水地暖在安装时有什么要注意的事项?

王冉 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 7bd7ff 2017-09-25 20:32

      1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;(如实际安装时需更改,请注意在图纸上标注主管更改的位置,前提是取得设计师同意的情况下)
      2、主管必须要做保温;
      3、主管安装要横平竖直;
      4、主管要用管卡固定牢固;
      5、主管安装完毕后要做打压试验。

      0 评论

    • 李存华 2017-09-06 21:08

      1、选材:管道要选阻氧管;分水器要选纯铜或者不锈钢整体锻铸成型的;主机要选大牌的;2、施工及设计:1)地暖管地面肯定不能有接头的;2)要能联动控制的,即可以分室控制并能控制至锅炉,最好还有自动预约定时功能;3)施工规范,注重细节;4)地暖公司要有自有施工人员,不外包。3、注意事项:1)做好保温;2)锅炉及温控器、集分水器的定位合理;3)分水器近端要用弯管器固定,防止管子折;3)分水器近端的供回水管道要保温,防止局部温度过高,影响地面开裂;4)无脚家具(如衣柜等)位置不铺地暖,防止局部温度过高烤坏家具;5)过内墙处做好套管,防后期水泥的热胀冷缩而拉伤管道;6)过卫生间处做好断桥处理,防止卫生间潮气外扩;7)如果卫生间装地暖,一定要提前让业主家做好卫生间的防水。

      0 评论

    • 蒋媚媚 2017-09-06 21:07

      1、地暖安装(地面辐射供暖)施工工艺流程  安装分、集水器――绝热层铺设――隔热(反射)层铺设――(铺钢丝网)地暖管道铺设――地暖管与分、集水器连接安装――地暖系统检测压力试验――地暖系统施工与验收――带压填充层混凝土施工――养护期满后二次打压开栓、调试与交工――售后服务。2、分水器、集水器进出口加热管外部为什么采取柔性套管等措施!柔性套管的长度:柔性套管保护加热管使用寿命;柔性套管的长度应为0.5米。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 8天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 8天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 14天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。