电力电缆安装注意事项有哪些

许国民 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 距离_5082 2017-08-02 00:24

      1、是大电流电力电缆引发的涡流问题电力电缆在施工中,有采用钢支架的,有采用钢质保护管的,有采用电缆卡与架空敷设的,凡是在电力电缆周围形成钢(铁)性闭合回路的,均有可能形成涡流,特别是在大电流电力电缆系统中,涡流更大。在电力电缆施工时,必须采取措施,使电缆周围不能形成钢(铁)性闭合回路,防止电缆引起涡流现象发生。
      2、是电力电缆的转弯引起的机械性损伤问题由于电力电缆外径较大,运输、敷设较为困难,电力电缆对转弯半径的要求也比较严格。电力电缆在施工中,如果转弯角度过大,可能使导体内部受到机械损伤,而机械损伤因被电缆绝缘强度下降,直到出现故障,施工中发现一次电缆头故障,在电缆头制作时,三根电缆头长度一致,与设备连接时由于受地形限制,中相电缆头偏长而成为拱形,电缆头根部受损放电。后采取措施,在设备的连接,适当缩短中相电缆头连接长度,使三相电缆头均不受外力,实践证明运行效果良好。由此可见,电缆施工过程中,要尽可能减少电缆受到的扭力,在电缆转弯和裕留电缆时,让电缆处于自然弯曲,杜绝内部机械损伤现象。
      3、是电力缆防潮问题运行经验表明,中、低压电力电缆故障大部分为电缆中间接头和终端头故障,而中间接头和终端头故障则大部分是因密封不良,潮气侵入而造成绝缘强度下降,而中、低压电力电缆网多采用树枝状供电方式,电缆终端头数量较多,因此把好电缆终端头和中间接头堵漏密封关是保证电缆安全可靠运行的重要措施之一。
      4、是中、低压电力电缆接地问题在公用中、低压电力电缆网上,由于三相负荷不是相等的,因此,如果采用有金属护层的电缆,必须考虑金属护层的接地问题,并保证在金属护层的任一点非接地处的正常感应电压不得大于100V.我认为,在中、低压电缆网中,所有电缆接头处均应设置接地极(网),并使金属护层可靠接地。

      0 评论

    • 王珍 2017-07-29 20:15

      1.电缆的运输保管一般要求电力电缆一般是缠绕在电缆盘上进行运输、保管和敷设施工的。30m以下的短段也可按不小于电缆允许的最小弯曲半径卷成圈子并至少在四处捆紧后搬运。以前电缆托盘多为木制结构现在基本为钢制因钢结构牢固不容易损坏能够保护电缆。并且钢制电缆托盘可重复使用比较经济。在运输和装卸电缆盘过程中关键问题是不要让电缆受到损伤、电缆绝缘遭到破坏。电缆运输前必须进行检查电缆盘应完好牢固电缆封端应严密并牢靠规定和保护好如果发生问题应处理好才能运输。电缆盘在车上运输时应将电缆盘牢靠的固定。装卸电缆盘一般采用吊车进行卸车时如无起重设备不允许将电缆盘直接从载重汽车上直接推下应用木板搭成斜坡牢固跳板再用绞车或绳子拉住电缆盘使电缆盘慢慢滚下。电缆盘在地面上的滚动必须控制在小距离范围内滚动方向必须按照电缆盘侧面上箭头所示方向(顺电缆缠紧方向)滚动以防电缆松脱损坏。2.电缆线路安装前建筑工程应具备的条件与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合条件如下预埋件符合设计安置牢固;电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;电缆层、电缆沟、隧道等处的工施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净施工用道路畅通盖板齐全;电缆沟排水畅通电缆室的门窗安装完毕。电缆线路安装完毕后投入运行前建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工程修饰工作。电缆安装用的钢制紧固件除地脚螺栓外应用热镀锌制品。对有抗干扰要求的电缆线路应按设计要求采取抗干扰措施。3.电缆敷设前的检查电缆通道畅通排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。电缆型号、电压、规格应符合设计。电缆外观应无损伤、绝缘良好当对电缆的密封有怀疑时应进行潮湿判断;直埋电缆与水底电缆应经试验合格。充油电缆的油压不宜低于0.15MPa;供油阀门应在开启位置动作应灵活;压力表指示应无异常;所有管接头应无渗漏油;油样应试验合格。电缆放线架应放置稳妥钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。敷设前应按设计和实际路径计算每根电的长度合理安排每盘电缆减少电缆接头。在带电区域内敷设电缆应有可靠的安全措施。4.电缆施工敷设要求(1)不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。三相四线制系统中应采用四芯电力电缆不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。电力电缆在终端间与接头附近宜留有备用长度。电缆各支持点间的距离不应大于表10-22中所列数值。(2)电缆最小弯曲半径应符合表10-23的规定。全塑型电力电缆水平敷设沿支架能把电缆固定时支持点间距离为0.8m。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2017-07-29 20:12

      无论是个人安装电线电缆,还是专业电力电缆公司安装,都要在电线电缆安装过程中都有8项细节需要注意。以确保安全第一的前提下,才可以安装。那么,湖南金杯电缆公司收集了8个关于安装电线电缆过程中需要注意的事项,希望对大家都有所帮助。1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。6、6kv及以上电缆接头。A.安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。B.塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至quot;打火quot;及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。C. 三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。7、对电缆终头和中间接头的基本要求:a. 导体连接良好;b. 绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;c. 密封良好;d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。8、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。9、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 17天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 17天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 17天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测