低压隔离开关标准是什么?

狄勇 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 柠檬_6149 2017-11-10 16:15

      低压隔离开关标准是:
      (1)按绝缘支柱的数目可分为单柱、双柱、三柱式和V型。 (2)按极数可分为单极、三极式。 (3)按隔离开关的运行方式可分为水平旋转、垂直旋转、摆动、插入式。 (4)按操动机构可分为手动、电动、气动、液压式。 (5)按使用地点可分为户内、户外式。其中:户内式有单极和三极式,其可动触头装设得与支持绝缘的轴垂直,并且大多为线接触。户内式一般用于6~35kV,采用手动操作机构,轻型的采用杠杆式手动机构,重型的(额定电流在3000A及以上)采用蜗轮式手动机构。户外式由于工作条件恶劣,绝缘和机械强度要求高,有单柱、双柱、三柱式和V型。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-11-07 12:29

      (1)绝缘子应清洁完整,无裂纹及破损。引线连接应牢固,螺丝无松动。
      (2)三相触头应同时接触,接触应良好。
      (3)传动机构应灵活,辅助触点位置应正确。
      (4)接地引线应连接良好。
      (5)试验应合格。
      (6)刀闸的防误装置应良好

      0 评论

    • 那么爱你 2017-11-06 09:44

      隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。需要注意的是,隔离开关由于是敞露在空气中的,没有明显的断开点(也没有灭弧装置),所以它是无法切断负荷电流和短路电流。如果使用不当,在高压作用下断开点会产生强烈的电流并且难以熄灭,这对于我们的人身安全是非常危险的。这就是所谓的“带负荷拉隔离开关”事故。不仅如此,隔离开关还可以用于电路的简易切换,以达到改变系统运行方式的目的(一般用于小电流的电路)。
      电气设备进行维修时,需要切断电源,使维修部分与带电部分脱离,并保持有效的隔离距离,要求在其分断口间能承受过电压的耐压水平。刀开关即作为隔离电源的开关电器。隔离电源的刀开关亦称作隔离开关。隔离用刀开关一般属于无载通断电器,只能接通或分断“可忽略的电流”(指带电压的母线、短电缆的电容电流或电压互感器的电流)。也有的刀开关具有一定的通断能力,在其通断能力与所需通断的电流相适应时,可在非故障条件下接通或分断电气设备或成套设备中的一部分。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 4个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。