限公司 分部(子分部)工程名称:弱电 分项工程名称 :1、电线导管、电缆导管和线槽敷设 隐蔽项目: 一层底板1~12轴管盒预埋 隐蔽日期:2009年11月2日 隐蔽内容: 一层底板管盒预埋: 1、导管、接线盒的材质、规格; 。 2、管路、接线盒敷设位置及管路的走向; 3、导管的弯曲半径及弯扁程度; 4、导管的连接; 5、钢导管的接地措施。 施工单位检查情况: 一层底板管盒预埋,其安装质量: 1、导管、接线盒的材质、规格符合设计要求; 2、管、盒敷设位置正确、走向合理,符合设计要求; 3、导管的弯曲半径(均大于10d)符合规范规定,且无折扁现象; 4、导管的连接用套管长度及管盒连符合要求,套管位于两管头中部,钢导管焊接的焊缝牢固严密; 5、钢导管接地可靠,无遗漏。 隐蔽验收结论:经检查,符合设计要求和规范规定,同意隐蔽。 施工单位 质检员: 施工员: 监理(建设)单位 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人):
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收记录表 隐蔽工程验收 8年以前
  • 4 回答
    • 暗龙骨吊顶隐蔽工程验收记录表谁有?
    • 我就是我d 回答:水电: 1、直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管 2、有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备 3、埋地的采暖、热水管道 4、埋于结构内的各种电线导管 5、利用结构钢筋做法的避雷引下线 6、等电位及均压环暗埋 7、接地极装置埋设 8、外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接 9、埋地导管、电缆
    • 隐蔽工程验收记录表 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收 8年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 水电隐蔽工程验收记录表谁有?
    • 随意夜风 回答:水电隐蔽工程验收记录表如下: 1、坐厕下水是否顺畅?冲水声响是否正常?水箱是否能正常工作?很多坐厕会因为建筑垃圾而发生堵塞或不畅现象。 2、抄水表数字,这部分水费不应由业主负担。除了记录水电表的数据外,看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗漏。 3、检查水表是否已安装,是否有水表空走.、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走说明水表已损坏或可能存在漏水点。 4、地漏与泛水坡度符合设计要求,达到不倒泛水,结合处严密平顺,无渗漏。可以把乒乓球放在地面,若乒乓球顺势滚到地漏处,就可以了,试验时,记住应从 多个方向考察。 5、防水,这是比较容易出现问题的地方,而且一旦装修以后,责任不好鉴定,所以一定验房时作好防水检测。先目测,看找平层30mm,淋浴墙面1800mm以上是否 做了防水。
    • 隐蔽工程验收记录表 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收 8年以前
  • 3 回答
    • 电气隐蔽工程验收记录表要怎么填写
    • 小牛k1 回答:你好,根据电气施工图及设计说明,结合电气施工质量和验收规范里面的相应规定。 可以加上文字说明,电气配管的暗敷隐蔽参考如下: 1、配管的规格、安装标高及管道之间的连接方式,是否牢固,是否符合设计和规范要求。 2、线管弯曲半径不小于10d,管口保证光滑并做好临时封堵,防止混凝土浇注时异物进入。 3、线管采用镀锌铁丝绑扎固定,绑扎间距不大于1.0米,在接口、接线盒的两端5cm处着重绑扎。等等 希望我的回答对你有所帮助!
    • 隐蔽工程验收记录表 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收 8年以前
  • 3 回答
    • 请问谁有隐蔽工程验收记录表?
    • 一颗柠檬_4908 回答:隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,为了避免资源的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽工程。实践中,当工程具备覆盖、掩盖条件的,承包人应当先进行自检,自检合格后,在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后,应当在要求的时间内到达隐蔽现场,对隐蔽工程的条件进行检查,检查合格的,发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字,承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的,有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求,发包人检查合格后,发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的,在实践中可视为发包人已经批准,承包人可以进行隐蔽工程施工。 3相关责任和权利 编辑 发包人在接到通知后,没有按期对隐蔽工程条件进行检查的,承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,所以承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的,承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期,并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。 如果承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的,事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查,承包人应当按照要求进行剥露,并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的,承包人应当返工,重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担,承包人还应承担工期延误的违约责任。
    • 隐蔽工程验收记录表 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收 8年以前
  • 3 回答
    • 消防隐蔽工程验收记录表怎么写?
