房子装修水电注意事项有哪些?

zengjie | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • prettygirl 2016-10-31 13:31

      1. 电线管不得破损、有毛刺。
      2. 如走暗线,开槽的深度及宽度≥电线管的1.5倍。
      3. 开槽时不得割断钢筋。
      4. 如需要做防水,应先做防水。
      5. 电管线管内电线应分色,不得破损,扭结。
      6. 线管应固定,间距不大于800毫米。
      7. 线管与暗盒连接应用锁扣。
      8. 线管之间连接应用直接,并且用专用胶水。
      9. 线管内的电线截面积之和不大于线管截面积的40%。
      10. 强弱电插座间距不大500毫米。
      11. 强弱电管交叉时,应做屏蔽保护。
      12. 电线管与水管及燃气管同一平面时间距≥100毫米,不同平面时间距≥50毫米。
      13. 电器插座与燃气管间距≥150毫米。
      14. 线管内电线应能抽动。
      15. 电线管不得走直角弯或死弯。应走月亮弯。
      1. 如采用暗管,开槽的深度及宽度应为水管的1.5倍。
      2. 地面不宜走水管,应在墙面或顶面走水管。
      3. 如在顶面走水管,应电管在上,水管在下。
      4. 水管应固定,间距应不大于600毫米,在水表、终端、转角、阀门100毫米做固定。
      5. 暗槽内水管不应有接头。
      6. 施工完成后做打压试验。测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。
      7. 冷热水管间距≥200毫米。
      8. 水管与燃气管平行间距≥50毫米,交叉间距≥10毫米。
      9. 水管应减少弯路。
      10. 如吊顶材料采用石膏板时,水管应作保温处理。
      1. 清理基层污物,剔除突出物。
      2. 检查基层是否有空鼓及松动,如有应进行修补。
      3. 阴阳角要做成圆形或弧形,避免成锐角。
      4. 各种管道、下水管、地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角要先做防水。
      5. 第一遍与第二遍涂刷方向垂直。
      6. 地面防水高度应上返300毫米,墙面高度应1800毫米。

      0 评论

    • Blackmagic 2016-10-30 23:57

      1、槽:施工先弹线再槽管路槽按要求必须平行线与垂直线(水电施工图照施工图更)
      2、安装:管道冷水管与热水管专用暗藏管道杜绝使用镀锌铁管首先通施工图施工员与业主商量水域位置与使用功能安排水电师傅排放安装所水龙及用水位置
      3、检验:水路管道检查至关重要关系水路安全隐患问题
      通用试压做管道检查
      4、防水:水路管道安装用水泥沙混合封卫间所线槽(卫间与厨房面尽量槽)等线槽面干再清洗面与墙面墙面水份干即做防水墙面防水作80cm高
      5、电路槽:与业主商量用电功能与要求与电工师傅交底弹平行与垂直线槽放关插座底盒
      6、电路布线:家用2.5—6平米铜芯线、16mm线管强弱电线管

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-10-30 16:53

      1、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:热水器、净水器、厨宝、软水机、洗衣机、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;
      2.要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;

      3.卫生间除了留给洗手盆、墩布池、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水冲地等很方便;

      4.洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,漂亮、方便;

      5.水路改造后应该有打压测试。

      6.打压测试最好有物业在场,能起到监督作用;因为有的装修队会在此环节欺骗业主。方法是:打压的时候,打开打压泵的“回水阀”形成回路,打压泵看起来虽然在工作,不过管内并没有多少压力,特别对于电动打压泵,更应该注意。

      7.收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅,如果排水缓慢应该及时让物业疏通;装修期间应该对排水口进行保护,特别是在厨卫贴瓷砖期间,最容易造成水泥落入排水口导致堵塞;

      8.铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题);

      9.如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙用玻璃胶或水泥堵死,防止水流倒溢和返味

      10.还有一点尤其重要,洗衣机地漏最好别用深水封地漏,主要是因为深水封地漏有一个普遍的特点就是下水慢,用于淋浴间等位置的深水封地漏,由于下水量不大,地漏基本还能满足排水需要;但洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,结果直接导致水流倒溢;

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 8天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。