3条回答
请叫我雷锋 2017-10-16 22:20
女儿墙泛水,用一句话总结就是一种防水措施,泛水是建筑上的一种防水工艺,通俗的说其实就是在墙与屋面,也就是在所有的需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理,说白了就是用防水材料把墙角包住。 和散水不同
其构造要点及做法为:
(1)将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm。
(2)在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处,砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面,上刷卷材胶粘剂,使卷材胶粘密实,避免卷材架空或折断,并加铺一层卷材。
(3)做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。一般做法是:在垂直墙中凿出通长的凹槽,将卷材收头压入凹槽内,用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严,外抹水泥砂浆保护。凹槽上部的墙体亦应做防水处理。 通俗解释:泛水是指屋面女儿墙、挑檐或高低屋面墙体的防水做法,其主要作用就是保证女儿墙、挑檐、高低屋面墙不受雨水冲刷,以及保护屋面其余地方的防水层(不至于进水)。
Hzl_8542 2017-10-16 21:33
女儿墙反水;
(1)压顶板 女儿墙采用砖砌、砌块砌筑,上面做压顶板。压顶板应成为封闭墙顶的防水板,可是常常作水泥砂浆抹灰,砂浆开裂,雨水渗入墙体,沿砖缝向下渗进室内。这现象屡屡发生,俗谓之“抄后路”。屋面试水不漏、下雨漏,都是抄后路的“症状”。正确的作法,压顶板应采用现浇钢筋混凝土板,如果采用预制混凝土板,板下应铺设一道防水卷材。
(2)泛水 30年来通常的作法是,女儿墙内侧距屋面防水层25cm,设挑出眉砖。泛水收头在眉砖下。由于眉距防水层25cm,工人施工操作看不见,不好操作,必然不精细,质检人员也难检查,造成收头开口,雨水从眉砖下流入女儿墙,进入保温层。正确作法应取消眉砖,改为凹槽,防水层收头在凹槽内,看得见、施工方便、又便检查。