    • Hzl_8542 回答:根据电气施工图及设计说明,结合电气施工质量和验收规范里面的相应规定。    • 隐蔽工程验收记录表 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收 7年以前
  • 3 回答
    • 吊顶工程隐蔽工程验收记录要怎么写?
    • 倒叙_7629 回答:吊顶隐蔽工程验收内容包括: 1、吊顶内管道、设备的安装及水管试压; 2、木龙骨防火、防腐处理; 3、预埋件或拉结筋; 4、吊杆安装; 5、龙骨安装; 6、安装龙骨前,应按照设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验; 7、吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定; 8、吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢杆应进行防锈处理; 9、安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。
    • 隐蔽工程验收 隐蔽工程验收记录表 弱电隐蔽工程验收 6年以前
  • 3 回答
    • 弱电隐蔽工程验收表谁有?
    • feng105459 回答:弱电隐蔽工程验收表 工程名称:凯旋天下1#楼 施工单位:莆田市涵城建筑工程有限公司 分部(子分部)工程名称:弱电 分项工程名称 :1、电线导管、电缆导管和线槽敷设 隐蔽项目: 一层底板1~12轴管盒预埋 隐蔽日期:2009年11月2日 隐蔽内容: 一层底板管盒预埋: 1、导管、接线盒的材质、规格; 。    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收 8年以前
  • 3 回答
    • 屋面隐蔽工程验收记录求一份?
    • 可爱的橙子 回答:亲,屋面工程施工过程中,应认真进行隐蔽工程的质量检查和验收工作,并及时做好隐蔽验 收记录。屋面工程隐蔽验收记录应包括以下主要内容: 1.卷材、涂膜防水层的基层。 2.密封防水处理部位。 3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部做法。 4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。 5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间设置的隔离层。
    • 隐蔽工程验收记录表 隐蔽工程验收 弱电隐蔽工程验收 8年以前
  • 3 回答
    • 明龙骨吊顶隐蔽工程验收记录是什么?
    • 梦见了什么 回答:这里给你一个万能的范本。直接把你的内容添上我的空格处就可以了,很简单的。 我认为 验收记录表 单位(子单位)工程名称 分部(子分部) 工程名称 验收部位 施工单位 项目经理 分包单位 分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录主控项目: (添加你项目的名称及事项) 施工班组长 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 (写上问题的原因),具体项目改改就行了。希望能对你起到作用。
    • 隐蔽工程验收记录表 隐蔽工程验收 弱电隐蔽工程验收 8年以前
  • 3 回答
    • 管道隐蔽工程验收记录求一份?
    • 荣耀vvv 回答:隐 蔽 工 程 验 收 记 录 工程名称xxx 建设单位 xxx施工单位 xxx监理单位 xxx 验收部分 排水管道埋地 验收日期 6月10日 图 号 设施-1-01 隐蔽检查内 容 一、本工程共有21根排水管,在地下室通往距室外3米的检查井。 二、埋地管道管径为De160,De160 。管道坐标、标高符合设计图纸要求,埋 地管道标高为为-1.900N1,坡度为2%,坡向室外检查井。 三、灌水试验前接口已达到强度,管外壁及接口均保持干燥。埋地排水管道按规范规定已进行了灌水试验,试验结果合格(见灌水试验记录) 。试验顺序: 封闭排水出口-向管内灌水-检查渗漏-第二次灌水-做试验记录-通球试验 四、管道管底土方已夯实。 施工单位 检查结果 埋地管道安装符合规范要求。 项目专业质量检查员: 2007年 月 日 项目专业技术负责人 专业工长(施工员) 监理(建设) 单位结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 2007年 月 日
    • 隐蔽工程验收记录表 隐蔽工程验收 弱电隐蔽工程验收 8年以前