新国标应急灯执行标准是什么?

穆桂娟 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 那么爱你 2017-03-10 14:57

      1.消防应急灯具连续主电工作30天 /-2天(即30天左右)后,灯具会自动应急35秒左右,之后恢复到主电功能;
      2.当消防应急灯具连续工作一年之后,灯具会自动应急照明,将电池里面的电量放完,然后自动恢复到充电状态(即灯具会自行对电池进行维护保养);
      3.月自检应急照明时间不够30秒时,或年自检应急照明时间达不到30分钟时,灯具会报警;只有将故障排除或拔除插头的情况下,才能够阻断报警的干扰;
      4.当应急灯具在每次接通市电之时,会出现自动提示声音;
      5.消防应急灯具在电池坏了的情况下,会自动报警;
      6.当消防应急灯具的光源损坏之时,灯具面板上的黄色指示灯会点亮并报警;
      7.报警频率:每分钟至少响一次,每次持续时间为1-3秒,报警声音在65分贝 -85分贝之间;

      0 评论

    • 冷若0冰霜 2017-03-10 13:01

      1、灯具的应急转换时间短。国家标准要求消防应急灯具的应急转换时间应不大于5秒以避免因停电造成建筑物内人员的恐慌(劳士消防应急灯系列产品的应急转换时间都是小于1秒的);

      2、消防应急灯的实际应急时间应该足够长。很多行业标准都有要求应急时间大于30分钟以上的,国家标准要求一般场所消防灯具的应急时间不应小于90分钟,确保建筑物内的人员有足够的时间撤离(劳士应急灯所有的型号应急时间都是大于90分钟以上的,符合国家标准);

      3、保障应急灯具有足够的照度。一般要求消防应急照明灯的照度能够达到正常照明水平的10%左右且不低于10LX;让建筑物内部的人员能够清晰地看清及绕过障碍物选择正确的逃生疏散路线,以最快的速度撤离危险区域;

      0 评论

    • -丶- 2017-03-10 12:51

      1.应急灯应具有自检功能和故障报警。
      2.消防应急标志灯表面亮度不应小于50cd/㎡,照明应急灯具的光通量不应小于50Lm。
      3.消防应急灯不能采用阻容降压方式。
      4.消防应急灯具的电气间隙应大于1.7mm。
      5.地埋灯使用防护等级为IP65。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 4个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。