电气隐蔽工程验收记录要怎么写?

qi**o | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 灯泡大怪兽 2015-10-22 21:40

      配管一个报审表 检验批 隐蔽验收记录。
      穿线一个报审表 检验批 隐蔽验收记录。里面的表格和内容,你需要买书叫建筑施工资料。里面会详细告诉你怎么填内容。

      0 评论

    • prettygirl 2015-10-22 21:39

      电气隐蔽工程检查验收记录 XX 年 XX月 XX 日
      单 位 工 程 名 称 XXXX 建 设 单 位 XX地产开发有限公司 分部(子分部)工程名称 防雷及接地装置安装 施 工 单 位 XX建设股份有限公司 分 项 工 程 名 称 接地装置安装 检验批名称 19~45轴基础接地装置安装 隐 蔽 检 查 内 容 1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值 说 明 或 简 图 根据电施-及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根 焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、消控室接地、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。配电间、消控室、电梯、强弱电井接地母线均采用-40*4热镀锌扁钢,防雷引下线利用柱内对角二根主筋上下搭接连接,并在-1M处设置外引接点与各引下线焊接连通,作雷电散流用。接地装置均采用Ф12圆钢作跨接线。各焊接处焊接工艺以及接地电阻值均符合设计要求和施工验收规范规定。(简图附后) 检 查 验 收 意 见 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 施工单位项目专业质量检查员: 年 月 日 专业施工技术负责人: 填表人:

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-22 21:21

      电线、电缆导管隐蔽工程验收记录 津资K-D5-4 工程名称 与图纸名称一致 分部(子分部) 工 程 建筑电气 施工单位 ××××建筑 分包单位 天津市圣美装饰工程有限公司 验收 部位 一层 隐 检 内 容 管种类(穿电缆种类) 铜管 KBG 导管厚度分类 厚壁管 小于2 埋设处结构类型 框架 吊顶 导管弯曲半径(D) ≥6D 大于6D 管连接方法 管箍扣压 专用管古压接 管外保护层厚度 (mm) ≥15mm / 钢管防腐作法 已做好 / 管路去向核实结果 与设计相符 穿越变形缝、 施工方法图示或说明 略 钢管在丝接、 箱盒处连接及跨接 (标注跨接线规格) 图示 略 钢管 主接 地点 位置 作法 略 施工单位检查结果 自检合格 项目专业负责人:××× ×年×月×日 分包单位检查结果 自检合格 项目专业负责人:××× ×年×月×日 监理(建设)单位验收 合格或符合要求 监理工程师:××× (建设单位项目专业负责人) ×年×月×日 注:1、弯曲半径填写敷管外径的倍数,D为管外径。 2、厚度分类:钢管为〉或≤2mm;塑料管为轻、中、重三类。 这个算是比较标准的!你看一下吧!

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 11小时前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。